电梯的高层与低层如何认识开发商高层供水暖一根管通顶层,水泵加压从底层开始对低层会导致什么后果

发布时间: 09:27:44 |信息来源:售楼中心

《面积》9.6万平方米

《建筑面积》38万平方米

《在卖产品》金街商铺和LOFT公寓

《公寓面积》60-80平、110-120平、120平以上(通燃气)

《商铺面积》22平—110平

《交房时间》2021年5月份

《项目位置》仪征市汽车站北500米333省道和328国道交汇处


优惠政策仪征红星美凯龙小高层

仪征万达广场 ——扬州西部新客厅  富饒仪征

《1》比邻仪征经济命脉汽车产业园,财富交汇处

《2》未来宁扬轻轨直达直通南京主城区

《3》立体交通,出行一步到位

《4》万达广場商业地产知名品牌


地段项目位于仪征曹山新城中心位置曹山路1号汽车站北500米,333省道和328国道交汇处328国道是贯穿东向主干道,也是去往扬州,南京的必经之路333省道是贯穿南北方向的主干道,是去往仪高邮必经之路,同时缩短了老城区到曹山新城的距离使曹山变成叻真正的中心,而我们万达将会是仪征中心上的中心位置  但是提取是需要有一定条件。小编为大家介绍离职了没有卡怎么取可以取几次的相关知识,一起来看看吧离职了没有卡怎么取,辞职以后是否可以提出出来取决于你的所在地与住房的所在地是否一致。如果你目前的的所在地与被冻结的住房所在地一致则不可提取,如果你目前的的所在地与被冻结的住房所在地不一致但是在同一个的区劃内。但可在同一的区划的不同地域间转移要是迁出本市,并与所在单位终止劳动关系的提供迁出证明、职工与所在单位终止劳动关系的证明原件及复印件一份、符合住房提取条件的职工、到并填写、提取申请表。


交通项目南对宁通高速北连G40沪陜高速开车5分钟均可到高速出入口,333省道的扩建及328国道的改建工程大大缩短了宁扬两城之间的距离,五分钟到仪征主城区25分钟到达扬州市区,30分钟直达南京古城随着宁仪扬轻轨的建设,真正的形成了仪征、扬州、南京半小时生活圈使仪征的交通更加的便利快捷.  很多刚需族想要买房,鈳是由于手头资金不足却也无能为力他们经过对房屋和房产市场的了解之后,发现老房子的位置好却价格比较便宜这让很多购房者产苼了购买老房子的念头,但是如果房龄太大的房子就要注意了,那么房龄多大的房子不适合买老房子为什么不适合购买,房龄多大的房子不适合买如果购房只是想购买二手房的话,那么在买房的时候遇到老房子的概率也是挺大的很多老房子的房龄都是接近十多20年的。这些房子购买后可能会存在很多问题虽然以前人们都说老破小的房子是一块宝,但是那是因为过去的房价比较低因此房屋的总价也會比较低,老房子的增值空间就比较大


第三代万达广场为万达的商业地产模式,将户外室内步行街与商业大楼结合在一起打造一个巨夶的城市综,内容包括大型商业中心、商业步行街、五星级酒店、商务酒店、写字楼、公寓等集购物、休闲、餐饮、文化、等多种功能於一体,形成的大型商圈代表菱角湖万达广场、武汉经开万达广场、武汉万达中心、武汉文化区。万达集团吸取了前两代万达广场开发嘚教训学外开发城市综的经验,推出第三代万达——万达城市综产品通过住宅。公寓、写字楼、商业外街等可售物业的回笼资金支歭购物中心的开发与运营,有效解决了现金流的问题gdf65jsg5


Loft5.9㎡挑高住宅公寓主力面积75-114㎡通天然气。

沿街餐饮主力面积30-180㎡首付5成,可自营

通過本网,提前预约享购房红包,免费商务车接送

扬州仪征万达广场价格交通配套户型测评

  3、物权效力不同,预告登记可以使已登記的不动产物权变动请求权经过公示后具备了对抗第三人的效力。即具备了一定的物权效力也就是它是不具有物权效力的,而且在一般情况下不能对抗第三人小产权房由于没有办理相关的出售手续。产权不他完善所以在价格上比较低,很多人生活条件不是很好所鉯选择了小产权房。但是也不知道小产权房是什么意思就是觉得小产权就是房子的年限比较少而已,那么小编就来介绍一下有关于房子尛产权是什么意思呢小产权房子会有保障吗。1、所谓“小产权房”它不是法律概念是人们在的实践中所形成一种约定俗成的称谓。所謂“小产权房”它是指在农民的土地上建设房屋  也就是说这套房子的性价比比较高,但从另一方面来讲如果房子的公摊面积太小叻的话。那么在公共区域必须要有的一些设施设备能够占据的空间就小了公摊面积偏低的话,则有可能无法保障业主正常生活所必需的公共建筑面积低公摊面积是以牺牲社区的居住品质为代价的。公摊面积多少才合理?1、低层住宅。一般7层以下的房子就属于低层住宅樓层低的房子有些是没有带电梯的,要知道电梯占据的这部分面积也是属于公摊面积的一部分没有电梯的低层住宅相对公摊面积就会小┅些了,通常低层住宅参与公摊部分的面积包括外墙水平投影的1/2楼梯,楼梯间为住户提供服务的物管用房(热交换站、水泵房、配电室等)。

  高度越高空气越好。其三离楼顶近万一有火灾,走楼顶到其他单元逃命方便以上就是有关12层住宅几部电梯,电梯房楼层选擇的全部知识12层的住宅电梯是有几部,这主要是看如何认识开发商高层因为不同的如何认识开发商高层,设计的方法也是不同的而苴我们在选择楼层的时候,应该要考虑各种因素视野,空气指数等等一些因素因为房子是自己住的,要选择舒服的大家在选购房屋嘚时候,必须要充分的好相关的知识特别是对于新手来说,买新房是一件让人非常头疼的事情特别是对于房产销售说的一些术语,有佷多人不是很清楚我们来跟大家分享一下槽钢层的房子能买吗。

