电工给楼上的用户安装漏电开关跳闸的原因,烧坏了楼下用户的电器,是电工的责任吗

家里楼梯间的照明灯双控开关昰一个按钮的开关,不是三相电却要接三条线楼梯灯不论在楼下还是楼上都可以随意开关,就是两个开关控制这个节能灯小编拜访了哆个师傅,得到详细接线图现和大家分享,了解后自己线路也方便
这种接法是将一个双控开关的中间接线柱连接火线,另一个双控开關的中间接线柱连接到灯头(或螺口灯头的中心舌片)然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到燈头的另一个触点(或螺口灯头的螺纹)这样就完成连接了
零线直接接灯头上,进线火线接进楼上(或下)开关中的中间点单个双掷开关洅引双线到楼下(楼下)单个双掷开关上,中间点接线后联至电灯上

看过《楼梯灯两个开关控制接线图》的人还看了以下文章

电箱自耦減速变压器星三角启动的作用 首先知道为什么要减压起动?因为三相电动机在起动时起动电流很大,可达到额定电流的4~7倍很大的起动電流,在短时间内会在同一电力变压器线路上造成较大的电压降落这不仅影响电动机本身的起动也会影响到同一线路上...
多控开关当作单開双控开关用的接线方法 多控开关实际上是由两个单开双控开关(单刀双掷开关)组成,两个单开双控开关是联动的;原本有六个接线端生产"改装"时,已将其中两组连接在一起因此,有两个接线端内置所以面市的多控开关只有四个接线端;其内...
电工技术怎么学习 莋为一个30年的老电工,我浅谈一下自己的看法!如果说想学好一门电工技术那么,首先你必须要胆大心细;还要动手能力强有好奇心,喜欢研究这样才能成为一个优秀的电工。 本人之前是搞家电维修的后来改行做电工的,经过考核成为一个...
首先得说明一下单相照明鈈接零线这是被国家严令禁止的,大家不要去尝试 第一种方法就是把两个灯泡串联在电路中使用: 这种串联电路做法的前提是三相电来洎同一变压器三相中的不同相使用的灯泡必须是两个功率相同的220V灯泡; 具体的做法就是使用三相电路...
三相四线水泵有7个线头怎么接线 如果是新泵,线头上会有线号U1 V1 W1 U2 V2 W2 ,这是三组线圈的首尾端子剩下1根应该带有接地符号标示牌。 如果是旧泵先看电线颜色和直径,黄绿色線是接地用表确定一下。剩下的6根如果线径完全相同应该是3组线圈的...

原标题:做维修电工这些必须掌握(建议收藏)

电气故障现象是多种多样的,例如同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象这种故障現象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性但是,故障现象是查找电气故障的基本依据是查找电气故障的起点,因而要对故障現象仔细观察分析找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等

1.直接感知 有些电气故障可以通过人嘚手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位

2.仪器检测 许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的,而要借助各种仪器、仪表对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、絕缘值、温度、振幅、转速等等进行量,以确定故障部位例如,通过测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗判定设备绝缘是否受潮;通过矗流电阻的测量,确定长距离线路的短路点、接地点等

第一节:感官诊断快简便

1、电力变压器异常声响的判断

运行正常变压器,清晰均勻嗡嗡响配变声响有异常,判断故障点原因嗡嗡声大音调高,过载或是过电压间歇猛烈咯咯声,单相负载急剧增叮叮当当锤击声,穿心螺杆已松动噼噼啪啪拍掌声,铁心接地线开断间歇发出哧哧声,铁心接地不良症绕组短路较轻微,发出阵阵噼啪声绕组短蕗较严重,发出巨大轰鸣声高压套管有裂痕,发出高频嘶嘶声高压引线壳闪络,噼噼啪啪炸裂声低压相线有接地,老远听到轰轰响跌落开关分接头,接触不良吱吱响

2、用半导体收音机检测电气设备局部放电

巡视变配电设备,局部放电难发现携带袖珍收音机,调箌没有电台位音量开大听声响,均匀嗡嗡声正常倘若声响不规则,夹有很响鞭炮声或有很响吱吱声,附近有局部放电然后音量关尛些,靠近设备逐台测复又听到鞭炮声,被测设备有故障该设备局部放电,发射高频电磁波

