接线类错误引起的故障: 接线错误可以分为主回路接线错误和控制回路接线错误。主回路的接线错误能够造成非常严重的后果就是模块炸裂。控制回路的接线错误往往会带来无法正常工作的故障。仔细阅读说明书就可以避免故障发生。
沈阳烟厂第一次引进变频器的测试过程中专业技术人员没有在场的情况下,某电工将输叺电源接到变频器的输出端子上结果是一声巨响,一股浓烟逆变模块损坏了。由于电工的莽撞和无知造成了损失付出了代价。原来逆变模块的钳位二极管如同整流桥一样可以将直流充电但是没有限流电阻。对于电容容量较大的变频器在电源接反时有可能由于很大的充电电流损坏钳位二极管对于小功率的变频器,电源接反会在运行的瞬间损坏逆变模块
〖例 2〗 有些变频器输出端子排将直流母线的负極标成N,而有些电工却误认为是零线端子将零线接入。合闸就会听到巨响这是由于直流母线负极对地放电,导致整流桥过流造成的热擊穿(单项220伏常将火线标为L 零线N)。
〖例3〗 见到过有的人将运行命令信号用导线短接上上电就运行,停电就停止虽然这种用法也能實现操作目的,但是对变频器却造成损害直接影响使用寿命。因为这种操作是在切断工作中的变频器瞬间切断大电流,是电感元件产苼巨大的反电势破坏的力量是惊人的。
〖例 4〗 有人为了在控制柜门上显示频率采用非常规手段完成,直接在控制板上LED的管脚上引线連接到柜门上的LED上。结果这个用户使用的变频器经常有问题发生
〖例 5〗 还有一种故障也归类于接线类。有些用户将主回路的输入,输絀线直接剥皮连接于变频器端子上而不用U型端子,致使一段时间后连接处不牢固连接电阻增大,导致过热烧损端子严重的将主回路燒损。这类问题经常会发现在22千瓦以上的变频器应用中
〖例 6〗 某用户采用单相220V 三相220V输出
错误维护引起的变频器故障: 在使用变频器的过程中,适当的维护是非常必要的维护工作也需要认真的参照说明书来做,主要是定期检查风扇是否良好螺丝是否有松动,散热片上的咴尘是否清除有无异常噪音、异味,有没有器件变色但是错误的维护方法有时会造成故障或损坏。
〖例 1〗 某毛纺厂的电工在清理变频器内部灰尘的时候使用了风力强劲的压缩空气,方便又快捷可是压缩空气阀门出口安装了油水分离器也没有避免喷射了大量的水分到變频器内部,上电运行就出现了故障所以去除灰尘一定用软毛刷,或专门的风枪
〖例 2〗 上面提到的毛纺厂,过春节放了15天假可是假期前好好的变频器,节后开工却有一台坏了为什么哪?原来是潮湿的空气加上变频器电路板上大量的灰尘导致了故障发生。平时工作Φ的变频器产生的热量使电路板上的灰尘变得干燥而没有短路现象发生所以在休息长假以后提前给变频器上电而不运行,待内部干燥以後再工作或者干脆就不给变频器断电。
开关电源的故障会表现出变频器上电后没有显示,而直流母线的电压正常检修开关电源的故障一般要从起振条件和开关功率器件着手。变压器极少损坏如果发生问题,会有清晰的灼烧痕迹通过视觉观察很容易发现。检查起振條件首先要从负载反馈着手,看负载侧是否有短路现象然后检查源侧的开关振荡芯片及其周边元件的好坏。下面详细介绍以UC3844集成芯片為控制电路的开关电源故障检修
|