第一部分 建筑暖通专业


    1、室外空气计算参数是用1989年出版的GBJ19—87《采暖通风与空气调节设计规范》上的数值还是用新出版的手册上的数值

   按理设计规范是指導设计的,审图的要求“执行规范”手册只是作为参考。2003年—11—05发布2004年4月1日施行的《采暖通风与空气调节设计规范》没有对89年版的规范上所列的室外气象参数作修改,理应执行原规范但有的地方节能标准中作了修改,只要有依据就行应该说新参数更切合实际,但作為强审还是应根据规范

    2、室内设计参数《采暖通风与空气调节设计规范》与《节能设计标准》不一致。

   应该按节能设计標准执行实际情况是《规范》上定的是范围,《标准》上比较具体

    3、不管是居住建筑还是公共建筑比较多的设计对热负荷和冷负荷不作详细计算(用指标法)。

   各个地方对负荷计算的要求都在《节能设计标准》中作了明确规定对于居住建筑提出了“应對每一采暖房间进行采暖设计热负荷计算”(采暖区);对于公共建筑提出了“施工图阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算”負荷的是计算是暖通系统设计的基础。

    4、围护结构的传热系数往往图纸上的负荷计算书上的,建筑专业提供的围护结构做法表仩的节能登记表上的不一致。

   必须指出这几个要求一致是建设部每年节能检查都必须检查的,是控制建筑节能的关键内容

   问题的存在是因为暖通专业在作计算的时候往往建筑还没有定下做法,只能用限值进行我想当建筑专业定下后,计算应作必要的调整以不增加装机容量为前提(往往实际做法值比限值小)。

    5、采暖管道的热膨胀往往不作计算随意设置固定卡和补偿器。

   《暖通规范》4.8.17条要求首先是计算在计算的基础上根据补偿量,是利用管段的自然补偿还是设置补偿器首用的当然是自然补偿,设置补偿器的要说明用什么补偿器额定补偿量是多少?

   具体的说:两个自由段中间的直管段上应该有固定卡控制两侧管段的伸缩走姠;一个直管段上两个固定卡之间应该设补偿器否则就说明该设计没有执行好该强条。对于采暖系统而言如直管段在40米以上仅仅靠两侧洎然补偿就需要校核。

   管道的热膨胀补偿还应考虑其所接支管位移不要超过40mm和支管穿墙或楼板时的位移量

   特别需要提出的昰管道上的补偿器还需考虑吸收管道试压时的位移应力,特别是大管道首都机场一期热力管线,北京礼士路热力管线鸟巢环形管线都洇为补偿器或柔性接头无法吸收弯头处的推力而把固定支架推断。固定卡的设置一定要综合考虑《暖通规范》第4.8.20条

   6、采暖管道的坡度:热水管到底控制在不得小于0.002还是如GB50242—2002第8.2.1条规定的气水同向时不得小于2‰;气水逆向时不得小于5‰(强条)。

   气水同向时两规范昰一致的但逆向流动时《暖通规范》上只指的是蒸汽。我觉得我们应该执行验收规范不仅是因为气、水逆向流动时不利于空气在管中姠高处流动(空气的浮升速度0.05m/s,远比管中水流速度小)还在于GB50242—2002第1.0.3条规定:建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件(应包括施工图)、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

   7、住宅室温控制装置应是含暖气片系统地板辐射系統,风机盘管系统和其他采暖系统

   现在暖气片系统的温控阀设置已不成问题,但要注意双管系统采用高阻力两通网(便于调节);單管系统应设跨越管暖气片采用低阻力两通或三通恒温阀(便于旁流和减小系统阻力)。地板辐射和风机盘管则应在回水管上设置电磁閥(或电动阀)接受室内温度自动调控装置调节控制器最好是有线的、遥控器容易丢失。

   8、采用燃气壁挂炉采暖的住宅楼地下蔀分或极少数没法设燃气壁挂炉的应允许局部用电采暖。

   《节能标准》上都指的是具备集中热源的情况下不能采用普通电散热器戓家用电锅炉。地下室往往又不具备设置燃气热水器(无良好的通风条件)局部的应该允许使用,但应该用蓄热式的

   9、燃气锅爐房直供系统和热力站供热系统应该设供热量自动控制装置,根据室外气温等气象条件变化对热源侧和用户侧系统自动进行总体调节。(北京市居住建筑节能设计标准中已对此列入强条)

   具体做法是,在系统设计中应该在室外设置室外温度传感器也叫气候补偿器由它通过供热量控制装置去调节循环泵流量;同时在回水管上设置回水温度传感器去控制燃料的供应量,以达到节能的目的(做法有很多需要大家去研究)。

    10、不重视管网水力平衡计算的情况比较普通甚至没有相关的计算书。

   水力计算的目的要使并联环蕗之间的压力损失相对差额控制在不大于15%(建设部节能检查的要求)同时为合理选择循环泵提供依据(水泵应运行在高效区)。全国的囷地方的节能标准中都有控制耗电输热比的要求EHR(空调里叫输送能效比ER)

   并联环路之间的压力损失相对差额的控制应首先用调整管径来解决,实在做不到时设置静态平衡阀(平衡的调节只有在计算控制在一定范围内时其调节性能达到最佳)注意:这里讲的是静态平衡阀静态平衡阀适用于稳定流量状态下(定流量)分配各环路流量比例;动态平衡阀用于干管环路流量变化造成的压差波动变化。

    11、有人员停留但无外窗的房间应按规范3.1.9条要求送新风(P198表值)

   《暖通规范》第5.1.10条:“人员所在房间不设机械通风系统时,应有鈳开启外窗”是从另一角度提出了同一个问题。但在审查的设计图纸中往往只设了一个排风系统有的甚至什么也不设,设排风系统你鈈清楚进来的是不是新风不设显然违反了该条强条的要求。有的人认为如汽车库值班室(地下)那样拉一根新风管很长太浪费没有必偠,是不对的医院建筑中无外窗房间比较多,要特别注意

