①80F0错误码表示程序错误检查程序后,发现没有定义子程序当程序中执行CTBL后找不到子程序导致报错。
②在程序下载时PLC可以正常编译丅载。因为子程序号要在数据比较表中定义的PLC在编译时,无法确定要定义几个子程序所以在程序编译时,不会去判别子程序的有无呮有在程序运行,读取比较表时才会找不到子程序而报错。
以上回答是否解决了您的问题
为了提供更优质的服务,请对我们提出意见和建议
CP1H使用CTBL指令报80F0程序错误,如何处理
①80F0错误码表示程序错误。检查程序后发现没有定义子程序,当程序中执行CTBL后找不到子程序导致报錯
②在程序下载时,PLC可以正常编译下载因为子程序号要在数据比较表中定义的,PLC在编译时无法确定要定义几个子程序,所以在程序編译时不会去判别子程序的有无,只有在程序运行读取比较表时,才会找不到子程序而报错