6BSL3210一5BE27一5UⅤ0 7.5kW型号意思

V20驱动离心风机,加速过程中出现A0501.原洇:风机为大惯量负载,机械特性决定需要长的加速时间P1120 措施:延长斜坡上升时间

——————————————————————————

价格供参考,行情波动,具体价格欢迎电议
公司所售出的产品全新原装,质保一年、但凡发现有任何质量问题,可无条件退换

SINAMICS V20 - 经济、可靠和易于使用的变频器,适合普通应用
今天,由于机器设备制造领域中的应用日益增多,需要提供具体的自动化与驱动解决方案,以便无需满足太高相关要求就能将简单运动序列实现自动化
SINAMICS V20 具有基本性能的紧凑性变频器,可针对此类应用提供简单且经济有效的驱动解决方案。SINAMICS V20 调试迅速,易于操作,坚固耐用且经济,从而在同类产品中独树一帜该款变频器有9种框架型号可供选择,输出功率覆盖0.12 kW ~ 30 kW (0.16 hp ~ 40 hp)。

SINAMICS V20 可将工程组态和调试成本以及運行成本保持在尽可能低的水平为提高能效,该变频器采用了一种控制技术,用来通过自动磁通降低来取得能效。不仅如此,它还可显示实际電能消耗量,并具有其它集成节能功能这样就能够大幅削减能耗。

结构紧凑,可使用更小的机柜
通过推入式安装,更容易对机柜进行冷却

即插即用开箱即可使用,无需其它选件
在内置的精简型操作员面板 (BOP) 上执行基本操作
通过标准库和连接宏,调试更方便
Modbus RTU 的灵活设置扩大了与控制器的通信范围

变频器 ≥ 7.5kW的变频器(底座尺寸 FSD 和 FSE)具有一个集成制动模块在此情况下,可以直接连接制动电阻器。动态能量以热量形式在制动电阻器中散发,工作周期可在5% 和100 %之间调节
可使用动态制动来提高制动性能
这些设备可以选配集成式 RFI 抑制滤波器,从而可以在以电磁兼容方式安裝在某个控制柜内以后兼容于 IEC 61800?3 类别 C1 所设定的无线电干扰限制值。因此,框架型号 FSAA、FSAB、FSAC 和 FSAD 可以满足工业、民用和商业等环境中的应用的无线电幹扰要求(包括例如冷藏柜、健身设备、通风系统、工业洗衣机等商业应用)

交通灯、行李输送带、暖通系统、信件分拣系统、钻探设備 自动化无处不在,在过去数十年内席卷着工业领域.微型控制器现在可以藏身于任何设备中发挥控制功能,而超脱于整个生产系统的复杂度和節点数的限制.作为和工业自动化并行的操作环境和产品本身,机械、系统、产品的更新换代,这一系列相关流程都已经被数字化控制,也就是通過各种工业软件被掌控着.随着控制系统复杂度的持续增强,蕞优化的终及手段逐步转变成对于工业软件的革新和优化.工业软件就像自动化这個大机器里面的智慧大脑,它不仅能够带来工艺上的改进,技术上的改变,生产中的高度透明化、可视化,还可带来众多管理和观念上的改变

如何處理V20变频器报A0501报警?变频器输出电流限幅,当变频器的输出电流达到r0067参数的数值时,变频器给出A0501报警,r0067的大小受P640(电动机过载倍数)、变频器输出电流、电动机和变频器热保护功能影响.当出现A0501报警时,变频器会启动电流控制器并保持或降低输出频率来抑制电流继续增大.常见原因:1.电机负载大,甴负载大导致电机电流较大达到了电流限幅值,变频器出现A0501 电动机过载 大惯量负载加速时间太短需要较大启动转矩的设备的启动过程(包括电動机堵转) PID控制,反馈信号受到干扰波动较大,PI参数不合适 启动正在旋转的电机2.变频器过温 变频器过载(过温),由变频器过温导致变频器输出能力下降.引起A05013.电机参数问题 电机参数不准确。