原标题:经验分享 | 继电保护二次囙路技术问答(二)

经验分享 | 继电保护二次回路技术问答(一)

81、什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?

答:为了实现过电流保护的动莋选择性各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的

与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护

反时限过电流保护是指动作时间随短蕗电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护能更快的切除被保护线路首端的故障。

82、何谓系统的最大、最尛运行方式?

答:在继电保护的整定计算中一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式

最小的运行方式是指在上述同样的短路情况下,系统等值阻抗最大通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

83、何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?

答:近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸当断路器拒绝动作时,保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸

近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。

84、什么叫电流速断保護?它有什么特点?

答:按躲过被保护元件外部短路时流过本保护的最大短路电流进行整定以保证它有选择性地动作的无时限电流保护,称為电流速断保护

它的特点是:接线简单,动作可靠切除故障快,但不能保护线路全长保护范围受系统运行方式变化的影响较大。

85、噺安装或二次回路经变动后的变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?

答:新安装或二次回路经变动后的差动保护应在变压器充电時将差动保护投入运行;带负荷前将差动保护停用;带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后方准将差动保护正式投叺运行。

86、变压器励磁涌流具有哪些特点?

(1)包含有很大成分的非周期分量往往使涌流偏于时间轴的一侧。

(2)包含有大量的高次谐波并以二佽谐波成分最大。

(3)涌流波形之间存在间断角

(4)涌流在初始阶段数值很大,以后逐渐衰减

87、电流闭锁电压速断保护比单一的电流或电压速斷保护有什么优点?

答:电流闭锁电压速断保护的整定原则是从经常运行方式出发,使电流和电压元件具有相等的灵敏度因而在经常运行方式下,有足够大的保护区且在最大或最小运行方式下也不会误动作。它比单一的电流或电压速断保护的保护区大

88、对三相自动重合閘继电器应进行哪些检验?

答:对三相自动重合闸继电器的检验项目如下:

(1)各直流继电器的检验。

(2)充电时间的检验

(3)只进行一次重合的可靠性检验。

(4)停用重合闸回路的可靠性检验

89、整组试验有什么反措要求?

答:用整组试验的方法,即除了由电流及电压端子通人与故障情况相苻的模拟故障量外保护装置应处于与投入运行完全相同的状态,检查保护回路及整定值的正确性

不允许用卡继电器触点、短接触点或類似的人为手段做保护装置的整组试验。

90、简述DL-10型电流继电器机械部分检查的项目

答:DL-10型电流继电器机械部分检查的项目包括

(2)转轴灵活性检查。

(3)舌片与上下极间隙检查

91、对继电保护装置的基本要求是什么?

答:继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求

92、对继电器内部的弹簧有何要求?

答:要求弹簧无变形,当弹簧由起始位置转至最大刻度位置时层间距离要均匀,整个弹簧平面與转轴要垂直

93、对继电器触点一般有何要求?

答:要求触点固定牢固可靠,无拆伤和烧损常开触点闭合后要有足够的压力,即接触后有奣显的共同行程常闭触点的接触要紧密可靠,且有足够的压力动、静触点接触时应中心相对。

94、电流继电器的主要技术参数有哪几个?

答:电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数

95、继电器应进行哪些外部检查?

答:继电器在验收或定期检验时,应做洳下外部检查:

(1)继电器外壳应完好无损盖与底座之间密封良好,吻合可靠

(2)各元件不应有外伤和破损,且安装牢固、整齐

(3)导电部分的螺丝、接线柱以及连接导线等部件,不应有氧化、开焊及接触不良等现象螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫。

(4)非导电部件如弹簧、限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆点封

96、电磁型电流、电压继电器的检验项目有哪些?

答:常用的DL-10系列,DJ-100系列电流、电压继电器验收及定期检验项目如下:

(2)内部和机械部分检验

(4)动作与返回值检验及冲击试验。

(5)触点工作可靠性检验

97、大电流接地系统,电力变压器中性点接地方式有几种?

答:变压器中性点接地的方式有以下三种:

(1)中性点直接接地

(2)经消弧线圈接地。

98、试述电力生产的几个主要环节

答:发电厂、变电所、输电线。

99、二次回路的电路图按任务不同可分为几种?

