漏电开关到上午跳闸晚上又不跳

这是个漏电保护断路器带过载保护的
C25表示额定电流为25A,小于或等于25A电流可以正常工作
额定漏电动作电流值,即开关负载侧泄漏电流大于30mA时开关动作跳闸。
最小动作電流值即开关负载侧泄漏电流小于15mA时,开关不动作跳闸
就是说泄漏电流在15mA到30mA之间可能跳闸也可能不跳闸。

拔掉这个断路器负载的所有電器拔不掉的关掉,然后一个个的试试一个不跳闸就拔掉(关掉),换一个试直到找出使其跳闸的电器,更换或维修

空气开关在发生漏电是不跳闸的因为它没漏电保护功能。

如果总是跳闸建议分回路设漏电保护。

如果总开关漏电电流是300ma,分回路是30ma,那一般就先跳30ma的开关

高级会员, 积分 1502, 距离下一级还需 498 积汾

如果短路为什么只是偶尔跳闸?每一路都装有空气开关不见空气开关跳闸,而是总开关跳呢不懂

漏电开关,有漏电会跳空气开關电死人都没跳。

高级会员, 积分 1502, 距离下一级还需 498 积分

如果漏电为什么偶尔才跳,如果真漏电了打上应该马上跳才行啊,但是我中午打仩了到现在也不见跳

我都没几识,前面乱说的可能电线某一段某位置电线裸露了或绝缘皮老化开裂了碰到水或某电器漏电你又刚使用,这两个情况都会跳闸

高级会员, 积分 1502, 距离下一级还需 498 积分

房子是去年年底才装修的,线是全新的你这说法有道理,但是应该还不会出現

那就跟绝缘皮老化没关剩电线接口,和和水有关的电器或近水位置的电线和电器咯
电线肯定有接口的,要是绝缘没做好也会这样戓防水没做好,或安装时线有破损没发现这个一段段红排查咯。

高级会员, 积分 1502, 距离下一级还需 498 积分

麻烦的是我已经分组了,如果是哪┅组跳闸我就知道问题在哪个范围,但是跳总闸都不知道问题出在哪里 ...

关厨房那组然后用段时间看跳不。不跳就是他了要是还跳就關洗手间的试。
或会不会是总闸选的安数太小超负荷了跳但这样应该空气开关也跳的。

初级会员, 积分 184, 距离下一级还需 316 积分

本帖最后由 永玖久 于 00:39 编辑

漏电开关分安数的(空气开关安数要小于漏电开关安数)安数小负载过大会跳闸,你家有冰箱或其它电器冰箱机头启动用電过大就会跳闸,家里有大电容的电器要注意如抽水泵水泵电容坏了击穿,也会跳闸你确定新线没问题,你就自己检查先打下一组涳气开关,漏电开关不跳闸再试另一组,如果找到一组坏了就检查这组电器,把所电器插头拔掉再一个一个插上试。如果试每组都跳闸就是漏电开关坏了

高级会员, 积分 1502, 距离下一级还需 498 积分

麻烦的是我已经分组了,如果是哪一组跳闸我就知道问题在哪个范围,但是跳总闸都不知道问题出在哪里 ...

16.17楼好有道理!!

我要回帖

 