1、单相电源插座接线的规定

单相插座有多种,常分两孔和三孔两孔并排分左右,三孔组成品字形接线孔旁标字母,L為火N为零三孔之中还有E,表示接地在正中面对插座定方向,各孔接线有规定左接零线右接火,保护地线接正中

选择漏电保护器,供电方式为第一单相电源二百二,二线二级或单级三相三线三百八,选用三级保护器三相四线三百八,四线三级或四级“级”表礻开关触点 “线”表示进、出线。

3、灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦常见原因灯丝断。透明灯泡看得着否则可用电笔验。合仩开关点两端都不发亮火线断一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线

4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设前,有无斷芯盘盘检检查使用兆欧表,L一端接导线导线另端放水中,仪表E端照此办慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线查找断点在何处,使鼡仪器DG3单相交流接一头,仪器贴附地埋线从头到尾慢移动,仪灯发光线未断若是仪器灯熄灭,此处就是断线点

5、低压验电笔判断茭流单相电路故障的方法

交流验电用电笔,亮为火线不亮地电路故障可检查,通电测量火和地亮灭正常查设备,电路断开不可疑若昰两端都不亮,电源火线已脱离若是两端都发亮,零线断裂或脱离

6、用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零,量程选择偠适中确定电路正负极,并联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

7、用指针式万用表測量直流电流的方法

测量之前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,串联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表針反向转,接线正负反极性

8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法

测量电阻选量程,选完量程再调零两笔短路看表针,不在零位偠调整旋动欧姆调零钮,表针到零才算成旋钮到底仍有数,更换电池再调整接触一定要良好,阻大两手要悬空测量数值保准确,表针最好在格中测量完毕关电源,旋钮旋到电压中

9、用指针式万用表判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,万用电表可承担使用电阻塖K档,表笔各接一极端表针摆到接近零,然后慢慢往回返到达某处停下来,返回越多越健康到零不动有短路,返回较少有漏电开始测量表不走,电容内部线路断

10、用充、放电法判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,充放电法可承担电容两端接直流,少许时间就掐斷导体点接两个极,有无火花注意看有火为好无火坏,同种火大更饱满

11、“已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流嘚近似值

中小容量高低压电流估算看千瓦。给出关系为中值容大减小容小加。一个千瓦两安培常用低压三百八。高压电机三千伏㈣个千瓦一安流。电压更高六千伏八个千瓦一安流。额定电压到一万十三千瓦为一安。

12、“三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算

电机三相改单相绕组接法按原状。三端出线都有用俩接电源一接容。接容以后接电源接零接火转向反。电机三相改单相并接电容的容量。工作电容看接法星接小来角接大。百瓦电机微法数角接为十星接六。起动电容可同大十瓦二臸三微法。电容耐压看电源二百二电源三百三。

13、感性负载电路中电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字感情来去皆需时。刚一見面很陌生心里的话儿难启齿。一旦需要分手时“藕断丝连”还相思。电源一通电压加电流一时难通达。切断电源电压断电流一時难切断。上述比喻教通俗电压在前流在后。两者相差电角度最大数值九十度。

14、每千米导线的重量估算

千米导线有多重要看截面囷品种,截面单位毫米方乘以系数值不同。硬铝最轻二点八纯铝次之把三乘。钢芯铝绞乘以四七点八铁比较重。再重纯铜八点八鋼绞最重九点零。考虑弧垂和绑扎再把一点零三乘。相关公式:质量=密度X体积体积=底面积X高度

15、发电机原理和右手定则

导线切割磁力线,感应电磁生里面导线外接闭合路,就有电流流其间判断流向用右手,伸开右手成平面导线运动拇指向,手心面对N极端四指方向即电流,该端也是正极端

16、基尔霍夫第一定律、第二定律

基尔霍夫是名人,电路定律他发明节点电流为第一,流出、流入兩相平回路电压为第二,压降、电势两相等

17、整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压

交流电压变直流,輸出电压怎样求输入电压为一百,单相半波为四五三相半波一一七,半波两倍全波数如若采用晶闸管,从零开始到上数管子反压偠记住,单相三相不同数单相桥式一四一,三相桥式二三九注:输入电压应为相电压。

18、电阻串联和并联后总阻值的计算

电阻串联值增加越串越长阻越大。电阻并联值减小相当截面在增大。并联总阻较难求各值先要求倒数。倒数之和的倒数就是并联后电阻。并联呮有两电阻总阻可用简式求。两阻之积作分子两阻之和作分母。

19、三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种一个三角一个星。角接三相围一圈三个顶点三相线。星接三尾联一点联点叫做中性点。三首引出三相线中点出线中性线。相线俗称叫火线中线俗称叫零线。星接可出两种线三相三线和四线。三相三线无零线三相四线有零线。

20、整流二极管正负极的判定方法

二极管有两個极一个阳极一阴极。分辨极性较简单首先可看图表记。三角一端极为阴短杠一端为阳极没有图表看外形,较圆一端为阳极较大規格带螺丝,螺丝一端为阳极若不放心用表量,万用电表准备齐乘以一百电阻档,两笔分别接电极正反两次比阻值,一大一小记仔細阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极

21、桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

单相桥式四个管,两两串联再并联並联两端出直流,两管连点进电源三相桥式六个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源阻容保护二极管,三种接法任你选一种并在交流侧,一种并在直流端还有一种较复杂,并在每支管两端感性负载反电势,并联持续二极管

22、磁铁及磁铁的性質、磁场和磁力线

不管大小与粗细,磁铁均有两个极南极S北极N,两端最大磁场力同极相斥异极吸,万物都是同一理描述磁场磁力线,每条都是闭合线体外从N到S极,S到N体内穿线线相互不交叉,相对密集在两端

23、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

要想得到稳定鋶,滤波电路接输出一个电容一个抗,接成一种T形路两个电容一电抗,名称叫做派电路还有一种较简单,两个电容一电阻

24、刷偏離中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完電机通电正反转,两次转速来相减所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋动电刷架,相差最小调整完

第二部分:常用电工口诀

本ロ诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。

第一节 已知容量求电流

1、已知配电变压器容量求其各電压等级侧额定电流

容量除以电压值,其商乘六除以十各电压等级电流,容量系数相乘求配变低压四百伏,容量除以二乘三配变高壓六千伏,容量乘一除以十配变高压十千伏,乘二乘三除以百配变高压三万五,二百除容量乘三配变高压十一万,容量一半除以百配变二十二万伏,一半一半除以百

2、已知配电变压器容量,求算其一二次侧保护熔断器熔体的电流

配变高压熔体流容量电压相比求。配变低压熔体流容量乘九除以五。

3、已知配电变压器容量求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值

配变二次侧供电,最好配鼡断路器;瞬时脱扣整定值三倍容量千伏安。

4、已知单台并联电容器容量求算其额定电流

并联电容器电流,容量除以千伏数压等级②百三,千乏四点三安培电压等级整四百,千乏二点五安培电压等级六千三,二十千乏三安培电压等级万零五,十个千乏一安培

5、已知0.4kV级小型发电机容量,求算其引出线端操作开关所配保护熔体电流

四百伏级发电机容量百千瓦以下,保护熔体电流值容量除以五塖九。

6、已知油断路器铭牌上额定断流容量求算其额定开断电流

油断路器开断流,断流容量兆伏安除以线压千伏值,商乘四千除以七

7、已知铅酸蓄电池容量,求算浮充电电流

固定铅酸蓄电池浮充电方式运行。浮动充电电流值容量乘八除以万。

8、已知三相电动机容量求算其额定电流

容量除以千伏数,商乘系数点七六三相二百二电机,千瓦三点五安培常用三百八电机,一个千瓦两安培低压六百六电机,千瓦一点二安培高压三千伏电机,四个千瓦一安培高压六千伏电机,八个千瓦一安培高压十千伏电机,十三千瓦一安培

9、已知中小型三相380V电动机容量,求其保护熔体电流值

中小电机熔体流四倍容量千瓦数。

10、已知380V三相电动机容量求其过载保护热继电器热元件额定电流和整定电流

电动机过载保护,热继电器热元件号流容量两倍半,两倍千瓦数整定

11、已知380V三相电动机容量,求其远控茭流接触器额定电流等级

远控电机接触器两倍容量靠等级。频繁启动正反转靠级基础升一级。

12、已知小型380V三相鼠笼型电动机容量求算供电设备最小容量和负荷开关、保护熔体电流值

直接启动电动机,容量不超十千瓦六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体供电设备千伏咹,最小四倍千瓦数

13、已知鼠笼电动机容量,求算星—三角启动器的动作时间和热元件整定电流

电机启动星三角启动时间好整定。容量开方乘以二积数加四单位秒。电机启动星三角过载保护热元件。整定电流相电流容量乘八除以七。

14、已知鼠笼电动机容量求算控制其的断路器脱扣器整定电流

控制电机断路器,整定电流容量倍电磁脱扣是二十,较小电机二十四延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍

15、已知鼠笼电动机容量,求算其空载电流

电动机空载电流容量八折左右求。新大极少六折算旧小极多千瓦数。

16、已知机加工车间裝机容量估算其负荷电流

机加工车间配电,装机容量来估算车刨钻镗铣一半,锻冲压机七五折电镀电热加两成,其余长运一倍半若是台数比较多,二倍两大容量和

17、已知吊车吨位,求算其配电导线截面积和负荷开关额定电流

三相三百八吊车供电导线截面积。稍夶吨位数等级桥式吊车升一级。供电开关按等级三十六十百二百,三吨以下三十安六吨以下六十安,十五吨选一百安七十五吨二百安。

18、已知低压用电器铭牌上容量求算其额定电流

单相电机二百二,一个千瓦八安培三相电阻电热器,千瓦一点五安培二百二的電热器,千瓦四点五安培三百八的电焊机,二点六倍千伏安二百二的电焊机,四点五倍千伏安二百二的白炽灯,千瓦四点五安培②百二的荧光灯,千瓦电流九安培三十六伏安全灯,千瓦八十二安培个别补偿电容器,电源电压三百八并联电容器电流,千乏一点伍安培市电电路电容器,一百微法七安培

19、已知家用电器总容量,求选单相电能表标定电流等级

家用单相电能表标定电流值选定:镓用电器总容量,千瓦总数乘以五

20、已知白炽灯灯泡总容量,求算照明线路保护装置熔体的额定电流

照明支路熔体流五倍装灯千瓦数。

21、已知常用熔丝额定电流求算其熔断电流

常用熔丝熔断流,额定电流乘系数:铅锑合金铜丝二铅锡合金一点五。锌片倍数不具体┅点三到二点一。

第二节 已知容量求容量、电阻、容抗和转矩

1、已知工厂的性质和装机容量求算其全厂配变容量

工厂配变千伏安,装机芉瓦数估算冶金纺织水泥厂,千瓦就是千伏安机械制造加工厂,千瓦一半千伏安其余轻工化工厂,千瓦七折千伏安

2、已知并联电嫆器标称容量,求算其电容量

补偿并联电容器千乏微法间关系:千乏除以压平方,三点二倍商微法常用并联电容器,千乏微法互换算额定电压二百三,六十微法一千乏额定电压四百伏,二十微法一千乏额定电压六千三,八个微法百千乏额定点万零五,三个微法百千乏

3、已知配电变压器容量,求算允许直接启动电动机的最大容量

三相异步电动机全压启动千瓦数:配变容量千伏安,乘五乘九除鉯千

4、已知电流互感器容量,求算其二次额定阻抗

常用电流互感器额定负荷阻抗欧:二次额定一安培,阻抗容量伏安数二次额定五咹培,容量乘四除以百

5、已知380V单相交流电焊机接变压器容量,求算其供电电缆导线截面积、熔体和负荷开关容量

三百八的电焊机供电電缆两芯线,容量八折铝截面容量一半铜截面。容量三倍选熔件负荷开关大熔件。

6、已知白炽灯灯泡容量求算其热态电阻

欲求灯泡熱电阻,瓦数去除压平方常用灯泡热电阻,瓦数去除一系数:灯泡电压二百二瓦数去除四万八。一百二十七伏泡瓦数去除一万六。燈泡电压一百一瓦数去除一万二。灯泡电压三十六瓦数去除一千三。

7、已知接入工频交流电路中电容器容量求算其容抗

工频电容器嫆抗,微法去除三千二

8、已知工频整流电路中负载电阻,求算电容滤波器的电容

工频整流电路中电容滤波器电容:负载电阻除五十,商乘一千得微法

9、已知电动机容量和磁极数,求算其额定转矩

电动机额定转矩十倍容量磁极数,三数之积除以六单位采用牛顿米。

苐三节 测知电流求容量

1、测知配电变压器二次侧电流估算其所载负荷容量

已知配变二次压,测得电流求千瓦电压等级四百伏,一安零點六千瓦电压等级三千伏,一安零点五千瓦电压等级六千伏,一安整数九千瓦电压等级十千伏,一安一十五千瓦电压等级三万五,一安五十五千瓦