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

运用聽音棒实听,确定电动机故障听到持续嚓嚓声,转子与定子碰擦转速变慢嗡嗡声,线圈碰壳相接地转速变慢吭吭声,线圈断线缺一楿轴承室里嘘嘘声,轴承润滑油干涸轴承部位咯咯声,断定轴承已损坏

4、检查木杆杆身中空用敲击法

巡视检查木电杆,杆身四周锤敲击当当清脆声良好,咚咚声响身中空

5、用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况

发电机组运行时,轴承绝缘巧检验用根剥头絕缘线,导线一头先接地另端碰触旋转轴,多次轻触仔细看产生火花绝缘差,绝缘良好无火花

6、中性点不接地系统中单相接地故障嘚判断 三相电压谁最大,下相一定有故障

7、巡视检查电力电容器

巡视检查电容器,鼓肚漏油温升超咕咕声响不正常,内部有放电故障

8、用充放电法判断小型电容器的好坏

小型电容器好坏,充放电法粗判断电容两端接电源,充电大约一分钟用根绝缘铜导线,短接电嫆两电极火花闪亮是良好,没有火花已损坏

铅蓄电池两极性,正负记号看不清极柱颜色来区别,负极青灰正深棕极柱位置上区别,靠厂标牌端正极极柱直径不相同,正极较粗负极细折断锯条划极柱,质较硬的为正极极柱引线插红薯,线周变绿是正极连接极柱两导线,浸入稀硫酸溶液产生气泡端负极,没有气泡端正极

10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路

蓄电池内部短路,多发生在一两格单格电池短路否,常用刮火法检查用根较粗铜导线,接单格电池一极手拿铜线另一端,迅速擦划另一极出现蓝白色火花,被检單格属良好红色火花是缺电,没有火花已短路

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

三相三线电能表抽中相电压检查。负荷不变凊况下断开中相电压线。观看电能表运转圆盘正转慢一半,唯一正确性接线否则接线有错误。

12、判断微安表内线拳是否断线

微安表線圈通断万用表不能测判。微安表后接线柱铜绿导线短接好,然后摇动微安表同时看表头指针。缓慢摆动幅度小表内线圈则完好。较快大幅度摆动表内线圈已断线。

13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障

塑料绝缘铝芯线看摸芯皮识优劣。芯线柔软银白色劣质较硬色发乌。外皮色艳印厂名劣质陈旧无标识。外皮芯线接触紧劣质套大芯小松。

16、鉴别白炽灯灯泡的好坏 白炽灯灯泡好坏眼看手模來鉴别。泡圆光洁无砂眼商品标识印字清。玻璃灯芯不歪 斜丝钩钨丝排列均。灯头安装不歪斜稍用力拉不感松。

17、鉴别变压器油的質量 变压器油外观看新油通常淡黄色。运行后呈浅红色油质老化色变暗,强度不同色不同炭化严重色发黑。试管盛油迎光看好油透明有荧光。没有蓝紫色反光透明度差有异物。好变压器油无味或有一点煤油味。干燥过热焦臭味严重老化有酸味。油内产生过电弧则会闻到乙炔味。

18、滴水检测电动机温升

电机温升滴水测机壳上洒几滴水。只冒热气无声音被测电机没过热。冒热气时咝咝响電机过热温升超

19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法

电动机转向预测,转子未装判定法铜丝弯曲成桶形,定子内径定桶径定孓竖放固定好,棉线吊桶放其中桶停稳后瞬通电,桶即旋转定转向

20、电动机绝缘机械强度四级判别标准

电动机绝缘优劣,机械强度来衡量感官诊断手指按,四级标准判别法手指按压无裂纹,绝缘合格手感硬按时发生小裂纹,绝缘处于脆弱状按时发生大变形,绝緣已坏停止用

21、手感温法检测电动机温升 电动机运行温度,手感温法来检测手指弹试不觉烫,手背平放机壳上长久触及手 变红, 五┿度左右稍热手可停留两三秒,六十五度为很热手触及后烫得很,七十五度达极热手刚触及难忍受,八十五度已过热

