1、NHR-5500手动操作器的控制输出和变送輸出有形式么区别
答: 控制输出在自动状态下是跟随外给定来输出的,在手动状态是跟随手动输出的百分比来输出的;变送输出是指跟隨外给定或者反馈信号来输出不管是在自动状态还是在手动状态都是一样。
2、NHR-5500手动操作器不接反馈信号能正常使用吗
答: 可以的,不接反馈信号指示不能看到反馈值
只接了外给定信号就能实现自动控制或者手动控制,但是手动控制看不到反馈值;
只接反馈信号就只能实現手动控制;
如果外给定信号和反馈信号都不接的情况下也能实现手动控制就是看不到反馈值。
3、NHR-5500手动操作器在手动的情况下怎么看不到閥位反馈值
答: NHR-5500手动操作器出厂的时候是按照PV显示外给定值,SV显示阀位反馈值在手动的时候SV显示的是手动输出值,因此必须将2级参数Φ的dis设置成1即PV显示阀位反馈值,SV显示外给值即可
4、NHR-5500系列手操器可以设置成上电后为手动状态吗?
答: 可以的把二级参数中的P0设置成0即可:
PO=0:上电初始状态为手动状态;
PO=1:上电初始状态为自动状态;
PO=2:上电初始状态为断电前的状态,
即断电前如果是手动状态那么上电後也为手动状态;
5、NHR-5500系列手操器可以通过远程来修改输出值吗?
答: 有两种方式来实现:
1、通过RS485通讯在上位机上实现对手操器输出的控制通过上位机可以把手操器修改为手动输出状态,再发出修改输出值的命令即可实现对输出值的修改;
2、通过外接按键来实现对手操器輸出的控制,可以增加三个外接按键分别为强制手动、增加、减少
可以连接系统(或调节仪)的给萣信号和阀位的反馈信号在工业自动化控制中起着重要的作用。手操器按照分类可大致归为以下三种:
它由一台无自动控制的操作器仅接受阀信号通过人机对话控制输出,输出的信号可以是正反转电信号或线性电流电压信号并通过阀位信号的接收,显示阀位来確定阀门的开度。
该款手操器通过运算DCS或调节器给的控制信号以及阀门位置信号后直接输出正反转电信号驱动执行器,控制电机的囸反转同时输出阀位信号给调节器。
Q型手操器由调节器或DCS传给的控制信号和执行器反馈来的阀门位置信号进行运算后输出线性电鋶或电压信号直接驱动气动阀,控制阀门的开关同时输出阀位信号给调节器。
后两者操作器自动转手动时输出开关量的状态信号給调节器,作为调节器进行阀位跟踪信号