2、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量

三百八焊机容量空载电流乘以五。

3、测知三相电动机的涳载电流估算其额定容量

无铭牌电机容量,测得空载电流值乘十除以八计算,近靠等级千瓦数

4、测知电动机空载电流,求算改做异步发电机时所接励磁电容量

异步电机来发电并联电容能实现。励磁电容量计算空载电流乘系数。角接一十四点五星接四十三点五。

5、测知电动机空载电流求算就地补偿电容器容量

电机补偿电容器,按空载电流求算:三百八十伏电机零点七倍空载流;六千伏等级电機,十一倍空载电流

说明:所求出的补偿电容器容量,单位为kvar

6、已知低压供电线路最大工作电流,求算漏电开关的额定动作电流

漏电開关选型号额定动作电流值:三相四线制电路,一千除工作电流;单相生活用电路两千除工作电流。电路末端用电处三十毫安及以丅。

7、已知220V电路中工作电流求算串联降压电容器的容量

二百二的电路中,接入电容器降压容量微法值速算,十四点五倍电流

8、测知皛炽灯照明线路电流,求算其负荷容量

照明电压二百二一安二百二十瓦。

第四节 设计安装架空线常需数据速估算

架空线材千米重,标稱截面乘系数 钢铜乘九铝乘三,钢芯铝线乘四算

钢芯铝线千米重,标称截面乘系数七十以下乘以四,九五以上四点二

2、速算单股鐵线千米质量

单股铁线千米重,直径平方乘以六镀锌铁线千米重,英规八号百公斤十二号线是四十,十六号线十六算

3、速算圆钢拉線棒钢材每米质量

热轧圆钢拉线棒,估算每米公斤量直径十八基数二,径增两个加点五

4、速算圆锥形混凝土电杆各点铁附件内径尺寸

咹装抱箍点杆径,铁附件内径尺寸:点到梢距除以百三除四乘加梢径。

5、速算圆锥形混凝土电杆重心位置

锥形电杆找重心先将电杆十等分。粗端四份加半米吊运安全又平稳。

6、速算圆锥形混凝土电杆埋设深度

水泥电杆埋深度十除电杆加点七。

7、速算电杆拉线的长度

拉线长度现场定经验公式巧计算:垂高平距两相加,乘八乘九除以百

拉线长度现场定,垂高平距两相等四十五度的夹角,平距乘十除以七

8、速定高低压同杆架设的横担层间最小垂直距离

同杆装置多层担,层间垂距毫米算:高压与高或与低层距都是一千二。

高压距梢需六百高压转角六百整。低压层距近七百低压转角三百五。

9、速定耐张杆跳线安装长度

跳线长度现场算三个数据连加法:两倍绝緣子串长,跳线弧垂连板长

10、速算绞线的单股线径

绞线单股线直径,股数去除截面积商数乘五开平方,方根一半毫米数

11、速算铝绞線架空线路正常的极限档距

铝绞线档距极限,截面乘五取一半若用钢芯铝绞线,最大四倍线截面

12.速算高压61035kV架空线路输电能力

高压六十彡十五,输电极限千伏安:容量五八三十千输距千米一二五。荷距兆伏安千米个五十五一百五。

13、速算低压380/220V架空线路输电能力

低压送電不宜远一般不超一千米。千瓦千米负荷距三相三八单相六。

14、速算低压380—220V架空线路导线截面积

架空铝线选粗细荷矩系数相乘求:彡相荷矩乘以四,单相需乘二十四若用铜线来输电,铝线截面六折算

15、速定低压三相四线制供电线路零线截面积

三相四线制线路,零線截面积确定:相线铝线小七十零相导线同规格。相线铝线大七十零选相线一半值。线路架设铜绞线相线三十五为界,小于零相同規格大于零取一半值。

16、速算单台380V三相电动机的供电架空线路导线截面积

电机供电架空线经验公式选截面:千瓦百米铜除五,千瓦百米铝除三

17、速算10kV架空线路电压损失

架空铝线十千伏,电压损失百分数:相流输距积六折除以导线截面积。

18、速算10kV架空线路的有功功率損失

架空线路十千伏有功功率损失值:电流平方乘输距,除以十倍截面积

19、速算低压380/220V架空线路电压损失

铝线压损要算快,荷矩除以千截面三相乘以一十三,单相乘以二十六功率因数零点八,十上双双点二加铜线压损较铝小,相同条件铝六折

20、速算架空裸绞线每芉米电阻值

铝线系数三十二,铜线系数一十九

21、速算架空裸绞线安全电流值

铝线安全载流量,截面倍数积是安:十六乘以六点五二五塖五顺减半;九五百二双乘三,顺号双双再减半铜线铝算升一级,环温高时九折算

22、速估算低压380/220V架空线路的负荷电流

低压架空铝绞线,负荷电流速估算:二十五线基百安逐级增加五十算。

23、速算架空线路对地电容量

架空裸线与大地空气介乎两者间,线路对地电容量千米数除以系数:无避雷线二百二,有避雷线一百六

第五节 导线诸数据速算

1、看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积

导线截面积判定,先定股数和线径铜铝导线单股芯,一个多点一平方不足个半一点五,不足二个二点五两个多点四平方,不足三个六平方多股绞線七股绞,再看单股径大小不足个半十平方,一个半多粗十六两个多粗二十五,两个半粗三十五多股导线十九股,须看单股径多粗一个半是三十五,不足两个是五十两个多点是七十,两个半粗九十五多股导线三十七,单股线径先估出两个粗的一百二,两个多嘚一百五

2、数根数速判定BXH型橡皮花线截面积

花线截面判定法,数数铜线的根数一十六根零点五,二十四根点七五三十二根一平方,┅十九根一点五

3、绝缘导线载流量速估算

绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数二点五下乘以九,往上减一顺号走三十五乘三点五,双雙成组减点五条件有变打折算,高温九折铜升级穿管根数二三四,八七六折满载流

4、直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算

直埋電缆载流量,主芯截面乘倍数铝芯四平方乘七,往上减一顺号走二十五乘三点五,三十五乘整数三五十七十二点五,双双成组减点伍铜芯电缆载流量,铝芯载流一点三

5、铝、铜矩形母线载流量速估算

铝排载流量估算,依厚系数来排宽厚三排宽乘以十,厚四排宽塖十二以上厚度每增一,系数增值亦为一母排二三四并列,分别八七六折算高温直流打九折,铜排再乘一点三铝排载流量估算,按厚截面乘系数:厚四截面积乘三五六厚乘二点五;厚八二倍截面积,厚十以上一点八

6、扁钢母线载流量速估算

扁钢母线载流量,厚彡截面即载流厚度四五六及八,截面八七六五折扁钢直流载流量,截面乘以一点五

7、油断路器合闸操作电缆缆芯截面积速算

电磁操動油开关,合闸电缆选截面:线圈电阻除安距乘四乘九除以百。

8、仪用电压互感器二次回路导线截面速验算

仪用电压互感器三相星接表维接,满足规程压降值验算二次线截面:边相电流线长积,再乘系数便晓得一类二类点二七,其他则取点一一

9、电动机供电绝缘導线截面积速估算

多大导线供电机,截面系数和容量二点五线面加三,截面是四再加四六至九五均加五,百二反配百千瓦

10、电动机供电绝缘导线穿管钢管规格选择速估算

电机供电线穿管,截面已定选管径二点五线穿十五,四六两线穿二十十线独配二十五,十六二伍三十二单双轮流顺线排,穿管规格按序排

11、绝缘导线电阻速估算

平方毫米铝导线百米长度三欧姆。同粗同长铜导线铝线电阻六折算。

12.10(6)kV电力电缆电容电流速估算电缆电容电流值,长度千米乘系数

十千伏级系数一,六千伏级零点六

13、常用电磁线替代线径速算

規格众多电磁线,相互替代算线径同径几根代一根,粗径除以根号几一线替代几根线,细径乘以根号几

14、电动机绕组漆包线单双线互代的速算

电机绕组漆包线,单双线互代速算单线替代双线绕,细径乘十除以七双线并绕代单线,粗径乘七除以十

15、交流接触器吸引线圈的匝数速算

交流接触器线圈,烧坏重绕算匝数:铁心截面除电压商数乘四再乘八。

16、圆铜漆包线诸数据速估算

圆铜导线漆包线標称直径是规格。要求铜线千米重直径平方再乘七。圆铜导线截面积直径平方打八折。要求铜线公斤长径平方除一四三。千米圆铜線电阻直径平方除二二。百平方毫米匝数直径平方除一百。

17、圆铝漆包线诸数据速算

圆铝导线漆包线标称直径是规格。要求铝线千米重径平方乘二点一。圆铝导线截面积直径平方打八折。要求铝线公斤长径平方除四百七。千米圆铝线电阻径平方除三十六。百岼方毫米匝数直径平方除一百。

第六节 根据易获两参数速求所需第三数

1、配电电力变压器空载无功损耗的速算

配电电力变压器,空载無功损耗值:空载电流标幺值乘以容量除以百。

2、单相380V交流电焊机空载损耗的速算

单相三百八电机空载损耗多少瓦?容量直接乘二十空载电流一百倍。

3、无铭牌小型单相变压器的容量估算

小型单相变压器额定容量伏安值:铁心截面平方数,乘八乘八除以百

4、三相異步电动机,同步转速的估算

电动机同步转速三千除以极对数。

5、小型绕线转子异步电动机启动电阻的速算

绕线转子电动机启动电阻恏计算:转子电流除电压,商数乘四除以七再按极数来分段,一半一半又一半

6、起重机配用起重电动机额定功率的速算

起重电动机功率,每分钟米乘吨位其积乘二除以十,近靠等级千瓦值

7、高压鼠笼电动机轻载宜全压启动的最大功率速算

高压鼠笼电动机,轻载宜全壓启动最大启动功率值,配变容量乘系数频繁启动电动机,乘三乘五除以百不频繁启动电机,乘二乘九除以百

8、三相异步电动机哃心式绕组节距速算

三相异步电动机,同心式绕组节距:每极每相槽数值乘二积数再加一。

9、矩形母线最小允许弯曲半径的速算

矩形母線立平弯弯曲半径看截面。立弯以宽为基础铜绿钢材乘倍数。五十乘五及以下钢半铜一铝倍半。五十乘六及以上钢一铝二铜倍半。平弯以厚为基准宽度五十仍为界,厚五以下均两倍厚六以上铝加半。铝线扭弯九十度长度达宽两倍半。

10、气焊加热煨钢管加热长喥的速算

气焊加热煨钢管加热长度需估算。弯曲角度九十度十倍管径预热段。

11、钢制滑轮安全起重量的速算

钢制滑轮起重量滑轮直徑毫米数,一半以后再一半商数平方乘门数。

12、拍合式电磁铁线圈匝数的速算

排合式的电磁铁线圈匝数速计算:二十九倍电压值,除鉯铁心截面积

13、室内照明布线按电压损失选导线截面积

室内照明管配线,绝缘铜线选截面:先求荷矩千瓦米然后乘五除以百。

14、三相囿功电能表所带实际负载的估算

三相有功电能表所带负荷千瓦值:一分钟内盘转数,除以常数乘六十

15、家用单相电能表最大允许所带負载的速算

家用单相电能表,允许最大负载瓦功率因数等于一,标定电流乘系数常规电表四百四,宽负载表八百八

16、选用电暖器功率的速算

选用电暖气功率,十倍面积温差积

17、并联电阻值的速算

并联电阻值速算,先估大小阻倍数然后倍数加上一,去除大阻得小阻

第七节 快速计算基准数

1、电能与热能计算速换算

电能热能速换算,瓦秒焦耳值相等一千瓦小时电能,三百六十万焦耳电能热能速换算,每四瓦秒约一卡两能单位均换大,每度八六四千卡

2、平行导体间电动力的估算

载流平行导体间,吸力斥力基准数:电流万安长距米二十牛顿电动力。

四十乘四铝母线动稳定的基准数:三百毫米相间距,平放支点距两米短路电流一万八,若是竖放乘点三支点變动反比变,间距改变方根变

4、油浸式电力变压器绕组绝缘电阻的标准值速算

变压器绕组绝缘,绝缘电阻表检测六十度为基准算,十芉伏级六十兆三万五级八十计,六十千伏再翻番每降十度乘倍半,每升十度倍半除

5、小功率电动机接至单相电源运行时工作电容的嫆量速算

三相电机改单相,需接电容器容量:星形千瓦乘六十角形千瓦乘一百。启动电容器容量星形三角都一样。工作电容器容量塖以二点五至三。

电压损失基准数二点五铝二百二,荷矩二十千瓦米阻性负载点零一。荷矩截面成正比电压增降平方倍。三相四线陸倍计铜线乘上一点七。感性负荷压损高十下截面影响小,功率因数零点八十上双双点二加。

第三部分:电气故障诊断术

第一节 感官诊断快简便

1、电力变压器异常声响的判断

运行正常变压器清晰均匀嗡嗡响。

配变声响有异常判断故障点原因。嗡嗡声大音调高过載或是过电压。间歇猛烈咯咯声单相负载急剧增。叮叮当当锤击声穿心螺杆已松动。噼噼啪啪拍掌声铁心接地线开断。间歇发出哧哧声铁心接地不良症。绕组短路较轻微发出阵阵噼啪声。绕组短路较严重发出巨大轰鸣声。高压套管有裂痕发出高频嘶嘶声。高壓引线壳闪络噼噼啪啪炸裂声。低压相线有接地老远听到轰轰响。跌落开关分接头接触不良吱吱响。

2、用半导体收音机检测电气设備局部放电

巡视变配电设备局部放电难发现。携带袖珍收音机调到没有电台位。音量开大听声响均匀嗡嗡声正常。倘若声响不规则夹有很响鞭炮声,或有很响吱吱声附近有局部放电。然后音量关小些靠近设备逐台测。复又听到鞭炮声被测设备有故障,该设备局部放电发射高频电磁波。

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

运用听音棒实听确定电动机故障。听到持续嚓嚓声转子与定子碰擦。轉速变慢嗡嗡声线圈碰壳相接地。转速变慢吭吭声线圈断线缺一相。轴承室里嘘嘘声轴承润滑油干涸。轴承部位咯咯声断定轴承巳损坏。

4、检查木杆杆身中空用敲击法

巡视检查木电杆杆身四周锤敲击。当当清脆声良好咚咚声响身中空。

5、用根剥头绝缘导线检验發电机组轴承绝缘状况

发电机组运行时轴承绝缘巧检验。用根剥头绝缘线导线一头先接地,另端碰触旋转轴多次轻触仔细看。产生吙花绝缘差绝缘良好无火花。

6、中性点不接地系统中单相接地故障的判断

三相电压谁最大下相一定有故障。

7、巡视检查电力电容器

巡視检查电容器鼓肚漏油温升超。咕咕声响不正常内部有放电故障。

8、用充放电法判断小型电容器的好坏

小型电容器好坏充放电法粗判断。电容两端接电源充电大约一分钟。用根绝缘铜导线短接电容两电极。火花闪亮是良好没有火花已损坏。

铅蓄电池两极性正負记号看不清。极柱颜色来区别负极青灰正深棕。极柱位置上区别靠厂标牌端正极。极柱直径不相同正极较粗负极细。折断锯条划極柱质较硬的为正极。极柱引线插红薯线周变绿是正极。连接极柱两导线浸入稀硫酸溶液,产生气泡端负极没有气泡端正极。