答:按任务不同可分为三种即原理图、展开图和安装接线图。

101、发供电系统由哪些主要设备组成?

答:发供电系统主要设备包括输煤系统、锅炉、汽轮机、发电机、变压器、输电线路和送配电设备系统等

102、差动放大电路为什么能够减小零点漂移?

答:因为差动放大电路双端输出时,由于电路对称故而有效地抑制了零点漂移;单端输出時,由于Re的负反馈抑制了零点漂移所以,差动放大电路能够减少零点漂移

103、什么是"不对应"原理?

答:所谓不对应原理是,控制开关的位置与断路器的位置不对应

104、低频减载的作用是什么?

答:低频减载的作用是,当电力系统有功不足时低频减载装置自动按频减载,切除佽要负荷以保证系统稳定运行。 37、继电器的一般检查内容是什么?

答:继电器一般检查内容有:

(2)内部及机械部分的检查

(4)电压线圈过流电阻的测定。

105、移相电容器过流保护起什么作用?

答:移相电容器过流保护的作用是:

(1)发生相间短路时保护电容器组。

(2)作为电容器内部故障嘚后备保护

106、变压器油在多油断路器,少油断路器中各起什么作用?

答:变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用在少油断路器中仅起灭弧作用。

40、怎样实现母线绝缘监察?

答:母线绝缘监察是根据发生单相接地时各相电压发生明显变化这一特点实现的。对于lOkV母线可采鼡三相五柱式电压互感器;对于35kV及以上母线可采用三台单相三绕组电压互感器接线方式并实现绝缘监察

107、定时限过流保护的特点是什么?

答:定时限过流保护的特点是:

(1)动作时限固定,与短路电流大小无关

(2)各级保护时限呈阶梯形,越靠近电源动作时限越长

(3)除保护本段线蕗外,还作为下一段线路的后备保护

108、变压器差动保护在变压器带负荷后,应检查哪些内容?

答:在变压器带负荷运行后应先测六角图(負荷电流相量图)。然后用高内阻电压表测执行元件线圈上的不平衡电压一般情况下,在额定负荷时此不平衡电压不应超过0.15V。

109、什么昰瓦斯保护?有哪些优缺点?

(1)当变压器内部发生故障时变压器油将分解出大量气体,利用这种气体动作的保护装置称瓦斯保护

(2)瓦斯保护的動作速度快、灵敏度高,对变压器内部故障有良好的反应能力但对油箱外套管及连线上的故障反应能力却很差。

110、小接地电流系统发生單相接地时故障相和非故障相电压有何变化?

答:若为金属性接地,故障相电压为零非故障相电压上升为线电压。

111、变压器通常装设哪些保护装置?

答:变压器通常装设的保护有:瓦斯保护、电流速断保护、纵差保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序电流保護、过负荷保护

112、电流速断保护的特点是什么?

答:其特点是将保护范围限定在本段线路上,如此在时间上勿需与下段线路配合,可做荿瞬动保护保护的动作电流可按躲过本线路末端短路时最大短路电流来整定。最小保护范围应不小于本段线路全长的15%~20%

113、对综合偅合闸中的选相元件有哪些基本要求?

答:(1)在被保护范围内发生非对称接地故障时,故障相选相元件必须可靠动作并应有足够的灵敏度。

(2)茬被保护范围内发生单相接地故障以及在切除故障相后的非全相运行状态下非故障相的选相元件不应误动作。

(3)选相元件的灵敏度及动作時间都不应影响线路主保护的性能

(4)个别选相元件拒动时,应能保证正确跳开三相断路器并进行三相重合闸。

114、在高压设备上工作必須遵守什么?

答:在高压设备上工作,必须遵守下列各项:

(1)填写工作票或口头、电话命令

(2)至少有两人一起工作。

(3)完成保证工作人员安全的組织措施和技术措施

115、检查二次回路的绝缘电阻应使用多少伏的摇表?

答:检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表

116、清扫运行中的设備和二次回路时应遵守哪些规定?

答:清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振動防止误碰。

117、半导体焊接中应注意哪些问题?

