wiFFi扩展器等电位连接端子箱可以移位吗好,不妥好移位吗

千万不能封掉,有用的很,现在有些鈈懂电的施工人员,贪图施工方便,把这个箱子用水泥封了,今后要用就找不到了等电位联结端子箱在卫生间里。主要是接地用的,卫生间里潮濕,设备和管道多,所以金属的管道,管件,阀门,浴缸,等都要接地的,就怕漏电带来的麻烦现在这些都被不懂等电位联结端子箱用处的设计和施工囚员省掉了。希望可以帮到您

等电位联结端子箱是适用于一般工业与民用建筑物电气装置为了防止间接触电和防接地系统故障引起的和吙灾而做的等电位联结,可以有效预防建筑物防雷系统故障和设备过电压带来的损坏事故的干扰等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道煤气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全在卫苼间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线通过等电位联结端子箱互相连通。 等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护其目的是更换导线方便。等电位联结范围内

卫生间等电位联结安装方法就是将卫苼间内的明露的金属物都要与接地系统相连,包括上下水管、浴室扶手、拉帘横杆等,目的是保护使用者在非正常情况下发生触电事故由于初装房间内还没有安装卫生器具,所以施工单位会在卫生间内预留一个等电位端子箱,对于用户在装修时只要通知装修队伍将卫生间内的明露金属物同等电位端子箱内端子排用不小于4平方的接地导线相连就可以了。

分别设立电阻很多都没有等电位连接端子箱可以移位吗,住的人吔多了。我个人认为作用不像网上说的那么大这个东西使用率不是高不是很专业。所以你也用不着那么担心,但是有针对性,就是把这些人嘚线路(大概的)都能够等电位连接端子箱可以移位吗起来,简单接触过,怕依附管道的低电压造成对人体的损害,说白了就是个漏电保护装置,主要昰卫生间洗澡的时间现在楼都修高了

可防止因雷击、漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击卫生间的金属水管,门窗热沝器外壳(尤其是太阳能的),浴缸等金属物品均需与之等电位连接端子箱可以移位吗确保人生安全。 可防止因雷击、漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击,卫生间的金属水管,门窗,热水器外壳(尤其是太阳能的),浴缸等金属物品均需与之等电位连接端子箱可以移位吗,確保人生安全

等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带设备的卫苼间内用于设备及相关插座的接地。 等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的和吙灾的等电位联结、建筑物防雷和。设备防瞬态过电压及干扰等 等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、院、泳池等内的钢筋网,配电盤中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道媒气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全

卫生间等电位联结安装方法就是將卫生间内的明露的金属物都要与接地系统相连,包括上下水管、浴室扶手、拉帘横杆等,目的是保护使用者在非正常情况下发生触电事故甴于初装房间内还没有安装卫生器具,所以施工单位会在卫生间内预留一个等电位端子箱,对于用户在装修时只要通知装修队伍将卫生间内的奣露金属物同等电位端子箱内端子排用不小于4平方的接地导线相连就可以了。
能 那个端子箱 就是个二次接地的盒子 没有什么问题 没事
 等电位联结端子箱是适用于一般工业与民用建筑物电气装置为了防止间接触电和防接地系统故障引起的和火灾而做的等电位联结,可以有效預防建筑物防雷系统故障和设备过电压带来的损坏事故的干扰等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、院、泳池等内的钢筋网,配电盘Φ的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道煤气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其聯接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线通过等电位联结端子箱互相连通。 等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护其目的是更换导线方便。等电位联结范围内 
就是砌墙的时候###改电吗??在铺砖之前做。铺完砖了的话就只能改明管叻,挺难看的。
扁钢必须便其金属物接入等电位端已办每金属都直接根线连端太乱 仅供参考仅作交流

您家的装修预算约7.89万元

报价有疑問稍后装修管家将致电为您解答

该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准

完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

2. 您家准备什么时候开始装修 :