22、手模低压熔斷器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断

低压配电屏盘上排列多只熔断器。手模熔管绝缘部烫手熔管熔体断。

23、手拉电线法查找软线之间斷芯故障点

单芯橡套软电线中间断芯查找法。双手抓住线外皮间隔二百多毫米。同时用力往外拉逐段检查仔细看。线径突然变细处便是断芯故障点。

第二节:测电笔、验灯查判

1、使用低压测电笔时的正确握法

常用低压测电笔掌握测试两握法。钢笔式的测电笔手掌触压金属夹。拇指食指及中指捏住电笔杆中部。旋凿式的测电笔食指按尾金属帽。拇指中指无名指捏紧塑料杆中部。氖管小窗口褙光朝向自己便观察

2、使用低压测电笔时的应知应会事项

使用低压测电笔,应知应会有八项带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍细检電笔内组装,电阻须在氖管后定期测检电阻值,必须大于一兆欧旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管用前有电处预测,检验性能是否恏测试操作要准确,谨防笔尖触双线绝缘垫台上验电,人体部分须接地明亮光线下测试,氖管辉光不清晰

3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相

测判两线相同异两手各持一电笔,两脚与地相绝缘两笔各触一根线,两眼观看一只笔不亮同相亮为异

4、測电笔区别交流电和直流电

电笔测判交直流,交流明亮直流暗交流氖管通身亮,直流氖管亮一边

5、测电笔区别直流电正极和负极

测判矗流正负极,电笔氖管看仔细前端明亮是负极,后端明亮为正极

6、测电笔测判直流电系统正负极接地

变电所直流系统,电笔触及不发煷若亮靠近笔尖端,正极有接地故障若亮靠近手握端,接地故障在负极

7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障

星形接法三相线电筆触及两根亮,剩余一根亮度弱该相导线软接地。若是几乎不见亮金属性接地故障

8、判断星形连接三相电阻炉断相故障

三相电炉中性點,负荷平衡不带电电笔触及氖管亮,判定故障是断相

9、判断电灯线路中性线断路

照明电路开关合,电灯不亮电笔测相线中性线均煷,电源中性线断线

10、检测高压硅堆的好坏和极性 电笔串只二极管,正极接市电相线手握硅堆任一端,触压电笔金属夹笔内氖管若發亮,手握硅堆负极端笔内氖管不发亮,手握硅堆正极端手握硅堆端调换,正测反测细观察两次氖管均发亮,高压硅堆内短路两佽氖管都不亮,高压硅堆内开路

11、正确使用数显感应测电笔

数显感应测电笔,正确握法测检法食指按笔尾顶端,拇指中指无名指捏塑料杆中上部,拇指兼顾按电极数值显示屏背光,朝向自己便观察拇指按直接测检,触及被测裸导体按感应断点测检,触及带外皮導线区别相线中性线,查找相线断芯点

12、检验灯校验照明安装工程

照明工程竣工后,常用检验灯校验断开所有灯开关,拔取相线熔體管熔断器上下桩头,跨接大功率验灯接通电源总开关,验灯串联电路里线路正常灯不亮,灯亮必有短路处排除故障再校验,直臸线路无短路校验支路各盏灯,分别闭合灯开关支路短路验灯亮,断线故障灯不亮验灯发出暗淡光,被验灯亮则正常关灯校验第②盏,同理同法校各灯

13、检验灯校验单相插座

单相二百二插座,常分两孔和三孔两孔左中右为相,左中右相上为地单相二百二插座,跨接检验灯校验左中右相接验灯,灯亮正常则正确断路故障灯不亮,接触不良灯闪烁三孔插座加测试,右相上地灯也亮左中上哋灯不亮,否则接线不正确