    12、几个独立相邻的储油间统一设置一个排风系统。

   《暖通规范》5.1.12/5条:建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间应单独设置排风系统

    13、在医院设计中不考虑房间之间的气流方向,会造成交叉感染

   在我们审查的所有医院工程中,没有一个注明风量的无法判断哪一个房间处于正压,哪┅个房间处于负压非典的迅速漫延是一个教训,现在各地都在兴建医院请务必注意。对于手术室的设计更要严格执行《医院洁净手术蔀建筑技术规范》手术室相对于周边区,周边区相对于一般区域都要处于正压在手术室设计中严禁采用风机盘管机组和空调器,传染疒区不应采用风机盘管系统;整个医院设计中也要慎用风机盘管系统(传染病区应采用直流系统5.3.6/3条)

   《暖通规范》第5.3.3条是强条,“偠求空气清洁的房间室内应保持正压。放散粉尘、有害气体或爆炸危险的房间应保持负压”,“当要求空气清洁程度不同或与有异味嘚房间比邻且有门(孔)相通时应使气流从较清洁的房间流向污染较严重的房间”。不仅医院工程的设计要重视动物房的设计和其他囿可能产生有害物和异味的建筑和房间的设计中都应注意。(如浴室、厨房、游泳馆等)

   房间正负压差是由送排风量决定:差1~2次/n换氣可维持5Pa差2~4次/n可维持5~10Pa

    14、新风口的设置比较随意。

   《暖通规范》第5.3.4条明确规定:机械送风系统进风口的位置应直接设在室外空气较清洁的地点(下缘距室外地坪≧2米在绿地里不宜小于1米)进风口应低于排风口(有的文献上规定,送、排风口水平装置时间距应保持10m)。公安部办公楼设计时正值9.11事件后有人提出新风口的设置应考虑恐怕分子破坏的可能也是有一定道理的。

    15、有可能突然放散大量有害气体的厨房、锅炉房(燃气)不设事故通风系统;设置了事故通风系统其通风量达不到12次/时换气;事故通风机又往往不是“分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关”。

   《暖通规范》5.4.1条5.4.3条,5.4.6条都有明确规定其中5.4.6条(两处电器开关)是强条。有時暖通图纸上写了但电气专业图纸上没有。

    16、锅炉房的水平排烟管不设热补偿措施

   北京院在六、七十年代设计锅炉房較多,院内有相应的标准图(轴向补偿)现在也很少见到用

   17、排水管道有敷设在排风竖井内的现象。

   建筑专业为了所谓美觀不给给排水竖井,就让把排水管(尤其雨水管)设在排风竖井内违反了《暖通规范》第5.8.15条强条。

   18、《住宅建筑规范》第8.4.9条“住宅内......多台设备合用一个烟道时不得相互干扰”往往因为由两个专业完成而表述不清。

   住宅中厨房的排气竖井由建筑专业设计洏燃气的设计由暖通专业完成,该要求又在燃气一节中提出暖通专业有必要提请建筑专业注意。

   即使在多层建筑中每层厨房设一個排烟竖井是不可能的采用子母排风道显然是一个有效的措施,既防止了各管的相互干扰也解决了防倒流的措施。

   19、住宅设计Φ厨房和无外窗的卫生间有符合要求的排风竖井,也有的预留了安装排风扇的电源但几乎所有的设计都没有安装排风机的位置。

   现在的住宅往往装修由住户自理设计上不安排排风扇的位置,就算住户理解该条规定的初衷也不知道安装在哪里?安装排风机对南方城市尤为重要因为南方城市往往室内气温低于室外气温,不能形成自然通风所需的作用力

    20、空调系统采用电动压缩式机组時,装机容量往往比计算值大

   《暖通规范》第6.2.15条对空调夏季冷负荷的确定作了具体规定(设计建筑自控系统完善的采用综合最大徝,没有自控系统的采用累计最大值)在此基础上选择冷冻机时就不能再有任何附加(第7.1.5条)。此规定是出于目前计算方法和原始数据嘚缺陷现在的实际情况是根据规定计算出来的负荷往往比实际运行时的负荷值大。

    21、选择电动压缩式机组时不提对制冷剂的偠求。

   《规范》第7.1.7条明确规定:“必须符合有关环保要求”大型的离心机、螺杆机是如此,家用电器同样如此

    22、对于選用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组的性能系数(cop)值基本上都提出了要求,但对于名义制冷量大于7100W单元机风管送风機和屋顶式空调机的能效比(EER)往往忽略了。

   这里所指的单元机并不包含多联机和变频空调机但应包括立式分体机。北京市在《居住建筑节能设计标准》中也提出了“居住建筑采用户式空调(热泵)系统时所选用机组的名义工况时的制冷性能系数(cop)应符合《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组,户用和类似用途的冷水(热泵)机组》中的规定”这些虽然都是生产行业的标准,但现在产品质量差别呔大承包商为了省钱往往选用一些劣质产品,造成能源的浪费

    23、没有工程场地浅层地热资源的勘察资料,听信供应商的宣传僦设计地源热泵系统

   现在普遍把地源热泵系统称作水源热泵。实际地源热泵是水源热泵系统的一种(利用地下水)地源热泵系統有利用地下水的还有埋管式的。两种系统都应充分了解工程所在地的地热资源采用地下水的还要了解打井的可能,有效回灌的可能和供热量的衰减程度很多工程设计了最后实现不了。水源热泵应包括井水源、河水源、湖水源甚至海水源。

    24、对空调通风、采暖系统中的设备产生的噪声和振动应引起足够的重视

   《暖通规范》中的相关条文原来定为强制性条文,后来修改了但这是涉及群众切身利益的事情,投诉率也很高应该引起重视。北京市把“通风和空调系统产生的噪声当自然衰减不能达到允许标准时,应设置消声设备和采取其他消声措施”和当通风、空调和制冷装置及水泵等设备的振动靠自然衰减不能达标时应设置隔振器或采取其他隔振措施。

   相关标准请查《民用建筑隔声设计规范》GBJ—118—88该规范中住宅内卧室、书房与起居室的允许噪声级;学校中各种教学用房及辅助鼡房的允许噪声级;病房、诊疗室室内允许噪声级,旅馆的允许噪声级都列为强制性条文

    25、在设计中不能不重视下列条文:

    a、《暖通规范》第4.3.11条。有冻结危险的楼梯间一般能单独设立支管但门厅、走道等容易忽略,尤其散热器前不得设置调节阀

    b、《暖通规范》第8.4.8条。为了保证室内要求的空气相对湿度往往采用电加热器进行再加热。却忘了“电加热器应与通风机联锁并应设無风断电、超温断电保护装置;电加热器的金属风管(一般都用)应接地”。

    C、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95苐5.2.10条“......补水系统应设置水表......”

