  • 消防排烟风机(兼排风使用)风量1W以上,有必要安装消音器吗安装消音器符合规范吗? 安装后能达到消音效果不消音器品牌及实时报价区间?请各位大神指教

  • 当火灾发生时机械防火排烟系统统嘚常闭排烟口打开的位置、数量是怎样的,控制中心的控制原则是什么

  • 广州地区想找个工程队做个消防防火排烟系统统工程,要包工包料(只计锌板法兰,丝杆其余设备如:排烟机,调节阀风口等另计)。 0.75厚1.0厚,1.2厚单价分别是多少 望大家给个价格参考。

  • :(现有一防排烟设计镀锌钢板厚度的问题这个问题我都不想拿出来与大家讨论了,设计院那边已经让我无语了建筑物情况是这样:主楼38层加裙房3幢各4层,设计院那边均设置排烟和加压送风措施问题来了,地面以上所有排烟立管井里均做立管管道规格在,800*630,0*500,,但设计方设计说明是這样的”空调通风,排烟风管采用镀锌钢板制作风管配件,钢板厚度和允许漏风量等均应按《通风管道技术规程》执行排烟管道,管弄内风管均按耐火1小时设置钢板厚度1.6mm“,有点不懂按国家现行规范以上管子最多按1.2mm厚铁皮做,就算是商用办公楼也够用了规范上呮是说超过2000按设计,还有设计院沟通几次他们要求所有的排烟管道不考虑管径全部1.6mm厚度做,我问他们的理由就是:我高于规范就是要严格要求对于消防就要要求高点,我不解这是理由吗?甲方也不

  • 请问一下有没有懂防排烟安装和调试的啊 本人急请教,线以串完就差調试主机和联动了 还有风机配电箱的调试

  • 1、怎么区分中低高压系统 2、防排烟金属风管管壁要求按高压系统,但是其风管工艺检测按中压系统那么在法兰连接时,螺母间距按什么系统来定呢 3、防防火排烟系统统可以用8501阻燃胶条吗?

  • 1、机械防火排烟系统统的排烟量偏小機械防烟系统的正压送风量偏小。 2、高层建筑的不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、合用前室未设机械防烟设施 3、建筑高度超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑的楼梯间及前室采用自然排烟,而未设机械防烟设施 4、设置机械排烟的地下室未设置送风量不小于排烟量50%的送风系统。 5、地下室机械防火排烟系统统的排烟口与排风口不能联动切换 6、排烟口、送风阀打开不能联动风机启动。 7、通风、空调系统嘚风管穿越防火分区、穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处未设防火阀 8、厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,未采取防火回流的措施未在支管上设置防火阀。这一点是许多设计人员经常疏忽的地方 9、防排烟风机远程不能停止,并未设手动直接控制原有的大部分工程防排烟风机远程控制均能启动,但远程停止不能实现 10、同一楼层的几个送风阀(排烟口)的反馈信号不应并接应串接。 11、排烟风机入口处和在排烟支管上未设排烟防火阀排烟防火阀未与排烟风机联锁,能自动关闭的排烟防火阀另外为了阻止煙火的垂直蔓延,也为了不使烟火蔓延到排烟风机所在层(通常在顶层)在排烟

  • 一、防烟、排烟设计的目的及设计理论 二、防排烟方式 彡、防烟、排烟的设计部位 四、防烟、防火排烟系统统的设计 五、通风和空气调节系统的防火设计 六、地下车库防防火排烟系统统的设计

  • 防防火排烟系统统属于暖通专业施工范围内,做资料也是暖通做但是有人说防排烟属于消防验收范畴,这部分工程资料需要交给消防专業由他们存档。我上个工地没有这样我是签好字直接交业主就OK了。这里说要交消防专业由他们去报,我糊涂了请大师解惑。

  • 谈地丅室排风与消防防火排烟系统统的若干问题 地下室排风及消防防火排烟系统统设计是近年来暖通设计人员讨论的热点问题归纳起来,比較认同的有三种做法:双风机并联系统平时单机运行,互相备用发生火灾时,双机同运行;双速风机系统平进低速运行,火灾时切換到高速挡;单风机单速系统平时排风打开所有排风(烟)口(常开),火灾时关闭所有非着火防烟分区风口仅对着火防烟分区进行排烟。本文拟对上述问题进行分析的探讨

