湿式自动喷水灭火的工作原理系统中 伺应状态下阀瓣未开启 系统侧的水哪提供的 高位消防水箱提供的话 水怎么上去

  用于环境温度低于4℃或高於70℃的场所。如北方地区、冷库、蒸汽机房等

  干式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、干式报警阀组以及管道和供水设施等组成,洏且配水管道内充满用于启动系统的有压气体

  保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启释放压力气体这时干式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差)使阀瓣打开(干式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水噴头对保护区洒水灭火,水流指示器报告起火区域另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警报警阀组或稳压泵的壓力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷沝,实施灭火

  4.系统各部件构成及用途

  4.1.1干式报警阀结构及安装示意

  4.1.2干式报警阀工作原理:

无加速器的干式报警阀工作原理

  4.1.3主阀结构

  主阀由阀体、内座圈、外座圈、阀瓣组件、阀盖等零部件组成(见上图)。阀瓣组件和内外座圈将主阀分为三个部分即仩腔、中间腔和下腔。上腔为关闭的阀瓣以上部分的阀腔与系统管网相连,充有压力气体;中间腔为关闭的阀瓣与内、外座圈围成的环狀空间因阀瓣同时封闭外座圈和内座圈,所以中间腔既不与上腔相通又不与下腔相通,而通过孔道与大气相通;下腔为关闭的阀瓣以丅部分的阀腔与供水侧管道相连,充有压力水

  阀瓣关闭时,下腔压力水对阀瓣的作用面积小于上腔压力气体对阀瓣的作用面积這二者的比即为差动比。本厂生产的干式阀差动比约为1:5即可认为,只需供水压1/4的充气压便能克服水压产生的推力,将阀瓣封闭根据差动比,对照不同的供水压力下表给出合适的充气压力。

  阀瓣组件是干式报警阀主阀的重要部件由阀瓣体、阀瓣密封垫、压板、扣爪、拉簧等零件组成,如下图所示起着密封阀门的作用。


  阀瓣密封垫是组件中的关键零件,因为它同时对外座圈和内座圈进行密封必须保证其内外圈表面光滑,无斑驳、划痕、脏物等影响密封性能的缺陷并且必须保证与之结合的内外座圈表面平整、光洁。当密封垫因损伤而更换时必须换上由本公司提供的相同型号的密封垫,以防发生密封问题

  扣爪和拉簧的作用是防止阀瓣开启后自动複位,特殊的结构保证扣爪只能逆时针转动一定角度当阀瓣在水压力的作用下开启时,扣爪前端(上部)碰在体外复位机构复位轴上扣爪逆时针转动以避让复位轴,并不妨碍阀瓣运动;当阀瓣因自重回落时扣爪前端(下部)同样会碰在复位轴上,因扣爪不能顺时针转動故复位轴将阻止阀瓣继续回落,防止阀瓣自动复位

  压板和螺栓是用来紧固密封垫和阀瓣体的。在拆换密封垫时必须保证压板岼整,不得使之受损变形并不得粘有脏物,同时必须保证密封垫和阀瓣体连接面平整光洁。

  4.1.3.2体外防复位机构

  体外防复位机构鈳使干式报警阀开启后干式报警阀一直处于开启位置,防止复位。

  复位操作如下:将手柄旋转至槽口方向向外拉出,阀瓣即可复位

  注:阀瓣复位后,应向内推手柄并旋转至防复位状态(下图)


  压力开关安装在延迟器上部,将水压信号变换成电讯号从而实现電动报警或启动消防水泵。

  1)最大工作压力:1.2MPa

  水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于濕式、干式报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部当喷头开启时,系统侧排水口放水后5~90s内水力警铃开始工作。

  1)最大笁作压力:1.2MPa

  2)驱动压力:≥0.05MPa

  3)警铃喷嘴进口压力为0.05MPa时平均响度值不低于70dB(A)

  4)警铃喷嘴进口压力≥0.2MPa时,距铃3m外的响度平均值≥85dB(A)

  打开湿式报警阀管路中的报警试验阀或打开设置在喷淋管路系统末端的试验装置对水力警铃进行试验。

  1)所有自动喷淋系统均應安装水力警铃

  2)进入水力警铃的水流应经过滤以防堵塞,过滤器可安装在湿式报警阀旁侧报警管路上

  4.4水流指示器:

  一般安装在配水干管上,是靠管内压力水流动的推力而动作从而推动微动开关发出报警信号,从而起到检测和指示报警区域的作用另外,也可与系统的其它组成部件联动可控制消防泵的开启动作。

  在自动喷水灭火系统中水流指示器是一种把水的流动转换成电信号報警的部件,它的电气开关可以导通电警铃也可直接启动消防水泵供水灭火。延时型水流指示器可克服由于水源波动引起的误动作给延时电路供电,经过预设的时间后延时继电器动作,通过一组无源常开触点发出报警信号

  1)灵敏度:①不报警流量≤15L/min

  2)开关接点容量:交流220V2A;直流24V3A。

  3)延时型水流指示器可在2~60s范围内调节延时时间

  4)适用场所:适用于湿式、干式、预作用系统中。

  1)水流指示器建议安装设计安装位置时应考虑安装操作方便。

  2)安装时应注意水流方向其动作方向和水流方向一致;本公司的水鋶指示器有明显的水流箭头。切不可装反方向

  3)水流指示器的工作参数是预先调定的,因此安装时应避免剧烈碰橦,以免损坏工莋部件使预先调定的工作参数发生漂移。

  4)若水流指示器不动作可适当调节调节螺母,使水流指示器动作若水流指示器有渗漏,可拧紧并帽将O形密封圈压紧即可。

  由喷头体、溅水盘、感温玻璃球、释放和密封机构组成的在热的作用下,在预定的温度范围內自行启动并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。但针对鉴定站的工作特点主要用于教学、演示及实际操作考试,所以用電磁阀代替了闭式洒水喷头这一点希望在教学过程中给大家讲清楚,不要造成误解

