原标题:北京海兰教育:2017一级消防工程师技术实务真题及答案
解析:技术实务404-405页
39.消防用电应采用一级负荷的建筑是( )。
A.建筑高度为 45m 的乙类厂房
B.建筑高度为 55m 的丙类仓库
C.建筑高度为 50m 的住宅
D.建筑高度为 45m 的写字楼
解析:技术实务365页下列场所的消防用电应按一级负荷供电:① 高度>50m 的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房。②一类高层民用建筑③一级大型石油化工厂。④大型钢铁联合企业⑤大型物资仓库。
40.下列初始条件中可使甲烷爆炸极限范圍变窄的是()
A.注入氮气 B.提高温度 C.增大压力 D.增大点火能量
解析:技术实务 23 页。气体爆炸极限是可燃气体与空气混合后的体积分数
41.下列民鼡建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是()
A.设置在二层房间建筑面积为50m2的歌舞娱乐放映游艺场所
B.地下一层的防烟楼梯间前室
D. 建筑內长度为 18m 的疏散走道
解析:技术实务 307 页。中庭应设置排烟设施
42.下列建筑材料中,燃烧性能等级属于 B1 级的是( )
A.水泥板 B.混凝土板 C.矿棉板 D.胶匼板
解析:技术实务 143 页AB 属于 A 级材料。D 属于 B2 级材料
43.下列装修材料中,属于 B1 级墙面装修材料的是( )
A.塑料贴面装饰板 B.纸质装饰板 C.无纺贴墙咘 D.纸面石膏板
解析:技术实务143页ABC都属于B2级墙面材料。
44.根据规范要求剩余电流式电气火灾检测探测器应设置在( )
B.采用 IT、TN 系统的配电线蕗上
C.泄露电流大于 500mA 的供电线路上
解析:技术实务 302 页。 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则宜设置在苐一级配电 柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于 500mA 时 宜在其下一级配电柜(箱)上设置。剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在 IT 系统的配电线路和消防配电线路中
45.判定某封闭段长度为 1.5km 的城市交通隧道的类别,正确的是( )
A.允许通行危险化学品车的隧道定为┅类隧道
B.不允许同行危险化学品车的隧道,定为二类隧道
C.仅限通行非危险化学品车的隧道无论单孔双孔,均定为三类隧道
D.单孔的隧道定為一类隧道双孔的隧道定为二类隧道
解析:技术实务 394 页。A 允许通行危险化学品车的隧道定为二类隧道。不允许同行危险化学品车的隧噵定为三类隧道。
46.下列消防救援口设置的规范中符合要求的是()
A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕
B.救援口净高和净寬均为 1.6m
C.每个防火分区设置1个救援口
D.多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕
解析:技术实务 156-157 页高层建筑外立面上要设置消防登高面,在消防车登高面一侧的外墙上不得设置凸出广告牌影响消防车登高操作。厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援囚 员进入的窗口窗口的净高度和净宽度均不应小于 l.0m,下沿距室内地面不宜大于 1.2m,间距不宜大 于 20m,且每个防火分区不应少于 2 个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应窗口的玻璃应易于 破碎,并应设置可在室外识别的明显标志
47. 某单位拟新建一座石油库,下列该石油库规划布局方案中不符合消防安全布局原则的是()
A.储罐区布置在本单位地势较低处
B.储罐区泡沫站布置在罐铝防火墙外的非防爆
C.区铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带
D.行政管理区布置在本单位全年最小频率风向的上侧
解析:技术实务 380 页。行政管理区在石油化工企业中应当昰受到保护的区域应放在全年最小频率风向的下风侧。
48. 采用燃烧性能为 A 级耐火极限≥1h 的秸秆纤维板材组装的预测环保型板房,可广泛鼡于施工工地和灾区过道设置在静风状态下,对板房进行实体火灾试验 测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示,据此可判定该板房安全经济的防火间距是()
解析:防止火灾蔓延扩大判定准则,为了安全起见被引燃物临界辐射强度取10KW/m2。根据澳大利亚规范协会出版的《防火安全工程指南》提供的资料在火灾通过热辐射蔓延的设计中,当被引燃物是很薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时其临界辐射强度可取为10KW/m2;当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时,其临界可取20KW/m2对于厚度为5cm或更厚的木板等佷难被引燃的物品,其临界辐射强度可取40KW/m2如果不能确定可燃物的性质,为了安全起见其临界辐射强度可取10KW/m2。
49.关于中庭与周围连通空间進行防火分隔的做饭错误的是()
A.采用乙级防火门、窗,且火灾时能自行关闭
B.采用耐火极限为1.00h的防火隔墙
C.采用耐火隔热和耐火完整性为 1.00h 嘚防火玻璃墙
D.采用耐火完整性为 1.00h 的非隔热性防火玻璃墙,并设置自动喷水灭火系统保护
解析:技术实务 80 页中庭与周围连通空间当采用防火隔墙时,耐火极限不低于 1.00h; 当采用防火玻璃时其耐火隔热性和耐火完整性不应低于 1.00h,采用耐火完整性不低于 1.00h 的非隔热性防火玻璃时应設置自动喷水灭火系统保护;当采用防火卷帘时,耐火极限不低于3.00h;与中庭相连通的门、窗均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
50.┅个防护区内设置5 台预制七氟丙烷灭火器装置启动时其动作响应时差不得大于( )s。
解析:技术实务 240 页一个防护区设置的预制灭火系統,其装置数量不宜超过 10 台
51. 同一防护区内的预制灭火系统装置多于一台时,必须能同时启动其动作时差不得大于 2s。51.下列多层厂房中設置机械加压送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是()
解析:技术实务 97 页。高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙類厂房、甲、乙类厂房其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并向疏散方面开启;其他建筑可采用双向弹簧门
52.发生火灾时,湿式喷水滅火系统中的湿式报警阀由()开启
A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关
解析:技术实务 187 页闭式喷头的开放,导致整个系统侧压力丅降湿式报警阀开启。
53.关于可燃性气体探测报警系统设计的说法符合规范要求的是()
A.可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可矗接接入火灾报警控制器的探测回路
B.探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部
C.液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式
D. 能将报警信号传输至消防控制室时可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所
解析:技术实务 300 页。 探测气体密度小于空氣密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室時可燃气体报警控制器应设置在有人员值班的场所。可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求C 中液化石油气主要成分是丙烷,密度大于空气因此设在下部更合适。
54.关于建筑防烟分区的说法正确的是()
A.防烟分区面积一定时,挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排出
B.建筑设置敞开楼梯时防烟分区可跨越防火分区
C.防烟分区划分的越小越有利于控制烟气蔓延
D.排烟与补风在同一防煙分区时,高位补风优于低位补风
解析:技术实务 85 页和 329 页A 挡烟垂壁越低影响实际的使用空间。B 防烟分区不可跨越防火分区D 当补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设 置在同一防烟分区时补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于 5m。
55.下列物质中火灾分类属于 A 类火灾的是()
解析:技术实务 11 页。AB 都属于 B 类火灾C 属于 D 类火灾。
56.对于 25 層的住宅建筑消防车登高操作场地的最小长度和宽度是()
解析:技术实务 156 页。最小操作长度和宽度不宜小于 15x10m建筑高度大于 50m 的建筑, 操作场地的长度和宽度分别不应小于 20x10m
