每根电纜的芯径是 v(120x4/π) = 12.36mm每根电缆芯带外皮的直径大约是1.2倍的芯径,即带外皮直径大约是15mm
4根电缆芯的总直径大约是:15x2+0.4x15= 36mm,再考虑电缆是380V电压等级的带外皮的总直径就大约是:36x1.2= 43.2mm。
穿管直径不宜小于电缆外径的1.5倍
查《电气工程》常用数据速查手册知240平方毫米铜芯电线能承受436电流(黏性浸渍纸电缆有钢铠护套,空气中敷设)或 380A电流(聚氯乙烯绝缘电缆无钢铠护套,埋地敷设)因此负荷功率可如下计算:
这里用标准彡相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75
取I=380A时,负荷功率可如下计算:
1.线芯长期工作温度: 70°;
如果你昰4根 120平方的电缆每根电缆的芯径是 v(120x4/π) = 12.36mm,每根电缆芯带外皮的直径大约是1.2倍的芯径即带外皮直径大约是15mm。
4根电缆芯的总直径大约是:15x2+0.4x15= 36mm洅考虑电缆是380V电压等级的,带外皮的总直径就大约是:36x1.2= 43.2mm
这个要看你是什么型号的电缆了。
以聚氯乙烯绝缘电力电缆为例:VV/VV22 4×120
非铠装的大致:37.4左右
铠装的大致:40.9左右