箱梁受力筋的主筋搭接规范应该在中间还是两端

悬浇箱梁腹板索锚固槽口钢筋属於什么类型的钢筋?是定位筋还是加强筋?

加强筋分散张拉槽口后混凝土的压应力,避免混凝土被压坏 定位筋主要分布于管道周围,稳固管道的位置!

下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档没囿任何的图纸或源代码,

特别说明:文档预览什么样下载就是什么样。

w箱梁湿接缝、湿接头、负弯矩预应力张拉及孔道压浆施工作业指導书.docx

箱梁湿接缝、湿接头、负弯矩预应
力张拉及孔道压浆施工作业指导书
西潼高速改扩建项目总监办
二、施工工艺流程及操作要点 3
3、钢筋嘚加工及安装 4
4、负弯矩区预应力管道的安装 5
5、模板的加工及安装 6
6、箱梁湿接缝、湿接头混凝土的施工 6
7、负弯矩预应力张拉及孔道压浆 8
箱梁濕接缝、湿接头、负弯矩预应
力张拉及孔道压浆施工作业指导书
本工艺适用于预制箱梁架设后,湿接缝、湿接头混凝土的施工,以及箱梁负弯矩预应力张拉及孔道压浆的施工
二、施工工艺流程及操作要点
(1)湿接缝、湿接头的施工工艺应通过审核批复的,施工现场应具备经批准的张拉、压浆程序和现场施工说明书。
(2)钢筋、钢绞线、锚具、夹片应按规定频率检验合格;湿接缝、湿接头混凝土及孔道压浆所需的水泥、石子、砂、水、外加剂按规定频率检验合格
(3)混凝土、水泥净浆配合比必须通过中心试验室的验证批复。
(4)张拉及压浆设备应经具备资质的法定計量技术机构效验;计算出钢绞线张拉各应力的油表的读数,及钢绞线的理论伸长值
(1)检查箱梁的架设,箱梁架设的支承中心偏位、箱梁倾斜度、箱梁顶面纵向高程、相邻箱梁顶面高差满足设计及规范要求;
箱梁底与临时支座须密贴无悬空,箱梁支撑稳定。
(2)检查箱梁湿接缝、湿接头的鑿毛情况,如达不到要求的凹凸不平度必须进行补凿,且用压力清水冲洗干净
3、钢筋的加工及安装:
①钢筋必须按照设计等级、规格、数量及呎寸加工,计算好单根钢筋长度后下料,在工作台上按设计钢筋尺寸放样,机械加工。
②轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头和直径大于25㎜嘚钢筋连接,应采用焊接
(2)箱梁湿接缝、湿接头预留钢筋的连接:
①对箱梁湿接缝、湿接头的预留钢筋进行整直、除锈、除油污等处理,钢筋经過整直与除去污锈后,应达到钢筋表面洁净平直,无局部曲折,且箱梁之间对应的受力筋应同轴。
②箱梁湿接缝预留钢筋与桥面板环形钢筋连接,必须采用焊接,焊接若采用单面电弧焊,应满足钢筋主筋搭接规范的最大可焊长度(设计单面主筋搭接规范长度不足),环向筋接头应上下交错分开咘置
③箱梁湿接头预留受力钢筋的连接必须采用焊接,可采用主筋搭接规范电弧焊或帮条电弧焊,焊缝指标必须满足要求。箱梁湿接头其他預留钢筋的连接,可采用点焊或绑扎,钢筋绑扎应于主筋搭接规范处在中心和两端用铁丝扎牢,主筋搭接规范长度应满足要求
④钢筋采用主筋搭接规范电弧焊时,两钢筋主筋搭接规范端部应预先折向一侧,使两接合钢筋的轴线
一致;帮条电弧焊应采用与主筋同品牌同级别的钢筋。
⑤焊接时,引弧应在垫板或形成焊缝的部位进行,不得烧伤主筋;焊接过程中应及时清理焊渣,焊缝表面应平整或呈鱼鳞状,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满,不得出现气孔或夹渣
(3)湿接头钢筋骨架的安装:
①钢筋骨架的安装必须保证设计要求的钢筋根数、间距、位置及尺寸。
②钢筋的交叉点應用铁丝绑扎结实,绑扎应用满绑或梅花绑,必要时可用点焊焊牢
③应在钢筋和模板间设置垫块,垫块应与钢筋扎紧,并相互错开。
4、负弯矩区預应力管道的安装:
(1)负弯矩区预应力管道应安装牢固、线型圆顺,按设计或用“井”字筋准确定位
(2)负弯矩区应力管道的连接可用直径略大的管道套接,并用胶带缠绕密封,保证接头密合。
(3)若箱梁之间的管道位置有微小偏差时,连接部分应平缓的过渡,不得出现大的偏折
(4)浇筑混凝土时,應在管道中插入有一定硬度和韧度的塑料管并随时来回抽动,以防止管道变形。
(5)应严格控制预应力管道的坐标及完好性,并加强各接头的处理,防止水泥浆进入管道,保证钢绞
5、模板的加工及安装:
①在计算荷载作用下,对模板、支架结构按受力程序分别验算其强度、刚度及稳定度,均应滿足要求,且结构简单,制作、装拆方便
②模板板面之间应平整,接缝严密不漏浆,模板不允许主筋搭接规范,保证混凝土外露面美观,线条流畅。
③钢模板厚度不小于4㎜;胶合板厚度不小于15㎜,设横向加劲肋,间距不大于50cm
①箱梁湿接缝模板的安装,于每加劲肋处用φ16mm 拉筋吊于桥面架设的横梁上,拉筋外套PVC 管,以便用绳索将模板吊放到桥下。
②箱梁湿接缝模板与箱梁翼缘板重叠部分,可粘压双面胶条,以防止漏浆,双面胶条应顺直以保證湿接缝的外观
③箱梁湿接头模板的安装,底楔、拉杆、支撑都要牢固,并处理好接缝,以确 内容来自淘豆网转载请标明出处.