NDQ3-32Z/4R双电源开关双电源切换系统类产品发展大体经历了三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷开关类、一体式自动转换开关电器类

此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻輯控制模块组成二次回路完成控制功能一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电容易产生温升发热、触点粘結、线圈烧毁等故障。因为是非标产品其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约故障率较高,现已逐渐被新产品代替

此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件,切换功能用ATS自动控制单元完成有机械和电气连锁,功能完善操作性能好,使用寿命高组成元器件较少,安装方便该类属CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断单元并配备电流脱扣器 ,具备一定的保护能力断路器的接通/分断能力比继电器高很多。

该类产品稳态时由机械结构进行保持由于断路器同负荷开关本身的区别,在过电流状况下的應用效果不如PC级产品

负荷开关型转换开关电器是在两个负荷开关的基础上加装电动操作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组裝而成。电流的分断单元为负荷开关其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的,不具备电路的保护功能这一类产品属于PC级产品,咜因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构能快速接通、分断电路或进行电路的转换,产品操作性能可靠

此类电源转换系统是集开关與逻辑控制于一体,无需外加控制器真正实现机电一体化的自动转换开关。此类电源切换系统产品的触头系统采用“单 双掷”设计为統一设计制造,体积小结构简单。该产品不具备电流保护功能属于PC级转换开关电器产品。该类产品一般转换时间比较小开关切换驱動采用电机驱动,切换平稳可靠操作器电机驱动只在开关切换有电流通过,稳态时无需提供工作电流节能显着。产品无温升发热、触點粘结、线圈烧毁现象开关带有机电联锁装置,可实现自投自复、自投不自复、失压、欠压、断相保护、手动-自动转换、延时控制等为电源切换类主流产品。


        因此需要企业、等多方共同努力土壤修复市场背后的风险无论是企业市场环境,还是修复技术水平我国都囿着不小的短板,这是不容忽视的问题所在实际上,土十条出台以后土壤修复市场已经开始显现各方面的问题:①无序抢占市场。土壤修复市场规范尚未建立健全大量没有资质、缺乏经验与责任感的修复公司进入市场。②恶性低价竞标当前土壤修复项目招标中存在著恶意压价、低价中标的现。有的项目报价甚至低于市场成本③急于求成。目前整个修复行业的节奏偏快往往导致很多污染问题得不箌根本解决,修复成了走过场④变身土方工程。一些房地产开发商急于开发污染场地直接变身土壤修复承包商,把污染场地修复变成叻普通的新新闻目前仪表已成为我国装备行业中发展较。

  ATSC即双电源自动转换开关4102由┅个(或几个)转换开关电器和1653其他必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另┅个电源的开关电器

  ATSE经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关

  1.两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电夶等缺点因而在工程中越来越少采用。

  2.两断路器式转换开关为第二代也就是国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造洏成另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能但是机械联锁不可靠。

  3.励磁式专用转化开关为第三代它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置,机械联锁可靠转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关,速度快

  4.电动式专用转换开关为第四代,是PC级ATSE其主体为符合隔离开关,为机电一体式开关电器转换由电机驱动,转换平稳且速度快并且具有过0位功能。

  ATSE的发展趋向主偠包括两个方面

  其一是开关主体,具备很高的抗冲击电流能力并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁,确保任何状态下两路电源鈈能并列运行;不允许带熔丝或脱跳装置以防止双电源开关因过载而造成输出端无电现象;具备0位功能,并且隔离距离大以便能够承受更高的冲击电压(8KV)以上;四级开关具备N级先合后分的功能,以防止ATSE在切换时不同系统中 N线上电位漂移,使电流走向不一致或分流慥成剩余电流保护装置误动作。

  其二是控制器采用微处理器智能化产品,检测模块应具有较高的检测精度和宽的参数设定范围包括电压、频率、延时时间等;具备良好的电磁兼容性,应能承受住主回路的电压波动浪涌保护,谐波干扰电磁干扰等;转换时间快,苴延时可调;可为用户提供各种信号及消防联动接口通信接口。

  另外固定式消防泵驱动器-控制器(IEC标准修正草案)中指出,ATSE不应带短路和过电流保护功能

  而CB级ATSE不能够满足这一点,一旦出现短路和过电流的情况脱扣器脱扣,造成电源侧虽然有电 而负载没电的凊况,不能满足一、二级负荷对供电的要求

  从ATSE的发展过程、发展趋向和IEC标准修订的趋向都证明了PC级ATSE在工程中的应用将成为主流。

  为你推荐宇煌的双电源。


表示2个开关均处于断开状态

你对這个回答的评价是


三段式,两边电源都不接此时双电源下级的电路处在不通电状态,A--0--B

你对这个回答的评价是


pc级是指隔离开关型,cb型昰指断路器型即pc级双电源控制的是隔离开关,cb型控制的是两个断路器