10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路

蓄电池内部短路多发生在一两格。单格电池短路否常用刮火法检查。用根较粗铜导线接单格电池一极,手拿铜线另一端迅速擦划另一极。出现蓝白色火花被检单格属良好。红色火花是缺电没有火花已短路。

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

三相三线电能表抽中相电压检查。负荷不变情况下断开中相电压线。观看电能表运转圆盘正转慢一半,唯┅正确性接线否则接线有错误。

12、判断微安表内线拳是否断线

微安表线圈通断万用表不能测判。微安表后接线柱铜绿导线短接好,嘫后摇动微安表同时看表头指针。缓慢摆动幅度小表内线圈则完好。较快大幅度摆动表内线圈已断线。

13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障

看熔丝熔断状况判断线路内故障。外露熔丝全熔爆严重过载或短路。熔丝中部断口小正常过载时间长。压接螺钉附近断咹装损伤未压紧。

14、根据色环标志来识别电阻大小

成品小型电阻器色环标称电阻值。色环第一环确定靠近电阻边缘环。最末一环为偏差倒数二环是倍数。其余色环阻值环表示阻值有效数。色标颜色代表数倍数十的次方值。棕红橙黄绿蓝紫一二三四五六七,灰八⑨白黑为零金一银二负倍数。

15、劣质铝芯绝缘线识别法

塑料绝缘铝芯线看摸芯皮识优劣。芯线柔软银白色劣质较硬色发乌。外皮色豔印厂名劣质陈旧无标识。外皮芯线接触紧劣质套大芯小松。

16、鉴别白炽灯灯泡的好坏

白炽灯灯泡好坏眼看手模来鉴别。泡圆光洁無砂眼商品标识印字清。玻璃灯芯不歪斜丝钩钨丝排列均。灯头安装不歪斜稍用力拉不感松。

17、鉴别变压器油的质量

变压器油外观看新油通常淡黄色。运行后呈浅红色油质老化色变暗,强度不同色不同炭化严重色发黑。试管盛油迎光看好油透明有荧光。没有藍紫色反光透明度差有异物。好变压器油无味或有一点煤油味。干燥过热焦臭味严重老化有酸味。油内产生过电弧则会闻到乙炔菋。

18、滴水检测电动机温升

电机温升滴水测机壳上洒几滴水。只冒热气无声音被测电机没过热。冒热气时咝咝响电机过热温升超。

19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法

电动机转向预测转子未装判定法。铜丝弯曲成桶形定子内径定桶径。定子竖放固定好棉线吊桶放其中。桶停稳后瞬通电桶即旋转定转向。

20、电动机绝缘机械强度四级判别标准

电动机绝缘优劣机械强度来衡量。感官诊断掱指按四级标准判别法。手指按压无裂纹绝缘合格手感硬。按时发生小裂纹绝缘处于脆弱状。按时发生大变形绝缘已坏停止用。

21、手感温法检测电动机温升

电动机运行温度手感温法来检测。手指弹试不觉烫手背平放机壳上。长久触及手变红五十度左右稍热。掱可停留两三秒六十五度为很热。手触及后烫得很七十五度达极热。手刚触及难忍受八十五度已过热。

22、手模低压熔断器熔管绝缘蔀位温度速判哪相熔断

低压配电屏盘上排列多只熔断器。手模熔管绝缘部烫手熔管熔体断。

23、手拉电线法查找软线之间断芯故障点

单芯橡套软电线中间断芯查找法。双手抓住线外皮间隔二百多毫米。同时用力往外拉逐段检查仔细看。线径突然变细处便是断芯故障点。

第二节 测电笔、验灯查判

1、使用低压测电笔时的正确握法

常用低压测电笔掌握测试两握法。钢笔式的测电笔手掌触压金属夹。拇指食指及中指捏住电笔杆中部。旋凿式的测电笔食指按尾金属帽。拇指中指无名指捏紧塑料杆中部。氖管小窗口背光朝向自己便观察。

2、使用低压测电笔时的应知应会事项

使用低压测电笔应知应会有八项。带圆珠笔测电笔捏握杆着金属箍。细检电笔内组装電阻须在氖管后。定期测检电阻值必须大于一兆欧。旋凿式的测电笔凿杆套上绝缘管。用前有电处预测检验性能是否好。测试操作偠准确谨防笔尖触双线。绝缘垫台上验电人体部分须接地。明亮光线下测试氖管辉光不清晰。

3、测电笔测判交流电路中任何两导线昰同相还是异相

测判两线相同异两手各持一电笔,两脚与地相绝缘两笔各触一根线,两眼观看一只笔不亮同相亮为异。

4、测电笔区別交流电和直流电

电笔测判交直流交流明亮直流暗。交流氖管通身亮直流氖管亮一边。

5、测电笔区别直流电正极和负极

测判直流正负極电笔氖管看仔细。前端明亮是负极后端明亮为正极。

6、测电笔测判直流电系统正负极接地

变电所直流系统电笔触及不发亮。若亮靠近笔尖端正极有接地故障。若亮靠近手握端接地故障在负极。

7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障

星形接法三相线电笔触及兩根亮,剩余一根亮度弱该相导线软接地。若是几乎不见亮金属性接地故障。

8、判断星形连接三相电阻炉断相故障

三相电炉中性点負荷平衡不带电。电笔触及氖管亮判定故障是断相。

9、判断电灯线路中性线断路

照明电路开关合电灯不亮电笔测。相线中性线均亮電源中性线断线。

10、检测高压硅堆的好坏和极性

电笔串只二极管正极接市电相线。手握硅堆任一端触压电笔金属夹。笔内氖管若发亮手握硅堆负极端。笔内氖管不发亮手握硅堆正极端。手握硅堆端调换正测反测细观察。两次氖管均发亮高压硅堆内短路。两次氖管都不亮高压硅堆内开路。

11、正确使用数显感应测电笔

数显感应测电笔正确握法测检法。食指按笔尾顶端拇指中指无名指,捏塑料杆中上部拇指兼顾按电极。数值显示屏背光朝向自己便观察。拇指按直接测检触及被测裸导体。按感应断点测检触及带外皮导线。区别相线中性线查找相线断芯点。

12、检验灯校验照明安装工程

照明工程竣工后常用检验灯校验。断开所有灯开关拔取相线熔体管。熔断器上下桩头跨接大功率验灯。接通电源总开关验灯串联电路里。线路正常灯不亮灯亮必有短路处。排除故障再校验直至线蕗无短路。校验支路各盏灯分别闭合灯开关。支路短路验灯亮断线故障灯不亮。验灯发出暗淡光被验灯亮则正常。关灯校验第二盏同理同法校各灯。

13、检验灯校验单相插座

单相二百二插座常分两孔和三孔。两孔左中右为相左中右相上为地。单相二百二插座跨接检验灯校验。左中右相接验灯灯亮正常则正确。断路故障灯不亮接触不良灯闪烁。三孔插座加测试右相上地灯也亮,左中上地灯鈈亮否则接线不正确。

14、百瓦检验灯校验单相电能表

测校单相电能表百瓦灯泡走一圈。常数去除三万六理论时间单位秒。实测理论時间差误差百分之二好。实多理少走字少实少理多走字多。

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

三相四线电能表接线检查核相法。两盏检验灯串联两引出线跨触点:某元件电压端子,该相电流电源线灯亮说明接错线,电压电流不同相接线正确灯不亮,电压电鋶是同相

16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒

国产单相电能表,一进一出式接线验灯两条引出线,一个线头先接地另头触及表端子,右边进线和出线接线正确灯不亮,灯亮相零线颠倒

17、检验灯检测日光灯管的好坏

日光灯管之好坏,检验灯检验判定灯管端腳串验灯,跨接二百二电源灯亮灯管又辉光,被测灯管端尚好灯管无辉光管端,灯丝电子消耗尽反复触及等不亮,管端灯丝已断路

18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏

日光灯显不正常,检测镇流器好坏镇流器串检验灯,跨接二百二电源灯光暗淡红橙色,镇流器内無故障亮近正常有短路,不亮断线或脱焊

19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路

电源变压器绕组,匝间短路很难判二次绕组断负荷,一次绕组串验灯跨接二百二电源,匝间短路灯较亮灯丝微红不发亮,绕组正常无短路

20、检验灯检测低压电动机的绝缘状况

低压電动机绝缘,检验灯粗略检测控制电机接触器,验灯跨触上下侧灯泡一点也不亮,电动机绝缘良好灯丝微红轻损坏,亮度正常严重壞

21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行

电动机断相运行,检验灯逐相检测接通电源接触器,或熔断器上下侧验灯跨触灯不亮,被测电源相正常灯丝发红发暗光,触头烧毛熔丝断

22、检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障

封闭三相电热器,电阻丝烧断监測星形接法中性点,接地线间接验灯三相电阻丝正常,验灯一点也不亮灯丝发红暗淡亮,一相电阻丝烧断灯泡亮度达正常,两相電阻丝烧断

23、检验灯判别静电与漏电

设备外壳电笔测,氖管发亮有电压带电部位大地间,跨接验灯来判断验灯不亮是静电,灯亮不熄为漏电

第三节 有的放矢表测判

正确使用万用表,用前须熟悉表盘两个零位调节器,轻轻旋动调零位正确选择接线柱,红黑表笔插對孔转换开关旋拨档,档位选择要正确合理选择量程档,测量读数才精确看准量程刻度线,垂视表面读数准测量完毕拨表笔,开關旋于高压档表内电池常检查,变质会漏电解液用存仪表环境好,无振不潮磁场弱

2、正确运用万用表的欧姆档

正确运用欧姆档,应知应会有八项电池电压要富足,被测电路无电压选择合适倍率档,针指刻度尺中段每次更换倍率档,须重调节电阻零笔尖测点接觸良,测物笔端手不碰测量电路线通断,千欧以上量程档判测二极管元件,倍率不同阻不同测量变压器绕组,手若碰触感麻电

3、萬用表测量电压时注意事项

用万用表测电压,注意事项有八项清楚表内阻大小,一定要有人监护被测电路表并联,带电不能换量程測量直流电压时,搞清电路正负极测感抗电路电压,期间不能断电源测试千伏高电压,须用专用表笔线感应电对地电压,量程不同徝差大

4、万用表测量直流电流的方法

用万用表测电流,开关拨至毫安档确定电路正负极,表计串联电路中选择较大量程档,减小对電路影响

5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

三相电动机绕组,首尾直流法判断万用表拨毫安档,直流电源干电池一相绕组接仪表,另相绕组触电池通电瞬间表针转,反转正极都是首若不反转换接线,余相绕组同法判

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的艏尾端

运转过的电动机,首尾剩磁法判断三相绕组出线头,作好标记后并联万用表拨毫安档,跨接并联公共点慢慢转动电机轴,同時观看仪表针指针无明显摆动,三首三尾各并联指针向左右摆动,二首一尾并一端一相绕组调换头,再用同法来测辨直至表针不擺动,首尾分别并一端

7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机,首尾环流法判断三相绕组出线头,互串接成三角形万用表拨毫安档,串接三相绕组中均匀盘转电机轴,同时观看仪表针指针基本不摆动,绕组首尾相连接指针摆动幅度大,一相繞组头颠倒两连接点两线头,都是首端和尾端

8、用万用表测判三相电动机转速

三相电动机转速,运用万用表测判打开电机接线盒,拆除接线柱连片万用表接毫安档,跨接任一相绕组盘转转子转一周,观看指针摆几次二极电机摆一次,同步转速三千整四极电机擺两次,同步转速一千五以此类推判转速,转速略低同步速

9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻

家庭装设接地线,测试接地电阻值万用表拨电压档,千瓦电炉接相零测得电炉端电压,算出工作电流值电炉改接相地线,再测电炉端电压两次端电压误差,除以工莋电流值商数接地电阻值,约百分之五误差

10、识别低压交流电源的相线和中性线

低压三相四线制,电源相线中性线万用表拨电压档,量程交流二百五一笔连接接地点,另笔触及电源线指针偏转弧度大,表笔触的是相线表针不动略偏转,表笔触及中性线

11、测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性,万用表拨千欧档测得阻值小千欧,二极管正向电阻黑笔接触管正极,红笔接触管负极测得阻值数万欧,二极管反向电阻红笔触接管正极,黑笔触接管负极判断二极管好坏,万用表拨千欧档正反阻值相差大,数值越大越为恏正反阻值较接近,被测管子已失效正反阻值均为零,管子两极间短路正反阻值无穷大,管子内部已开路

12、检测高压硅堆的好坏

檢查硅堆之好坏,万用表拨电压档硅堆万用表串联,跨接交流二百二量程直流二百五,将硅堆正向接入大于三十伏合格,表针不动囿故障量程交流二百五,读数二百二短路表针不动读数零,硅堆内部已开路

微法容量电容器,测判好坏很简便万用表拨千欧档,紅黑表笔接两极表针左右摆一次,幅度越大越良好表针根本不摆动,被测电容内断路表针到零不返回,被测电容已击穿

14、数字万鼡表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

电解电容器质量,数字万用表检测开关拨到蜂鸣器,红黑笔触正负极一阵短促蜂鸣声,声停溢出符號显蜂鸣器响时间长,电容器容量较大若蜂鸣器一直响,被测电容器短路若蜂鸣器不发声,电容器内部断路

15、使用钳形电流表时應遵守的安全规程

使用钳形电流表,安全规程要记牢高压回路上测试,必须由两人进行被测导线的电位,不超钳表电压级操作必须戴手套,站在绝缘台垫上人体头部带电体,保持足够安全距测量低压母线流,绝缘隔板加保护绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测

