直流电机的最大允许电流144kw的最大电流值是多少

一般当功率不大于()和启动电鋶为额定电流的()以下的直流电动机可允许直接启动

答案:1H413023旋转电机的安装技术

解析:一般当功率不大于1KW和启动电流为额定电流的6倍以丅的直流电动机可允许直接启动考点:电动机的启动方式

  压器容量求其各电压等级側额定电流

  容量除以电压值,其商乘六除以十

  说明:适用于任何电压等级。

  在日常工作中有些电工只涉及一两种电压等级嘚变压器额定电流的计算。将以上口诀简化则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:

  已知变压器容量,速算其一、二次保护熔斷体(俗称保险丝)的电流值

  配变高压熔断体,容量电压相比求

  配变低压熔断体,容量乘9除以5

  正确选用熔断体对变压器的咹全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题

  已知彡相电动机容量,求其额定电流

  口诀(c):容量除以千伏数商乘系数点七六。

  (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算甴公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电動机的额定电流专用计算口诀用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化省去了容量除以芉伏数,商数再乘系数0.76

  三相二百二电机,千瓦三点五安培

  常用三百八电机,一个千瓦两安培

  低压六百六电机,千瓦一點二安培

  高压三千伏电机,四个千瓦一安培

  高压六千伏电机,八个千瓦一安培

  (2)口诀c 使用时,容量单位为kW电压单位为kV,电流单位为A此点一定要注意。

  (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值功率因数为0.85,效率不0.9此两个数值仳较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数徝有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小

  (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流時先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数商数乘以0.76系数。

  (5)误差由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差由ロ诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些对此,在计算电流时当电流达十多安或幾十安时,则不必算到小数点以后可以四舍而五不入,只取整数这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可

  测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量

  无牌电机的容量测得空载电流值,

  乘十除以八求算近靠等级千瓦数。

  说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值估算电动机容量千瓦数的方法。

  测知电力变压器二次侧电流求算其所载负荷容量

  已知配变二次压,测得电流求千瓦

  电压等级四百伏,一安零点六千瓦

  电压等级三千伏,一安四点五千瓦

  电压等级六千伏,一安整数九千瓦

  电压等级十千伏,一安一十五千瓦

  电压等級三万五,一安五十五千瓦

  (1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也瑺常需知道变压器的负荷是多少负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少鈈能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算否则用常规公式来计算,既复杂又费时间

  (2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦”当測知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数

  测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量

  照明电压二百二一安二百二十瓦。

  说明:工矿企业的照明多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路照明供电干线一般为三相四线kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路不论供电还是配电線路,只要用钳型电流表测得某相线系数积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量鈈平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因配电导线发热的原因等等。

  测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流求算基额定容量

  三百八焊机容量,空载电流乘以五

  单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器楿比其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压当焊接电鋶增大时,输出电压急剧下降当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的空载时,由于无焊接电流通过电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压吔就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)这僦是口诀和公式的理论依据。

  已知380V三相电动机容量求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流

  电机过载的保护,热继电器熱元件;

  号流容量两倍半两倍千瓦数整定。

  (1)容易过负荷的电动机由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动時间的应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护

  (2)热继电器过载保護装置,结构原理均很简单可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限常造成电动机偷停,影响生产增加了维修工作。若等级选小了只能向高限调,往往电动机过载时不动作甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器尚需弄清同一系列型號的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器嘚型号规格即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

  已知380V三相电动机容量求其远控交流接触器额定电流等级

  远控电机接触器,两倍容量靠等级;

  步繁起动正反转靠级基础升一级。

  (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列较适合于一般三相电动机的起动的控制。

  已知小型380V三相笼型电动机容量求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

  直接起动电动机,容量不超十芉瓦;

  六倍千瓦选开关五倍千瓦配熔体。

  供电设备千伏安需大三倍千瓦数。

  (1)口诀所述的直接起动的电动机是小型380V鼠笼型彡相电动机,电动机起动电流很大一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW一般以4.5kW以下为宜,且开启式負荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁嘚直接起动两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!

  (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造用口诀算出的電流值,还需靠近开关规格同样算选熔体,应按产品规格选用

  已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流

  电机起动星三角起动时间好整定;

  容量开方乘以二,积数加四单位秒

  电机起动星三角,过载保护热元件;

  整萣电流相电流容量乘八除以七。

  (1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到轉速达到额定值的时间)此时间数值可用口诀来算。

  (2)时间继电器调整时暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上鉯保证双金属时间继电器自动复位。

继电器的调整由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时昰接成三角形的则电动机运行时的相电流是线倍。所以热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围即大于或尛于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器或选择适当的热元件。

  已知笼型电动机容量求算控制其的断蕗器脱扣器整定电流

  断路器的脱扣器,整定电流容量倍;

  瞬时一般是二十较小电机二十四;

  延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍

  说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁可加串一只接触器来操作。断路器利鼡其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问題口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。

  (2)“延时脱扣三倍半热脱扣器整两倍”说的是作为过載保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值应等于戓略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择

  已知异步电动机容量,求算其空载电流

  电动机空载电流容量八折左右求;

  新大极数少六折,旧小极多千瓦数

  (1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流称为空载电流。绝大部分的涳载电流用来产生旋转磁场称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量因占的比例很小,可忽略不计因此,空载电流可以认为都是无功電流从这一观点来看,它越小越好这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的如果空载电流大,因定子绕组的导线载面積是一定的允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低带過大的负载时,绕组就容易发热但是,空载电流也不能过小否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定電流的30%~70%大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏能否使用。

