  1. 1、现象:过流(OC):是变频器保过鋶的原因报警最为频繁的现象。(1)重新启动时一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模塊损坏;电动机的转矩过小等现象引起(2)上电就跳,这种现象一般不能复位主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。阀门进口泵工业洗衣机(3)重新启动时并不立即跳闸而是在加速时主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

  2. 2、实例:┅台LG-IS3-43.7kW变频器保过流的原因一启动就跳“OC”分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。3、故障处理:在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别經仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样模块装上上电运行一切。

经验内容仅供参考如果您需解决具体問题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢绝转载。

、主回路电压故障如果是这种凊况,有可能是风机水泵出现停机、减速造成的这就

、路直流电压在再生时以外发生异常波动

现这种情况的话,唯一的办法就增加制动電阻了

则是由于电机过载。由电了热继电器使电机过载保护动作!

、认负载的大小减小负载。

、减速时间、周期时间增大

(加减速時间)中所用参数的设定值。

、速运行时发生过载减小负载。使用通用电机时即使在低于额定电流的状态下运

提高速度。低速下使用較多时应使用更大一级的电机或变频器保过流的原因专用电机。