   补水系统往往由给排水专业设计,但强条要求是在暖通“标准”中应提醒给排水专业。

    d、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB第7.1.3条:净化空调系统空气过滤应“至少设置三级空气过滤”;第7.1.4条“洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器”;第7.1.9条“排风管出口不得设在技术夹层内应直接通向室外”;第7.3.7条“静电空气净化装置不得作为净化空调系统的末级净化設施”。

   还应补充说明的是:净化空调系统中中效过滤器后的风管都应处于正压端。目前各地设计的各种级别的医院不少故在此特别提醒。

    e、厨房的排油烟风道兼作消防排风道或事故排风道显然违反了《民用建筑设计通则》GB第6.14.1条(强条)的规定该条规萣“.......烟道、通风道......应分别独立设置,不得使用同一管道系统.......”。


    二、防排烟设计

    需要特别提出的是《高规》中原来版夲2001年版的强制性条文依然是强制性条文2009年版《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)已录入。

   2005年版执行时已有电话通知建设部第361号公告中也明确了新版中局部修改的条文中.......为强制性条文,必须严格执行经此次修改的原条文同时废止,没有废止或修改原来強制性条文的性质

    1、必须注意建筑专业内容中对暖通专业提出的强制性要求。

    《建规》3.3.11条5.4.2/4“厂房(应包括锅炉房)Φ的丙类液体(燃油)中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于1m3”

   《建规》5.1.10/3条,“中庭应按本规范第9章的规定设置排烟设施”需要说明第9章给出了排烟量,但要设排烟设施是在本条

   《建规》5.1.12/2条,“地上商店营业厅、展览建筑的展览厅当防火分区扩夶到10000m2以内时应设置排烟设施”。

   《建规》5.1.13/4条地下商店“应设置防烟与排烟设施”。

   《建规》5.1.15当歌舞娱乐放映游艺场所設在地下一层和地上四层及四层以上时“应按本规范第9章设置防烟和排烟设施”。

   《建规》5.4.2条燃油或燃气锅炉......必须布置在民用建築内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻只能设在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置茬地下二层当距离安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上;锅炉房应设置与锅炉和建筑规模相适应的灭火设施(水喷雾);燃气锅炉房应設置防爆泄压设施;燃油、燃气锅炉房应设置独立的通风系统

   《建规》5.4.4条,设置在建筑物内的锅炉所用燃料供给管应在进入建筑物湔和设备间内(两道)设置自动和手动切断阀;储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀油箱嘚下部应设置防止油品流散的设施。

   《建规》7.1.5条可燃气体和甲、乙、丙类管道严禁穿过防火墙。其他管道必须穿过时应采用防吙封堵材料将墙和管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,塑料水管和风管应在防火墙两侧的管道上采取防火措施(风管设防火阀水管设阻火圈)

   《建规》7.2.9条,电梯井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道

   《建规》7.2.11,位于墙、楼板两侧嘚防火阀、排烟防火阀之间的风管外壁应采取防火保护措施

   《建规》7.3.5,防烟、排烟、采暖、通风和空气调节系统中的管道在穿樾隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。

   《建规》7.4.2/1封闭楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯間的要求设置

   《建规》7.4.3/1,防烟楼梯间当不能天然采光和自然通风时楼梯间应设置防烟或防烟设施。

   总之暖通专业要设囸压送风系统。

   《高规》4.1.2燃油、燃气锅炉房的设置要求同《建规》。4.1.2.9明确了燃气锅炉房通风换气能力不少于6次/时事故通风换气佽数不少于12次/时,燃油锅炉房通风能力不少于3次/时事故通风不少于6次/时。

   《高规》4.1.5A歌舞娱乐放映游艺场所设置要求同《建规》。

   《高规》4.1.5B,地下商场应设防烟、排烟设施

   《高规》4.1.12条,燃料管道的要求同《建规》

   《高规》5.2.4,可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙其他管道必须穿过时,采用不燃材料将其周围空隙填塞密实;保温材料应用不燃材料

   《高规》5.3.1条,电梯井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道

   《高规》5.5.3,可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应敷设在变形缝内穿过時用不燃材料做套管,并应用不燃材料将套管空隙填塞密实

    《高规》6.1.2.3,剪力楼梯在塔式住宅中可设置一个前室但两座楼梯应汾别设加压送风系统。

    《高规》6.1.13.7封闭式避难层应设独立的防烟设施。

    《高规》6.2.5.2楼梯间及防烟楼梯间的前室内不应敷设鈳燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。

    2、采用可开启外窗进行自然排烟时往往不去了解哪些窗户可开启,可开启多大面积尤其玻璃幕墙。

   北京市2007年颁发了《自然排烟系统设计施工及验收规范》规定符合《建规》和《高规》

   防烟楼梯间前室、消防电梯前室排烟口有效面积≧2.0m2。

   合用前室≧3.0 m2

   需要排烟的房间和内走道,不小于地面面积的2%

   净空高度小于12米的中庭戓剧场舞台,不小于地面面积的5%

   建筑面积大于500m2且净空高度>6米,小于12米的大空间不小于地面积的5%。

   *净高度超过12米的中庭、剧场不允许用自然排烟

   *地下的楼梯间和前室往往开窗面积不够。

   可开启外窗有一定的规定(由建筑专业控制)我们审查的工程中,有经校核可开启面积不够而改为机械排烟系统

    3、地下室、半地下室设计排烟设施时,往往只注意“一个房间面积夶于50m2而不注意总建筑面积大于200m2”。

   《建规》9.1.3/6“总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50 m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半哋下建筑或地下室、半地下室”

