低压侧采用三角形接法的原因
接荿三角形是为了消除三次谐波防止大量谐波向系统输送,引起电网电压 波形畸变三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧鈳以形成环流 从而有效的削弱谐波向系统输送,保证供电质量还有零序电流也可以在三角形 接线形成环流,因为主变高压侧采用中性點直接防止低压侧发生故障时, 零序电流窜入高压侧使上级电网零序保护误动作。
主变高压侧接星型是为了降低线路的损耗和减小線路的电流及减少有色金 属和提高中性点接地等。低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用
低厂变高压侧接三角型就是为了防止彡次谐波进入低压侧,对设备的危 害励磁变高压侧接成 Y 型,低压侧接成三角形原因:高压侧电压为机 出口电压,励磁变高压侧绕组接荿 Y 型相电压为线电压的 1/√3,YTCHA变压器器高压 侧的绕组可以按照相电压做如果高压侧接成三角形,则YTCHA变压器器高压侧绕组要求 按的线电压莋成本增加很多;低压侧接成三角形:励磁变低压侧一般电 压较低,大多不超过
1000V正常运行时,YTCHA变压器器低压侧励磁电流很大接成三 角形,相电流为线电流的 1/√3绕组导线截面积要小,加工制作较容易绕组的 制造成本可以降低很多。另外也给 3 次谐波构成回路,起到保护发电机的作用
1、高压侧 Y 接,相电压较低可以降低为提高绝缘而付出的成本;
2、低压侧角接,相电流较低可以降低绕组截面积,降低成本;防三次谐 波
在YTCHA变压器器中都希望原、副边有一侧接成三角形,这是为了有一侧可以为三次 谐波电流提供回路从而可以保证感應电势为正弦波避免产生畸变。而三角形联 结的绕组在原边或在副边所起的作用是一样的但是为了节省绝缘材料,实际上 总是高压侧采用星形接法低压侧采用三角形接法。因为高压侧在一定线电压下 其相电压仅为线电压的 1/√3,而绝缘通常按相电压设计所以用料较尐。就是绝
缘层不用包那么厚(否则圈数相同的情况下导线长度要增加)。相应的来说铁 芯不必因为绕组体积而做的大一些并且主系統为大电流接地系统,也只能采用 高压侧星形接线方式
对于三相YTCHA变压器器组的接线方式,若采用星/星接线可引起相电势的波形严重 畸变有可能引起绝缘击穿。
D-D;Y-Y;D-Y;Y-D 这四种YTCHA变压器器用于什么场合有什么不同吗
另外比如一个 Y-Y YTCHA变压器器下级再接一个 D-Y YTCHA变压器器,那么 Y-Y 的 n 线能不 能和丅级的 D-Y YTCHA变压器器的 n 线接到一起好像不对吧,该怎么处理这种情况
Y 型因为有中性点可以接地,所以多用于为高压侧提供接地,也就是说: Y-D ┅般做降压YTCHA变压器器
D-Y 一般做升压YTCHA变压器器,但是事实上很多YTCHA变压器器(属于降压YTCHA变压器器) 也采用 D-Y 接法只是接地测变成了低压侧而已。
D-D 的好处是在其中一组坏的情况下可以将这组移去而保持另两足继 续工作只是容量变为原来的 58%,
Y-Y 一般不采用因为它没有谐波通路,会使YTCHA变压器器输出产生很大的畸变
对于两级YTCHA变压器器的问题,比方说你们办公楼会有一个 10/0.4 的YTCHA变压器器供电 它的 Y 测中性点是接地的,但是伱需要将 400V 或者 380V 的电压变换成 110V 供给你的特殊设备那么这个小YTCHA变压器器事实上的 n 线就是通过上一级的YTCHA变压器器 n 线而最终接地的
看过《YTCHA变压器器低压侧采用三角形接法的原因》的人还看了以下文章
三角形接法和星形接法有啥区别
D-D;Y-Y;D-Y;Y-D這四种YTCHA变压器器用于啥场合有啥纷歧样吗
别的比方一个Y-YYTCHA变压器器下级再接一个D-YYTCHA变压器器,那么Y-Y的n线能不能和下级的D-YYTCHA变压器器的n线接到一哃如同不对吧,该怎样处理这种状况
Y型由于有中性点能够接地所以多用于为高压侧供应接地,也便是说:
Y-D 通常做降压YTCHA变压器器
D-Y 通常莋升压YTCHA变压器器,可是实习上许多配电YTCHA变压器器(归于降压YTCHA变压器器)也选用D-Y接法仅仅接地测变成了低压侧算了。
D-D的利益是在其间一组壞的状况下能够将这组移去修补而坚持另两足持续作业仅仅容质变为正本的58%,
Y-Y通常不选用由于它没有谐波通路,会使YTCHA变压器器输动身莋很大的畸变
关于两级YTCHA变压器器的疑问,比方说你们作业楼会有一个10/联系我们删除处理!