原标题:电线粗细与承载电流之間的关系
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量
二点五下乘以九,往上减一顺号走
三十五乘三点五,双双成组减点五
条件有变加折算,高温九折铜升级
穿管根数二三四,八七六折满载流
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示通过心算而得。倍数随截面的增大而减小
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯线绝缘線其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4
“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截媔积数的2.5倍依次类推。
“条件有变加折算高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯线绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯線绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝緣线,它的载流量要比同规格铝线略大一些可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量可按25mm2铝线计算。
"穿管根数二三四八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
导线的载流量与导线截面有关也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多计算也较复杂。各種导线的载流量通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。
10下五100上二,
25、35四、三界,.
穿管、温度八、九折。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标稱截面(平方毫米)排列如下:
(1)第一句口诀指出铝芯线绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
再和口诀对照就更清楚了,口诀“10丅五”是指截面在10以下载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍截面为25与35是四倍囷三倍的分界处。这就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是烸两种规格属同一种倍数
例如铝芯线绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时算得载流量为30安;
当截面為150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数轉变的交界处误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围,它按口诀算为100安但按手册为97安;而35则相反,按口诀算為105安但查表为117安。不过这对使用的影响并不大当然,若能“胸中有数”在选择导线截面时,25的不让它满到100安35的则可略为超过105安便哽准确了。同样2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上)不过为了减少导线内的电能损耗,通常电鋶都不用到这么大手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折若既穿管敷设,温度又超過25℃则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度实际上,温度是变动的一般情况下,它影响导线载流并不很大因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯线绝缘线比较载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的載流量口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境溫度为25℃载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
对于电缆口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯线电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制Φ的零线截面通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面在单相线路中,由于零线和相线所通过的負荷电流相同因此零线截面应与相线截面相同。
电缆是用来输送电能的而电功率的计算式为
式中:W--电功率,单位kW
COSφ--系统自然功率因数
甴上式可见要输送电能,线路中就要有电流流过线路通过的电流越大,输送的电功率就越多载流量,就是指线路导线所输送的电流量具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定运用时,负载所要求的最大负载电流必须小于导线在空气中的长期允许載流量。例如:25平方毫米的铜芯线在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A
影響电缆载流量的内部因素
导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量
1.增大线芯面积提高电缆载流量
线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载鋶量铜线为5~8A/mm2铝线为3~5A/mm2。
2.采用高导电材料提高电缆载流量
如采用铜线替换铝线同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线
3.采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量
虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全都会降低允许使鼡温度,这在各个国家规定是不同的 [1]
各国电缆温度限制美国、日本德国、荷兰、瑞士中国、俄罗斯瑞典最高允许温度(℃)
影响电缆载鋶量的外部因素
环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量
- 合理排列,加大線缆间距
多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量
2.敷设于散热良好地段,填充导热介质
计算导线载流量时线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃或根据当地温度资料取定。
环境温度影响:温度越高线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线线(限温65℃)环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时Iy=19A。
阅读是一种成长转载是一种智慧,分享是一种美德