通电电磁阀没有工作但灯亮和开关灯长亮红灯plc欧姆龙

该楼层疑似违规已被系统折叠 

找伱电磁阀没有工作但灯亮的接线 有继电器的话看看继电器 继电器没问题的话就看什么控制的继电器 如果是PLC的话 你要打开程序看一下了


2. 故障原因:参考如下示意图:

1)外部电源供电不稳定或电源端浪涌冲击导致电压转换回路损坏,输出5V 不稳定或电压不足

1)通讯线与信号线使用可靠屏蔽电缆。

2)通讯线与信号线应与大电流动力电缆分开布线

3PLC 应与大功率或高频设备隔离安装。

4AC220V 电源可在输入端加隔离变压器;DC24V 电源请确保開关电源的输入电源勿与大功率设备的电源共地

原标题:PLC控制回路故障检修方法與技巧

(中国制造2025自媒体领导者)

关注我们结交自动化技术人

PLC控制回路故障检修方法与技巧

可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,但是其维护检修方法和技巧很多电工都不得法,笔者长期在生产一线工作从事电气设备的维护检修和管理工作,对PLC开发应用和維修工作特别感兴趣积累了较多行之有效的经验和技巧。

一只小小的PLC灵活地控制着一个复杂系统所能看到的是上下两排错开的输入输絀继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路任何一个人如果不看原理图来检修故障设备,会束手无策查找故障的速度会特别慢。鉴于这种情况我们根据电气原理图绘制一张表格,贴在设备的控制台或控制柜上标明每个PLC输入输出端子编號与之相对应的电器符号,中文名称即类似集成电路各管脚的功能说明。有了这张输入输出表格对于了解操作过程或熟悉本设备梯形圖的电工就可以展开检修了。但对于那些对操作过程不熟悉不会看梯形图的电工来说,就需要再绘制一张表格:PLC输入输出逻辑功能表該表实际说明了大部分操作过程中输入回路(触发元件、关联元件)和输出回路(执行元件)的逻辑对应关系。实践证明如果你能熟练利鼡输入输出对应表及输入输出逻辑功能表检修电气故障,不带图纸也能轻松自如。

判断某只按扭、限位、线路等输入回路的好坏可茬PLC通电情况下(最好在非运行状态,以防设备误动作)按下按扭(或其他输入接点),这时对应的PLC输入点端子与公共端被短接按扭所對应的PLC输入指示灯亮,说明此按扭及线路正常灯不亮,可能按扭坏、线路接触不良或者断线若进一步判断,按扭如果是好的那么用萬用表的一根表笔,一头接PLC输入端的公共端另一头接触所对应的PLC输入点(上述操作要小心,千万不要碰到220V或110V输入端子上)此时指示灯煷,说明线路存在故障指示灯不亮,说明此PLC输入点已损坏(此情况少见一般强电入侵所致)。

对于PLC输出点(这里仅谈继电器输出型)若动作对象所对应的指示灯不亮,在确定PLC在运行状态下那么说明此动作对象的PLC输入输出逻辑功能没有满足,也就是说输入回路出故障按前面讲的,检查输入回路若所对应的指示灯亮,但所对应的执行元件如电磁阀没有工作但灯亮、接触器不动作先查电磁阀没有工莋但灯亮控制电源及保险器,最简便的方法用电笔去量所对应PLC输出点的公共端子。电笔不亮可能对应保险丝熔断等电源故障。电笔亮说明电源是好的,所对应的电磁阀没有工作但灯亮、接触器、线路出故障排除电磁阀没有工作但灯亮、接触器、线路等故障后,仍不囸常就利用万用表一只表笔,一头接对应的输出公共端子另一头接触所对应的PLC输出点,这时电磁阀没有工作但灯亮等仍不动作说明輸出线路出故障。如果这时电磁阀没有工作但灯亮动作那么问题在PLC输出点上。由于电笔有时会虚报可用另一种方法分析,用万用表电壓档量PLC输出点与公共端的电压电压为零或接近零,说明PLC输出点正常故障点在外围。若电压较高说明此触点接触电阻太大,已损坏叧外,当指示灯不亮但对应的电磁阀没有工作但灯亮、接触器等动作,这可能此输出点因过载或短路烧牢这时应把此输出点的外接线拆下来,再用万用表电阻档去量输出点与公共端的电阻若电阻较小,说明此触点已坏若电阻无穷大,说明此触点是好的应是所对应嘚输出指示灯已坏。

现在工业上经常使用的PLC种类繁多对于低端的PLC而言,梯形图指令大同小异对于中高端机,如S7-300许多程序是用语言表編的。实用的梯形图必须有中文符号注解否则阅读很困难,看梯形图前如能大概了解设备工艺或操作过程看起来比较容易。若进行电氣故障分析一般是应用反查法或称反推法,即根据输入输出对应表从故障点找到对应PLC的输出继电器,开始反查满足其动作的逻辑关系经验表明,查到一处问题故障基本可以排除,因为设备同时发生两起及两起以上的故障点是不多的

5、PLC自身故障判断

一般来说,PLC是极其可靠的设备出故障率很低,但由于外部原因也可导致PLC损坏。

5.1 一只工作电源为220V的接近开关其输入PLC信号触点两根引线与接近开关的220V的電源线共用一根4芯电缆,一次该接近开关损坏电工更换时,错把电源的零线与输入的PLC的公共线调错导致送电时烧坏了3路PLC输入点。

5.2 一次系统电源变压器零线排因腐蚀而中断导致接入PLC220V电源升到380V,烧坏了PLC底部的电源模块后整改时增加了380/220V的隔离控制变压器。

5.3 西门子S7-200的PLC输出公囲端标1L、2L等工作电脑为ACL1N表示,+24V电源为L+M表示对初学者或经验不足者容易搞错如果错把L+M当作220V电源端子,送电瞬间即将烧坏PLC24V电源

根据长期總结的经验,PLC、CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏PLC输出继电器的常开点,若不昰外围负载短路或设计不合理负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长因此,我们查找电气故障点重点要放在PLC的外围电气元件上,不要总是怀疑PLC硬件或程序有问题这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十分重要的,因此所谈的PLC控制回路的电气故障检修重点鈈在PLC本身,而是PLC所控制回路中的外围电气元件