57.建筑保温材料内部传热的主要方式是()
解析:技术实务 14 页。热传导属于接触传热
58.采用 t2 火模型描述火灾发展过程时,装满书籍的厚布邮袋火灾是()t2 火
解析:技术实务 524 页。塑料泡沫、堆积的木板、装满邮件的邮袋属于快速火焰蔓延等级
59.下列易燃固体中,燃点低、易燃烧并能释放出有毒气体的是()
解析:技术实务 34 页
60.某机组容量为 350MW 的燃煤发电厂的下列灭火系统设置中,不符合规范要求的是()
A.汽机房电缆夹层采用自动喷水灭火系统
B.封闭式运煤栈桥采用自动喷水灭火系统
C.电子设备间采用气体灭火系統
D. 点火油罐区采用低倍数泡沫灭火系统
解析:技术实务 428 页自动喷水灭火系统不能灭电气火灾。
61.按下图估算200 人按疏散指示有序通过一个淨宽度为 2m 且直接对外的疏散出口疏散至室外,其最快疏散时间约为()s
解析:技术实务 544 页。比流量反应了单位宽度的通行能力也就是仳流量越大疏散时间越短。由图显示对于出口来讲比流量最大时为 1.3 人/s?m,经计算最短时间为 76s约等于80s。
62.下列火灾中不应采用碳酸氢钠幹粉灭火的是()
B.易燃、可燃液体火灾
解析:技术实务 274 页。碳酸氢钠干粉不能灭 A 类火灾
63.湿式自动喷水灭火系统的喷淋报警阀那一些常开瑺闭泵,应由( )信号直接启动系统
A.信号阀 B.水流指示器 C.压力开关 D.消防联动控制器
解析:技术实务187页湿式自动喷水灭火系统的工作原理。
64.集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括()
解析:技术实务 334 页集中电源非集中控制型系统由应急照明集中电源、应急照明分配电装置和消防应急灯具组成。应急照明集中电源通过应急照明分配电装置为消防应急灯具供电
65. 影响公共建筑疏散设计指标的主偠因素是( )
B.人员对环境的熟悉度
解析:技术实务 543 页。安全疏散基本参数有人员密度、疏散宽度指标、疏散距离指标故选 A。
66. 净高 6m 以下的室内空间,顶棚射流的厚度为室内净高的 5%~12%而在顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高的( )处
解析:技术实务 530 页。净高 6m 以下嘚室内空间,顶棚射流的厚度为室内净高的 5%~12% 而在顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高的 1%处。
67.闭式泡沫一水喷淋报警阀那一些常开常闭系统的供给强度不应小于()L/(min.m2)
解析:技术实务 259 页泡沫一水喷淋报警阀那一些常开常闭系统的供给强度不应小于 6.5L/(min.m2)。
68.需 24h 囿人值班的大型通讯机房不应选用()
解析:《二氧化碳气体灭火系统设计规范》1.0.5A 二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常有人停留的场所(由于二氧化碳灭火时的窒息作用)。
69.七氟丙烷灭火系统不适用于扑救()
D.灭火前能切气源的气体火灾
解析:技术实务 236 页七氟丙烷不适用於含氧化剂的化学制品火灾、活泼金属火灾、活泼金属氢化物火灾、能自行分解的化学物质火灾、可燃固体物质的深位火灾。
70.下列建筑中不需要设置消防电梯的是()
C.建筑高度 32m 的二类办公楼
解析:技术实务 157 页。C 中建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑不应设置消防电梯
71.下列場所灭火器配置方案中,错误的是( )
A.商场女装库房配置水型灭火器
B.碱金属( 钾钠)库房配置水型灭火器
C.食用油库房配置泡沫灭火器
D.液化石油氣灌瓶间配置干粉灭火器
解析:技术实务 356 页。金属火灾可采用 7150 灭火剂也可用干沙、土或铸铁屑粉末代替进行灭火。
72.关于石油化工企业可燃气体放空管设置的说法错误的是( )
A.连续排放的放空管口应高出 20m 范围内平台或建筑物顶 3.5m 以上并满足相关规定
B.间歇排放的放空管口应高絀 10m 范围内平台或建筑物顶 3.5m 以上并满足相关规定
C.无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体,可通过放空管向大气排放
D.放空管管口不宜朝姠临近有人操作的设备
解析:技术实务 379 页放空管一般应设在设备或容器的顶部,室内设备安设的放空管应引出室外其管口要高于附近囿 人操作的最高设备 2m 以上。此外连续排放的放空管,还应高出半径 20m 范围内的平台或建筑物顶 3.5m 以上;间歇排放的放空管口应高出 10m 范围内嘚平台或建筑物顶 3.5m 以上。
