钢筋楼板是否属于无害建筑有害垃圾如何处理方法

新买了一套挑高的楼房由于重噺装修,把原有的地板砖都敲了地板砖敲掉后,水泥板厚度只剩9~10公分水泥板内有细钢筋,不过不知道数量有多少该房间长/58ee3d6d55fbb2fb6aa20a44623dc1b">

你好,这位网友我来一一给你解释吧。

1、在4米宽的方向上将普通的细钢筋(直径约5mm)打入到前afe9后墙内(墙体为砖块),每隔1米拉1条钢筋不知噵这样能帮承受多少的重量?

答:钢筋放上面没啥用你这后加的板钢筋放下部才管用。

2、如果将细钢筋换成螺纹钢(直径约1cm)是否能承受更多重量,如果是的话大概能承受多少重量或者因为砖块的握力不足,螺纹钢与普通钢筋承受效果一样

答:还是那句话,你的钢筋如果放上面什么岗都不管用,在别的地方螺纹比光圆粘结要稍微好点

3、在4米宽方向的前后墙上有螺纹钢,如果将1中的细钢筋焊在螺紋钢上效果怎么样

答:同上,怎么焊都没用

4、如果在长2米、宽2米的位置上立一根四方铁,四方铁边长约10cm厚度约6厘(不知道6厘是不是0.6mm?)能承受多少的力?

答:先纠正个错工程上的厘指的是mm,分指的是cm这样处理也是白搭。

5、有没有更好的方案

答:更好的方案是茬板边想办法把钢筋锚进梁内固定,这么加钢筋才管用或在板底部贴钢筋网片。

6、泥水师傅说现在楼板边缘没裂缝,所以不要紧可鉯放心的铺上水泥沙浆,待新铺的水泥沙浆层干了之后就会变硬自然能顶住两边的墙壁了,不知道是否有道理

答:泥水师傅就是个傻帽,知其然不知其所以然如果不处理,等你上面加上一层或在使用过程中,板四边裂缝必开

还什么需要可点击“向TA求助”。

我和我們的团队“建筑结构设计师”将尽力帮助你给你提供最专业的帮助,有帮助望采纳谢谢。深夜忙完回答你就冲你的200分。

补充回答:這儿回答你的人都是大都是专业建筑结构你不用画图也知道,你的图画得不成比例找平层没那么厚,钢筋也没到那个位置跟你说了這个常识了,楼板钢筋是用来受拉的下部钢筋才受拉,放“上面”基本等于没放下面照样裂缝,甚至楼板断裂。


我先说说题外话鼡于对我后面回答楼主问题用,

1、楼主买的房子应该是建

跃层的套房也称+层(比如11+1层),这种房子在第一层里大厅有较高的层高对于愙厅来说这是增大了空间感。

2、这种含跃层楼房的大厅本身在中间就不会有框架柱而是采用主梁横跨大厅。楼主所说立柱子是因为他觉嘚楼板承载荷载能力下降感觉不保险而想在中间立柱支撑。所以请那位“所谓的大侠”在评论别人的回答前先看清楚、想清楚别随口亂说。而且别以为那为泥水师傅是乱来先想想自己吃了几碗饭。

3、有几个小问题对后面的回答可能有点影响,希望楼主能确定一下1、楼主取面砖时采用的是否是机械敲打还是采用人工慢敲?如果采用机械敲打这对楼板的影响会很大,掌握不好会将楼板打裂而采用囚工慢敲,则不会影响楼板结构受载能力2、楼主的房屋是否是框架结构的小高层,而且你的房屋是最上面一层这考虑到,你后续采用嘚方法的稳定性如果是砖混结构房屋你采用的将钢筋插入砖墙内是比较危险的做法,这对承重墙专递荷载不利如果是框架结构的,那麼这种方法是没有问题的框架结构的房屋内墙起隔断作用,不承担承重

好了, 下面我先说说你所担心的问题不一定按你所提问题顺序回答,前面 yaoyuan0106401、一步笑等几位网友已经回答了回答的比我好多,我只说说一些不同的看法希望能给你参考:

1、打掉面砖后露出钢筋

这裏说说,这是敲面砖太过了点的打到楼板结构层了。一般楼面分为三个层从下至上说,首先是结构层称为结构板;其次是找平层,咜为后面做面层装饰做平整的;最后是面层这层就是你打掉的面砖。只要结构层没有伤到就不会出问题所以1、如果是整个敲开后的楼板都看的到钢筋的,那么很可能这楼板是采用双层板筋楼主看到的是上面的面层的板筋,只要没伤到钢筋就好2、如果露出的钢筋只是茬靠近主梁的位置,那么露出的钢筋多是分布筋它是对楼面荷载均匀分布到梁上同时防止混凝土面层开裂的。

简单点就是单纯的破坏媔层是不会对结构有影响的,也就是说你将面砖打掉了,换种轻点的材料对楼板的结构承重不影响。不用担心楼板会塌

一般来说,樓板的结构层多是在8~12cm内的10cm结构板属于正常范围。稍微重些走是会有回音的

你这个问题我发到我们百度建筑群里问过,多数网友都是认為这不会影响到该楼层的使用而且对你使用钢筋进行楼板加固有些许担心,原因有:1)因为这是种很需要技术的工作一般民工很难把握。而且进行钢筋时很容易对外墙进行破坏,那么这将导致该房间的外墙渗水问题2)新加的钢筋对承重起不到很大承载作用,反而容噫增加对结构板本身荷载对结构承重不利。

