电厂配置了发电机变压器与变压器保护,是否还需要再配置发变组保护

变压器保护配置图图纸下载专题說明

变压器保护配置图专题为您提供变压器保护配置图相关的图纸资料分享,您可以下载变压器保护配置图相关图纸进行学习参考更哆变压器保护配置图相关内容请访问!


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩36页未读 继续阅读

发电机变压器-变压器组继电保护設计

第一章 发变组保护配置概述

第一节 大型发电机变压器-变压器组的特点

本次设计我选择为300MW发电机变压器-变压器组配置保护目的是通过夲次设计,进一步加深对所学知识的理解明确保护与保护之间的配合问题。

大型发电机变压器的造价昂贵结构复杂,一旦发生故障遭箌破坏其检修难度大,检修时间长要造成很大的经济损失。且大机组在电力系统内占有重要地位特别是单机容量占系统容量比例很夶的情况下,大机组的突然切除会对电力系统造成很大的扰动。因此非必需的情况下,应最大限度地保证机组安全和缩小故障破坏范圍尽可能避免不必要的突然停机,对某些异常工况采用自动处理装置特别要避免保护装置的误动和拒动,这就对继电保护提出了更高嘚要求所以在配置继电保护和自动装置时,要充分考虑各方面的因素力求保证继电保护和自动装置的准确性、可靠性、灵敏性。

第二節 300MW发电机变压器-变压器组继电保护特点

300MW发电机变压器组造价昂贵结构复杂,一旦发生故障其检修难度大,时间长将造成较大的经济損失。因此在考虑300MW机组继电保护的总体配置时,应最大限度地保证机组安全和缩小故障破坏范围尽可能避免不必要的突然停机,对某些异常工况采用自动处理装置特别要避免保护装置的误动和拒动,这样不仅要求有足够的的可靠性、灵敏性、选择性和快速性还要求繼电保护在总体配置上尽量做到完善、合理,避免繁琐、复杂 300MW机组保护装置可分为短路保护和异常运行保护两类。短路保护是用以反应被保护区域内发生的各种类型的短路故障为了防止保护拒动或断路器拒动,设主保护和后备保护;异常运行保护是用以反应各种可能给機组造成危害的异常工况不设后备保护。

发电机变压器-变压器组继电保护设计

为了满足电力系统稳定方面的要求对于300MW发电机变压器-变壓器组故障要求快速切除。为了确保快速正确切除故障要求对300MW发电机变压器-变压器组设置双重快速保护。根据各保护装置所控制的对象依保护装置的性质、选择性要求和故障处理方式的不同而不同,对于发电机变压器双绕组变压器通常有以下几种处理方式: 全停:停汽机、停锅炉、断开高压侧断路器、灭磁、断开高压厂用变压器低压侧断路器、使机炉及其辅机停止工作。

解列灭磁:断开高压侧断路器、灭磁、断开高压厂用变压器低压侧断路器

解列:断开高压侧断路器。 减出力:减少原动机的输出功率 发信号:发出声光信号或光信號。

母线解列:对双母线系统断开母线联络断路器,缩小故障波及范围

第二章 发电机变压器-变压器组故障及保护配置原则 第一节 发电機变压器-变压器组故障及异常运行状况

一 变压器的故障类型及不正常运行状态: 1变压器的故障类型

各相绕组之间的相间短路 油箱内部故障 單相绕组部分线匝之间的匝间短路

单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故

油箱外部故障 绝缘套管闪烁或引出线损坏通过外壳发生的單

2变压器不正常工作状态:

外部短路或过负荷 过电流和中性点过电压 油箱漏油 油面降低 外加电压过高或频率降低 过励磁等

发电机变压器-变壓器组继电保护设计

二 发电机变压器故障类型及不正常运行状态

① 定子绕组相间短路:危害最大。

② 定子绕组匝间短路:可能发展为单相接地短路和相间短路

③ 定子绕组单相接地:较常见,可造成铁芯烧损或局部融化 ④ 转子绕组一点接地和两点接地:一点接地时危害不嚴重;两点接地时,因破坏了转子磁通的平衡可能引起发电机变压器的强烈震动或将转子绕组烧损危害严重。

① 由于外部短路引起的定孓绕组过电流:温度升高绝缘老化。

② 由于负荷等超过发电机变压器额定容量而引起的三相对称过负荷:温度升高绝缘老化。

③ 由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机变压器负序过电流和过负荷:在转子中感应出100HZ的倍频电流可使转子局部灼伤或使护环受热松脱,而导致发电机变压器重大事故此外,还会引起发电机变压器的100HZ的振动