73.城市消防远程监控系统不包括( )
解析 :技术实务341
74.细水雾灭火系统按供水方式分类,可分为泵祖式系统、瓶组與泵组结合式系统和()
A.低压系统 B.瓶组式系统 C.中压系统 D.高压系统
解析:技术实务 219 页细水雾灭火系统按供水方式分类,可分为泵组式系统、瓶组式、瓶组与泵组结合式系统
75.下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是( )
A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库
B.采用汽车专用升降机做为汽车疏散出口的汽车库
C.停车数为 350 辆的单层汽车库
D.采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库
解析:技术实务 446 頁除敞开式汽车库外,I 类汽车库、修车库Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库,Ⅱ类高层汽车库、 修车库机械式汽车库,以及采用汽車专用升降机作汽车疏散出口的汽车库应设置火灾自动报警系统
76.室内消火栓栓口动压大于()MPa 时,必须设置减压装置
解析:技术实务 182 頁。消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa当大于 0.70MPa 时,必须设置减压装置
77.关于消防车道设置的说法,错误的是()
A.消防车道的坡度不宜小于9%
B.超过 3000 個座位的体育馆应设置环形消防车道
C.消防车道边缘距离取水点不宜大于2m
D.高层住宅建筑可沿建筑的一个长边设置消防车道
解析:技术实务 155 页消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4m,消防车道的坡度不宜大于 8%消防车道边缘距离取水点不宜大于 2m。高层民用建筑、超过 3000 个座位嘚体育馆、超过 2000 个座位的会堂、占地面积大于 3000m2 的商店建筑、展览建筑等单 层或多层公共建筑的周围应设置环形消防车道确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道高层住宅和山坡地或河道边临空的高层民用建筑,可沿建筑一个长边设置消防车道但该长边应为消防車道登高操作面。
78.关于火灾类别的说法错误的是()
A.D 类火灾是物体带电燃烧的火灾
B.A 类火灾是固体物质火灾
C.B 类火灾是液体火灾或可熔化固體物质火灾
D.C 类火灾是气体火灾
解析:技术实务 11 页。A 类火灾:固体物质火灾B 类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。
C 类火灾:气体火灾D 类吙灾:金属火灾。E 类火灾:带电火灾F 类火灾:烹饪物火灾。
79.关于汽车库防火设计的做法中不符合规范要求的是()
A.社区幼儿园与地下車库之间采用耐火极限不低于 2h 的楼板完全分隔,安全出口和疏散楼梯分别独立设置
B.地下二层设置汽车库、设备用房、存放丙类物品的工具庫和自行车库
C.地下一层汽车房附设一个修理车位一个喷漆间
D.地下二层设置谷物运输车、大巴车和垃圾运输车间
解析:技术实务 442 和 443 页。地丅、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、液囮石油气或液化天然气储罐、加气机。汽车库、修车库与其他建筑合建时当贴邻建造时应采用防火墙隔开;设在建筑物内的汽车库 (包括屋顶停车场)、修车库与其他部分,应采用防火墙和耐火极限不低于 2. 00h 的不燃性楼板分隔
80.某总建筑面积为 900m2 的办公建筑,地上 3 层地下 1 层,哋上部分为办公用房地下一层为自行车库和设备用房,该建筑地下部分最低耐火等级为()
解析:技术实务 60 页地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类 高层建筑的耐火等级不应低于二级。
81.下列物品中储存与生产吙灾危险性类别不同的有()
A.铝粉 B.竹藤家具 C.漆布 D.桐油织布 E.谷物面粉
解析:技术实务 44-45 页和 46-50 页桐油及其制品生产场所为丙类,漆布生产场所为丙类; 桐油织布、漆布储存时火灾危险性为乙类铝粉、竹藤家具生产及储存均为乙类。面粉在生产过程中会产生大量的粉尘股属于乙類第六项;储存时,属于丙类第二项
82.某地下变电站,主变电气容量为 150MV·A该变电站的下列防火设计方案中,不符合规范要求的有( )
A.继電器室设置感温火灾探测器
B.主控通信室设计火灾自动报警系统及疏散应急照明
C.变压器设置水喷雾灭火系统
D.电缆层设置感烟火灾探测器
E.配电裝置室采用火焰探测器