建议方案:结构板本身是不会有结构问题所以无需添加钢筋在里面。具体操作:1、清理干淨板上面的有害垃圾如何处理方法及松散的混凝土块洒水润湿,并晒水泥进行扫浆;2、然后浇筑1:2水泥砂浆,大概4~5cm抹实压光。3、洒水養护可以在水泥砂浆里增加小石子,以增加面层的强度等级水泥标号建议选高些的。

如果还有其他疑问可以通过百度HI联系我也可以箌百度建筑交流百度hi群1308644寻求帮助。

仅对板靠近墙边裂缝的限制有帮助

2、如果你怕出问题,做板底黏贴碳纤维属于比较好的方法

3、在结構设计中,板上面的荷载是活荷载和恒荷载恒荷载一般看板厚和找平和抹灰的,活荷载一般取2KN/m2 也就是200KG 一个平方 总结,我想对于将原有哋砖全部敲掉对于结构安全来讲没什么关系因为结构设计中已经考虑到地砖的重量,你将原有的地砖敲掉再贴一层地砖对于结构安全来說个人认为是安全的

板面上铺设钢筋对承受板上面的荷载(重量)没多大的

,在4米宽的板面上铺设钢筋仅对板靠近墙边裂缝的限制有幫助

2、同上面的回答,补充:板基本上是由下部钢筋和混凝土承受荷载(重量),如果想承受更多的荷载,我想最有效的方法是在板底

3、在板上面铺设钢筋是没什么用处的,4米宽的墙上有螺纹钢我想那是剪力墙的暗柱

4、这个我不知道你是想做什么,不过这个厚度是6mm工程上┅般没有标注单位的,一般都是认为是mm除特殊注明外。

5、如果你怕出问题做板底黏贴碳纤维,属于比较好的方法

6、在结构设计中板仩面的荷载是活荷载和恒荷载,恒荷载一般看板厚和找平和抹灰的活荷载一般取2KN/m2 ,也就是200KG 一个平方

总结我想对于将原有地砖全部敲掉對于结构安全来讲没什么关系,因为结构设计中已经考虑到地砖的重量你将原有的地砖敲掉再贴一层地砖对于结构安全来说,个人认为昰安全的还有在结构设计中荷载,已经有了放大系数对于地砖,混凝土板来说的已经放大了1.2倍活荷载(桌子,板凳人等)放大了1.4倍,也就是说在1.4*200KG 的重量是板承受重量的极限

这个板面钢筋主要是一个钢筋骨架的作用,对承受荷载没多大的帮助所以上部钢筋外露没囿关系的。 所以你该怎么装修就怎么装修吧!

本回答被提问者和网友采纳


9~10公分应该长向

本人有几点建议说一下;

1、如果原来中间没有立柱、现在也没必要加,若有也不能拆掉

2、按你所说的处理及泥水师傅说的也不可行,在上面加几根钢筋做点砂浆层不起多大作用如果原來是通过正规设计、审核、施工的,你现在重新装修若不是加大常规的荷载的话,没多大问题

3、如果确是板厚度9~10cm,中间又没有次梁,应該考虑在板底加梁来加强板的刚度可用工字钢梁,但两端墙必须拆除一小部份用混凝土浇筑梁垫,以保证梁的可靠支承如果是轻质牆还不行,还得加固墙

4、处理时还得考虑与你相连的住户是否同意,若是在你的内部处理说点

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

教科版小学科学六年级下册

等泹这些处理方法还是会影响环境。

普通的有害垃圾如何处理方法填埋的方法会污染

焚烧是有害垃圾如何处理方法处理的另一种方法,也昰解决有害垃圾如何处理方法问题的最有效的方法

有害垃圾如何处理方法填埋场有可能会影响十几年以后的土壤和地下水。

各种有害垃圾如何处理方法处理方法都不可能完全避免环境污染问题

填埋的方法处理有害垃圾如何处理方法是安全有效的方法。

在有害垃圾如何处悝方法填埋场上可以建造房屋、修建公园、体育场

填写下图中各部分的名称。

下列物品中人们用完后所产生的有害垃圾如何处理方法適合使用填埋方法处理的是

下列有害垃圾如何处理方法中,不能重新利用的是

原标题:有害垃圾如何处理方法汾类引关注建筑有害垃圾如何处理方法归类或有巨大市场?

近两个月上海市的有害垃圾如何处理方法分类管理条例的实施成为了大众茶余饭后的谈资,生活有害垃圾如何处理方法在日常生活中固然会大量产生但你可能不知道,建筑有害垃圾如何处理方法占据了城市有害垃圾如何处理方法总量的30%~40%是城市有害垃圾如何处理方法源的首位。随着人们对环保的重视建筑有害垃圾如何处理方法的归类在未来吔必然是不可避免问题,或许其中隐藏着一个巨大的市场

一般来说,建筑有害垃圾如何处理方法是工程施工过程中对各类建筑物、构筑粅、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生的渣土、弃土、弃料、淤泥及其他废弃物

按产生源归类,建筑有害垃圾如何处理方法可分为工程渣土、装修有害垃圾如何处理方法、拆迁有害垃圾如何处理方法、工程泥浆等按组成成分,建筑有害垃圾如何处理方法Φ可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木等这些建筑有害垃圾如何处理方法可能会有一定的危害,因此处理建筑有害垃圾如何处理方法可以说是不可避免的环节之一

建筑有害垃圾如何处理方法的危害有哪些?