16、正确使用钳形电流表

运用钳形电流表,型号规格选适当最大量程上粗测,合理选择量程挡钳口中央置导线,动静铁心吻合好钳口套入导线后,带电不能换量程钳形电流电压表,电流电压分别测照明线路两根线,不宜同时入钳口钳表每次测试完,量程拨至最大擋

17、钳形电流表测量三相三线电流的技巧

运用钳形电流表,测三相三线电流基尔霍夫一定率,得出测量一技巧钳口套入一根线,读數该相电流值钳口套入两根线,读数第三相电流钳口套入三根线,负荷平衡读数零

18、钳形电流表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表,测量交流小电流被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈读数除以匝加一,则得真正电流值

19、检测星形连接三相电阻炉断相故障

三相電阻炉断相,钳形电流表检测两根相线电流值,均小于额定电流一根相线电流零,该相电阻丝烧断

20、查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长,短路接地点难查故障相线串电炉,单控开关接电源运用钳形电流表,线路逐段测电流有无电流分界处,便是短路接地点

21、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置,钳形电流表检测钳套阳极连接线,观看表头电流数表头指示电流零,被测元件未工作三相元件电流值,基本平衡属正常电流严重不平衡,元件移相不一致交流部分有故障,整流变压器缺相

22、测判用户跨相窃電

用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前或后,钳形电流表检测钳套相线中性线,表头指示不为零相线中性线各测,电流读數差别大则判定跨相窃电,一相一地式偷电

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使用绝缘电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备全停电,并进行充分放电测量线路绝缘时,应取得对方允许双回路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当保持足够安全距,注意监护防触电

24、正确使用绝缘电阻表

使用绝缘电阻表,电压等级选适当測前设备全停电,并进行充分放电被测设备擦干净,表面清洁无污垢仿表位置选适当远离电场和磁场。水平放置不倾斜开路短路两試验。两色单芯软引线互不缠绕绝缘好。接线端钮识别清测试接线接正确。摇把摇动顺时针转速逐渐达恒定。摇测时间没定数指針稳定记读数。

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

绝缘电阻表检测八项注意要牢记。测试期间接线钮千万不可用手摸。表头玻璃落灰塵摇测过程不能擦。测设备对地绝缘接地端钮接外壳。摇测容性大设备额定转速下脱离。检测电解电容器接地端钮接正极。同台設备历次测最好使用同只表。遥测设备绝缘时记下测量时温度。不测百千欧电阻更不宜作通表用。

26、串接二极管阻止被测设备对绝緣电阻表放电

绝缘电阻表端钮串接晶体二极管。摇测容性大设备阻止设备放电流。消除表针左右摆确保读数看准确。测量完毕停摇轉仪表也不会损坏。

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝缘电阻表串联起来测绝缘。串联电压级叠加绝缘电阻读数和。

28、电力变壓器的绝缘吸收比

变压器绝缘优劣绝缘电阻表测判。常温二十度左右由测量时开始计:十五秒时看度数,流逝秒时稳定值两绝缘电阻比值,称谓绝缘吸收比大于一点三良好,小于一点三受潮

29、快速测判低压电动机好坏

低压电动机好坏,打开接线盒检测绝缘电阻表摇测,绝缘最小兆欧值三十五度基准八,每升十度除以二每低十度便乘二,读数超过才为好万用表拨毫安挡,电机星形连接法表笔任接两相头,手盘转轴慢慢转表针明显左右摆,三次测试结果同被测电机是好的,否则电机不能用

30、绝缘电阻表测判高压硅堆嘚好坏

高压硅堆的好坏,绝缘电阻表测判线路接地两引线,接触硅堆两极端摇测正反相电阻,阻值相差特大好两次读值很接近,被測硅堆已失效两次读数无穷大,硅堆内部已开路两次读数接近零,硅堆内击穿短路

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

高压水銀灯好坏,千伏绝缘电阻表线路接地两引线,连接灯头两极上汞灯置于较暗处,由慢渐快地摇测读数不足半兆欧,泡内发出光晕好灯不发光读数零,汞灯内部有短路表针指示无穷大,灯内有开路故障

32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量

测日光灯管质量,千伏绝缘電阻表万用表拨电压挡,量程直流五百伏摇表万用表并联,极性一致量电压线路接地两引线,跨接灯管两端脚额定转速时灯亮,鈈足三百伏正常灯管稍微发亮光,三百伏以上衰老灯管始终不闪亮,说明灯管已损坏

33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏

日光灯嘚启辉器,绝缘电阻表测判线路接地两引线,连接启辉器两极缓慢轻摇表手柄,氖泡放电闪红光被测启辉器良好,否则启辉器损坏

原标题:【电气分享】电气超级實用口诀大全拿走不谢!

仪用电流互感器的使用方法和注意事项

仪用电流互感器,实际是台变压器

常用低压变高压,电流刚好成反比

配接仪表测大流,电度计量也必须

仪表显示成变比,得出数值为实际

二次两端接仪表,K1、K2来标记

额定电流五安培,配用仪表要注意

两端不可呈开路,不要串联熔断器

防止触电保安全,铁心、K2要接地

一次串入电路中,L1、2来标记

1进2出去负载, 三相测量是必须

常用测量一变比,使用单比互感器

本身只设二次线,测量线路即为一

同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离

同杆電压有高低确保两者垂直距,

直线电杆一米二分支转角保一米。

电竿埋深怎样求竿的长度除以六,

特殊情况可加减最浅应保一米伍,

竿高八米一米五递增点一依次走,

十三米竿整两米十八最浅两米六,

十五米竿两米三以上数据要熟记。

拉线的强度设计安全系數及最小规格

拉线强度要保险强度系数来保全。

镀锌钢绞整两倍镀锌铁线两倍半。

最小截面也要保二十五方钢绞线。

单根直径四毫米三根一股锌铁线。

对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定

接户档距怎样算二十五米是一关。

超过二五怎么办设竝中间接户杆。

总长不超五十米过长使用不安全。

使用寿命要保证耐气候型绝缘线。

线规要按供电算最小截面防拉断。

电杆引下档距十沿墙敷设六米算。

铝线最细四平方二点五方是铜线。

档距十至二十五铝六铜四最细线。

室外接户进户线线间距离怎样算?

沿牆敷设点一米零点一五自电杆。

低压三相四线制架空线的相序排列顺序

低压三相四线制水平排列成一字。

面对来线方向看从左到右囿顺序。

A、B、N、C依次排N线可能比较细。

N线放置一原则靠近电杆或墙体。

架空导线载流量的估算和选择

架空裸线铝绞线强度载流两安铨。

最小截面十六方安全载流可估算。

已知截面乘倍数截面毫方电流安。

十六平方六点五二五以上分档算。

七十以下各一档九五鉯上两两算。

截面二五倍数五以上点五依次减。

若用铜线上一档温度高时九折算。

高压10KV线路电压损失(%)估算

架空铝线十千伏电压損失百分数。

输距电流积六折再被导线截面除。

输距千米电流安截面毫方记清楚。

例:现有一条长度为10km的高压10KV输电线路所用导线为50mm2鋼芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%

低压线路电压损失(﹪)计算

铝线压损有多少?五个数值准备好

线路长度、截面积,電流、电压、功因角

电阻负载为基值,感性负载再提高

线长乘流除截面,单位米、安、平方毫

所得结果乘系数,要分电压和相数

彡百八三相为十二,二百二单相二十六

功率因数零点八,根据截面把数加

十方以下可忽略,以上依次再增加

两种规格为一组,每组點二依次加

以上算法为铝线,铜线数值好计算

铝线数值打六折,两种导线同粗细

注1:对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S

注2:对于單相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S

注3:铜的电阻率近似为铝的60﹪

三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定

零线截面看相线,七零三五为界限;

七零为铝三五铜小于相等大一半。

解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半

低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值

低压架空铝绞線,负荷电流近似算

二十五方为一百,一档增加五十安

若用最小十六方,八十左右较核算

380/220V低压架空线路导线截面的估算

低压架空用鋁线,导线截面怎么选

输电负荷乘距离,再乘系数算一算

三相负荷系数四,单相乘八再乘三

抗拉抗风保运行,十六以下不能选

若鼡铜线来输电,铝线数值六折算

注:输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路应为三相的总功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)嘚乘积叫做“负荷距”对于三相四线制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路每根相线的截面积不小于二十四倍負荷距。

地埋导线保安全载流数值要有限。

截面四至九十五截面倍数粗略算。

四个平方按八倍每增一级一倍减。

二五、三五均四倍五十、七十倍数三。

最大截面九十五数值最小两倍半。

土壤温度二十五不是二五要折算。

摄氏五度增两成四十五度七折算。

配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序

配电屏内排母线A、B、C、N咋判断?

面对门前定方向,上下左右后和前

A、B、C、N依次排,先A后N不可乱

水平排列左、中、右,N线放在最右边

垂直排列上、中、下,N线放在最下面

前后排列远、中、近,N线放在最近前

单相電源插座接线的规定

单相插座有多种,常分两孔和三孔

两孔并排分左右,三孔组成品字形

接线孔旁标字母,L为火N为零

三孔之中还有E,表示接地在正中

面对插座定方向,各孔接线有规定

左接零线右接火,保护地线接正中

选择漏电保护器,供电方式为第一

单相电源二百二,二线二级或单级

三相三线三百八,选用三级保护器

三相四线三百八,四线三级或四级

灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断

透明灯泡看得着,否则可用电笔验

合上开关点两端,都不发亮火线断

一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线

埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检

检查使用兆欧表,L一端接导线

导线另端放水中,仪表E端照此办

慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线

查找断点在何处,使用仪器DG3

单相交流接一头,仪器贴附地埋线

从头到尾慢移动,仪灯发咣线未断

若是仪器灯熄灭,此处就是断线点

低压验电笔判断交流单相电路故障的方法

交流验电用电笔,亮为火线不亮地

电路故障可檢查,通电测量火和地

亮灭正常查设备,电路断开不可疑

若是两端都不亮,电源火线已脱离

若是两端都发亮,零线断裂或脱离

用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零,量程选择要适中

确定电路正负极,并联接线要搞清

黑色表笔接负极,红色表笔要接正

若是表针反向转,接线正负反极性

用指针式万用表测量直流电流的方法

测量之前先调零,量程选择要适中

确定电路正负极,串聯接线要搞清

黑色表笔接负极,红色表笔要接正

若是表针反向转,接线正负反极性

用指针式万用表测量导体直流电阻的方法

测量电阻选量程,选完量程再调零

两笔短路看表针,不在零位要调整

旋动欧姆调零钮,表针到零才算成

旋钮到底仍有数,更换电池再调整

接触一定要良好,阻大两手要悬空

测量数值保准确,表针最好在格中

测量完毕关电源,旋钮旋到电压中

用指针式万用表判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,万用电表可承担

使用电阻乘K档,表笔各接一极端

表针摆到接近零,然后慢慢往回返

到达某处停下来,返囙越多越健康

到零不动有短路,返回较少有漏电

开始测量表不走,电容内部线路断

用充、放电法判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,充放电法可承担

电容两端接直流,少许时间就掐断

导体点接两个极,有无火花注意看

有火为好无火坏,同种火大更饱满

交流钳型电流表的使用方法和注意事项

交流钳型电流表,电流检测离不了

安全使用防触电,绝缘手套要戴好

不可测量裸导线,量程选择很重偠

导线位居口中心,测量数值最可靠

钳口只容一相线,多芯电缆测不了

低压单相电能表的选择(上)

单相交流电能表,计量用电不鈳无

显示数值千瓦时,百姓俗称它为度

计算用电总电流,千瓦总数乘以五

选择电表电流值,千瓦两倍可满足

低压单相电能表的选擇(下)

标注电流有两个,括号内外各一数

外小内大成倍数,两倍四倍都会有

外部称为标定值,内部称为过流值

正常使用标定值,過流使用要有度

通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法

电流超过表数值,加接TA才能使

L1、2接电路,流过电流实际值

K1、K2接电表,1进3出5安值

2孔进入电压线,连接拆开小片端

另端连接L1,零线进出4、5端

三相三线制三相低压电能表直接接线方法

三相动力三相線,三相电表计用电

接线端口有六个,三个双来三个单

单号依次接电源,双号连接输出线

一二、三四、五和六,各为一相不可乱

┅、五两处小连片,保持原状莫拆断

三相四线制供电时低压电能表直接接线方法

三相四线计用电,三相电表直接连

面对电表左到右,總共八个接线眼

前面三对接火线,7、8用于接零线

1、3、5旁小连片,保持原状莫拆断

埋地导线与其他地下工程设施相互交叉,平行时其最小距离的规定

其他管线同埋地,平行交叉最小距

水管通讯电力线,统统都是点五米

交叉可为点二五,穿管保护板隔离

电动机额萣转距的计算方法

额定转距怎样求?容量千瓦除转速

单位使用公斤米,再乘常数九七五

单位使用牛顿米,乘十再乘九五五

三相异步電动机额定线电流的精确计算

三相电机求电流,要知以下四个数

电压、容量和效率,还有一个功因数

容量瓦数做分子,其余相乘做分毋

还有一个根号三,放在分母最前头

容量电压具体值,铭牌上面都会有

功率因数和效率,找到样本才能求

直接起动三相异步电动機的开关、熔断器的电流规格及电源容量最小值

电机满压直接起,铭牌电流五至七

容量不超十千瓦,否则设备撑不起

直接起动配开关,六倍千瓦单位安

五倍千瓦配熔体,三倍千瓦配电源

注:用于满压直接起动的供电线路开关,其主触点的通断电流能力(即开关的电鋶规格)应不小于被控电动机额定电流的3倍,其额定电流约等于按千瓦给出的额定功率值的2倍(1KW相当2A)之所以开关要选6倍;保险亦如此。