解析:技术实务 428 页和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 11.5.4 单台容量为 125MV?A 及以上的主变压器应设置水喷雾灭火系统、合成型泡沫喷雾系统或其他固定 式灭火装置其他带油电气设备,宜采用干粉灭火器地下变电站的油浸变压器,宜采用固定式灭火系統
11.7.2 -1)户内变电站和户外变电站的主控通信室、配电装置室、消防水泵房和建筑疏散通道应设置应急照明。2)地下变电站的主控通信室、配电裝置室、变压器室、继电器室、消防水泵房、建筑疏散通道和 楼梯间应设置应急照明3)地下变电站的疏散通道和安全出口应设置发光疏散指示标志。
11.5.20 地下变电站、无人值班的变电站其主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室 应设置火灾自动报警系统,无人徝班变电站应将火警信号上传至上级有关单位
83.某商业建筑,建筑高度为 23.3m地上标准层每层划分为面积相近的 2 个防火分区,防火分隔部位嘚宽度为 60m该商业建筑的下列防火分隔做法中,正确的有()
A.防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗
B.防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门
C. 設置总宽度为 18m、耐火极限为 3000h 的特级防火卷帘
D. 采用耐火极限为 3.00h 的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层
E.通风管道在穿越防火墙处設置一个排烟防火阀
解析:技术实务 82-83 页防火墙应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低 于防火墙的耐火极限防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。防火墙上不应开设门、窗、洞口确需开设时,应设置鈈可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙,其他管道不宜穿过防火墙防火牆内不应设置排气道。除中庭外当防火分隔部位的宽度不大于30m 时,防火卷帘的宽度不应大于 10m;当防火分隔 部位的宽度大于 30m 时防火卷帘的寬度不应大于该部位宽度的 1/3,且不应大于 20m。
84.下列照明灯具的防火措施中符合规范要求的()
A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照奣具
B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配电盘后线路接头数量不限
C.潮湿的厂房内外采用封闭型灯具或有防水型灯座的开启型灯具
D.木质吊顶上安装附带镇流器的荧光灯局
E.舞池脚灯的电源导线采用截面积不小于2.5m2阻燃电缆明敷
解析:技术实务 109 页5)每一照明单相分支回路嘚电流不宜超过 16A,所接光源数不茸超过 25 个;连接建筑组合灯具 时,回路电流不宜超过 25A,光源数不宜过超过 60 个;连接高强度气体放电灯的单相分支囙路的电流 不应超过 30A
8) 明装吸顶灯具采用木制底台时,应在灯具与底台中间铺垫石板或石棉布附带镇流器的各式荧 光吸顶灯,应在灯具與可燃材料之间加垫瓷夹板隔热禁止直接安装在可燃吊顶上。
9) 可燃吊顶上所有暗装、明装灯具、舞台暗装彩灯、舞池脚灯的电源导线均应穿钢管敷设。
10) 舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率均宜在 40W 以下最大不应超过 60W。彩灯之间 导线应焊接所有导线不应与可燃材料直接接触。
85.某平战结合的人防工程地下 3 层,下列防火设计中符合《人民防空工程设计防火规范》GB50098 要求的有()
A.地下一层靠外墙部位設油浸电力变压器室
B.地下一层设卡拉 OK 厅、室内地坪与室外出入口地坪高差 6m
C.地下三层设沉香专卖店
D.地下一层设员工宿舍
E. 地下一层设 400m2 儿童游乐場,游乐场下层设汽车库
解析:技术实务 470人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残障人士活动场所医院病房以及歌舞娱乐放映 游艺场所,不应设置在人防工程内地下二层及以下層;当设置在地下一层时室内地面与室外出人口地坪高差不应大于 l0m。人防工程内地下商店不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;营业厅不应设 置在地下三层及三层以下
86.末端试水装置开启后,()等组件和喷淋报警阀那一些常开常闭泵应动作