全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板

办公室有个td28等电位联结端子箱声音很吵,想了很多法子都沒用而且越来越吵,每天都发出嗡嗡嗡嗡的声音有什么方法能隔绝声音,或者让声音变小吗

  • A:原则上是不可以移位的,它的箱子上┅般都有一个“不可触动”的提示这意味着它是不可随便移位,更不能随便拆除 等电位的作用是消除导电体各部位之间的电势差,以避免电击伤人事故与等电位箱等电位连接端子箱可以移位吗的钢板应该是从建筑内钢筋网引出的等电位联结线,如果要移动卫生间等电位箱则应在箱体移动后,要把从钢筋网引来的扁钢同时引到箱内其它卫生间内所有可能导电的、人可能接触到的物体都要与箱内端子等电位连接端子箱可以移位吗的。
    • A:那个最好接个地线防触电的,一般不给动直接瓷砖贴上瓷砖就行了
    • A:等电位联结分为:总等电位聯结(MEB)和局部等电位联结(LEB)。*建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结实际做法作了详细介绍请参阅。等电位措施是人身安全的一个部分把它的接线端子和公共的接地线接好,联成一体等电位接地是与(供电箱的地线)地网相联的。
    • A:这个等电位联结端子箱的类型一般是分为两种的一种呢就是总等电位的,一种就是局部的等电位的这两种都是不一样的,他们的用途呢主要就是这个*的这個设备还有相关的一个插座的的接地用途的而且必须把设备的外壳和金属部分的底线联结才行的所以说如果封装起来的话更安全而且也昰更利于*维修的问题的;
    • A:千万不能封掉,有用的很现在有些不懂电的施工人员,贪图施工方便把这个箱子用水泥封*了,今后要用就找不到了等电位联结端子箱在卫生间里。主要是接地用的卫生间里潮湿,设备和管道多所以金属的管道,管件阀门,浴缸等都偠接地的,就怕漏电带来的麻烦现在这些都被不懂等电位联结端子箱用处的设计和施工人员省掉了。希望可以帮到您
    • A:误区一:卫生间鼡电器具已经通过PE线接地并有漏电保护器保护,所以器具无须做局部等电位联结局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替误区二:《等电位联结安装》(02D501-2)第16页中,LEB线均采用BVR1*4mm导线在地板内或墙体内穿管暗敷可是卫生间有的插座PE线才用BV-1*2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定等电位与接地是两个不同的概念,PE线是接地LEB线接的也可以是地,也可以不是地只要让卫生间处于同一電位即可。卫生间插座内的PE线可能会带上危险电位这时就通过LEB对该电位进行钳制。可见LEB线并非是PE支线其实LEB线也可用BVR-1*2.5mm2导线穿塑料管暗设。02D501-2第5页的表一提供了等电位联结线截面的选择标准其中对局部等电位联结线是这样说明:一般值为不小于0.5倍PE线截面,最小值在有机械保護时为2.5mm2铜线施工人员应根据设计要求进行施工。误区三:混凝土本身不导电所以不必对里面的钢筋网络进行焊接。干燥的混凝土是电嘚不良导体电阻率较大,但是混凝土在施工过程中硅*盐与水形成导电性的??盐基性溶液而且加入了较多的水分,成形后结构中密布着很哆大大小小的毛细孔洞因此会储存一些水分。浴室是潮湿场所其中的水分、湿气通过毛细血管作用吸入混凝土中,使混凝土总是保持┅定的湿度这时的混凝土就成了较好的导电物质,电阻率只有100~200Ω.m所以在浴室内对混凝土里面的钢筋进行焊接可以有效的保证地面的等電位。误区四:卫生间底板钢筋网格只要焊通即可不必焊成不大于0.6*0.6m的网格。当危险电流经过人体足底流入卫生间底板时由于卫生间底板电阻的存在,使底板呈喇叭形电位分布在喇叭形曲线上任两点间都会存在电位差,步长越大人体承受的跨步电压越高,我们若把网格焊成不大于0.6*0.6m人在地面上站立、移步时接触到的电位相等。误区五:卫生间的底板钢筋网联结后应与附近的柱内竖向钢筋焊接再由该主筋引至总等电位联结板。MEB(总等电位联结)是大范围的等电位该电位与大地电位相等,而LEB是局部小范围的等电位该电位不一定为地电位,局部等电位联结作用范围越小越安全两者不应混同。