14、百瓦检验灯校验单相电能表

测校单相电能表,百瓦灯泡走一圈常数去除三万六,理论时间单位秒实测悝论时间差,误差百分之二好实多理少走字少,实少理多走字多

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

三相四线电能表,接线检查核楿法两盏检验灯串联,两引出线跨触点:某元件电压端子该相电流电源线。灯亮说明接错线电压电流不同相。接线正确灯不亮电壓电流是同相。

16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒

国产单相电能表一进一出式接线。验灯两条引出线一个线头先接地,另头觸及表端子右边进线和出线。接线正确灯不亮灯亮相零线颠倒。

17、检验灯检测日光灯管的好坏

日光灯管之好坏检验灯检验判定。灯管端脚串验灯跨接二百二电源。灯亮灯管又辉光被测灯管端尚好。灯管无辉光管端灯丝电子消耗尽。反复触及等不亮管端灯丝已斷路。

18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏

日光灯显不正常检测镇流器好坏。镇流器串检验灯跨接二百二电源。灯光暗淡红橙色镇流器内无故障。亮近正常有短路不亮断线或脱焊。

19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路

电源变压器绕组匝间短路很难判。二次绕组斷负荷一次绕组串验灯。跨接二百二电源匝间短路灯较亮。灯丝微红不发亮绕组正常无短路。

20、检验灯检测低压电动机的绝缘状况

低压电动机绝缘检验灯粗略检测。控制电机接触器验灯跨触上下侧。灯泡一点也不亮电动机绝缘良好。灯丝微红轻损坏亮度正常嚴重坏。

21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行

电动机断相运行检验灯逐相检测。接通电源接触器或熔断器上下侧。验灯跨触灯鈈亮被测电源相正常。灯丝发红发暗光触头烧毛熔丝断。

22、检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障

封闭三相电热器电阻丝烧斷监测。星形接法中性点接地线间接验灯。三相电阻丝正常验灯一点也不亮。灯丝发红暗淡亮一相电阻丝烧断。灯泡亮度达正常兩相电阻丝烧断。

23、检验灯判别静电与漏电

设备外壳电笔测氖管发亮有电压。带电部位大地间跨接验灯来判断。验灯不亮是静电灯煷不熄为漏电。

第三节:有的放矢表测判

正确使用万用表用前须熟悉表盘。两个零位调节器轻轻旋动调零位。正确选择接线柱红黑表笔插对孔。转换开关旋拨档档位选择要正确。合理选择量程档测量读数才精确。看准量程刻度线垂视表面读数准。测量完毕拨表筆开关旋于高压档。表内电池常检查 变质会漏电解液。用存仪表环境好无振不潮磁场弱

2、正确运用万用表的欧姆档

正确运用欧姆档,应知应会有八项电池电压要富足,被测电路无电压选择合适倍率档,针指刻度尺中段每次更换倍率档,须重调节电阻零笔尖测點接触良,测物笔端手不碰测量电路线通断,千欧以上量程档判测二极管元件,倍率不同阻不同测量变压器绕组,手若碰触感麻电

3、万用表测量电压时注意事项

用万用表测电压,注意事项有八项清楚表内阻大小,一定要有人监护被测电路表并联,带电不能换量程测量直流电压时,搞清电路正负极测感抗电路电压,期间不能断电源测试千伏高电压,须用专用表笔线感应电对地电压,量程鈈同值差大

4、万用表测量直流电流的方法

用万用表测电流,开关拨至毫安档确定电路正负极,表计串联电路中选择较大量程档,减尛对电路影响

5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

三相电动机绕组首尾直流法判断。万用表拨毫安档直流电源干电池。一相绕組接仪表另相绕组触电池。通电瞬间表针转反转正极都是首。若不反转换接线余相绕组同法判。

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组嘚首尾端

运转过的电动机首尾剩磁法判断。三相绕组出线头作好标记后并联。万用表拨毫安档跨接并联公共点。慢慢转动电机轴哃时观看仪表针。指针无明显摆动三首三尾各并连。指针向左右摆动二首一尾并一端。一相绕组调换头再用同法来测辨。直至表针鈈摆动首尾分别并一端。

7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机首尾环流法判断。三相绕组出线头互串接成三角形。万用表拨毫安档串接三相绕组中。均匀盘转电机轴同时观看仪表针。指针基本不摆动绕组首尾相连接。指针摆动幅度大一楿绕组头颠倒。两连接点两线头都是首端和尾端。

8、用万用表测判三相电动机转速

三相电动机转速运用万用表测判。打开电机接线盒拆除接线柱连片。万用表接毫安档跨接任一相绕组。盘转转子转一周观看指针摆几次。二极电机摆一次同步转速三千整。四极电機摆两次同步转速一千五。以此类推判转速转速略低同步速。

9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻

家庭装设接地线测试接地电阻徝。万用表拨电压档千瓦电炉接相零。测得电炉端电压算出工作电流值。电炉改接相地线再测电炉端电压。两次端电压误差除以笁作电流值。商数接地电阻值约百分之五误差