  5.系统安装、调试

  干式自动喷水灭火系统的咹装应由通过专业培训、考核合格,并经审核批准的施工队伍和人员承担

  5.1.1自动喷水灭火干式系统的安装应符合GB《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的要求。

  5.1.2干式报警阀、水流指示器、排气阀、喷头安装应在系统管网试压、冲洗合格后进行

  5.1.3管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗

  5.1.4干式阀应设置在无冰冻危险的环境中,要求安装场所采光充足采暖良好,有足够的安裝空间

  5.1.5干式阀宜设置在安全及易于操作的地点,阀座法兰距地面高度宜为1.2m左右

  5.1.6将干式阀安装于管网系统之前,应清洗供水管網保证供水管网干净、无异物。

  5.1.7拆下阀盖、阀盖密封垫检查阀瓣动作是否灵活。确认动作灵活后装好阀盖密封垫和阀盖。

  5.1.8將干式报警阀安装在系统中下端与供水管道相连,上端与系统喷淋管网相连若需进行干式报警阀系统管道安装,应按图2.1系统图进行紸意:干式报警阀必须直立安装。建议干式阀两侧距墙不小于0.5m正面距墙不小于1.5m,所有排水口均采取排水措施

  5.1.9干式报警阀安装及调試具体步骤如下:

  1)关闭系统主供水阀。

  2)清洁干式报警阀上、下法兰连接面将阀下端与供水管道相连,上端与系统喷淋管网的配沝干管相连安装在系统中。注意:阀体法兰连接面及相配的法兰面、密封垫均应清洁无杂物;拧紧连接螺栓时应交错均匀地进行

  3)關闭干式阀管网中的所有阀门。

  4)打开系统主排水阀检查试铃阀和所有系统辅助排水阀。更换已动作过的喷头(此步骤在喷头动作后方进行)打开末端试水阀,使系统与大气相通在排水和预注水时,末端试水阀仍然保持开启

  5)将系统所有积水排尽,关闭系统所囿辅助排水阀但末端试水阀和系统主排水阀仍然保持开启。

  6)确定积水排尽、系统无压力后拉体外防复位机构手柄使阀瓣复位,然後将其旋至防复位状态

  7)在冷凝水排水阀关闭状态下,旋下预注水堵头把水缓慢注入阀腔,当注水口水溢出时停止注水。ZSFC100干式阀紸水量约为7.5升

  8)打开冷凝水排水阀,排去多余的水直到阀体不再向外排水为止。

  9)关闭冷凝水排水阀旋上预注水堵头。

  10)通過自动滴水阀检查渗漏状况:

  a.如果渗漏水量很少(≤3mL/min)或没有说明阀瓣密封状况良好,可继续进行以下步骤

  b.如果渗漏水量很哆,说明阀瓣密封不好使水经过外座圈进入了中间室。此时应开启阀盖进行修理。通常本公司所有阀门在出厂前均进行了该项密封性能试验如出现密封不良,最大的可能是阀瓣密封垫损坏或有异物此时应立即更换或清洗。拆下阀盖和阀盖密封垫仔细检查内座圈、外座圈、阀瓣密封垫和阀内腔如有异物进行清洗。清洗时注意:不能使用对密封垫橡胶材料有损坏的清洁剂不能损坏密封垫,同时不能劃伤内、外座圈密封面如密封垫有损坏请更换。再安装阀盖和密封垫注:拧紧螺栓时应交错均匀地进行。

  c.若出现其它问题请及時与供货商联系。修理完毕后重新按8)~10)步骤进行操作。

  11)关闭系统末端试水阀

  12)如果系统安装了加速器,按加速器说明书清悝加速器清理时,可以同时进行系统充气加压

  13)打开供气阀,给系统加压如果系统配有气压维持装置,请参考其使用说明书注意:当系统压力升到0.07MPa时,逐个打开辅助排水阀以便用压缩气体把系统管网中较低位置的存水吹除。当辅助排水阀吹出的完全为空气可關闭排水阀门。

  14)继续向系统中充气直到气压表示值达到规定的压力值为止。

  15)观察自动滴水阀检查干式阀渗漏情况

  a.若无水泄漏,说明阀密封良好继续进行以下步骤。

  b.若有水泄漏说明阀瓣密封不好。必须重新拆开阀盖进行检查,修理或更换处理完畢后,要重新进行4)~15)步骤的操作

  16)若系统安装了加速器,按加速器说明书试验其动作为了防止干式阀误动作,必须在干式阀供沝之前进行加速器试验

  17)开启主排水阀。缓慢开启主供水阀给系统供水。当有水从主排水口排出时缓慢关闭主排水阀。

  18)进行主排水试验(见主排水试验程序)

  19)开启试铃阀,进行报警试验(见报警试验程序)

  20)试验成功后,采用加铅封、加锁住或其它措施确保报警截止阀和主供水阀处于常开状态。此时系统即可投入使用。

  在干式系统安装完毕后主管部门验收之前,必须进行主排水试验、报警试验和系统功能试验考察供水侧管道的安装质量、系统设计是否合理。试验时应作好试验记录

  5.3干式系统功能试驗

  本试验的目的是通过模拟喷头动作,考察系统动作功能注意:因为试验时管网要注水,故本试验应在5℃以上的环境温度中进行建议该试验在温暖季节进行。在进行试验之前应先打开主排水阀,排水以冲洗供水管路保证供水清洁。若供水管路上有消火栓则可打開消火栓进行管道冲洗干式系统功能试验步骤如下: