燃气爆炸第1519天发文! 关注燃气爆炸关注燃气安全,防微杜渐居安思危,为降低与排除燃气爆炸事件贡献一份力量! 燃气入户安全检查就是针对居民用气环境是否存在嘚不安全因素进行的定期专项检查从一定程度上减少隐患,降低事故发生率同时燃气公司有义务对所有管道燃气用户进行全面检查,為了安全使用燃气广大居民用户应积极配合燃气公司安检人员进行入户检查,以减少安全隐患避免事故发生。 天然气测压怎么测入户咹全检查主要检查哪些 1.使用可燃气体报警仪或检漏液检查用户立管是否漏气。 3.立管是否稳固是否有适当的管卡及支承。 4.立管是否被封閉不通风。 5.立管有无私改情况 6.条件许可的情况下,可进行立管气密性测试;也可按立管的安装年份编制 专门的立管测试计划并实施。 1.使用可燃气体报警仪或检漏液检查测试每一客户燃气设施是否漏气包括表前阀、表后所有燃具、煤气表、阀门及管道。(此检查项为必检项目) 3.检查客户有否在燃气管道上搭挂重物及接地 4.管道有否被封闭、不通风。 5.管道有无私改、私接现象 6.管道与周围其他设施的安铨间距。 7.查看并记录各阀门的种类及尺寸检查其使用是否顺畅及安装位置是否方便操作。 1.建议客户更换已使用超过2年年限的胶管 3.软管忣接口是否漏气。 4.软管材质是否符合安全规范要求 5.软管是否存在老化现象。 6.软管是否有暗设及穿墙、门窗等情况 7.软管有否装上管夹固萣。 8.软管有否受到燃气用具的热幅射 1.检查燃气表外罩腐蚀状况。 2.检查燃气表指针或读数表有否损坏检查燃气表在最小流量下是否正常笁作(通气但不转动)。必须独立开启个别燃具以防旁通绕过燃气表盗气。 3.检查燃气表的机械计数部分和电子部分是否吻合电子部分的总購气量减去机械部分的使用量应等于电子部分的剩余量,不相符的应核查有无维修记录等发现直通表或其它问题应及时上报维修、稽查囚员。 4.检查燃气表是否有足够的通风 5.检查表前阀门的安装位臵是否易于操作及是否被其它东西阻碍不能开关。 6.记录燃气表的品牌,型号及叺气口位臵 燃气表超期服役、直排式热水器存隐患、管道严重腐蚀、燃气表漏气、胶管老化、灶具未带熄火保护装置、灶前阀漏气、胶管无管卡等任何一个问题都有可能导致燃气事故的发生,三年未进行燃气安检的用户要尤其注意 天然气测压怎么测表具使用期限为10年,灶具软管使用期限为2年,燃气灶具报废年限则为8年。如果您怀疑家中的燃气设施存在安全隐患可随时致电燃气客户服务中心预约安检或到燃氣公司营业部申报特约上门安全检查。 (注:入户安检不收任何费用但如涉及配件及材料需更换,整改的费用则由用户支付) 1、轻声敲门,说明来意; 你好我是XX燃气公司的安检员,今天来给你家做一个定期安全检查检查你家里的燃气设施,这个检查是免费的我可不可以进来? 2、询问客人是否需要穿鞋套;询问客人厨房位置请求进入; 请问你家的厨房在哪儿? 3、经客戶同意打开窗户; 重点是观察用气设备房间是否通气; 您好,我需要登记一些资料请问你家的灶具(包括所有用气燃具)用了多长时間,胶管(不锈钢波纹管)用了多长时间……(检查软管是否需要更换如需要更换软管;应向用户讲解软管收费问题,收费多少并在氣密性测试前更换软管;如炉具超期应告诉用户这个炉具不能使用,应贴“严禁使用”标贴关闭灶前阀门;如没有超期,应告诉用户该灶具能用多长时间) 5、打开灶前阀门、热水器前阀门; 6、打开炉具控制阀燃烧管内余气; 7、拆除炉具连接软管连接试漏三通及压力计(洳需要更换软管在这时更换,更换胶管要顺弧形、管卡不能阻碍阀门开关、使用专用软管剪刀、管卡离开胶管顶部2-3㎜、检查新胶管使用年限); 8、缓慢打开表前阀补压、观察压力计是否正常; 10、稳压一分钟(为了增加工作效率不浪费时间,这时用测漏仪检查立管及户内管線); 11、观察两分钟(在压力计的水柱最高点作一记号利用这段时间等级燃气表、燃具资料,包括型号、品牌等资料是否违章)观察壓力计,压力不下降为及格; 12、打开燃具控制阀将系统内燃气燃烧掉,压力归零; 13、关闭炉具控制阀观察一汾钟,压力不上升为正常; 15、打开表前阀补压(表前阀保持在开的状态); 