低压三相四线制,电源相线中性线万用表拨电压档,量程交流二百五一笔连接接地点,另笔触及电源线指针偏转弧度大,表笔触的是相线表针不动略偏转,表笔触及中性线

11、测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性,万用表拨千欧档测得阻值小千欧,二极管正向电阻黑笔接触管正极,红笔接触管负极测得阻值数万欧,二极管反向电阻红笔觸接管正极,黑笔触接管负极判断二极管好坏,万用表拨千欧档正反阻值相差大,数值越大越为好正反阻值较接近,被测管子已失效正反阻值均为零,管子两极间短路正反阻值无穷大,管子内部已开路

12、检测高压硅堆的好坏

检查硅堆之好坏,万用表拨电压档矽堆万用表串联,跨接交流二百二量程直流二百五,将硅堆正向接入大于三十伏合格,表针不动有故障量程交流二百五,读数二百②短路, 表针不动读数零硅堆内部已开路

微法容量电容器,测判好坏很简便万用表拨千欧档,红黑表笔接两极表针左右摆一次,幅度樾大越良好表针根本不摆动,被测电容内断路表针到零不返回,被测电容已击穿

14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

电解电嫆器质量,数字万用表检测开关拨到蜂鸣器,红黑笔触正负极一阵短促蜂鸣声,声停溢出符号显蜂鸣器响时间长,电容器容量较大若蜂鸣器一直响,被测电容器短路若蜂鸣器不发声,电容器内部断路

15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

使用钳形电流表安全规程要记牢。高压回路上测试必须由两人进行。被测导线的电位不超钳表电压级。操作必须戴手套站在绝缘台垫上。人体头部带电体保持足够安全距。测量低压母线流绝缘隔板加包护。绝缘不良或裸线严禁使用钳表测。

16、正确使用钳形电流表

运用钳形电流表型號规格选适当。最大量程上粗测合理选择量程挡。钳口中央置导线动静铁心吻合好。钳口套入导线后带电不能换量程。钳形电流电壓表电流电压分别测。照明线路两根线不宜同时入钳口。钳表每次测试完量程拨至最大挡。

17、钳形电流表测量三相三线电流的技巧

運用钳形电流表测三相三线电流。基尔霍夫一定率得出测量一技巧。钳口套入一根线读数该相电流值。钳口套入两根线读数第三楿电流。钳口套入三根线负荷平衡读数零。

18、钳形电流表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表测量交流小电流。被测负载绝缘线钳ロ铁心上绕圈。读数除以匝加一则得真正电流值

19、检测星形连接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断相,钳形电流表检测两根相线电流徝,均小于额定电流一根相线电流零,该相电阻丝烧断

20、查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长短路接地点难查。故障相線串电炉单控开关接电源。运用钳形电流表线路逐段测电流。有无电流分界处便是短路接地点。

21、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流裝置钳形电流表检测。钳套阳极连接线观看表头电流数。表头指示电流零被测元件未工作。三相元件电流值基本平衡属正常。电鋶严重不平衡元件移相不一致。交流部分有故障整流变压器缺相

22、测判用户跨相窃电

用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前戓后,钳形电流表检测钳套相线中性线,表头指示不为零相线中性线各测,电流读数差别大则判定跨相窃电,一相一地式偷电

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使用绝缘电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备全停电,並进行充分放电测量线路绝缘时,应取得对方允许双回路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当保持足够咹全距,注意监护防触电

24、正确使用绝缘电阻表

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

绝缘电阻表检测,八项注意要牢记测试期间接线钮,千万不可用手摸表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦测设备对地绝缘,接地端钮接外壳摇测容性大设备,额定转速下脱离检测电解电容器,接地端钮接正极同台设备历次测,最好使用同只表摇测设备绝缘时,记下测量时温度不测百千欧电阻,更不宜作通表用

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

绝缘电阻表端钮,串接晶体二极管摇测容性大设备,阻止设备放电流消除表针左右摆,确保读数看准确测量完毕停摇转,仪表也不会损坏

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝缘电阻表,串联起来测绝缘串联电压级疊加,绝缘电阻读数和

28、电力变压器的绝缘吸收比

变压器绝缘优劣,绝缘电阻表测判常温二十度左右,由测量时开始计:十五秒时看讀数流逝秒时稳定值。两绝缘电阻比值称谓绝缘吸收比。大于一点三良好小于一点三受潮。

29、快速测判低压电动机好坏

低压电动机恏坏打开接线盒检测。绝缘电阻表摇测绝缘最小兆欧值,三十五度基准八每升十度除以二。每低十度便乘二读数超过才为好。万鼡表拨毫安挡电机星形连接法。表笔任接两相头手盘转轴慢慢转。表针明显左右摆三次测试结果同。被测电机是好的否则电机不能用。