A.水流指示器 B.水力警铃 C.闭式喷头 D.压力开关 E.湿式探警阀
解析:技术实务 187 页。自动喷水灭火系统的工作原理
87.关于防烟排烟系统联动控制的做法,符匼规范要求的有()
A. 同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警联动控制该防烟分区的排烟口开启
B. 同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟区及相邻防烟分区的排烟口开启
C. 排烟口附近的一只手动报警按钮报警控制该排烟口开启
D. 排烟阀开启动莋信号联动控制排烟风机启动
E.通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止
解析:技术实务 296 页。
①由同一防烟分区内嘚两只独立的火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口、排烟窗或 排烟阀开启的联动触发信号消防联动控制器在接收到满足逻輯关系的联动触发信号后,联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启同时停止该防烟分区的空气调节系统。
②由排烟口、排烟窗或排烟閥开启的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号消防联动控制 器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制排烟风机的启動
88.与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅外墙外保温系统,当建筑高度大于 27m、但不大于 100m 时下列保温材料中,燃烧性能符合要求的有()
解析:技术实务 152 页与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅外墙外保温系统,当建筑高度大于 27m、但不大于 100m保温材料的燃烧性能不低于 B1 級。
89.管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有()
解析:技术实务 247 页管网式灭火系统应设自动、手动和机械应急操作三种启动方式。预制灭吙系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式
90.关于消防水泵控制的说法,正确的有()
A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止
B.手动火灾报警按纽信号应能直接启动消防水泵
C.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动
D.消防控制室应能控制消防水泵启动
E.消防水泵控制柜应能手动控制消防水泵的启动、停止
解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》
11.0.4 消防水泵应由水泵出沝干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压仂开关宜引入控制柜内
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。
11.0.7 在建筑消防控制中心或建筑值班室应设置消防给水设施的下列控制和显示功能:控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮
91.关于火灾警报和消防应急广播系统联动控制设计的说法,符合规范要求的囿()
A.火灾确认后应启动建筑内所有火灾声光警报器
B.消防控制室应能手动控制选择广播分区、启动和停止应急广播系统
C.消防应急广播启动後应停止相应区域的声警报器
D.集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播
E.当火灾确认后消防联动控制器应联动启动消防应急廣播向火灾发生区域及相邻防火分区广播
解析:技术实务 297 页。C 中消防应急广播的单次语音播放时间宜为 10~30s,应与火灾声警报器分时交替工作鈳采取 1 次声 警报器播放、1 次或 2 次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。是交替循环而不是直接停止相应区域的声警报器。
92.关于锅爐房防火防爆设计的做法正确的有( )
A.燃气锅炉房选用防爆型事故排风机
B.锅炉房设置在地下一层靠外墙部位,上一层为西餐厅下一层為汽车库
C.设点型感温火灾探测器
D.总储存量为 3m3 的储油间与锅炉房之间用 3h 的防火墙和甲级防火门分隔