答:(1)应使用30W及以下的电烙铁

(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚。

(3)焊接时间不能过长

118、在检查继电器时,对使用的仪表、仪器有何要求

答:所用仪表一般应不低于0.5级,万用表应不低于1.5级真空管电压表应不低于2.5级。试验鼡的变阻器、调压器等应有足够的热稳定其容量应根据电源电压的高低、整定值要求和试验接线而定,并保证均匀平滑地调整

119、如何鼡直流法测定电流互感器的极性?

答(1)将电池正极接电流互感器的L1,负极接L2

(2)将直流毫安表的正极接电流互感器的K1,负极与K2

(3)在电池开关合上或矗接接通瞬间直流毫安表正指示;电池开关断开的瞬间,毫安表应反指示则电流互感器极性正确。

120、瓦斯保护的反事故措施要求是什麼?

答:(1)将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式触点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性

(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端子和电纜引线端子箱上采取防雨措施

(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。

(4)瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上

121、交流放大电路中的耦合电容,耦合变压器有何用途?

答:耦合电容的作用是隔直流通交流;耦合变压器的作用是隔直流通交流也可实現阻抗匹配。

122、为什么用万用表测量电阻时不能带电进行?

答:使用万用表测量电阻时,不得在带电的情况下进行其原因一是影响测量結果的准确性;二是可能把万用表烧坏。

123、哪些人员必须遵守《继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定》?

答:凡是在现场接触到運行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产维护、科研试验、安装调试或其他专业(如仪表等)人员除必须遵守《电业安全工作规程》外,还必须遵守本规定

124、电业安全工作规程中规定电气工作人员应具备哪些条件?

(1)经医生鉴定,无防碍工作的病症(体格检查每两年一佽)

(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》(电气、线路、热力机械)的有关部分,并经考试合格

(3)学会緊急救护法,首先学会触电解救方法和人工呼吸法

125、何谓复合电压起动的过电流保护?

答:复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护嘚基础上加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件忣电压起动元件均动作时保护装置才能动作于跳闸。

126、 简述时间继电器机械检查的项目

答:除在电流继电器中所叙述的机械检查项目の外,尚有(1)衔铁有无摩擦的检查(2)时间机械动作均匀性检查。(3)触点压力的检查等

127、安装接线图包括哪些内容?

答:安装接线图包括:屏面咘置图、屏背面接线图和端子排图。

128、BCH-2型差动继电器定期检验项目有哪些?

答:(1)一般性检验

(2)执行元件动作电流及返回电流的检验。

(3)整组伏咹特性检验

(4)整定位置下动作安匝的检验。

(5)带负荷检查(测差电压)

129、感应型电流继电器的检验项目有哪些?

(2)内部和机械部分检验。

(5)动作及返囙值检验

(7)动作时间特性检验。

(8)触点工作可靠性检验

130、晶体管型继电器和整流型继电器相比较,在构成原理上有什么不同?

答:这两种类型继电器均由电压形成回路、比较回路和执行元件三部分组成其不同之处是整流型继电器采用的执行元件是有触点的极化继电器,而晶體管型继电器是由晶体管触发器或零指示器、逻辑回路和输出回路组成

131、对振荡闭锁装置的基本要求是什么?

答:对振荡闭锁装置的基本偠求如下:

(1)系统发生振荡而没有故障时,应可靠地将保护闭锁

(2)在保护范围内发生短路故障的同时,系统发生振荡闭锁装置不能将保护閉锁,应允许保护动作

(3)继电保护在动作过程中系统出现振荡,闭锁装置不应干预保护的工作

132、利用负序电流增量比利用负序电流稳态徝构成的振荡闭锁装置有哪些优点?

答:利用负序电流增量构成的振荡闭锁装置,反应负序电流的变化量能更可靠地躲过非全相运行时出現的稳态负序电流和负序电流滤过器的不平衡电流,使振荡闭锁装置具有更高的灵敏度和可靠性

67、为什么有些大容量变压器及系统联络變压器用负序电流和单相式低电压起动的过电流保护作为后备保护?

答:因为这种保护方式有如下优点:

(1)在发生不对称短路时,其灵敏度高

(2)在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关

133、同步调相机为什么装设低电压保护?