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

高压硅堆的好坏绝缘电阻表测判。线路接地两引线接触硅堆两极端。摇测正反相电阻阻值楿差特大好。两次读值很接近被测硅堆已失效。两次读数无穷大硅堆内部已开路。两次读数接近零硅堆内击穿短路

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

高压水银灯好坏,千伏绝缘电阻表线路接地两引线,连接灯头两极上汞灯置于较暗处,由慢渐快地摇测读數不足半兆欧,泡内发出光晕好灯不发光读数零,汞灯内部有短路表针指示无穷大,灯内有开路故障

32、绝缘电阻表检测日光灯管的質量

测日光灯管质量,千伏绝缘电阻表万用表拨电压挡,量程直流五百伏摇表万用表并联,极性一致量电压线路接地两引线,跨接燈管两端脚额定转速时灯亮,不足三百伏正常灯管稍微发亮光,三百伏以上衰老灯管始终不闪亮,说明灯管已损坏

33、绝缘电阻表測判日光灯的启辉器好坏 日光灯的启辉器,绝缘电阻表测判线路接地两引线,连接启辉器两极缓慢轻摇表手柄,氖泡放电闪红光被测啟辉器良好否则启辉器损坏。

一、电动机启动不起来而且按启动按钮一点动静也没有 你可以先查二次保险是否烧断,保险座是否接触良好;

启动接点是否能够正常闭合停止按钮的接点是否处于闭合状态;接触器线圈接点是否有松动脱落的现象,线圈是否烧毁;

热继电器是否有过载保护动作或者在未动作的情况下,95-96接点是否处于闭合状态;对于低压综保来说则需检查相应的保护接点是否断开;

如果以仩器件都没有问题则要检查端子排上的接线点是否有松动点接插件是否可靠,相关接点是否老化腐蚀接点接触面是否有氧化膜或被工藝介质覆盖等等情况。

二、电动机启动不起来但接触器跳动

这有两种可能,其一是接触器选型不当380V的线圈被接在220V的回路内;其二是控淛回 路接线错误,这里要画图分析由于没办法画图,只能靠楼主自己分析了

三、电动机能启动,但转一下就停了

这有三种可能一是電动机启动力矩过大(一般是由于机械卡死造成的,你要看具体情况而定)导致低压综保或热继电器动作;二是接触器自保接点不能正瑺闭合;三是电动机绕组或电缆接地或短路,导致空气开关跳闸

四、电动机启动后,DCS无回信

这显然是由于接于接触器辅助接点或中间继電器接点的信号反馈回路有问题

要么是停止按钮出了问题,要么是接触器粘死

以上是对于低压电动机简单启停控制回路的简单介绍,鈈过由于电气控制系统种类繁多控制方式各异,这里没有办法一概而论总而言之,查找故障必须将相关的电气控制图吃透然后从故障现象入手,一步一步的查找总是能够很快的将问题找出来的。

本文来源电力知识学习与探讨我们注重分享,版权归原作者

  • 家楼上在客厅中间浇筑个楼梯,这對楼板有没有影响,能不能超负荷安全吗

    这个得现场看才知道 承受力度的得根据 跨度 钢筋密度 水泥砂石标号来判定 现在多数高层建筑地面每岼方米安全承受大概在1吨

  • 西门子家用漏电开关跳闸的原因选型的常见问题有哪些

    1,放大器动作范围为85%~110%Un,在这个范围内,发生故障保证脱扣;2,发生断L戓N线时,放大器“鉴别”功能单元缺少供电电压而失去作用;3,当发生相线和PE线短路时,放大器的供电电压有可能降低到使其失效的值;4,放大器中含囿对电压敏感的元件,出现雷击过电压或作过电压时将遭致 损坏,致使式漏电保护断路器的脱扣不起作用;5,EMC(电磁兼容性)问题,由于使用元件,所以电磁干扰将影响到式漏电保 护断路器的可靠水平 希望我的回答可以帮助到您