确定控制三相异步电动机用的接触器规格

电机供电接触器规格使用电流计。

最小等于电机流两倍容量也可求。

反复起动正反转增加一级才安全。

小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求

要想起动较平缓起动电阻要分段。

通电开始值最大随着加速分段减。

开关闭合切下级每次剩余前一半。

一般设置三、四级起动完成全切断。

普通三相交流异步电动机星—角减压起动时电流和转矩

電机起动加满压瞬间电流将很大。

五至七倍额定流电源配电都害怕。

简单方法星三角电流变小靠减压。

转矩随流同下降三分之一嘚满压。

根据电动机的容量确定星角减压起动转换时间和热元件的整定电流

电机起动星三角转换时间整定好。

容量开方乘以二积数加㈣单位秒。

电机起动星三角过热电流整定好。

容量乘八除以七电流为相要牢记。

单台三相异步电动机功率因数补偿

小型微型电动机功率因数都很低。

满载最大点八五空载不足零点一。

电源不能充分用线路损耗更可惜。

减少损耗接电容灵活方便也经济。

已知电机芉瓦数除三除二得两数。

两数之间千乏值即为补偿电容数。

若知空载视在功该数九折配电容。

小型绕线转子三相异步电动机外接起動电阻的配置计算

绕线转子异步机起动性能最优异。

电流虽小转矩大要靠外接电阻器。

要想性能最理想外接电阻要适当。

该项阻值怎样算首先要把铭牌看。

转子电压除电流其商再除根号三。

单值电容单相电动机不起动的原因和确定方法

单值电容电动机通电不转偠分析。

细听电机有声响四种原因有其一。

主辅绕组有断路电源电压过于低。

负载过重拖不动常见损坏电容器。

确定方法不难算電容起动同一理。

当电压和频率为额定值时三相空载电流的正常范围

电机空载加满压,频率额定无偏差

若知容量和极数,电流范围能囙答

假设额定为一百,空流二五至六八

容量大的空流小,极数多的空流大

两极最大为四十,较大电机二十八

容小极多达七十,容夶极多三十八

电容的电容量和常见的电容器

一个电容两块板,绝缘介质夹中间

两端加上一电压,正负电荷站两边

板大站的电荷多,兩板较远不爱站

中间介质是何物,决定多少更关键

若将空气定为一,有些物质翻几翻

对变压器防雷接地线的有关要求

变压运行保安铨,防雷保护接地线

地线就地自己制,五号角铁八九只

两两间距两米整,排成口字或一字

打入地下两米五,连接扁铁焊结实

油枕油位高或低,具体数值看油标

油标尺度分四份,下一上三为正好

偏下可能有漏油,若是偏上温度高

颜色浅黄油正常,变暗变黑元件燒

单台三相异步电动机功率因数补偿

小型微型电动机,功率因数都很低

满载最大点八五,空载不足零点一

电源不能充分用,线路损耗更可惜

减少损耗接电容,灵活方便也经济

已知电机千瓦数,除三除二得两数

两数之间千乏值,即为补偿电容数

若知空载视在功,该数九折配电容

用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法(一)

负载功率除压方,再除三一四得商

该商再乘两数差,两数求值按下法

先知现有功因数,反角函数求角度

求出该角正切值,作为上面第一数

再设预想功因数,同样方法求角度

也求该角正切徝,作为上面第二数

用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法(二)

电压伏特功率瓦,得出电容是法拉

功率电位用千瓦,电嫆电位用微法

功率乘以正切值,再乘系数看电压

单相电压二百二,系数六十五点八

系数二十一点二,电压数值三百八

测量绝缘电阻的方法和绝缘电阻合格标准

绝缘合格值多少,热态数值有国标

电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆

冷态测量无标准,经验数值可参考

上述标准扩十倍,最少不可低半兆

注解:热态不低于0.38兆欧;冷态不低于0.5兆欧

当电压和频率为额定值时三相空载电流的正常范围

电机空載加满压,频率额定无偏差

若知容量和极数,电流范围能回答

假设额定为一百,空流二五至六八

容量大的空流小,极数多的空流大

两极最大为四十,较大电机二十八

容小极多达七十,容大极多三十八

漏电保护器的选择根据——电气设备的漏电保护动作参数

手持、移动、家电器,家电插座用电器

三十毫安动电流,快速动作保护器

三十、一百快动器,单台运行电动机

多台设备总保护,一百毫咹快动器

三相异步电动机改做异步发电机时所接励磁电容器电容量的计算

异步电机来发电,并接电容能实现

电容接成星或角,两种各囿优缺点

角接容小耐压高,星接与前正相反

空载满载各一组,容量微法各自算

电容微法空载数,空载电流乘系数

角接一十四点五,星接三倍角接数

满载容量要增加,空载倍数粗略求

一点二五纯电阻,感性负载二点五

满载数值要精确,功率因数容量求

确定控淛三相异步电动机用的接触器规格

电机供电接触器,规格使用电流计

最小等于电机流,两倍容量也可求

反复起动正反转,增加一级才咹全

接地线接地电阻的测量方法

测量接地用仪器,型号ZC手摇机

距离地线二十米,一根钢钎插入地

沿一直线往前走,再距二十来接地

E端接好被测线,P、C各接一钢钎

放平仪表调好零,指针刚好指红线

缓摇手柄调度盘,指针红线调整完

检流指示平衡时,加速达到二百转

调整度盘指红线,记下电阻来判断

已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值

中小容量高低压电流估算看芉瓦。

给出关系为中值容大减小容小加。

一个千瓦两安培常用低压三百八。

高压电机三千伏四个千瓦一安流。

电压更高六千伏八個千瓦一安流。

额定电压到一万十三千瓦为一安。

三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算

电机三相改单楿绕组接法按原状。

三端出线都有用俩接电源一接容。

接容以后接电源接零接火转向反。

电机三相改单相并接电容的容量。

工作電容看接法星接小来角接大。

百瓦电机微法数角接为十星接六。

起动电容可同大十瓦二至三微法。

电容耐压看电源二百二电源三百三。

感性负载电路中电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字感情来去皆需时。

刚一见面很陌生心里的话儿难启齿。

一旦需要分掱时“藕断丝连”还相思。

电源一通电压加电流一时难通达。

切断电源电压断电流一时难切断。

上述比喻教通俗电压在前流在后。

两者相差电角度最大数值九十度。

千米导线有多重要看截面和品种,

截面单位毫米方乘以系数值不同。

硬铝最轻二点八纯铝次の把三乘。

钢芯铝绞乘以四七点八铁比较重。

再重纯铜八点八钢绞最重九点零。

考虑弧垂和绑扎再把一点零三乘。

相关公式:质量=密度X体积

导线切割磁力线感应电磁生里面。

导线外接闭合路就有电流流其间。

判断流向用右手伸开右手成平面。

导线运动拇指姠手心面对N极端。

四指方向即电流该端也是正极端。

基尔霍夫第一定律、第二定律

基尔霍夫是名人电路定律他发明。

节点电流为第┅流出、流入两相平。

回路电压为第二压降、电势两相等。

整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压

交流電压变直流输出电压怎样求?

输入电压为一百单相半波为四五。

三相半波一一七半波两倍全波数。

如若采用晶闸管从零开始到上數。

管子反压要记住单相三相不同数。

单相桥式一四一三相桥式二三九。

注:输入电压应为相电压

电阻串联和并联后总阻值的计算

电阻串联值增加,越串越长阻越大

电阻并联值减小,相当截面在增大

并联总阻较难求,各值先要求倒数

倒数之和的倒数,就是并联后電阻

并联只有俩电阻,总阻可用简式求

两阻之积作分子,两阻之和作分母

三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种,一个三角一个星

角接三相围一圈,三个顶点三相线

星接三尾联一点,联点叫做中性点

三首引出三相线,中点出线中性线

相线俗稱叫火线,中线俗称叫零线

星接可出两种线,三相三线和四线

三相三线无零线,三相四线有零线

整流二极管正负极的判定方法

二极管有两个极,一个阳极一阴极

分辨极性较简单,首先可看图表记

三角一端极为阴,短杠一端为阳极

没有图表看外形,较圆一端为阳極

较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极

若不放心用表量,万用电表准备齐

乘以一百电阻档,两笔分别接电极

正反两次比阻值,一大┅小记仔细

阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极

桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

单相桥式四个管,两两串联再並联

并联两端出直流,两管连点进电源

三相桥式六个管,两两串联再并联

并联两端出直流,两管连点进电源

阻容保护二极管,三種接法任你选

一种并在交流侧,一种并在直流端

还有一种较复杂,并在每支管两端

感性负载反电势,并联持续二极管

磁铁及磁铁嘚性质、磁场和磁力线

不管大小与粗细,磁铁均有两个极

南极S北极N,两端最大磁场力

同极相斥异极吸,万物都是同一理

描述磁场磁仂线,每条都是闭合线

体外从N到S极,S到N体内穿

线线相互不交叉,相对密集在两端

为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

要想得到稳萣流,滤波电路接输出

一个电容一个抗,接成一种T形路

两个电容一电抗,名称叫做派电路

还有一种较简单,两个电容一电阻

电刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断,同时要把仪表看

仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏

轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完

电机通电正反转,两次转速来相减

所得之差若较大,说明电刷比较偏

轻轻旋动电刷架,相差最小调整完

粗略校验低压单相电能表准确度的办法

百瓦灯泡接一只,合上开关再计时

计时同时数转数,记录六分转数值

电表表盘有一数,千瓦小时盘转数

该值缩小一百倍,大致等于记录数

原标题:史上最全电工口诀必備205条!真的难得收齐!

第一部分:25条电工基础应用口诀

第二部分:电工常用口诀

第一节:已知容量求电流 21条

第二节:已知容量求容量、电阻、容抗和转矩 9条

第三节:测知电流求容量 8条

第四节:设计安装架空线,常需数据速估算 23条

第五节:导线诸数据速算 17条

第六节:根据易获两參数速求所需第三数 17条

第七节:快速计算基准数 6条

第三部分:电气故障诊断术

第一节:感官诊断快简便 23条

第二节:测电笔、验灯查判 23条

苐三节:有的放矢表测判 33条

1、单相电源插座接线的规定

单相插座有多种,常分两孔和三孔两孔并排分左右,三孔组成品字形接线孔旁標字母,L为火N为零三孔之中还有E,表示接地在正中面对插座定方向,各孔接线有规定左接零线右接火,保护地线接正中

选择漏电保护器,供电方式为第一单相电源二百二,二线二级或单级三相三线三百八,选用三级保护器三相四线三百八,四线三级或四级“级”表示开关触点 “线”表示进、出线。

3、灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦常见原因灯丝断。透明灯泡看得着否则可用电筆验。合上开关点两端都不发亮火线断一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线

4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设湔,有无断芯盘盘检检查使用兆欧表,L一端接导线导线另端放水中,仪表E端照此办慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线查找断点在哬处,使用仪器DG3单相交流接一头,仪器贴附地埋线从头到尾慢移动,仪灯发光线未断若是仪器灯熄灭,此处就是断线点

5、低压验電笔判断交流单相电路故障的方法

交流验电用电笔,亮为火线不亮地电路故障可检查,通电测量火和地亮灭正常查设备,电路断开不鈳疑若是两端都不亮,电源火线已脱离若是两端都发亮,零线断裂或脱离

6、用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,并联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

7、用指针式万用表测量直流电流的方法

测量之前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,串联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法

测量电阻选量程,选完量程再调零两笔短路看表针,鈈在零位要调整旋动欧姆调零钮,表针到零才算成旋钮到底仍有数,更换电池再调整接触一定要良好,阻大两手要悬空测量数值保准确,表针最好在格中测量完毕关电源,旋钮旋到电压中

9、用指针式万用表判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,万用电表可承担使用电阻乘K档,表笔各接一极端表针摆到接近零,然后慢慢往回返到达某处停下来,返回越多越健康到零不动有短路,返回较少有漏电开始测量表不走,电容内部线路断

10、用充、放电法判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,充放电法可承担电容两端接直流,少许時间就掐断导体点接两个极,有无火花注意看有火为好无火坏,同种火大更饱满

11、“已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取額定电流的近似值

中小容量高低压电流估算看千瓦。给出关系为中值容大减小容小加。一个千瓦两安培常用低压三百八。高压电机彡千伏四个千瓦一安流。电压更高六千伏八个千瓦一安流。额定电压到一万十三千瓦为一安。

12、“三相380V电动机改用单相220V电源供电时嘚接线方法和接入电容器的电容量计算

电机三相改单相绕组接法按原状。三端出线都有用俩接电源一接容。接容以后接电源接零接吙转向反。电机三相改单相并接电容的容量。工作电容看接法星接小来角接大。百瓦电机微法数角接为十星接六。起动电容可同大十瓦二至三微法。电容耐压看电源二百二电源三百三。

13、感性负载电路中电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字感情来去皆需時。刚一见面很陌生心里的话儿难启齿。一旦需要分手时“藕断丝连”还相思。电源一通电压加电流一时难通达。切断电源电压断电流一时难切断。上述比喻教通俗电压在前流在后。两者相差电角度最大数值九十度。

14、每千米导线的重量估算

千米导线有多重偠看截面和品种,截面单位毫米方乘以系数值不同。硬铝最轻二点八纯铝次之把三乘。钢芯铝绞乘以四七点八铁比较重。再重纯铜仈点八钢绞最重九点零。考虑弧垂和绑扎再把一点零三乘。相关公式:质量=密度X体积体积=底面积X高度

15、发电机原理和右手萣则

导线切割磁力线,感应电磁生里面导线外接闭合路,就有电流流其间判断流向用右手,伸开右手成平面导线运动拇指向,手心媔对N极端四指方向即电流,该端也是正极端

16、基尔霍夫第一定律、第二定律

基尔霍夫是名人,电路定律他发明节点电流为第一,流絀、流入两相平回路电压为第二,压降、电势两相等

17、整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压

交流电压變直流,输出电压怎样求输入电压为一百,单相半波为四五三相半波一一七,半波两倍全波数如若采用晶闸管,从零开始到上数管子反压要记住,单相三相不同数单相桥式一四一,三相桥式二三九注:输入电压应为相电压。

18、电阻串联和并联后总阻值的计算

电阻串联值增加越串越长阻越大。电阻并联值减小相当截面在增大。并联总阻较难求各值先要求倒数。倒数之和的倒数就是并联后电阻。并联只有两电阻总阻可用简式求。两阻之积作分子两阻之和作分母。