④ 由于突然甩负荷引起的定子绕组过电压:调速系统惯性較大的发电机变压器,在突然甩负荷时可能出现过电压,造成发电机变压器绕组绝缘击穿

⑤ 由于励磁回路故障或强励时间过长而引起嘚转子绕组过负荷。

⑥ 由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机变压器逆功率:当锅炉保护动作或调速控制回路故障以及某些人为因素慥成发电机变压器变为电动机运行时发电机变压器将从系统吸收有功功率,即逆功率

⑦ 转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失:从系統吸收无功功率,造成失步从而引起系统电压下降,甚至可使系统崩溃

发电机变压器-变压器组继电保护设计

第二节 发电机变压器-变壓器组各保护作用及配置原则

一 变压器各保护的作用与配置原则:

⑴ 瓦斯保护:反应变压器油箱内部气体量的多少和油流速度而动作的保護,保护变压器油箱内各种短路故障特别是对绕组的相间短路和匝间短路。并且是变压器铁芯烧损的唯一保护方式

配置原则:800KVA及以上嘚油浸式变压器应装设瓦斯保护,重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧断路器轻瓦斯保护动作于发出信号。

⑵变压器的纵联差动保护:纵联差动保护(简称纵差保护)不但可以正确区分内、外的短路而且能瞬时切除保护区域内的故障。因此变压器纵差保护是变压器嘚主保护之一。另对300MW及以上的汽轮发电机变压器-变压器组应实现保护双重化,需要设置发电机变压器-变压器组大纵差保护配合变压器縱差保护。

配置原则:6300KVA及以上并列运行的变压器10000KVA及以上单独运行的变压器,应装设纵差保护对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏喥不能满足要求时也应装设纵差保护。

① 负序电流及单相式低压起动的过电流保护:对于大容量的发电机变压器变压器组由于额定电鋶大,电流元件往往不能满足远后备灵敏度的要求负序电流反应两相短路和单项式低电压启动的过电流保护反应三相短路。负序电流保護灵敏度较高且在星、三角接线的变压器另一侧发生不对称短路故障时,灵敏度不受影响接线也较简单。

配置原则:一般用于63MW以上升壓变压器或系统联络变压器 ② 复合电压启动的过电流保护:通过比较复合电压,相间功率方向电流大小,经一定延时后动作于跳闸

配置原则:一般用于升压变压器及过电流保护灵敏度不满足要求的降压变压器。

发电机变压器-变压器组继电保护设计

③ 阻抗保护:对于升壓变压器或系统联络变压器当采用复合电压起动的过电流保护和负序电流及单项式低电压起动的过电流保护时不能满足灵敏性和选择性偠求时,可采用阻抗保护

配置原则:通常作为330KV及以上大型变压器相间短路的后备保护。

⑷ 变压器的过负荷保护:过负荷保护反应变压器對称过负荷引起的过电流微机保护随机选取一相电流,与保护整定值比较大于整定值经延时动作于信号。

配置原则:对400KVA以上的变压器当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。过负荷保护的安装侧应根据保护能反应变压器各侧绕组可能过负荷情况来选择,对双绕组升压变压器装于发电机变压器电压侧。

⑸ 变压器接地保护:电力系统中接地故障常常是故障的主要形式,因此大电流接地系统中的变压器,一般要求在变压器上装设接地(零序)保护作为变压器本身主保護的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。

配置原则:300MW机组采用中性点可能接地运行也可能不接地运行方式因此中性点接地运行方式时采用两段式零序过电流保护,而中性点不接地运行方式时采用放电间隙零序过电流及零序过电压保护作为中性点经放电间隙接地的變压器接地短路的保护。

⑹ 过激磁保护:为降低材料消耗现代大型变压器铁芯一般都用新型电工硅钢片制成,其额定磁密近于饱和磁密过电压或低频率时容易引起过激磁,因此应装设过激磁保护

配置原则:一般用于500kVA及以上的大容量变压器。 二 发电机变压器各保护的作鼡及配置原则

⑴ 发电机变压器纵联差动保护:我选用比率制动式发电机变压器纵差保护发电机变压器中性点引出6个端子。按照比较发电機变压器机端与中性点侧电