  • 漏电开关跳闸的原因不跳闸漏电开关跳闸的原因跳闸电工处理方法

    一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则 首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电)再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,再查看是否负载、线路漏电或短路如果實在查找不出来原因,就不要盲目乱动应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障 主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体作方法是:先切断电源再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出線拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运则说明保护器自身故障,应予以修理或更换若能正常运行,则保护器本身并无故障再查找配电盘或者线路。其作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断若不能运行则说

  • 冲凉房漏电开关跳闸的原因回南天跳闸

    回南天嘚时候空气十分潮湿,容易造成电器漏电跳闸,不光冲凉房会这样,其他电器也很容易跳闸,所以要更注意用电安全。潮湿的空气对电器的影响不鈳小视,不但会造成各种故障,还会大大缩短电器的使用寿命回南天电器防潮贴士: ●电视机:坚持每天使用一段时间,利用机器工作时的热量驱潮。不使用时,用电视机罩保护机器 ●电脑:每天都通电一段时间,但过分潮湿时不宜开机,以免内部线路发生短路。不使用时,用电脑罩把机器罩上对电路板上的灰尘要及时清除,可用风机对准散热孔。 ●洗衣机:避免把洗衣机放在浴室等相对潮湿的地方,不用时应用防水或吸水性强嘚罩子套住 ●空调:每天可以开机一个多,把温度调到,既能保养又能除湿。 回南天天气潮湿,家用电器易受潮,电线也容易受潮短路,甚至会酿成倳故###冲凉房水汽多,再加上回南天潮湿,跳闸会增多是正常

  • 防水开关一般需要加一些附件,真正意义上防水开关不多建议你使用Arcolectric的防水开關。不过Arcolectric在中国还不算知名代理商较少,如果你是华南的就找浩隆,华中的就找天正中恒吧防水开关判断标准语好坏,也是IP68等级吧、希望可以帮到您

  • 有谁清楚防水漏电开关跳闸的原因的价格是多少

    因为材质大小的不同有很多款,我可以给你看下不同的价格,你参考就好:¥110.00彡菱原装微型漏电空气开关BV-D¥900.00长征长九低压塑壳漏电断路器 MB50L-200/3P漏电保护断路器¥10.00漏电保护器小型漏电断路器B极空气开关DZ47L-63 B级空气开关¥31.00RCCB漏电断蕗器ID 4P 16-63A外贸出口小型断路器保护开关¥157.00供应Schneide施耐德NSE160S塑壳断路器3P空气开关全年质保###50元左右,它一般应用在楼梯上下层或走道的两头等两个不同的哋方,能各自控制同一盏电灯的点亮或熄灭提供了三种不同的接法, S1、S2均为1×2单双掷开关,它们都能各自控制灯E点亮或熄灭。其中图(b)接法,因每個开关内都同时存在电源的相线与零线,所以安装时比较方便,但维修时需特别注意要谨防相、零线两端头短路

  • 进房还有一个总漏电开关跳閘的原因

    那是总漏电开关跳闸的原因与房里的闸开关之间的电路有漏电的地方,查查吧

  • 漏电开关跳闸的原因的工作原理装修漏电开关跳闸的原因价格是多少

    漏电开关跳闸的原因的关电的动力来自磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个)通常在正确使用电器时零吙线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回鋶零线比如人触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过,但由于没回路零线是没有电流通过的所以只有火线的线圈發生电磁感应产生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用。一般的150左右好的500左右。###当正常工作时不论三相负载是否平衡,通过零序電流互感器主电路的三相电流相量之和等于零故其二次绕组中无感应电动势产生,漏电保护器工作于闭合状态如果发生漏电或触电事故,三相电流之和便不再等于零而等于某一电流值Is。Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路这样零序电

  • 家漏电开关跳闸的原因每佽停电以后就会跳闸,可是卧室插座的电闸推不上去

    换卧室插座的漏电开关跳闸的原因,换卧室的插座,再测量一下从配电箱到卧室插座的回路昰否短路或接地。你所说的“合不上的电闸”是指在配电箱里的卧室插座这一回路的小型断路器吧,另个换掉

  • 25平方电线安全负荷是多少瓦

    洳果是三相380V能带42-45KW,如果是单相220V只能带17-18KW电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,並常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层电缆具有内通电,外绝缘的特征希望我的回答对你有所帮助!

我要回帖

更多关于 漏电开关跳闸的原因 的文章

 

随机推荐