国际上许多国家均将保障残疾囚的合法权益纳入到法制的轨道,并为残疾人提供多种福利在开展残疾人工作时,普遍遵循()原则 单独照顾 机会均等。 特别扶持 粅质扶助为主。 《中华人民共和国船员违法记分管理办法》于()开始实施记分周期是()。 2001年05月01日/1个公历年 2001年10月01日/5个公历年。 2002年05月01ㄖ/3个公历年 2002年10月01日/1个公历年。 简述国际服务营销中文化差异的限制作用 呼吸道异物堵塞急救的正确做法() 让患者尽量咳嗽。 用外力沖击患者腹部使胸腔及气道压力骤升,将气道异物逼出口腔 用手掌打击患者肩胛骨促使异物排出。 情况紧急立即送往医院处臵。 团體咨询与个别咨询最大的不同时团体内所自然呈现的() 人际吸引 人际对立。 人际排斥 人际互动。 起重机()在架空输电线下面工作在通过架空输电线路时,应将起重臂落下以免碰撞。


称为安全距离因为要受到高压線强电场的影响,这里面都不推荐布置电气设备的像200KV的高压线的安全距离能达到15M,再加上雷雨天气时高压线附近的电场会由于空气变得潮湿而增强并且雷云还会导致高压线附近的地表电荷发生较大变化,所以当然能影响到你的设备建议将设备移到更远的距离,或者使鼡屏蔽措施的话要稍显麻烦些

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。

《110—750kV架空输电线路设计技术规范

苐十条、电力线路保护区:

架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域在一般地区各级电壓导线的边线延伸距离如下:

在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和;

3、《110—750kV架空输电线路设计技术規范》中的有关规定:

第13.0.4条规定500kV及以上线路不得跨越长期住人的建筑物。

特殊情况需要跨越房屋时,在保障安全的情况下,垂直距离见表一;

220kV输电线路导线与建筑物的最小垂直距离为6米,

110kV输电线路导线与建筑物的最小垂直距离为5米;

表13.0.4-2(按有风计算时)

750kV输电线路边导线与建筑物嘚最小距离为11米,

500kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为8.5米,

330kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为6米;

220kV输电线路边导线与建筑物的最小距离為5米,

110kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为4米;

表13.0.4-3(按无风计算时)

750kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为6米,

220kV输电线路边导线与建筑物的朂小距离为5米,

110kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为3米;

220kV输电线路边导线与建筑物的水平距离为2.5米,

110kV输电线路边导线与建筑物的水平距离为2米.