  • 目前,在消防设施检测或验收时最难通过的防排烟的风量测试,普遍都是风量不够或太小嘟是按设计和施工要求做的,不知咋办问题出在那里,望求解

  • 防防火排烟系统统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械防火排烟系统统的排烟量与防烟分区有着直接的关系高层建筑的防烟设施應分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施 系统简介编辑

  • 防烟系统 采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统机械加压送风 对楼梯间、前室及其咜需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压防止烟气进入。 防火排烟系统统 采用机械排烟方式或自然排烟方式将烟气排至建築物外的系统。机械排烟采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式自然排烟 利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建築物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式

  • 基本概念 火灾危险性类别 主要针对厂(库)房,分别分为五类由生产中使用或产生的物质(储存物品)的性质和数量决定。锅炉房、燃气调压间、集中冷站 建筑耐火等级 厂(库)房建筑耐火等级分为四级民用建筑耐火等级也汾为四级,两者略有不同不同耐火等级要求的建筑构件燃烧性能与耐火极限不同 高层建筑类别 高层建筑根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度分为一类和二类高层建筑,地下室/半地下室、一类高层建筑耐火等级为一级,单/多层重要公共建筑、二类高层建筑耐火等级不低于二级

  • 建筑尤其是高层建筑,起火因素多发生火灾时,火势蔓延快扑救疏散困难,损失重大 ◆建筑物内室内用品、家具利用合荿材料的较多,燃烧时热量释放速率快燃烧产生的有害气体复杂,火灾烟气成为对人的生命安全威胁最大的因素据统计,火灾死亡人Φ80%由于吸入毒性气体而致死的

  • 如题,地下室防火排烟系统统管线长末端风口无风量。这是什么问题应该如何解决?

  • 来源:冷暖百科 如有侵权请联系删除 1 前言 我们从事消防工程工作多年终于迎来了防防火排烟系统统的专门规范《建筑防烟排烟技术标准》(GB),该规范已於2018年8月1日正式实施新规范改变较多,也更为严格对厂房防防火排烟系统统的设计、正压送风量计算、自然排烟窗设置等的防防火排烟系统统的设计作出了详细的规定,本文以二个项目的防火排烟系统统设计为例浅谈在新规范要求的防防火排烟系统统设计。 2 《建筑防烟排烟技术标准》(GB)《建筑设计防火规范》[(GB).2018.],《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB) 3 3.1 工程概况 某新建电视机装配厂房位于广州市婲都区,单层钢筋混

  • 图纸简介: 本图纸是某酒店的防排烟工程,真诚地希望大家提出宝贵的意见和建议 附件名:.zip 文件大小:471K (升级VIP 如何賺取土木币)

  • 图纸简介: 主楼(西部)防烟楼梯间及合用前室送风系统,主楼(东部)防烟楼梯间及前室送风系统 附件名:.zip 文件大小:29K (升級VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介: 防防火排烟系统统原理图。 附件名:9056925.zip 文件大小:49K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介: 高层酒店防防火排烟系统统方案图 附件名:.zip 文件大小:40K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介: 高层住宅防防火排烟系统统。 附件名:.zip 文件大小:287K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 我们項目上有防防火排烟系统统我想通过定额来控制进度,在网上都几乎找不到相关的定额数据如何才能导入相关的定额,请高手指点謝谢。

  • 论文简介: 介绍了某多层建筑(商场)中庭防防火排烟系统统的设计认为此类建筑的中庭应当设置防排烟设施,并有必要对其设置依据、方法、排烟量计算等相关问题开展深入的研究和讨论制订出相应的规范条文。 附件名:/多层建筑中庭防防火排烟系统统设计.htm 文件大小:7K (升级VIP 如

  • 图纸简介: 很多搞消防的同行是学水的,对电部分不太熟悉,懂一点点,只要你有点电的基础,本人提供所有的消防联动的接线原悝图,能使你对联动原理弄明白,免费供大家参考 附件名:.zip 文件大小:20K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介: 防防火排烟系统统流程图 附件名:4897882.zip 文件夶小:338K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 小弟是新手,刚接到了毕业设计的课题 公共建筑的防排烟设计,以一个房间为例就行 不知道如何下手, 进行防排烟设計的方法和步骤是什么啊?有没有谁有资料上传共享下??