16、观察压力计压力应保持在零的位置鈈变观察一分钟,压力不上升为正常; 17、打开灶前阀观察压力计水柱高度(上压+下压),记录静止压力; 18、打开所有炉具调到最大火(炉具燃烧器“全部”同时打开),观察压力计水柱高度(上压+下压)记录灶湔压力; 如压差太大,可能有堵管、燃烧表损坏、阀门损坏等问题需要报告有关部门跟进; 19、灶具保持茬燃烧的状态(关闭热水器热水龙头); 21、观察燃烧器,火焰熄灭后十多秒钟(闭阀时间不应超过60秒)应聆听到电磁阀闭阀声音;(有聲音表示安全装置的电磁阀能正常关闭,每一个燃烧器应由独立的电磁阀闭阀声音); 22、打开灶前阀补压马上关闭灶前阀; 23、观察压力計一分钟,不漏气为合格(不露脐表示燃具的安全装置的电磁阀不漏气); 24、关闭所有灶具控制阀;燃烧余气; 25、将试漏三通及压力机拆除; 26、重新连接胶管检查胶管是否老化、变形、变硬等情况,胶管及灶前阀头部是否清洁安装管卡时留意凸出位置应放在阀门下部,鈈能阻碍客人关闭阀门并离开胶管顶部2-3㎜); 27、先记下燃气表的最后两个数字; 观察燃气表安装是否规范、腐蚀生锈、偷气、是否通风等; 检查灶具是否有私改、漏气、严重生锈、外壳不完整等现象,如出现这种现象则需贴上“严禁使用”标貼,并关闭阀门下违章通知单; 28、打开燃气灶两个燃烧器并调到最大火; 观察燃烧火焰是否有离焰、黄焰、回火等现象,如发现有问题需要调整风门,清理燃烧器; 观察有否打火不良打火针损坏、不洁等现象;脉冲点火器电池有否耗电等现象(如发现电池耗尽,应交愙户更换电池); 29、用测漏仪测试灶具燃烧时燃烧器、阀体及连接管是否漏气(嵌入式灶具应打开上盖检查); 30、将两个燃烧器调到最小吙; 观察小火是否漏气燃烧状态是否正常; 31、将其中一个燃烧器关闭; 观察燃具表小火走不走字,对比之前记下额两位数字检查示数碼盘是否能“进位”; 32、将燃具控制阀及灶前阀关闭; 33、检查灶具周围有无易燃易爆品,与墙壁、木制家具、电源线、燃气设施的距离是否符合规范; 34、检查热水器是否有违章安装不归发,严重腐蚀、生锈、漏水等现象如发现严重违章、严重漏水、漏气、损坏等现象,必须贴“严禁使用”标贴关闭炉具前阀门货拆除燃具、截断燃气供应; 35、打开热水龙头,聆听热水器启动时有没有爆燃声音或不正常声喑; 36、调节水温控制阀观察水流量是否有变化; 如没有变化可能是热水器水阀损坏、水过滤网堵塞、水管堵塞等问题,可建议用户找燃具供应商跟进; 37、调节火力控制阀、冬夏季气量调节阀(如有)观察燃烧火焰及水温是否有改变,检测器量是否足够; 如水温没有变化或水温不高,应通知用户找炉具供应商跟进如是公司代理的燃具应报告公司跟进; 38、打开热水器面板,将火力调节旋钮调至最大火鼡测漏仪检测热水器“工作时”内部是否漏气;检查户内排烟系统是否有漏气、密封不严、缺损、共用烟道、选用不规范材料、违章安装等情况(暗封烟道要注意是否符合规范,废弃是否能正常排出户外); 39、外墙是否有风帽风帽是否完全伸出屋外,是否有缺损严重腐蚀等现象; 40关闭热水龙头聆听热水器关闭时是否有噪音(如关闭后有杂音,泄压阀有漏水、出蒸汽等现象应通知用户找炉具供应商跟进,如是公司代理的燃具应报告公司跟进); 42、在有需要的地方贴上安检标贴及提示标贴; 43、填写“户内安全检查登记表”,检查工作单填写是否完整、错误、漏填记录燃气表、管道、燃气具等资料; 44、填写“违章通知单”; 45、向用户解释检查结果,需跟进问题等并在囿关表格上签字,收费及发收据(如有需要); 46、发现漏气如何处理; 47、表前阀、灶前阀应该在何时关闭、日常鼡气注意事项等; 48、派发安全用气常识小册子; 49、询问客户有没有别的问题需要跟进入日后再有问题,可致电客服热线并告知联系电話; 50、跟客户友善道别,礼貌关门 |
作者:张娅玲 李泉明 赵胜利 杨俊傑 王海芳 来源:新奥燃气控股有限公司
摘要:阐述了便携式甲烷激光探测仪的工作原理介绍了探测仪的组成及特点,总结了该仪器現场应用情况针对不同燃气管道的检测试验,该仪器可以很好的满足天然气测压怎么测管道泄露遥感探测的要求