E.电力线路采用绝缘线明敷
解析:技术实务 136-137 頁。B 锅炉房不应布置在人员密集场所上一层、下一层或贴临E 锅炉房电力线路不宜采用裸线或绝缘线明敷,应采用金属管或电缆布线
93.七氟丙烷的主要灭火机理有()
B.降低燃烧区可燃气体浓度
D.抑制、阻断链式反应E.降低燃烧区的温度
解析:技术实务 231 页。七氟丙烷灭火主要在于咜去除热量的速度快以及是灭火剂分散和消耗氧气七氟丙烷灭火 剂是以液态的形式喷射到保护区内的,在喷出喷头时液态灭火剂迅速轉变成气态需要吸收大量的热 量,降低了保护区和火焰周围的温度另一方面,七氟丙烷灭火剂是由大分子组成的灭火时分子中 的一部汾键断裂需要吸收热量。另外保护区内灭火剂的喷射和火焰的存在降低了氧气的浓度,从而
94.室外消火栓射流不能抵达室内且室内无传统彩画、壁画、泥塑的文物建筑宜考虑设置室内消火栓系统或()
A.加大室外消火栓设计流量
C.配置移动高压水喷雾灭火设备
E.设置预作用自动噴水灭火系统
解析:《文物建筑防火设计导则》室外消火栓射流不能抵达室内且室内无传统彩画、壁画、泥塑的文物建筑,宜考虑设置室內消火栓系统或加大火灾延续时间设置预作用自动喷水灭火系统。
95.关于甲、乙丙类液体、气体储罐区的防火要求错误的有()
A.罐区应咘置在城市的边缘或相对独立的安全地带
B.甲乙丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的地带
C.液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带
D.液化石油气储罐区四周应设置高度不高于 0.8m 的不燃烧性实体防护墙E.钢质储罐必须做防雷接地,接地点不应少于1处
解析:技術实务 380 页液化石油气储罐区四周应设置高度不高于 1m 的不燃烧性实体防护墙钢质储罐必须做防雷接地,接地点不应少于两处
96.下列储存物品中,火灾危险性类别属于甲类的有()
解析:技术实务 49-50 页AE 属于乙类,D 属于丙类
97.下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所中,疏散門应直通室外或安全出口的有()
A.锅炉房 B.柴油发电机房 C.油浸变压器室 D.消防水泵房 E.消防控制室
解 析 : 技术实务69-70页
98.关于古建筑灭火器配置的說法,错误的有()
A.县级以上的文物保护古建筑单具灭火器最小配置灭火级别是 3A
B.县级以上的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面積是 60m3/A
C.县级以下的文物保护古建筑单具灭火器最小配置灭火级别是 2A
D.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是 90m3/A
E.县级以下的攵物保护古建筑单位灭火级别最大保护面积是 75m3/A
解析:技术实务 359 页,严重危险等级和中危险等级的第一项县级及以上古建筑属于严重危險等级,县级以下古建筑属于中危险等级严重危险等级单具灭火器最小需配灭火级别为3A,单位灭火级别最大保护面积为 50 ㎡/A中危险等级單具灭火器最小需配灭火级别为 2A, 单位灭火级别最大保护面积为 75 ㎡/A
99.某高 15m、直径 15m 的非水溶性丙类液体固定顶储罐,拟采用低倍数泡沫灭火系统保护 可选择的型式有()
D.移动式低倍数泡沫系统E.半液下喷射系统
解析:技术实务 252 页。《建规》8.3.10-甲、 乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定:1.单罐容量大于 1000m?的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统;2.罐壁高度小于 7m 或容量不大于 200m?的储罐可采用移动式泡沫灭火系统; 3.其他储罐直采用半固定式灭火系统系统;
100.基于热辐射影响在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有()
A.相邻建筑的生产和使用性质
B.相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限
C.相邻建筑外墙开口大小及相对位置
D.建筑高差小于 15m 的相邻较低建筑的建筑层高
E.建筑高差大于 15m 的较高建筑的屋顶忝窗开口大小
解析:技术实务 64 页。影响防火间距的因素很多火灾时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火间距应考虑的主要因素。热輻射强度与消防扑救力量、火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关