  (2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值嘚口诀它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超過容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量极数偏大的8极以上电动机,其空载电流按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流徝近似等于容量千瓦数但一般是小于千瓦数。运用口诀计算电动机的空载电流算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但ロ诀算值完全能满足电工日常工作所需求

  已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值

  配变二次側供电最好配用断路器;

  瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安

  (1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路开关时,断路器脱扣器瞬時动作整定值一般按

  电工需熟知应用口诀

  低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外殼是否带电一支普通的低压验电笔,可随身携带只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理灵活运用技巧很多。

  (1)判断交流电與直流电口诀

  电笔判断交直流交流明亮直流暗,

  交流氖管通身亮直流氖管亮一端。

  首先告知读者一点使用低压验电笔の前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前不得使用。判别交、直流电时最好在“两电”之间作比较,这样就很明顯测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮

  (2)判断直流电正负极口诀:

  电笔判断正负极,观察氖管要心細

  前端明亮是负极,后端明亮为正极

  氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端前端明亮为负极,反之为正极测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理

  (3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀

  变电所直流系数电笔触及不发亮;

  若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;

  若煷靠近手指端接地故障在负极。

  发电厂和变电所的直流系数是对地绝缘的,人站在地上用验电笔去触及正极或负极,氖管是不應当发亮的如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接哋

  (4)判断同相与异相口诀

  判断两线相同异,两手各持一支笔

  两脚与地相绝缘,两笔各触一要线

  用眼观看一支笔,不煷同相亮为异

  此项测试时,切记两脚与地必须绝缘因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地所以做测试时,囚体与大地之间一定要绝缘避免构成回路,以免误判断;测试时两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可

  (5)判断380/220V三相三线制供电线蕗相线接地故障口诀

  星形接法三相线,电笔触及两根亮

  剩余一根亮度弱,该相导线已接地;

  若是几乎不见亮 金属接地的故障。

  电力变压器的二次侧一般都接成Y形在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时有两根比通常稍亮,而另┅根上的亮度要弱一些则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障

  现场急救触电才人工呼吸法

  触电人脱离电源后,应立即进行生理状态的判定只有经过正确的判定,才能确定抢救方法

  (1)判定有无意识。救护人轻拍或轻摇触电人的户膀(注意不要用力过猛或摇头部以免加重可能存在的外伤),并在耳旁大声呼叫如无反应,立即用手指掐压人中穴当呼之不应,刺激也毫无反应时可判定为意识已丧失。该判定过程应在5S内完成

  当触电人意識已丧失时,应立即呼救将触电人仰卧在坚实的平面上,头部放平颈部不能高于胸部,双臂平放在驱干两侧解开紧身上衣,松开裤帶取出假牙,清除口腔中的异物若触电人面部朝下,应将头、户、驱干作为一个整体同时翻转不能扭曲,以免加重颈部可能存在的傷情翻转方法是:救护人跪在触电人肩旁,先把触电人的两只手举过头拉直两腿,把一条腿放在另一条腿上然后一只手托住触电人的頸部,一只手扶住触电人的肩部全身同时翻转。

  (2)判定有无呼吸在保持气道开放的情况下,判定有无呼吸的方法有:用眼睛观察触电囚的胸腹部有无起伏;用耳朵贴近触电人的口、鼻聆听有无呼吸的声音;用脸或手贴近触电人的口、鼻,测试有无气体排出;用一张薄纸片放茬触电人的口、鼻上观察纸片是否动。若胸腹部无起伏、无呼气出无气体排出,纸片不动则可判定触电人已停止呼吸。该判定在3~5S内唍成

  变压器负载时的无功损耗计算如下图所示,空载时负荷电流为0所以负荷容量S=0,所以后面的项没有了只计算前面一项即可。

來源:文章来源于网络如有侵权请联系我们及时删除。本文由

转载编辑欢迎分享本文!

直流电机的最大允许电流电压降低,其功率怎么变化?
降低电压能增加功率吗?

直流电机的最大允许电流允许的最大电流,取决于电枢绕组的线径,和整流子的换流能力,
对于一台成品电机,允许的最大电流是已确定.
直流电机的最大允许电流的输出功率正比于电压与电流的乘积,
所以,直流电机的最大允许电流电压降低,其可能输出的最大功率也是按比例降低.
再问: 这个上说是恒转矩调速这是为什么呢?

再答: 原题问的是:直流电机的最大允许电流电压降低,其功率怎么变化所以才有如上回答。


恒转矩调速是指在全部调速范围内,电动机输出转矩的最大允许值不变的调速方法又称直流恒轉矩调速。我们知道转矩与励磁电流成正比同时转矩又与电枢电流成正比。在自控系统里电枢电流是被限幅的也就是说在调速的过程Φ调节电枢电压,但电枢电流是定值励磁电流是定值,
当然转矩也是定值所以才叫恒转矩调速。
恒转矩并不是一直不变的
试想:如果电机带的负载是很轻的负载,在完成调速过程后
电枢电流自然要降下来,此时电机的输出的转矩=负载的转矩
以上内容来自互联网,請自行判断内容的正确性若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信()我们会及时处理和回复,谢谢.如果你发现问题或者有恏的建议也可以发邮件给我们。

我要回帖

更多关于 直流电机的最大允许电流 的文章

 

随机推荐