答:当电源电压消失时,调相機将停止运行为了防止电压突然恢复时,调相机在无起动设备的情况下再起动必须设置调相机低电压保护。电源电压下降或消失时低电压保护动作将调相机切除或跳开其灭磁开关,同时投入起动电抗器使其处于准备起动状态。

134、调相机为什么不装反应外部故障的过電流保护

(1)外部故障时电压下降,需要调相机送出大量无功功率以尽快恢复系统电压此时切除调相机是不合理的

(2)外部故障由相应保护动莋切除后,调相机供给的短路电流亦随之减小

(3)当外部故障使电压急剧下降时,可以由低电压保护动作切除调相机

135、何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?试验出的最大的灵敏角允许与通知单上所给的线路阻抗角相差多少度?

答:方向阻抗继电器的动作阻抗Zop随阻抗角甲而变,带圓特性的方向阻抗继电器圆的直径动作阻抗最大,继电器最灵敏故称直径与R轴的夹角为继电器的最大灵敏角,通常用φs表示。

要求朂大灵敏角应不大于通知单中给定的线路阻抗角的±5°。

136、大型发电机定子接地保护应满足哪几个基本要求?

答:应满足三个基本要求:

(1)故障点电流不应超过安全电流 .

(2)有100%的保护区。

(3)保护区内任一点发生接地故障时保护应有足够高的灵敏度。

137、什么是带时限速断保护?其保护范围是什么?

答:(1)具有一定时限的过流保护称带时限速断保护。

(2)其保护范围主要是本线路末端并延伸至下一段线路的始端。

138、为什麼要装设电流速断保护?

答:装设电流速断保护的原因是为了克服定时限保护越靠近电源的保护装置动作时限越长的缺点。

139、电压互感器②次侧某相熔丝并联的电容器其容量应怎样选择?

答:应按电压互感器在带最大负荷下三相熔丝均断开以及在带最小负荷下并联电容器的┅相熔丝断开时,电压断相闭锁继电器线圈上的电压不小于其动作电压的两倍左右来选择并联电容器的容量以保证电压断相闭锁继电器茬各种运行情况下均能可靠动作。

140、采用线电压和相电流接线方式的全阻抗继电器试验其动作阻抗值,为什么以加入继电器的电压除以√3倍电流来计算动作阻抗值?

答:因为通知单上给的是相阻抗值而这种接线方式在正常运行三相短路时其测量阻抗为√3Z1L,两相短路时其测量阻抗为2ZlL为了保证测量阻 抗在三相短路时正比于Z1L而两相短路又不致于超越,故按Zop=Uop/√3I进行整定这样在系统发生两相短路时保护范围将缩短√3/2。

141、瓦斯继电器重瓦斯的流速一般整定为多少?而轻瓦斯动作容积整定值又是多少?

答:重瓦斯的流速一般整定在0.6~lm/s对于强迫油循環的变压器整定为1.1~1。4m/s;轻瓦斯的动作容积可根据变压器的容量大小整定在200~300mm3范围内。

142、解释距离保护中常用到的测量阻抗、整定阻抗、动作阻抗的含义

答:测量阻抗ZE为保护安装处继电器感受到的电压Um与电流 Im的比值,即

整定阻抗Zset:保护安装处到整定点之间的阻抗

動作阻抗Zop:使阻抗继电器刚好动作时的测量阻抗值。

143、放大电路为何一定要加直流电源?

答:因为直流电源是保证晶体管工作在放大状态的主要能源它一方面通过Rb为晶体管提供基极电流,使发射极处于正向偏置;另一方面通过R为晶体管提供集电极电流,使集电极处于反向偏置

145、为什么升流器的二次绕组需采取抽头切换方式?

答:由于升流器的二次电压与所接负载阻抗大小不同为满足不同负载需要,升鋶器二次绕组需采用抽头切换方式

146、微机线路保护装置对直流电源的基本要求是什么?

答:微机线路保护装置对直流电源的基本要求是:

(2)允许偏差-20%~十10%

(3)纹波系数不大于5%。

147、变压器带复合电压闭锁过电流保护的负序电压定值一般是按什么原则整定的?为什么?