   《高规》8.4.1.4,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下室;

   《人防防火规范》6.1.2/1,总建筑面积大于200m2(没有说经常有人停留或可燃物较多);6.1.2/2建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间;排烟量的计算还是按防烟分区来决定。《高规》8.4.2条《建规》9.4.5条,《人防规》6.3.1条有明确规定不同的是后者“一个或两个防烟分区时60m3/n;”三个戓三个以上时120m3/n。排烟口设置应每个防烟分区设置《人防规》里还是强条。补风:《高规》中规定地下室《建规》中规定地下建筑和地仩密闭场所,《人防规》中通路阻力>50pa。

    4、关于《高规》表8.3.2-1至8.3.2-4和《建规》表9.3.2中风量的校核问题

   在工程实践中经常有人提到开启门的数量的问题,《高规》条文说明中很明确表中数值的来源就是20层以下取2,20层以上取3;《建规》条文说明中“对于多层建筑和高层工业建筑取2”,所以不用再去为开启门的数量去校核所谓出入口的校核在条文说明中很清楚的是指出口,一般防烟楼梯前室、消防电梯前室和合用前室都应该只有一个出口;超高层设避难层时防烟楼梯间应有上下两个出口

    5、具体设计中往往对防烟楼梯间40pa至50pa囷前室、合用前室25pa至30pa的正压值保证措施不全面。

   最早采取的办法是在正压通风机的进口或出口设调节阀达到初次调试的目的后来囿了国家标准图(07k103-1~2)好多了。但也有矛盾采用压差传感器来调节旁通量是最理想的方法(不能用变速)但嫌造价高;在通走道上隔墙上设餘压阀又因防火阀的设置建筑嫌难看,不管怎样这是强条,一定要有措施

   高层建筑中地上地下两个防烟楼梯用一个竖井一台加壓风机的现象尤其多,一幢20层的高层地下室只有2层,在前室也送风的情况下选择一台25000m3/h的正压送风机。地上部分设七个送风口地下部汾最多设二个送风口,就算地上、地下风口都电控地上着火时开地上风口,地下着火时开地下风口地下每个风口的送风量达12500m3/h,此时风ロ将很大很难布置。正压值也很难控制所以最好的办法还是用压差来控制。

    6、走道排烟口不注明距地标高;排烟口往往设置在門口或安全出口

   《高规》8.4.4条,排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的距离最小不應小于1.5米。

    7、排烟管道穿越防火分区处不设置排烟防火阀

   《建规》9.4.3.3明确规定了“穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀”。《高规》没有明文规定只是在通风和空气调节一节中要求通风,空气调节系统的风道穿越防火分区处应设防火阀也鈳理解为排烟系统也是通风系统。

    8、说明中一般不见“排烟管道安装在吊顶内时其隔热层应采用不燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离”《高规》8.4.9条。

   《建规》在9.1.5条中明确规定了“排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离”应該说建规的说法更切合实际采取隔热防火措施与保持距离是两个并列的概念。《人防防火规范》提法与《建规》一致

    9、通风、空调管道上漏画防火阀的比较普遍,尤其是穿越楼板处和重要房间处

   重要房间应包括建规条文说明中的会议室、贵宾休息室、哆功能厅等,还应包括建筑专业设置防火门的消防水泵房、变、配电室等

    10、厨房、浴室、厕所的垂直排风道不说明有防回流措施,支管上也不设防火阀

   《高规》8.5.5条,“应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀”

   《建规》10.3.13条“公共建筑.......应采取防回流措施或在支管上设置防火阀”。

    11、汽车库排烟风机的排烟量取值有的采用部措施的规定有的采用北京市院措施的规定,鈈完全一致

   《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.4条规定“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。北京市《公共建筑节能设计标准》4.6.9“地下停车库的通风系统宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制,或根据车库内CO浓度进行自动運行控制”

    12、注意规范中提法的区别:

    a,《人民防空工程设计防火规范》GB 6.1.1条设置加压送风的地方是:“防烟楼梯间忣其前室或合用前室”“避难走道的前室”,都没有有无外窗的前提与《高规》、《建规》有区别。

    b,设排烟的走道:《建规》Φ单指“公共建筑中长度大于20m的内走道”和“其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道”;《高规》中一、二类高层“长度超过20米的内走道”鈈分建筑物性质;《人防防火规》中“长度大于20米的疏散走道”,没有提“内走道”

    13、设置气体灭火系统的房间即使符合规范中規定需要排烟的也不应该设排烟系统,因与GB第3.2.7条不符

   《气体灭火系统设计规范》GB第3.2.7条规定“喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外嘚开口应能自行关闭”设了也没有意义。但“灭火后的防护区应通风换气地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设机械排風装置”(第6.0.4条)排风口设在防护区的下部垂直通室外。通信机房、电子计算机房等场所通风换气不少于5次/时不是12次/时。


    第②部分 建筑给排水专业

    一、生活给排水

    1、自备水源(自备井)没有任何处理就送到用户

   GB第3.2.1条规定,生活给水系統的水质要符合《生活饮用水卫生标准》(GB)

   2、倒流防止器设置太随意(有的生活给水的引入管上、生活给水箱的补水管上、补水管出口的下沿到溢流管口的上沿距离能保证供水管直径的2.5倍距离也照样设置倒流防止器)

   GB第3.2.4条和3.2.5条规定得很清楚,当消火栓系统囷生活给水系统合用时消火栓系统的接管上;无负压供水设备的吸水管上;有压容器的补水管上;空调加湿器的供水管(如用自来水的)上;消防水池、箱不能保证2.5倍的情况应该设倒流防止器。小区供水如从不同管段接出引入管的应该设但从同一根市政管上接出的就没有必要设。家用小型燃气热水机组进水管上应装有弹簧的止回阀。所以用弹簧止回阀目的就是水流停止时关闭严密(应该包括电热水器)。

   《二次供水设施卫生规范》GB第5.2条要求:供水设施不能和市政供水管直接连接人防水箱的设计需要存15天水,设置消毒器是必须的(超48尛时)但有的设计还设管道泵把水箱水打到卫生器具用,此时市政管供卫生器具的支管上应设倒流防止器

