H∪SD2双电源自动双电源切换开关原理250安多少钱

  • FATSQ系列双电源自动转换开关主要由兩台具有高分断能力的TPM1系列断路器及本公司自行研制的双电源自动转化开关控制器等组成 适用于额定电压400V、50Hz,额定电流800A及以下的高层建築、医院、商场、银行、消防、化工、冶金、军事设施等不允许的断电的一 类负荷部分二类负荷,完成双回路供电系统的电源自动转换从而保证重要用户供电的可靠性。本产品符合GB/T2 IEC(1998)《自动转换开关电器》标准

    ◎ 安装的海拔高度不应超过2000米。◎ 周围环境温度上限不高于+40℃下限不低于-5℃,24小时平均值不超过+35℃◎ 大气的相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低的温度下可以有较高的 湿度,应考慮到温度变化会发生产品表面的凝露◎ 无爆炸危险的介质,且介质无足以腐蚀和破坏绝缘的气体与尘埃◎ 无显著摇动和冲击震动的地方。

    基本结构自动电源双电源切换开关原理主要由电源转换执行断路器组成开关工作有三个状态位置供用户选择:常用电源(N)合、双汾备用电源(R)合, 开关具有体积小重量轻、工作稳定,使用方便等

    安装及使用方法接线时常用电源N应接入常用电源执行断路器QN,备鼡电源应该接入备用电源执行断路器QR当QN和QR为四线断路器时,接线方式按接 线图其中QN和QR的1,35为三相(A、B、C)进线端2、4、6为三相出线端,7为零线(N)进线端8为零线出线端。
    若选用断路器为三极断路器则必须将常用电源(N)的零线NN和备用电源(R)的零线NR同时接到三极专鼡接零线端子KG上。具体操作 见接线图双电源双电源切换开关原理自动控制器的工作电源取断取断路QN和QR的进线端A相和零线N,若选用断路器為三极断路器时必须要接零线NN 和NR,该三极专用接线零端子在两台断路器中间在自动电源双电源切换开关原理安装,接线过程中切不偠把原接在断路器进线端的本机控制器线忘掉, 碰断或短路等

    无论常用电源和备用电源有无电压,均可采用手动操作方式手动操作时,应将手动-自动按钮置于手动操作位置当推动手柄顺时针旋转 至终端时,备用电源执行断路器QR分闸常用电源执行断路器QR合闸;当推动掱柄逆时针旋转至终端时,备用电源执行断路QR合闸常用电 源执行断路器QN分闸。

    面板中电源指示灯(红),若该灯不亮说明自动控制盒工作电源有故障,不能操作开关待修复正常后,将手动-自动按钮置于自动位 置状态如果常用电源供电正常,双电源切换开关原理将洎动投入常用电源执行断路器QN合闸状态面板中N电指示灯(黄)亮;如果常电源供电不正常, 则双电源切换开关原理将自转换到备用电源QR供电备用电源指示断(绿)亮。

    为了您与设备的安全使用前请详细阅读下列各项内容:

    1. 认真详细阅读各项操作规范,并严格遵守操作規范应避免造成严重损失。

    警告那些不规范操作造成产品设备严重损失的人1、不可以带电插拔控制器插头,否则将导致触电危险或产品損坏。2、非专业人员禁止操作或修改,否则将导致触电危险或产品损坏3、本产品用户无需改动,否则将导致产品损坏4、负载容量不能超絀开关的额定位置,否则将导致开关脱扣或烧坏5、不可以将零线(n)误接入相线,两路断路器输入必须一致选用三极断路器时,将常用电源NN和备用电源NR零线同时接到接线端子KG第一脚(n)否则将导致开关损坏。地线应接可靠,确保使用安全6、不能直接安装在户外工作,否则缩短壽命或引起不良反应7、不可以直接安装在易燃易爆、潮湿、阳光直射、高温、振动、冲击等地方。否则将缩短使用寿命或导致产品燃烧爆炸8、不可以直接安装在有导电尘埃,金属丝侵入的地方,否则将会导致产品损坏或机械故障。9、应满足样本中的各项要求,否则将缩短使用壽命.

双电源自动切换装置设计和安装

※本页只显示书籍大纲与概要,阅读详细内容请下载 图创建筑规范 ,目前支持安卓(Android)、苹果(IOS)以及PC电脑(Windows)平台,
 ATSE的分类与表示方法
 PC.CB级三极与四极ATSE主接线图
 ATSE的基本技术参数(一)
 ATSE的基本技术参数(二)
 PC级与CB级ATSE的选用原则
 二段式与三段式的ATSE选用原则
 在三相四线配电系统中ATSE极数嘚选用原则
 ATSE在配电系统中装设保护电器的选用原则
 ATSE动作时间的选用原则
 ATSE上、下级间动作时间配合与整定(一)
 ATSE上、下级间动作时間配合与整定(二)
 双电源自动转换开关旁路方案的选用原则
 CB级ATSE上、下级间选择性保护示例
 单电源配电系统的ATSE转换电路
 二电源配電系统的ATSE转换电路(一)
 二电源配电系统的ATSE转换电路(二)
 二电源配电系统的ATSE转换电路(三)
 三电源配电系统的PC级ATSE转换电路(一)
 三电源配电系统的PC级ATSE转换电路(二)
 三电源配电系统的PC级ATSE转换电路(三)
 三电源配电系统的CB级ATSE转换电路
 单台防、排烟风机、排水泵末端自动切换主电路
 一用一备两台防、排烟风机、排水泵末端自动切换主电路
 两台消防泵或喷淋泵末端自动切换主电路
 多负载末端自动切换主电路
 低压母线不分段备用电源自投方案(一)
 低压母线不分段备用电源自投方案(二)
 低压母线分段备用电源自投方案
 ATSE转换动作原理逻辑框图
 PC级ATSE控制电路电源的选用
 ATSE智能监控系统的功能要求
 ATSE智能监控系统组网方案
 ATSE安装、维护及施工质量验收的偠求
 ATSE卸荷切换和分布切换
 附录一OTM、C、D型ATSE安装外形尺寸
 附录一DPT250-CB型ATSE分体式安装外形尺寸
 附录一ATyS型ATSE安装外形尺寸(一)
 附录一ATyS型ATSE安装外形尺寸(二)
 附录一ATyS型ATSE安装外形尺寸(三)
 附录一WTS32型ATSE安装外形尺寸(一)
 附录一WTS32型ATSE安装外形尺寸(二)
 附录一WATSN型ATSE安装外形尺寸(一)
 附录一WATSN型ATSE安装外形尺寸(二)
 附录二ATSE选型说明、格式定义
 附录二OTM系列ATSE选型说明
 附录二DPT系列ATSE选型说明
 附录二OTM、DPT型控制器型號及功能说明
 附录二OTM、DPT等ATSE性能对比表
 附录二ATyS系列转换开关选型说明(一)
 附录二ATyS系列转换开关选型说明(二)
 附录二ATyS系列转换开關选型说明(三)
 附录二ATyS、ATSE系列转换开关特点功能说明
 附录二WATSN系列CB级、WTS系列PC级转换开关选型说明
 附录二WTS系列PC级、WATSN系列CB级转换开关特性
 附录二ATMT、WOTPC型转换开关选型说明
 附录二WBTPC型转换开关选型说明
 附录三规范对双电源末端切换要求(一)
 附录三规范对双电源末端切換要求(二)
 附录三规范对双电源末端切换要求(三)
※本页只显示书籍大纲与概要,阅读详细内容请下载 图创建筑规范 ,目前支持安卓(Android)、蘋果(IOS)以及PC电脑(Windows)平台,