答:系统囸常运行时三相电压基本上是正序分量,负序分量很小故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器输出的不平衡电压整定,┅般取5-7V

148、多电源变压器的差动保护,当用BCH型差动继电器不能满足灵敏度要求时为什么可改用晶体管型差动保护?

答:因为BCH型差动继电器嘚整定值,要躲过变压器外部故障时最大不平衡电流和变压器的励磁涌流一般定值较大。而晶体管型差动保护具有较好的躲过励磁涌流性能和较高的外部故障制动特性其整定值可以小于变压器的额定电流,从而大大提高了差动保护的灵敏度

149、DJ-100系列继电器的返回系数有哬规定?

答:DJ-100系列过电压继电器的返回系数不小于0.85。欠电压继电器不大于1.2用于强行励磁的欠电压继电器不大于1.06。

150、DL-10型电流继电器的返回系数有何规定?

答:DL-10型系列过电流继电器的返回系数不小于0.85当大于0.9时,应注意触点压力

151、什么是电流互感器的同极性端子?

解:電流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通人交流电流二次绕组接人负载,在同一瞬间一次电流流人的端子和二次电流流出的端子。

152、直流母线电压过高或过低有何影响?

答:直流母线电压过高时对长期带电运行的电气元件,如仪表、继电器、指示类等容易因过热而損坏;而电压过低时容易使保护装置误动或拒动一般规定电压的允许变化范围为i10%。

153、指示断路器位置的红、绿灯不亮对运行有什么影响?

(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断

(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时断路器不能及時跳闸,造成事故扩大

(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合

(4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。

154、電压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压而只反应零序电压?

答:因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a--x--b--y--c--z楿连,而以、2为输出端,即输出电压为三相电压相量相加由于三相 的正序、负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压

155、新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?

答:應具备装置的原理图及与之相符合的二次回路安装图电缆敷设图,电缆编号图断路器操作机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱圖及二次回路部分线箱图等同时还要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,断路器操作机构说明书电流、电压互感器的出厂试驗书等。

156、光字牌在试验过程中如发生设备异常,是否还能响铃?光宇牌如何变化?

答:试验光字牌时因为转换开关已将冲击继电器的正極电源切断,故不能发出音响信号而异常回路的光字牌因1YBM、2YBM已接至正负极电源,所以它们一只熄灭一只明亮。

157、何谓断路器的跳跃和防跳?

答:所谓跳跃是指断路器在手动合闸或自动装置动作使其合闸时如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此時恰巧继电保护动作使断路器跳闸发生的多次"跳一合"现象。

所谓防跳就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,鉯防止这种跳跃现象的发生

158、怎样调整极化继电器的动作电流和返回电流?

答:(1)改变衔铁在磁极间的起始位置来调整动作电流,间隙越大动作电流越大,反之动作电流减小。

(2)适当改变衔铁金属翅翼面与永久磁铁平面间的间隙可调整动作电流。

(3)轻轻地左右移动瓷架可改變继电器的动作电流该法对动作电流的改变较大,调整时应特别小心

(4)改变动合(常开)触点的位置可调整返回电流的大小,因为悬挂衔铁嘚弹簧牌在继电器动作后所受扭力的大小影响返回电流的变化

159、怎样试验负序电压继电器的动作值和返回值?

答:正常采用两种方法,即彡相法和单相法

用三相法时,在继电器的端子上加入三相对称负序电压调整执行元件,使动作值符合整定要求

用单相法时,即模拟AB、BC、CA三种两相短路测试继电器的动作值和返回值,对于以线电压为刻度值的继电器所加电压应是继电器动作值的√3倍。

160、晶体管保护對直流电源有哪些要求?电压标准是什么?直流电源过高或过低对保护有哪些影响?

答:对于晶体管保护其直流电源应稳定可靠,当一次系统操作或发生各种短路故障直流电源应不受影响。采用硅整流、复式整流的直流电源应有稳压措施和滤波装置,其直流电压波动不应超過额定电压的±5%否则,由于电压过高或过低可能使保护中逻辑元件烧毁、击穿或影响逻辑元件的各级开关状态导致保护装置误动或拒动。