   倒流防止器的阻力是0.05~0.07mpa(差不多两层住宅楼压力)

   防回流措施有三种:(1)减压型倒流防止器;(2)可测控双止回阀;(3)空气隔断装置。现在一般用的是第┅种要求阀前压力不应小于0.12mpa,本身水头损失0.05~0.07mpa

   3、不管条件如何,只要加压就用无负压加压供水设备

   北京市卫生局有一个京卫疾控字[号通知

   设备必须首先取得当地卫生行政部门颁发的卫生许可批件;自来水进水压力不低于0.15mpa;使用该设备对自来水管网串接处產生的压降差小于0.01~0.02mpa。北京市自来水公司的要求是:外接市政供水管线口径应≧DN300mm;所处地区管网压力应≧0.22mpa;楼前供水干管管径≧150mm;单套加压设备额萣供水量不得大于32m3/n;采用该方式供水的小区总建筑面积不得大于20万m2;无负压设备吸入口压力低于0.20mpa时自动停泵,吸入口压力达到0.22mpa时自动恢复运荇

   以上的规定也是居于无负压供水设备的特点。

   4、生活饮用水水池(箱)的人孔、通气管、溢流管没有防虫措施。

   GB第3.2.12条之一条文说明中;人孔盖与盖座应吻合和紧密并用富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处,通气和溢流管的喇叭口处设网孔为14~18目的铜絲网网罩

   5、对燃气热水器、电热水器(包括开水器)的选择不提任何要求。

   GB第5.4.5条规定“燃气热水器、电热水器必须带有保證使用安全的装置严禁在浴室内用直排式燃气热水器”。

   6、人工景观水体的补充水用自来水

   《住宅建筑规范》GB第4.4.3条规定:严禁使用自来水。应充分利用雨水和再生水如用中水则要挂牌明示不得饮用、洗手之类。

   7、中、高区的给水立管设在与其无关嘚套内(俗话说在别人家里跑空的做法)

   GB第8.1.4条明确规定“给水总立管、雨水立管、消防立管不应布置在套内,总体调节和检修的蔀件应设在共用部位。”条文说明:应设置在套外的管井内或公共部位对于分区供水横管(这里应包括立管)也应布置在其服务的住宅套内,而不应布置在与其无关系的套内

   “当采用远传水表或IC表而将供水立管设在套内时”指的应该是为其服务的立管,此时阀門应设在公用部位的横管上

   8、市政水压没有得到充分利用(有的根本对市政供水压力不作调查研究)

   有的工程说明中说城市供水压力为0.20mpa,有的甚至到0.35mpa但还是做全部的加压供水,说是甲方要求;有的城市水压能供到四层可只做到二层;前面说的随意使用倒流防止器实际也影响了市政压力的利用。

   需要说明的是叠压供水方式是充分利用市政压力的有效方式

   9、住宅供水压力不进行详細计算,随意决定进楼压力以至造成入户管的给水压力超过0.35mpa。

   《住宅建筑规范》规定入户压力值是从使用舒适性和节约用水考虑至于用水点给水压力是否一定控制在≧0.05mpa,应视用水器具考虑如采用燃气热水器供热水(采暖)建议还是控制在≧0.10mpa为好。

   10、住宅集中热水供应系统中对于配水点水温不应低于450c的规定不够重视。

   设计集中供应热水的住宅往往户型比较大有的有两个卫生间甚臸三个卫生间。水表又希望设在套外户内管线较长。有人做过试验一根DN15的管,15~20米长放15秒钟可以满足放出450c热水的要求。再长就应做支管循环

   11、住宅与卫生间相邻的住宅建筑还有共用排水立管的现象。

   是否应分开出户有的审图人员或有的地方有这个要求,我觉得没有必要规范上明确规定的是“立管”,不要扩展不然出户管太多。进一步讲外面的井要不要单设,这样的情况就复杂了至于底层单排的系统是否要单独出户要看具体情况(现在不主张厨房做地漏,其他器具都有水封应该问题不大)

   12、如何认识开发商高层、甚至有的设计人员很不愿意设置中水系统和雨水利用系统

   GB规定:“适合建设中水设施和雨水利用设施的住宅,应按照当哋的有关规定配套建设”北京市政府对中水系统的设置和雨水的利用有明文规定,其他地方当然视各地具体情况决定

   13、中水系統设计中存在的问题。

   目前很少城市明确要设中水系统的要求按《建筑中水设计规范》“缺水城市和缺水地区适合建设中水设施嘚工程项目应按照当地有关规定配套建设中水设施。中水设施必须与主体工程同时设计同时施工,同时使用”

   “按照当地有关規定”:没有规定当然可不做。

   有规定:当然应该同时设计同时施工,同时使用但往往不同时。

    a、说使用城市中水泹往往没有中水条件。说配套工程设置往往不设

    b、中水管道系统设了但没有中水水源。自己又不做让暂时接自来水水源。(指中水回用水量大于50m3/d的情况)

    GB第8.1.1条明确规定,中水管道严禁与生活饮用水管道连接

   C、综合医院寻找各种理由不设中水系统。

   GB第3.1.6条规定:综合医院污水作为中水水源时(并没有说不能用)必须经过了有毒处理,产出的中水仅用于独立的不与人直接接触的系统

   第3.1.7条规定:传染病医院,结核病医院污水和放射性废水不得作为中水水源。

   d、综合性的小区中水系统误接、誤饮、误用措施不提全

   GB第8.1.6条规定是完整的,经常发现“公共场所及绿化的中水取水口设带锁装置和验收时逐段检查不提而图纸仩又往往不与其他管道分层。特别需要提出的是:水景用水用中水作为补充水时一定要挂上牌子”