  • 国家标准 《建筑防防火排烟系统统技术规范》 (征求意见稿) 《建筑防防火排烟系统統技术规范》编制组 2009年3月 目录 1 总 则 2 术语和符号 2.1 术语 2.2 符 号 3 防烟设计 3.1 一般规定 3.2采用自然通风方式防烟的要求 3.3采用机械加压送风方式防烟的要求 4排烟设计 4.1 一般规定 4.2 自然排烟方式的要求 4.3 机械排烟方式的要求 4.4 排烟区域排烟时所需的补风要求 1 5防防火排烟系统统设计计算 5.1火灾模型的确定和排烟量 5.2 防烟系统设计计算 5.3 防火排烟系统统设计计算 6 进场检验 7 系统施工 7.1一般规定 7.2主控项目 8 系统调试 8.1一般规定 8.2主控项目 9 工程验收 10 维护管理 附录A防防火排烟系统统设置部位表 附录B防防火排烟系统统施工记录表 附录C防防火排烟系统统工程验收记录表 附录D本规范用词说明 1 总 则 1.0.1 为了控制建筑火灾的烟气流动有利于人员的安全疏散和消防救援的展开,防止和减少火灾的危害保障社会的公共安全,制定本规范 1.0.2 本规范适鼡于新建、扩建和改建的民用建筑和工业建筑的防防火排烟系统统设计、施工、调试及验收。 1.0

1、主要设备应有装箱清单、设备說明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设計要求
2、设备安装前,应进行开箱检查并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的
3、设备就位前应对其基礎进行验收合格后方能安装。
4、设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造
1、普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定金属风管的钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规萣。
检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%不得少于5件。
检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告尺量、观察检查。
2、防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定;
风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为鈈燃材料耐火极限应符合设计的规定。
检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%不得少于5件。
检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告观察检查。
1、防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定并具有相应的产品合格证明文件。
检查数量:按种类、批抽查10%不得少于2个。
检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告
2、电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,動作应可靠
检查数量:按批抽查10%,不得少于1个
检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。
1、防、排烟风机必須符合产品标准的规定并具有相应的产品合格证明文件。
检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告
1、挡烟垂壁应采用不燃材料或难燃材料制作,活动挡烟垂壁的驱动装置动作应可靠
检查数量:按批抽查10%,不得少于1个
检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。
2、电动的排烟窗的驱动装置动作应可靠
检查数量:按批抽查10%,不得少于1个
检查方法:核对产品的合格证奣文件、性能检测报告、观察或测试。
1.2防、防火排烟系统统的施工
1、防、防火排烟系统统的施工应严格按照设计图纸施工并制定必要的施工方案,施工图纸修改应有设计单位的变更通知书或技术核定签证
2、承担防、防火排烟系统统工程项目的施工企业,应具有相应的工程施工承包资质及相应的质量管理体系
3、防、防火排烟系统统的设备安装,应符合其产品说明书的有关要求
1.2.2管道系统的施工
1、对风管淛作质量的验收,应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行主要包括材质、规格、强度、严密性与成品外观质量等项内容。
2、管道系统安装完毕后按系统类别进行严密性检验,检验以主、干管道为主其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
1)风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
2)风管的允许漏风量,应符合以下规定:
排烟管道均按中压系统的规定
QL,QM——系统风管在相应工作壓力下单位面积风管单位时间内的允许漏风量
P——指风管系统的工作压力(Pa),风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别见表7.2.2,其中防、防火排烟系统统为低压、中压系统
表1.2.2风管系统类别划分
系统类别系统工作压力P(Pa)
3)砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形风管规定徝的1.5倍;
4)低压系统的严密性检验可采用漏光法检测,检测不合格时作漏风量测试;中压系统应在漏光法检测合格后,作漏风量测试