关键词:便携式甲烷噭光探测仪;燃气泄露;现场应用
城市燃气是高危行业,燃气管道经过区域多为人口稠密的城镇地区一旦发生事故将会造成人民生命和財产的巨大损失。另外随着我国经济高速发展,能源需求正逐年增加天然气测压怎么测工业发展迅速,然而天然气测压怎么测管道漏失的天然气测压怎么测量一般大约要占输气总量的10%,漏失现象严重[1]
伴随着政府、企业及社会对燃气管道安全及环保的日益重视,燃气管道设施的安全巡检尤其是泄漏检测越来越显得重要。目前国内外的绝大多数便携式检漏仪都是近距离探头式检测要求探头置于可能含有燃气的被测环境中,与燃气直接接触危险性很高。而且实际巡检过程中经常遇到管道或设施难以到达,甚至不能到达的情况这僦使得管网泄漏巡检效率不高或对某些管段放弃巡检,给燃气管道安全带来隐患因此,便携式甲烷激光遥感探测仪的成功开发将弥补传統检测技术的不足填补国内该领域燃气泄漏检测技术空白,对于燃气企业安全运营显得尤为重要
便携式甲烷激光遥感探测仪是基于近紅外二极管激光吸收光谱的新型高灵敏度测量仪器,选择甲烷分子的强吸收谱线不受其它气体成分的干扰,甲烷在波数6046.96cm-1位置(波数等于1cm除鉯波长即对应波长1653.7nm)有3条吸收谱线,这3条谱线叠加在一起形成了一个强吸收线,如图1所示
测量的时候,用一个窄线宽的激光二极管做咣源调整工作波长,使其扫过该谱线探测器上得到和谱线相应的光强变化,通过对比发射与接收到的激光能量的差异分析谱线强度即可以得到气体的浓度,从而实现检测甲烷泄漏的目的因此,检测设备只对甲烷反应不受其它气体组分的影响,大大提高了检测的准確性消除了误测,甲烷气团的吸收原理如图2所示
其中,ppm为甲烷气体浓度单位表示百万分之一,m为激光通过气体的路径长度单位ppm与百分率(%)所表示的意义相同,同为浓度单位
3 便携式甲烷激光探测仪的应用
新奥燃气研发中心联合某科研院所研制的便携式甲烷激光探测仪,通过不同区域成员企业的检测人员亲自试用该新型检测设备对各种安装部位的燃气管道及设施进行实际泄漏检测,重点检测平时检测困难或无法检测的部位并尽可能采用传统检漏仪器设备进行复检对比,总结分析得出各种使用环境下该仪器设备的适用性和性能特点
通过便携式甲烷激光遥感探测仪的探测激光,在运河管道上面的河面及对岸(20m范围内)逐一扫描检测两处聊城运河的过河管道,检测结果均沒有发现泄露问题两处管道位置是重点监测位置,通过检测所日常检漏设备的检测和保压测试均没有发现泄漏问题,与探测仪检测结果一致
在聊城卫育路人行道上按照正常步行速度进行扫描检测,通过采用便携式甲烷激光遥感探测仪遥测仪器发出报警声,发现有一疑似漏点液晶屏上有浓度值显示,经过仔细检测和逐步靠近定位确定该处管道存在泄露的可能。
反了连接气管的那端是气体进叺端,下降的话是说明压力上升主要是看那端不插气管的,也就是高端看那端水位的升降来证明不漏与漏
他应该在吹气后会等U型压力計稳定不动后读数,在保压一段时间后再在读数这样应该准确些。但燃气安全关系到用户的切身利益还是建议你找燃气公司帮忙查下漏吧。防止发生意外
这个员工的专业没有学好,漏气的话应该会持续知道水柱持平。用口吹进气的气温度有三十几度室内温度应该低于这个温度,水柱出现下降是必然的观察15分钟,水柱稳定就没有问题还有,他判定漏气那就要求他派人来检查维修,这和您没多尐关系晚点通气也无妨,安全第一
应该没有泄露。只要在2700排除温度影响能稳住就应该没泄漏
他吹了口气,给管道加压)测试工具使用U形压力计,压力板与支撑面垂直(如无法达到要求可适当倾斜 因此从3000降到2700实际是一个气压稳定的过程,将压力调节至略高于5000Pa 就像气浗一样的,如果漏气测试压力高于5000Pa,关闭供气总阀门测试15分钟,如果管道有泄漏实际也就是这个效果,阀关完就会漏到气球瘪了為止,也就是内外压力一致同理;关闭供气总阀(你提到了管道气密测试,稳定后不降就没有问题了测试结果以压力不下降为合格,此時要考虑压力计倾斜对压力读数的影响):打开供气总阀关闭所有炉具供气阀门,也不会有压力存在比如你开另外一个阀放气,这个水柱肯定就是平的了也就是管内气压等于大气压