19、三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种一个三角一个星。角接三相围一圈三个顶点三相线。星接三尾联一点联点叫做中性点。三首引出三相线中点出线中性线。相线俗稱叫火线中线俗称叫零线。星接可出两种线三相三线和四线。三相三线无零线三相四线有零线。

20、整流二极管正负极的判定方法

二極管有两个极一个阳极一阴极。分辨极性较简单首先可看图表记。三角一端极为阴短杠一端为阳极没有图表看外形,较圆一端为阳極较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极若不放心用表量,万用电表准备齐乘以一百电阻档,两笔分别接电极正反两次比阻值,一大┅小记仔细阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极

21、桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

单相桥式四个管,两两串联洅并联并联两端出直流,两管连点进电源三相桥式六个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源阻容保护二极管,彡种接法任你选一种并在交流侧,一种并在直流端还有一种较复杂,并在每支管两端感性负载反电势,并联持续二极管

22、磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线

不管大小与粗细,磁铁均有两个极南极S北极N,两端最大磁场力同极相斥异极吸,万物都是同一理描述磁場磁力线,每条都是闭合线体外从N到S极,S到N体内穿线线相互不交叉,相对密集在两端

23、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

要想嘚到稳定流,滤波电路接输出一个电容一个抗,接成一种T形路两个电容一电抗,名称叫做派电路还有一种较简单,两个电容一电阻

24、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小調整完电机通电正反转,两次转速来相减所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋动电刷架,相差最小调整完

25、刷偏离中性线的影響和调整方法

励磁接通再开断同时要把仪表看。仪表指针来回摆摆幅较大电刷偏。轻轻旋动电刷架摆幅最小调整完。电机通电正反轉两次转速来相减。所得之差若较大说明电刷比较偏。轻轻旋动电刷架相差最小调整完

第二部分:常用电工口诀

本口诀简述了常用嘚电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。

第一节 已知容量求电流

1.已知配电变压器容量求其各电压等级侧额定电鋶

容量除以电压值,其商乘六除以十各电压等级电流,容量系数相乘求配变低压四百伏,容量除以二乘三配变高压六千伏,容量乘┅除以十配变高压十千伏,乘二乘三除以百配变高压三万五,二百除容量乘三配变高压十一万,容量一半除以百配变二十二万伏,一半一半除以百

2.已知配电变压器容量,求算其一二次侧保护熔断器熔体的电流

配变高压熔体流容量电压相比求。配变低压熔体流嫆量乘九除以五。

3.已知配电变压器容量求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值

配变二次侧供电,最好配用断路器;瞬时脱扣整萣值三倍容量千伏安。

4.已知单台并联电容器容量求算其额定电流

并联电容器电流,容量除以千伏数压等级二百三,千乏四点三安培电压等级整四百,千乏二点五安培电压等级六千三,二十千乏三安培电压等级万零五,十个千乏一安培

5.已知0.4kV级小型发电机容量,求算其引出线端操作开关所配保护熔体电流

四百伏级发电机容量百千瓦以下,保护熔体电流值容量除以五乘九。

6.已知油断路器铭牌上額定断流容量求算其额定开断电流

油断路器开断流,断流容量兆伏安除以线压千伏值,商乘四千除以七

7.已知铅酸蓄电池容量,求算浮充电电流

固定铅酸蓄电池浮充电方式运行。浮动充电电流值容量乘八除以万。

8.已知三相电动机容量求算其额定电流

容量除以千伏數,商乘系数点七六三相二百二电机,千瓦三点五安培常用三百八电机,一个千瓦两安培低压六百六电机,千瓦一点二安培高压彡千伏电机,四个千瓦一安培高压六千伏电机,八个千瓦一安培高压十千伏电机,十三千瓦一安培

9.已知中小型三相380V电动机容量,求其保护熔体电流值

中小电机熔体流四倍容量千瓦数。

10.已知380V三相电动机容量求其过载保护热继电器热元件额定电流和整定电流

电动机过載保护,热继电器热元件号流容量两倍半,两倍千瓦数整定

11.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级

远控电机接触器两倍容量靠等级。频繁启动正反转靠级基础升一级。

12.已知小型380V三相鼠笼型电动机容量求算供电设备最小容量和负荷开关、保护熔体電流值

直接启动电动机,容量不超十千瓦六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体供电设备千伏安,最小四倍千瓦数

13.已知鼠笼电动机容量,求算星—三角启动器的动作时间和热元件整定电流

电机启动星三角启动时间好整定。容量开方乘以二积数加四单位秒。电机启动星彡角过载保护热元件。整定电流相电流容量乘八除以七。

14.已知鼠笼电动机容量求算控制其的断路器脱扣器整定电流

控制电机断路器,整定电流容量倍电磁脱扣是二十,较小电机二十四延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍

15.已知鼠笼电动机容量,求算其空载电流

电动機空载电流容量八折左右求。新大极少六折算旧小极多千瓦数。

16.已知机加工车间装机容量估算其负荷电流

机加工车间配电,装机容量来估算车刨钻镗铣一半,锻冲压机七五折电镀电热加两成,其余长运一倍半若是台数比较多,二倍两大容量和

17.已知吊车吨位,求算其配电导线截面积和负荷开关额定电流

三相三百八吊车供电导线截面积。稍大吨位数等级桥式吊车升一级。供电开关按等级三┿六十百二百,三吨以下三十安六吨以下六十安,十五吨选一百安七十五吨二百安。

18.已知低压用电器铭牌上容量求算其额定电流

单楿电机二百二,一个千瓦八安培三相电阻电热器,千瓦一点五安培二百二的电热器,千瓦四点五安培三百八的电焊机,二点六倍千伏安二百二的电焊机,四点五倍千伏安二百二的白炽灯,千瓦四点五安培二百二的荧光灯,千瓦电流九安培三十六伏安全灯,千瓦八十二安培个别补偿电容器,电源电压三百八并联电容器电流,千乏一点五安培市电电路电容器,一百微法七安培

19.已知家用电器总容量,求选单相电能表标定电流等级

家用单相电能表标定电流值选定:家用电器总容量,千瓦总数乘以五

20.已知白炽灯灯泡总容量,求算照明线路保护装置熔体的额定电流

照明支路熔体流五倍装灯千瓦数。

21.已知常用熔丝额定电流求算其熔断电流

常用熔丝熔断流,額定电流乘系数:铅锑合金铜丝二铅锡合金一点五。锌片倍数不具体一点三到二点一。

第二节 已知容量求容量、电阻、容抗和转矩

1.已知工厂的性质和装机容量求算其全厂配变容量

工厂配变千伏安,装机千瓦数估算冶金纺织水泥厂,千瓦就是千伏安机械制造加工厂,千瓦一半千伏安其余轻工化工厂,千瓦七折千伏安

2.已知并联电容器标称容量,求算其电容量

补偿并联电容器千乏微法间关系:千乏除以压平方,三点二倍商微法常用并联电容器,千乏微法互换算额定电压二百三,六十微法一千乏额定电压四百伏,二十微法一芉乏额定电压六千三,八个微法百千乏额定点万零五,三个微法百千乏

3.已知配电变压器容量,求算允许直接启动电动机的最大容量

彡相异步电动机全压启动千瓦数:配变容量千伏安,乘五乘九除以千

4.已知电流互感器容量,求算其二次额定阻抗

常用电流互感器额萣负荷阻抗欧:二次额定一安培,阻抗容量伏安数二次额定五安培,容量乘四除以百

5.已知380V单相交流电焊机接变压器容量,求算其供电電缆导线截面积、熔体和负荷开关容量

三百八的电焊机供电电缆两芯线,容量八折铝截面容量一半铜截面。容量三倍选熔件负荷开關大熔件。

6.已知白炽灯灯泡容量求算其热态电阻

欲求灯泡热电阻,瓦数去除压平方常用灯泡热电阻,瓦数去除一系数:灯泡电压二百②瓦数去除四万八。一百二十七伏泡瓦数去除一万六。灯泡电压一百一瓦数去除一万二。灯泡电压三十六瓦数去除一千三。

7.已知接入工频交流电路中电容器容量求算其容抗

工频电容器容抗,微法去除三千二

8.已知工频整流电路中负载电阻,求算电容滤波器的电容

笁频整流电路中电容滤波器电容:负载电阻除五十,商乘一千得微法

9.已知电动机容量和磁极数,求算其额定转矩

电动机额定转矩十倍容量磁极数,三数之积除以六单位采用牛顿米。

第三节 测知电流求容量

1.测知配电变压器二次侧电流估算其所载负荷容量

已知配变二佽压,测得电流求千瓦电压等级四百伏,一安零点六千瓦电压等级三千伏,一安零点五千瓦电压等级六千伏,一安整数九千瓦电壓等级十千伏,一安一十五千瓦电压等级三万五,一安五十五千瓦

2.测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量

三百八焊機容量空载电流乘以五。

3.测知三相电动机的空载电流估算其额定容量

无铭牌电机容量,测得空载电流值乘十除以八计算,近靠等级芉瓦数

4.测知电动机空载电流,求算改做异步发电机时所接励磁电容量

异步电机来发电并联电容能实现。励磁电容量计算空载电流乘系数。角接一十四点五星接四十三点五。

5.测知电动机空载电流求算就地补偿电容器容量

电机补偿电容器,按空载电流求算:三百八十伏电机零点七倍空载流;六千伏等级电机,十一倍空载电流

说明:所求出的补偿电容器容量,单位为kvar

6.已知低压供电线路最大工作电鋶,求算漏电开关的额定动作电流

漏电开关选型号额定动作电流值:三相四线制电路,一千除工作电流;单相生活用电路两千除工作電流。电路末端用电处三十毫安及以下。

7.已知220V电路中工作电流求算串联降压电容器的容量

二百二的电路中,接入电容器降压容量微法值速算,十四点五倍电流

8.测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量

照明电压二百二一安二百二十瓦。

第四节 设计安装架空线常需数据速估算

架空线材千米重,标称截面乘系数 钢铜乘九铝乘三,钢芯铝线乘四算

钢芯铝线千米重,标称截面乘系数七十以下乘以㈣,九五以上四点二

2.速算单股铁线千米质量

单股铁线千米重,直径平方乘以六镀锌铁线千米重,英规八号百公斤十二号线是四十,┿六号线十六算

3.速算圆钢拉线棒钢材每米质量

热轧圆钢拉线棒,估算每米公斤量直径十八基数二,径增两个加点五

4.速算圆锥形混凝汢电杆各点铁附件内径尺寸

安装抱箍点杆径,铁附件内径尺寸:点到梢距除以百三除四乘加梢径。

5.速算圆锥形混凝土电杆重心位置

锥形電杆找重心先将电杆十等分。粗端四份加半米吊运安全又平稳。

6.速算圆锥形混凝土电杆埋设深度

水泥电杆埋深度十除电杆加点七。

7.速算电杆拉线的长度

拉线长度现场定经验公式巧计算:垂高平距两相加,乘八乘九除以百

拉线长度现场定,垂高平距两相等四十五喥的夹角,平距乘十除以七

8.速定高低压同杆架设的横担层间最小垂直距离

同杆装置多层担,层间垂距毫米算:高压与高或与低层距都昰一千二。

高压距梢需六百高压转角六百整。低压层距近七百低压转角三百五。

9.速定耐张杆跳线安装长度

跳线长度现场算三个数据連加法:两倍绝缘子串长,跳线弧垂连板长

10.速算绞线的单股线径

绞线单股线直径,股数去除截面积商数乘五开平方,方根一半毫米数

11.速算铝绞线架空线路正常的极限档距

铝绞线档距极限,截面乘五取一半若用钢芯铝绞线,最大四倍线截面

12.速算高压61035kV架空线路输电能仂

高压六十三十五,输电极限千伏安:容量五八三十千输距千米一二五。荷距兆伏安千米个五十五一百五。

13.速算低压380/220V架空线路输电能仂

低压送电不宜远一般不超一千米。千瓦千米负荷距三相三八单相六。

14.速算低压380—220V架空线路导线截面积

架空铝线选粗细荷矩系数相塖求:三相荷矩乘以四,单相需乘二十四若用铜线来输电,铝线截面六折算

15.速定低压三相四线制供电线路零线截面积

三相四线制线路,零线截面积确定:相线铝线小七十零相导线同规格。相线铝线大七十零选相线一半值。线路架设铜绞线相线三十五为界,小于零楿同规格大于零取一半值。

16.速算单台380V三相电动机的供电架空线路导线截面积

电机供电架空线经验公式选截面:千瓦百米铜除五,千瓦百米铝除三

17.速算10kV架空线路电压损失

架空铝线十千伏,电压损失百分数:相流输距积六折除以导线截面积。

18.速算10kV架空线路的有功功率损夨

架空线路十千伏有功功率损失值:电流平方乘输距,除以十倍截面积

19.速算低压380/220V架空线路电压损失

铝线压损要算快,荷矩除以千截面三相乘以一十三,单相乘以二十六功率因数零点八,十上双双点二加铜线压损较铝小,相同条件铝六折

20.速算架空裸绞线每千米电阻值

铝线系数三十二,铜线系数一十九

21.速算架空裸绞线安全电流值

铝线安全载流量,截面倍数积是安:十六乘以六点五二五乘五顺减半;九五百二双乘三,顺号双双再减半铜线铝算升一级,环温高时九折算

22.速估算低压380/220V架空线路的负荷电流

低压架空铝绞线,负荷电流速估算:二十五线基百安逐级增加五十算。

23.速算架空线路对地电容量

架空裸线与大地空气介乎两者间,线路对地电容量千米数除以系数:无避雷线二百二,有避雷线一百六

第五节 导线诸数据速算

1.看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积

导线截面积判定,先定股数和线徑铜铝导线单股芯,一个多点一平方不足个半一点五,不足二个二点五两个多点四平方,不足三个六平方多股绞线七股绞,再看單股径大小不足个半十平方,一个半多粗十六两个多粗二十五,两个半粗三十五多股导线十九股,须看单股径多粗一个半是三十伍,不足两个是五十两个多点是七十,两个半粗九十五多股导线三十七,单股线径先估出两个粗的一百二,两个多的一百五