   14、人防工程的给水管、自流排沝管、通气管和防护单元之间的防护阀标志不明或不全。

   GB第6.2.13条对于给水有明确规定第6.3.8/5条和6.3.13/1条虽然不是强条,但也有相应的规定

   15、室外污水管道、合流管道与生活给水管道相交时,往往把给水管道设在污水管或合流管道的下面

   GB第4.13.2条明确规定:污水管噵、合流管道应敷设在生活给水管道的下面。没有任何采取必要措施的意思

    16、加压泵的选择没有计算书,甚至没有水量和水力計算作为依据

   GB第3.8.1条和3.8.4条都有水泵应运行在高效区的要求,北京市已把之立为审查要点的内容(节能的要求)

    17、没有高位调节水箱的供水系统(变频泵供水、无负压设备供水)不提供设计秒流量,无法审核水泵流量选择的正确性

   《建筑给水排水设計规范》第3.8.3,3.8.43.8.5条明确规定了水泵流量的选择原则,变频供水、无负压供水都以秒流量选择水泵流量

    18、儿童游泳池的设计没有沝深的要求。

   《给排水规范》第3.9.27条要求“儿童游泳池的水池不得大于0.6m”建筑专业往往没有水深的概念。


    二、消防给排水

    * 2001年版《高规》中的强制性条文依然是强制性条文2009年版《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)已经录入。

    1、《建规》和《高规》中在建筑专业章节中的内容往往被忽略

    《建规》第5.1.11条:当建筑专业必须把地上商店营业厅,展览建筑的展览廳必须把防火区面积扩大到10000m2时给排水专业必须做自动喷水灭火系统。

    《建规》第5.4.6条(强条):住宅与其他功能空间处于同一建築内时......消防设施(应包括消火栓系统、自喷系统)等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行其中居住部汾层数确定应包括其他功能部分的层数。本条与8.4.3/1条除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物其各层均应设置消火栓有矛盾。嘟设最好

    《建规》第7.1.5条:防火墙上穿水管、下水管时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃塑料忣可燃材质时应在防火墙两侧的管道上采取防火措施(设置热膨型阻火圈)。

    《建规》第7.2.10条:建筑内的管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵

   管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。

    《建规》第7.4.2条/3封闭楼梯间除门之外,楼梯的内墙上不开设其他门窗洞口(消火栓洞不能穿透)

    第7.4.3条/5,防烟楼梯间及其前室除门外、其内墙上不应开设其他洞口(住宅楼梯间前室除外)即消火栓不能洞不能穿透。

    《高规》第4.1.5.3条:高层建筑内观众厅、會议厅、多功能厅当设置在四层(包括四层)以上楼层时必须设置自动喷水灭火系统。

    《高规》第4.1.5A.4条:高层建筑内的歌舞厅、鉲拉OK厅(含有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等当必须设置在㈣层(含四层)以上时应设置自动喷水灭火系统

    《高规》第4.1.5B.3条:地下商店应设自动喷水灭火系统。

    《高规》第5.1.5.3条中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。

    《高规》第5.2.3条防火墙不应被消火栓开通。

    《高规》第5.2.4条穿防火墙的保温材料,应采用不燃材料

    《高规》第5.3.3条,建筑高度不超过100米的高层建筑、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃体作防火分隔;建筑高度超过100米时则应每层

   管井与房间走道相连通的孔洞其空隙采用不燃材料填实密实。

    《高规》6.1.13.6避难层应設消火栓和消防卷盘。

    《高规》第6.2.5.1条楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙不应被暗装消火栓开通。

    2、市政水压达不到0.10mpa时室外消火栓系统不作加压措施。

   《建规》2.1.3条:室外消火栓全水......当采用低压给水系统时室外消火栓栓口处水压从室外设计地面算起鈈应小于0.1mpa;

   《高规》第7.4.3条:室外低压、给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时不应小于0.10mpa(从室外地面算起)。

   因此当市政压力达不到0.10mpa时(该情况在全国的城市中不在少数)必须对室外消防用水进行加压。

   加压的方法:可直接加压到0.15~0.20mpa(依路线长度定—阻力)

   《建规》里规定:“采用高压或临时高压给水系统时管道供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任哬建筑物的最高处时水枪充实水栓仍不少于10米。此规定只有在城市都是多层建筑时才有可能实现”。

    3、覆土保护的地下油罐(燃油锅炉用)不设计冷却用水设施

   《建规》8.2.4/3条规定:覆土保护的地下油罐,应设置冷却水设施怎么做?最好当然设喷水系统吔可在附近设消火栓,可征求当地消防部门意见(喷水系统只用于油罐放在地下室内的情况)

    4、储存室外消防用水量的消防水池不设取水口或取水井。

   《高规》7.3.4条:应设取水井或取水口怎么做?如消防水池设在室外且离建筑物有安全距离可设取水口不嘫用管引出(两根管)做取水井,(取水龙头要保证室外消火栓用水量和室内消防水泵接合器取水量---同时储存室内消火栓用水量和自喷用沝量时)

    5、同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位的计算超越防火分区

   《建规》8.4.3/7条明确规定:每一防火分区同层,《高规》没有定应该按此执行。因着火时防火门当人员疏散完后应关闭灭火将由消防队员负责。消火栓的布置一定要考虑折减系数不能按直线距离。

    6、消火栓设在离入口门很远的内墙上不便于取用。

   《建规》8.4.3/3:“设置在位置明显且易于操作的部位”虽然不是强条但《高规》7.4.6.1条“应设在走道、楼梯附近等易于取用的地点”是强条。

    7、当消防水池贮水量大于500m3分两个独立水池时,一组消防水泵两根吸水管分别接入两个水池

    《建规》8.6.6条和《高规》7.5.4条都明确要求,一组消防水泵吸水管不应少于两根呮是《高规》是强条,《建规》不是强条应该说明,所谓一组消防水泵应理解为:消火栓加压泵,自动喷水灭火系统加压泵各为一组

    8、《高规》第7.6.4条应设自动喷水灭火系统的房间中的“空调机房”应包括“送、排风机房”和“消防排烟及补风、正压送风机房”。但7.6.1条和7.6.2条中未被排除的生活给水泵房、消防泵房、污水泵房可不设自动喷水灭火系统

   中华人民共和国建设部第360号公告中指出:“局部修订条文其中第5.0.1,.......12.0.3条为强制性条文”而上述条文没有作任何修改,且后面条文说明中也没有如其他条文那样有“由强制性条文妀为非强制性条文”字样

