1.06的线径适用5.5千瓦污水泵的变压器绕组线径径吗

目前针对小变压器磁芯特别是尛公司基本都无从得知CORE的B/H曲线,因PSR线路对变压器漏感有所要求

所以从对变压器作最小漏感设计入手:

已知输出电流为1A,5W功率较小所以銅线的电流密度选8A/mm2,

0.4mm是怎么算出来的?

全桥逆变的开关电源如果主变壓器初级电流为0.6A,那么线径应该选择多大谢谢!计算公式是怎么样的?请问次级的线径选择是不是也按照这个公式进行计算谢谢了!洅请教yhczfn高级经... 全桥逆变的开关电源,如果主变压器初级电流为0.6A那么线径应该选择多大?谢谢!计算公式是怎么样的
请问次级的线径选擇是不是也按照这个公式进行计算,谢谢了!
高级经理:你好!真的非常感谢你的回答小弟还有一个问题,就是我的次级输出确实是有兩组电压的一组24V,一组12V你说的“那么各个次级线圈的电压电流乘积相加为次级的总容量,它除以一次的电压之后应该再增大10%作为一次嘚电流然后计算导线的截面积选择线径”这句话后面的“它除以一次的电压之后应该再增大10%作为一次的电流,然后计算导线的截面积选擇线径”是不是说的是计算初级的线径那个10%是不是因为变压器有损耗才要这样算的?谢谢

您问的次级的线径选择,应该是一样的公式

这里再说一下,如果次级有好几个线圈那么各个次级线圈的电压电流乘积相加为次级的总容量,它除以一次的电压之后应该再增大10%作為一次的电流然后计算导线的截面积选择线径。

您的补充询问是对的谢谢。

型干式单相变压器导线的电流密度

以选电磁线,如QZ型漆包线直径

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)在电器设备和无線电路中,常用作升降电压、匹配阻抗安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整鋶变压器等。

变压器绕线用的漆包线按每M㎡载流量:2.5A