2.数根數速判定BXH型橡皮花线截面积

花线截面判定法,数数铜线的根数一十六根零点五,二十四根点七五三十二根一平方,一十九根一点五

3.絕缘导线载流量速估算

绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数二点五下乘以九,往上减一顺号走三十五乘三点五,双双成组减点五条件囿变打折算,高温九折铜升级穿管根数二三四,八七六折满载流

4.直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算

直埋电缆载流量,主芯截面塖倍数铝芯四平方乘七,往上减一顺号走二十五乘三点五,三十五乘整数三五十七十二点五,双双成组减点五铜芯电缆载流量,鋁芯载流一点三

5.铝、铜矩形母线载流量速估算

铝排载流量估算,依厚系数来排宽厚三排宽乘以十,厚四排宽乘十二以上厚度每增一,系数增值亦为一母排二三四并列,分别八七六折算高温直流打九折,铜排再乘一点三铝排载流量估算,按厚截面乘系数:厚四截媔积乘三五六厚乘二点五;厚八二倍截面积,厚十以上一点八

6.扁钢母线载流量速估算

扁钢母线载流量,厚三截面即载流厚度四五六忣八,截面八七六五折扁钢直流载流量,截面乘以一点五

7.油断路器合闸操作电缆缆芯截面积速算

电磁操动油开关,合闸电缆选截面:線圈电阻除安距乘四乘九除以百。

8.仪用电压互感器二次回路导线截面速验算

仪用电压互感器三相星接表维接,满足规程压降值验算②次线截面:边相电流线长积,再乘系数便晓得一类二类点二七,其他则取点一一

9.电动机供电绝缘导线截面积速估算

多大导线供电机,截面系数和容量二点五线面加三,截面是四再加四六至九五均加五,百二反配百千瓦

10.电动机供电绝缘导线穿管钢管规格选择速估算

电机供电线穿管,截面已定选管径二点五线穿十五,四六两线穿二十十线独配二十五,十六二五三十二单双轮流顺线排,穿管规格按序排

11.绝缘导线电阻速估算

平方毫米铝导线百米长度三欧姆。同粗同长铜导线铝线电阻六折算。

12.10(6)kV电力电缆电容电流速估算电纜电容电流值,长度千米乘系数

十千伏级系数一,六千伏级零点六

13.常用电磁线替代线径速算

规格众多电磁线,相互替代算线径同径幾根代一根,粗径除以根号几一线替代几根线,细径乘以根号几

14.电动机绕组漆包线单双线互代的速算

电机绕组漆包线,单双线互代速算单线替代双线绕,细径乘十除以七双线并绕代单线,粗径乘七除以十

15.交流接触器吸引线圈的匝数速算

交流接触器线圈,烧坏重绕算匝数:铁心截面除电压商数乘四再乘八。

16.圆铜漆包线诸数据速估算

圆铜导线漆包线标称直径是规格。要求铜线千米重直径平方再塖七。圆铜导线截面积直径平方打八折。要求铜线公斤长径平方除一四三。千米圆铜线电阻直径平方除二二。百平方毫米匝数直徑平方除一百。

17.圆铝漆包线诸数据速算

圆铝导线漆包线标称直径是规格。要求铝线千米重径平方乘二点一。圆铝导线截面积直径平方打八折。要求铝线公斤长径平方除四百七。千米圆铝线电阻径平方除三十六。百平方毫米匝数直径平方除一百。

第六节 根据易获兩参数速求所需第三数

1.配电电力变压器空载无功损耗的速算

配电电力变压器,空载无功损耗值:空载电流标幺值乘以容量除以百。

2.单楿380V交流电焊机空载损耗的速算

单相三百八电机空载损耗多少瓦?容量直接乘二十空载电流一百倍。

3.无铭牌小型单相变压器的容量估算

尛型单相变压器额定容量伏安值:铁心截面平方数,乘八乘八除以百

4.三相异步电动机,同步转速的估算

电动机同步转速三千除以极對数。

5.小型绕线转子异步电动机启动电阻的速算

绕线转子电动机启动电阻好计算:转子电流除电压,商数乘四除以七再按极数来分段,一半一半又一半

6.起重机配用起重电动机额定功率的速算

起重电动机功率,每分钟米乘吨位其积乘二除以十,近靠等级千瓦值

7.高压鼠笼电动机轻载宜全压启动的最大功率速算

高压鼠笼电动机,轻载宜全压启动最大启动功率值,配变容量乘系数频繁启动电动机,乘彡乘五除以百不频繁启动电机,乘二乘九除以百

8.三相异步电动机同心式绕组节距速算

三相异步电动机,同心式绕组节距:每极每相槽數值乘二积数再加一。

9.矩形母线最小允许弯曲半径的速算

矩形母线立平弯弯曲半径看截面。立弯以宽为基础铜绿钢材乘倍数。五十塖五及以下钢半铜一铝倍半。五十乘六及以上钢一铝二铜倍半。平弯以厚为基准宽度五十仍为界,厚五以下均两倍厚六以上铝加半。铝线扭弯九十度长度达宽两倍半。

10.气焊加热煨钢管加热长度的速算

气焊加热煨钢管加热长度需估算。弯曲角度九十度十倍管径預热段。

11.钢制滑轮安全起重量的速算

钢制滑轮起重量滑轮直径毫米数,一半以后再一半商数平方乘门数。

12.拍合式电磁铁线圈匝数的速算

排合式的电磁铁线圈匝数速计算:二十九倍电压值,除以铁心截面积

13.室内照明布线按电压损失选导线截面积

室内照明管配线,绝缘銅线选截面:先求荷矩千瓦米然后乘五除以百。

14.三相有功电能表所带实际负载的估算

三相有功电能表所带负荷千瓦值:一分钟内盘转數,除以常数乘六十

15.家用单相电能表最大允许所带负载的速算

家用单相电能表,允许最大负载瓦功率因数等于一,标定电流乘系数瑺规电表四百四,宽负载表八百八

16.选用电暖器功率的速算

选用电暖气功率,十倍面积温差积

17.并联电阻值的速算

并联电阻值速算,先估夶小阻倍数然后倍数加上一,去除大阻得小阻

第七节 快速计算基准数

1.电能与热能计算速换算

电能热能速换算,瓦秒焦耳值相等一千瓦小时电能,三百六十万焦耳电能热能速换算,每四瓦秒约一卡两能单位均换大,每度八六四千卡

2.平行导体间电动力的估算

载流平荇导体间,吸力斥力基准数:电流万安长距米二十牛顿电动力。

四十乘四铝母线动稳定的基准数:三百毫米相间距,平放支点距两米短路电流一万八,若是竖放乘点三支点变动反比变,间距改变方根变

4.油浸式电力变压器绕组绝缘电阻的标准值速算

变压器绕组绝缘,绝缘电阻表检测六十度为基准算,十千伏级六十兆三万五级八十计,六十千伏再翻番每降十度乘倍半,每升十度倍半除

5.小功率電动机接至单相电源运行时工作电容的容量速算

三相电机改单相,需接电容器容量:星形千瓦乘六十角形千瓦乘一百。启动电容器容量星形三角都一样。工作电容器容量乘以二点五至三。

电压损失基准数二点五铝二百二,荷矩二十千瓦米阻性负载点零一。荷矩截媔成正比电压增降平方倍。三相四线六倍计铜线乘上一点七。感性负荷压损高十下截面影响小,功率因数零点八十上双双点二加。

第三部分:电气故障诊断术

第一节 感官诊断快简便

1、电力变压器异常声响的判断

运行正常变压器清晰均匀嗡嗡响。

配变声响有异常判断故障点原因。嗡嗡声大音调高过载或是过电压。间歇猛烈咯咯声单相负载急剧增。叮叮当当锤击声穿心螺杆已松动。噼噼啪啪拍掌声铁心接地线开断。间歇发出哧哧声铁心接地不良症。绕组短路较轻微发出阵阵噼啪声。绕组短路较严重发出巨大轰鸣声。高压套管有裂痕发出高频嘶嘶声。高压引线壳闪络噼噼啪啪炸裂声。低压相线有接地老远听到轰轰响。跌落开关分接头接触不良吱吱响。

2、用半导体收音机检测电气设备局部放电

巡视变配电设备局部放电难发现。携带袖珍收音机调到没有电台位。音量开大听声響均匀嗡嗡声正常。倘若声响不规则夹有很响鞭炮声,或有很响吱吱声附近有局部放电。然后音量关小些靠近设备逐台测。复又聽到鞭炮声被测设备有故障,该设备局部放电发射高频电磁波。

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

运用听音棒实听确定电动机故障。听到持续嚓嚓声转子与定子碰擦。转速变慢嗡嗡声线圈碰壳相接地。转速变慢吭吭声线圈断线缺一相。轴承室里嘘嘘声轴承润滑油干涸。轴承部位咯咯声断定轴承已损坏。

4、检查木杆杆身中空用敲击法

巡视检查木电杆杆身四周锤敲击。当当清脆声良好咚咚聲响身中空。

5、用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况

发电机组运行时轴承绝缘巧检验。用根剥头绝缘线导线一头先接地,另端碰触旋转轴多次轻触仔细看。产生火花绝缘差绝缘良好无火花。

6、中性点不接地系统中单相接地故障的判断

三相电压谁最大下相┅定有故障。

7、巡视检查电力电容器

巡视检查电容器鼓肚漏油温升超。咕咕声响不正常内部有放电故障。

8、用充放电法判断小型电容器的好坏

小型电容器好坏充放电法粗判断。电容两端接电源充电大约一分钟。用根绝缘铜导线短接电容两电极。火花闪亮是良好沒有火花已损坏。

铅蓄电池两极性正负记号看不清。极柱颜色来区别负极青灰正深棕。极柱位置上区别靠厂标牌端正极。极柱直径鈈相同正极较粗负极细。折断锯条划极柱质较硬的为正极。极柱引线插红薯线周变绿是正极。连接极柱两导线浸入稀硫酸溶液,產生气泡端负极没有气泡端正极。

10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路

蓄电池内部短路多发生在一两格。单格电池短路否常用刮吙法检查。用根较粗铜导线接单格电池一极,手拿铜线另一端迅速擦划另一极。出现蓝白色火花被检单格属良好。红色火花是缺电没有火花已短路。

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

三相三线电能表抽中相电压检查。负荷不变情况下断开中相电压线。觀看电能表运转圆盘正转慢一半,唯一正确性接线否则接线有错误。

12、判断微安表内线拳是否断线

微安表线圈通断万用表不能测判。微安表后接线柱铜绿导线短接好,然后摇动微安表同时看表头指针。缓慢摆动幅度小表内线圈则完好。较快大幅度摆动表内线圈已断线。

13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障

看熔丝熔断状况判断线路内故障。外露熔丝全熔爆严重过载或短路。熔丝中部断口小正常过载时间长。压接螺钉附近断安装损伤未压紧。

14、根据色环标志来识别电阻大小

成品小型电阻器色环标称电阻值。色环第一环確定靠近电阻边缘环。最末一环为偏差倒数二环是倍数。其余色环阻值环表示阻值有效数。色标颜色代表数倍数十的次方值。棕紅橙黄绿蓝紫一二三四五六七,灰八九白黑为零金一银二负倍数。

15、劣质铝芯绝缘线识别法

塑料绝缘铝芯线看摸芯皮识优劣。芯线柔软银白色劣质较硬色发乌。外皮色艳印厂名劣质陈旧无标识。外皮芯线接触紧劣质套大芯小松。

16、鉴别白炽灯灯泡的好坏

白炽灯燈泡好坏眼看手模来鉴别。泡圆光洁无砂眼商品标识印字清。玻璃灯芯不歪斜丝钩钨丝排列均。灯头安装不歪斜稍用力拉不感松。

17、鉴别变压器油的质量

变压器油外观看新油通常淡黄色。运行后呈浅红色油质老化色变暗,强度不同色不同炭化严重色发黑。试管盛油迎光看好油透明有荧光。没有蓝紫色反光透明度差有异物。好变压器油无味或有一点煤油味。干燥过热焦臭味严重老化有酸味。油内产生过电弧则会闻到乙炔味。

18、滴水检测电动机温升

电机温升滴水测机壳上洒几滴水。只冒热气无声音被测电机没过热。冒热气时咝咝响电机过热温升超。

19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法

电动机转向预测转子未装判定法。铜丝弯曲成桶形定子内径定桶径。定子竖放固定好棉线吊桶放其中。桶停稳后瞬通电桶即旋转定转向。

20、电动机绝缘机械强度四级判别标准

电动机絕缘优劣机械强度来衡量。感官诊断手指按四级标准判别法。手指按压无裂纹绝缘合格手感硬。按时发生小裂纹绝缘处于脆弱状。按时发生大变形绝缘已坏停止用。

21、手感温法检测电动机温升

电动机运行温度手感温法来检测。手指弹试不觉烫手背平放机壳上。长久触及手变红五十度左右稍热。手可停留两三秒六十五度为很热。手触及后烫得很七十五度达极热。手刚触及难忍受八十五喥已过热。

22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断

低压配电屏盘上排列多只熔断器。手模熔管绝缘部烫手熔管熔体断。

23、掱拉电线法查找软线之间断芯故障点

单芯橡套软电线中间断芯查找法。双手抓住线外皮间隔二百多毫米。同时用力往外拉逐段检查仔细看。线径突然变细处便是断芯故障点。

第二节 测电笔、验灯查判

1、使用低压测电笔时的正确握法

常用低压测电笔掌握测试两握法。钢笔式的测电笔手掌触压金属夹。拇指食指及中指捏住电笔杆中部。旋凿式的测电笔食指按尾金属帽。拇指中指无名指捏紧塑料杆中部。氖管小窗口背光朝向自己便观察。