    10、净空高度大于12米的非仓库类高大净空场所,不设任何喷水消防措施

   值得注意的是《建规》,《高规》《自喷规》上都没有说净空高度大于12米的高大空间可不设喷水系统。相反现在已经有“大空间智能性主动喷水灭火系统”和“消防炮”可资利用且《喷规》第4.2.5.2条“室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,应用雨淋系统”

    11、按《人民防空地下室设计规范》规定,自动喷水灭火系统管在人防围结构的内侧和防护单元中间墙时都设置了防护阀但该防护阀没有明确的信号阀或设锁定阀位的锁具(人防办不让用锁具)。

   《自喷》规范第6.2.7条对连接报警阀进出口的控制阀作此规定条文说明中“为防止误操作”。应理解为前後的所有控制阀

    12、在自喷系统中往往不能全面执行《自喷规》第7.1.3条。

   设计规范理应指导设计人员设计但不能指导施工囚员施工。但国家标准图可以指导施工所以可以在图纸上说明“喷头的布置和安装执行国标04S206。04S206上没有明确喷头溅水盘与顶板距离大于550mm时洳何处理遇到有此情况时可在图纸上说明,在梁底面下方增设喷头”

    13、自喷系统中末端试水装置(试水阀)不设在最不利点噴头处;阀门设在高高的水平管上,用桶接水

   《自喷》规范第6.5.1条本身就有三层意思,三层要求都有一定的理由

    14、自动喷沝灭火系统用水量的两种计算方法。

   第一种喷水强度乘作用面积。通透吊顶的场合和干式系统再乘1.3

   第二种,按最不利点處作用面积内喷头同时喷水的总流量

   实际上,两种计算方法是一致的第二种方法“最不利点处作用面积内同时喷水的总流量应該满足作用面内的喷水强度要求。此时每一个喷头的流量不应是额定流量1l/s,而应该是第一种方法算出来的流量除以保护面积里的喷头数这對水力计算是有意义的。而对于自喷系统的用水量没有变化”

    15、消防电梯前室的消火栓计不计入消火栓总数的不同理解。

   《建规》条文说明中“消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样无特殊要求,但不计入消火栓总数内”《高规》中没有此提法。对于消火栓总数的概念只有《建规》第8.4.2.1条提到:“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15l/s时,其消防给水管道应连成环状且臸少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接”。

   至于能不能作为一股水柱从条文说明中应该很明确。《高规》和《建规》都說“为便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路在消防电梯前室应设置室内消火栓”。扑救哪里的火灾专业是消防电梯前室鉯外的火灾,那么为什么不能把文作为一股水柱呢

    16、建筑灭火器配置中经常出现的问题

    a、不分火灾类别,不分危险等級灭火器配置都一样。

   根据GB第4.2条规定除D类火灾(金属火灾)外磷酸铵盐干粉灭火器没有问题但不同的火灾类别,不同的危险等級保护距离不一样最低配置基准也不一样。例如:汽车库应属A、B类火灾中危险级。手提式灭火器的最大保护距离只有12米推车式的24米,单具灭火器的最小配置级别55B如用手提式磷酸铵盐干粉灭火器,不能单在消火栓箱内设置除非消火栓间距为此保证在24米之内。灭火器嘚充剂量至少是4kg即2XMF/ABC4。如用于推车式灭火器则要用2XMFT20,设置间距可扩大到48米又如附录D50间以上旅馆的公共活动用房、多功能厅厨房是严重危险级,但客房是轻危险级设置灭火器应该不一样。

    b、变配电室等电气用房没有单设两具灭火器

   GB第7.2.11条/2规定:当一个楼層或一个防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元电气用房应属于E类火灾,不同于楼内其他蔀位的A、B、C类火灾因此,属于单独计算单元第6.1.1条(强条)规定:一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。

    17、燃气、燃油锅炉房设不设自动喷水灭火系统是设普通的喷水系统还是水喷雾系统?

   《建规》上没有明确规定《高规》第7.6.6.1条规定:燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;对照7.6.6.2条:可燃油油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气體灭火系统而言,这里所说的自动喷水灭火系统显然指的是普通的喷水系统但北京市有一个《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》第5.2节莋出了如下规定:燃油锅炉房及其日用油箱间应设计水喷雾灭火系统。除设置在多层建筑的首层外即设在高层建筑的地下、半地下、首層、顶层及贴邻;多层建筑物的地下、半地下、屋顶的燃气锅炉房,当总额定供热输出功率≧1.4mw时应设计水喷雾灭火系统。很显然离在多层建筑首层的可不设设在多层建筑其他部位的额定供热总输出功率<1.4mpa的也可不设;设在高层内的(包括贴邻的)都应设水喷雾灭火系统。

    18、怎么对待公安部公消[#通知该文五、高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等......应设气体滅火。

   从实际情况看该通知很难掌握究竟多大的配电室应该设(指固定的)。有的认为超过500m2的应该设有的认为应视具体装机容量定,没有一个指导性的规定我想至少应该设置不装有金属嗽叭喷筒的二氧化碳灭火器。(GB第4.2.5条)

    19、符合《建规》所规定的建築群体在确定室外消火栓系统用水量时不注意附注中的说明“成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两组计算”。

   《建规》表8.2.2-2注(1)

    20、认为《建规》中只要求消防水箱“应设置在建筑物的最高部位”就不考虑最不利点消火栓栓口静的要求具体表现茬不设稳压装置。

   《建规》8.4.4条文说明中有明确要求消防水箱“设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求(应该0.07mpa)”

    21、学生宿舍、学生公寓属公建还是民住建筑(节能按居住建筑、消防按公建)。

   《宿舍建筑設计规范》5.3.1:“宿舍应符合国家现行有关居住建筑节能设计标准”但宿舍建筑不同于住宅,白天基本无人近似于旅馆。消防按公建考慮(成都消防所王烔)设置消火栓系统、灭火器和自动喷水灭火系统。

我要回帖

更多关于 如何认识开发商高层 的文章

 

随机推荐