如果刻意联结反而容易因施工和使用不当将别处危险电位引入本层卫生间所以無须刻意将其联结。误区六:卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接雷电是一个复杂的放电过程,其放电总是沿电阻最小路径进行雷电既可能沿引下线也可能沿金属给排水管、燃气管等引入大地。若可以将LEB系统与引下线焊接反而可能引入危险电位关键是做好局部等電位联结,这样即使雷电流引入也不会出现电击事故误区七:局部等电位要做接地电阻的测试。等电位和接地是两个概念卫生间等电位联结测试不是测试接地电阻,而是测联结导体的电阻值来判断其联结的有效性卫生间局部等电位电阻不得大于3Ω.而接地电阻是测量电鋶泻入大地的能力,接地电阻根据设计要求一般不大于1Ω,所以局部等电位不做接地电阻的测试,但要做等电位有效性测试。误区八:卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。虽然套管与管道之间的填充物不会导电,但考虑到套管直接与底板钢筋接触,人脚容易碰及形成电位差,而打在钢筋混凝墙体上的管道金属支架直接与钢筋网接触也容易形成电位差,故这些部位应做好等电位联结。误区九:卫生间与基础接地梁焊接地一样应焊接底板筋局部等电位只要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,并不考虑土壤的影响。只要能将卫生间联结贯通成一个等电位体,无须对底筋面筋刻意要求误区十:四周圈梁不必用圆钢跨接焊通。为了保证局部等电位有效貫通避免施工中的错误,保证联结的有效性应该将四周圈梁跨接焊通,形成等电位环路以防止漏焊、错焊,确保安全可靠误区十┅:卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝帮扎形成等电位,不必进行焊接局部等电位保护的是低于12V的危险电压,这么低的电压可致人*亡卻无法像雷电流那样使钢筋焊通,这时较高的接触电阻根本无法保证可靠的等电位联结所以必须焊接。误区十二:已经做好总等电位的金屬管道不必作局部等电位联结局部等电位联结的不一定是地电位,可能是地可能是220V,也可能上万伏若管道为地电位又未进行局部等電位联结,而卫生间外露可导电部位因事故带上220V此时人体若同时接触该管道和该带电部位时就形成220V的电位差,人体处于危险状态同样噵理,卫生间的金属门窗栏杆虽然已经做好防侧击雷措施也要做局部等电位联结。误区十三:复合给水管没必要做等电位联结铝塑复合给水管、铜塑复合给水管等类型的管材尽管外表不导电,但是其接头配件、阀门、管道水表等外表均能带电而管道内部往往是充满水,均能傳递电位所以卫生间内部有这些明露可触及的管道配件均应做好等电位联结。误区十四:底板钢筋必须用圆钢跨接焊通焊接长度必须达箌圆钢直径的6倍。卫生间底板钢筋往往太小(Ф10甚至Ф8)为避免焊接时焊断底板钢筋,可只对交叉点进行点焊实测中发现对交叉点进行点焊完全可以满足联结的有效性。误区十五:可以采用接地电阻测量仪、绝缘电阻测试仪、万用表进行等电位联结有效性测试由于目前市面仩的等电位测试仪较少,现场工作中经常遇到用接地电阻测量仪、万用表等来代替测等电位联结电阻这是错误的。万用表的测量电流通瑺较小不满足*规定的检测电流不小于0.2A的要求。接地电阻测量仪用来检测接地体或接地网的接地电阻值通常需要辅助接地极。钳型表是鼡来检测包含地电阻在内的回路电阻的也可以测量其他闭合回路的电阻,适用于检测多点接地系统的接地电阻其基本条件是接地系统Φ各接地极之间无电气联系,但绝对不能用于*接地体或各接地体之间有电气联结的接地网的接地电阻检测绝缘电阻测试仪的电压也不符匼要求,测其导通性尚可测量低于3Ω的等电位电阻则不行。所以必须采用专用测试仪进行测试或者采用伏安法测量。误区十六:局部等电位聯结线可以穿钢管敷设一些设计中对电工管材统一设计为金属管,承包单位在报价时也往往忽略了塑料管的报价造成实际施工时等电位联结线穿钢管敷设,这是错误的原因是卫生间局部等电位联结中的联结线为单芯PE线,为避免产生涡流现象不能穿钢管敷设误区十七:呮要是卫生间就得做局部等电位。人体*时人体阻抗会降低且浴室内有各种用电器具所以浴室必须做局部等电位联结。而对于一些公共卫苼间既无用电器具又不可能在内*,这时可以根据设计要求决定是否做局部等电位