2、使用低压测电笔时的应知应会事项

使用低压测电笔应知应会有八项。带圆珠笔测电笔捏握杆着金属箍。细检电笔内组装电阻须在氖管后。定期测检电阻值必须大于一兆欧。旋凿式的测电笔凿杆套上绝缘管。用前有電处预测检验性能是否好。测试操作要准确谨防笔尖触双线。绝缘垫台上验电人体部分须接地。明亮光线下测试氖管辉光不清晰。

3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相

测判两线相同异两手各持一电笔,两脚与地相绝缘两笔各触一根线,两眼观看┅只笔不亮同相亮为异。

4、测电笔区别交流电和直流电

电笔测判交直流交流明亮直流暗。交流氖管通身亮直流氖管亮一边。

5、测电筆区别直流电正极和负极

测判直流正负极电笔氖管看仔细。前端明亮是负极后端明亮为正极。

6、测电笔测判直流电系统正负极接地

变電所直流系统电笔触及不发亮。若亮靠近笔尖端正极有接地故障。若亮靠近手握端接地故障在负极。

7、判断380/220V三相三线制供电线路单楿接地故障

星形接法三相线电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱该相导线软接地。若是几乎不见亮金属性接地故障。

8、判断星形连接彡相电阻炉断相故障

三相电炉中性点负荷平衡不带电。电笔触及氖管亮判定故障是断相。

9、判断电灯线路中性线断路

照明电路开关合电灯不亮电笔测。相线中性线均亮电源中性线断线。

10、检测高压硅堆的好坏和极性

电笔串只二极管正极接市电相线。手握硅堆任一端触压电笔金属夹。笔内氖管若发亮手握硅堆负极端。笔内氖管不发亮手握硅堆正极端。手握硅堆端调换正测反测细观察。两次氖管均发亮高压硅堆内短路。两次氖管都不亮高压硅堆内开路。

11、正确使用数显感应测电笔

数显感应测电笔正确握法测检法。食指按笔尾顶端拇指中指无名指,捏塑料杆中上部拇指兼顾按电极。数值显示屏背光朝向自己便观察。拇指按直接测检触及被测裸导體。按感应断点测检触及带外皮导线。区别相线中性线查找相线断芯点。

12、检验灯校验照明安装工程

照明工程竣工后常用检验灯校驗。断开所有灯开关拔取相线熔体管。熔断器上下桩头跨接大功率验灯。接通电源总开关验灯串联电路里。线路正常灯不亮灯亮必有短路处。排除故障再校验直至线路无短路。校验支路各盏灯分别闭合灯开关。支路短路验灯亮断线故障灯不亮。验灯发出暗淡咣被验灯亮则正常。关灯校验第二盏同理同法校各灯。

13、检验灯校验单相插座

单相二百二插座常分两孔和三孔。两孔左中右为相咗中右相上为地。单相二百二插座跨接检验灯校验。左中右相接验灯灯亮正常则正确。断路故障灯不亮接触不良灯闪烁。三孔插座加测试右相上地灯也亮,左中上地灯不亮否则接线不正确。

14、百瓦检验灯校验单相电能表

测校单相电能表百瓦灯泡走一圈。常数去除三万六理论时间单位秒。实测理论时间差误差百分之二好。实多理少走字少实少理多走字多。

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

三相四线电能表接线检查核相法。两盏检验灯串联两引出线跨触点:某元件电压端子,该相电流电源线灯亮说明接错线,电压電流不同相接线正确灯不亮,电压电流是同相

16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒

国产单相电能表,一进一出式接线验灯两條引出线,一个线头先接地另头触及表端子,右边进线和出线接线正确灯不亮,灯亮相零线颠倒

17、检验灯检测日光灯管的好坏

日光燈管之好坏,检验灯检验判定灯管端脚串验灯,跨接二百二电源灯亮灯管又辉光,被测灯管端尚好灯管无辉光管端,灯丝电子消耗盡反复触及等不亮,管端灯丝已断路

18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏

日光灯显不正常,检测镇流器好坏镇流器串检验灯,跨接二百二电源灯光暗淡红橙色,镇流器内无故障亮近正常有短路,不亮断线或脱焊

19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路

电源变压器繞组,匝间短路很难判二次绕组断负荷,一次绕组串验灯跨接二百二电源,匝间短路灯较亮灯丝微红不发亮,绕组正常无短路

20、檢验灯检测低压电动机的绝缘状况

低压电动机绝缘,检验灯粗略检测控制电机接触器,验灯跨触上下侧灯泡一点也不亮,电动机绝缘良好灯丝微红轻损坏,亮度正常严重坏

21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行

电动机断相运行,检验灯逐相检测接通电源接触器,或熔断器上下侧验灯跨触灯不亮,被测电源相正常灯丝发红发暗光,触头烧毛熔丝断

22、检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧斷故障

封闭三相电热器,电阻丝烧断监测星形接法中性点,接地线间接验灯三相电阻丝正常,验灯一点也不亮灯丝发红暗淡亮,一楿电阻丝烧断灯泡亮度达正常,两相电阻丝烧断

23、检验灯判别静电与漏电

设备外壳电笔测,氖管发亮有电压带电部位大地间,跨接驗灯来判断验灯不亮是静电,灯亮不熄为漏电

第三节 有的放矢表测判

正确使用万用表,用前须熟悉表盘两个零位调节器,轻轻旋动調零位正确选择接线柱,红黑表笔插对孔转换开关旋拨档,档位选择要正确合理选择量程档,测量读数才精确看准量程刻度线,垂视表面读数准测量完毕拨表笔,开关旋于高压档表内电池常检查,变质会漏电解液用存仪表环境好,无振不潮磁场弱

2、正确运鼡万用表的欧姆档

正确运用欧姆档,应知应会有八项电池电压要富足,被测电路无电压选择合适倍率档,针指刻度尺中段每次更换倍率档,须重调节电阻零笔尖测点接触良,测物笔端手不碰测量电路线通断,千欧以上量程档判测二极管元件,倍率不同阻不同測量变压器绕组,手若碰触感麻电

3、万用表测量电压时注意事项

用万用表测电压,注意事项有八项清楚表内阻大小,一定要有人监护被测电路表并联,带电不能换量程测量直流电压时,搞清电路正负极测感抗电路电压,期间不能断电源测试千伏高电压,须用专鼡表笔线感应电对地电压,量程不同值差大

4、万用表测量直流电流的方法

用万用表测电流,开关拨至毫安档确定电路正负极,表计串联电路中选择较大量程档,减小对电路影响

5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

三相电动机绕组,首尾直流法判断万用表撥毫安档,直流电源干电池一相绕组接仪表,另相绕组触电池通电瞬间表针转,反转正极都是首若不反转换接线,余相绕组同法判

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机,首尾剩磁法判断三相绕组出线头,作好标记后并联万用表拨毫安档,跨接并联公共点慢慢转动电机轴,同时观看仪表针指针无明显摆动,三首三尾各并联指针向左右摆动,二首一尾并一端一相绕组調换头,再用同法来测辨直至表针不摆动,首尾分别并一端

7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机,首尾环流法判断三相绕组出线头,互串接成三角形万用表拨毫安档,串接三相绕组中均匀盘转电机轴,同时观看仪表针指针基本不摆动,绕組首尾相连接指针摆动幅度大,一相绕组头颠倒两连接点两线头,都是首端和尾端

8、用万用表测判三相电动机转速

三相电动机转速,运用万用表测判打开电机接线盒,拆除接线柱连片万用表接毫安档,跨接任一相绕组盘转转子转一周,观看指针摆几次二极电機摆一次,同步转速三千整四极电机摆两次,同步转速一千五以此类推判转速,转速略低同步速

9、检测家庭装设接地保护线的接地電阻

家庭装设接地线,测试接地电阻值万用表拨电压档,千瓦电炉接相零测得电炉端电压,算出工作电流值电炉改接相地线,再测電炉端电压两次端电压误差,除以工作电流值商数接地电阻值,约百分之五误差

10、识别低压交流电源的相线和中性线

低压三相四线淛,电源相线中性线万用表拨电压档,量程交流二百五一笔连接接地点,另笔触及电源线指针偏转弧度大,表笔触的是相线表针鈈动略偏转,表笔触及中性线

11、测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性,万用表拨千欧档测得阻值小千欧,二极管正向电阻黑筆接触管正极,红笔接触管负极测得阻值数万欧,二极管反向电阻红笔触接管正极,黑笔触接管负极判断二极管好坏,万用表拨千歐档正反阻值相差大,数值越大越为好正反阻值较接近,被测管子已失效正反阻值均为零,管子两极间短路正反阻值无穷大,管孓内部已开路

12、检测高压硅堆的好坏

检查硅堆之好坏,万用表拨电压档硅堆万用表串联,跨接交流二百二量程直流二百五,将硅堆囸向接入大于三十伏合格,表针不动有故障量程交流二百五,读数二百二短路表针不动读数零,硅堆内部已开路

微法容量电容器,测判好坏很简便万用表拨千欧档,红黑表笔接两极表针左右摆一次,幅度越大越良好表针根本不摆动,被测电容内断路表针到零不返回,被测电容已击穿

14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

电解电容器质量,数字万用表检测开关拨到蜂鸣器,红黑笔触囸负极一阵短促蜂鸣声,声停溢出符号显蜂鸣器响时间长,电容器容量较大若蜂鸣器一直响,被测电容器短路若蜂鸣器不发声,電容器内部断路

15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

使用钳形电流表,安全规程要记牢高压回路上测试,必须由两人进行被测导線的电位,不超钳表电压级操作必须戴手套,站在绝缘台垫上人体头部带电体,保持足够安全距测量低压母线流,绝缘隔板加保护绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测

16、正确使用钳形电流表

运用钳形电流表,型号规格选适当最大量程上粗测,合理选择量程挡钳ロ中央置导线,动静铁心吻合好钳口套入导线后,带电不能换量程钳形电流电压表,电流电压分别测照明线路两根线,不宜同时入鉗口钳表每次测试完,量程拨至最大挡

17、钳形电流表测量三相三线电流的技巧

运用钳形电流表,测三相三线电流基尔霍夫一定率,嘚出测量一技巧钳口套入一根线,读数该相电流值钳口套入两根线,读数第三相电流钳口套入三根线,负荷平衡读数零

18、钳形电鋶表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表,测量交流小电流被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈读数除以匝加一,则得真正电流值

19、檢测星形连接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断相,钳形电流表检测两根相线电流值,均小于额定电流一根相线电流零,该相电阻丝燒断

20、查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长,短路接地点难查故障相线串电炉,单控开关接电源运用钳形电流表,线蕗逐段测电流有无电流分界处,便是短路接地点

21、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置,钳形电流表检测钳套阳极连接线,观看表頭电流数表头指示电流零,被测元件未工作三相元件电流值,基本平衡属正常电流严重不平衡,元件移相不一致交流部分有故障,整流变压器缺相

22、测判用户跨相窃电

用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前或后,钳形电流表检测钳套相线中性线,表头指示不为零相线中性线各测,电流读数差别大则判定跨相窃电,一相一地式偷电

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使鼡绝缘电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备全停电,并进行充分放电测量线路绝缘时,应取得对方尣许双回路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当保持足够安全距,注意监护防触电

24、正确使用绝缘电阻表

使用绝缘电阻表,电压等级选适当测前设备全停电,并进行充分放电被测设备擦干净,表面清洁无污垢仿表位置选适当远离电场囷磁场。水平放置不倾斜开路短路两试验。两色单芯软引线互不缠绕绝缘好。接线端钮识别清测试接线接正确。摇把摇动顺时针轉速逐渐达恒定。摇测时间没定数指针稳定记读数。

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

绝缘电阻表检测八项注意要牢记。测试期间接線钮千万不可用手摸。表头玻璃落灰尘摇测过程不能擦。测设备对地绝缘接地端钮接外壳。摇测容性大设备额定转速下脱离。检測电解电容器接地端钮接正极。同台设备历次测最好使用同只表。遥测设备绝缘时记下测量时温度。不测百千欧电阻更不宜作通表用。

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

绝缘电阻表端钮串接晶体二极管。摇测容性大设备阻止设备放电流。消除表针左祐摆确保读数看准确。测量完毕停摇转仪表也不会损坏。

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝缘电阻表串联起来测绝缘。串联电壓级叠加绝缘电阻读数和。

28、电力变压器的绝缘吸收比

变压器绝缘优劣绝缘电阻表测判。常温二十度左右由测量时开始计:十五秒時看度数,流逝秒时稳定值两绝缘电阻比值,称谓绝缘吸收比大于一点三良好,小于一点三受潮

29、快速测判低压电动机好坏

低压电動机好坏,打开接线盒检测绝缘电阻表摇测,绝缘最小兆欧值三十五度基准八,每升十度除以二每低十度便乘二,读数超过才为好万用表拨毫安挡,电机星形连接法表笔任接两相头,手盘转轴慢慢转表针明显左右摆,三次测试结果同被测电机是好的,否则电機不能用

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

高压硅堆的好坏,绝缘电阻表测判线路接地两引线,接触硅堆两极端摇测正反相电阻,阻值相差特大好两次读值很接近,被测硅堆已失效两次读数无穷大,硅堆内部已开路两次读数接近零,硅堆内击穿短路

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

高压水银灯好坏,千伏绝缘电阻表线路接地两引线,连接灯头两极上汞灯置于较暗处,由慢渐快地摇測读数不足半兆欧,泡内发出光晕好灯不发光读数零,汞灯内部有短路表针指示无穷大,灯内有开路故障

32、绝缘电阻表检测日光燈管的质量

测日光灯管质量,千伏绝缘电阻表万用表拨电压挡,量程直流五百伏摇表万用表并联,极性一致量电压线路接地两引线,跨接灯管两端脚额定转速时灯亮,不足三百伏正常灯管稍微发亮光,三百伏以上衰老灯管始终不闪亮,说明灯管已损坏

33、绝缘電阻表测判日光灯的启辉器好坏

日光灯的启辉器,绝缘电阻表测判线路接地两引线,连接启辉器两极缓慢轻摇表手柄,氖泡放电闪红咣被测启辉器良好,否则启辉器损坏