很有可能桩头松动 但是你那个没有负载的25A空开 如果从没用过怎么会有烧灼痕迹 你最好放张图片 大家帮你看看。 最好全图 加 局部
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
1.1 继电保护装置在电力系统中所起嘚作用是什么?
答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它嘚作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统不正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离
1.2 继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么?
答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定嘚保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量并与给定的值进行比较,根据比较的结果给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻輯关系判定故障的类型和范围最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令发出跳开断路器的跳闸脉冲忣相应的动作信息、发出警报或不动作。
1.3 后备保护的作用是什么阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。
答:后备保护的作用是在主保護因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下迅速启动来切除故障。
远后备保护的优點是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。
远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源測的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求
近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。
菦后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用
1.4 继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?
答:①提高电力系统的稳定性
②电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常从而减少对用户的影响。
③减轻电气设备的损坏程度防止故障进一步扩大。
2.1 什么是定时限过电流保护什么是反时限过电流保护?
答:为了实现过电流保护的动作选择性各保护段的动作时间一般按阶梯原则进行整定,自
电表可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表
况下满足国家标准对误差的要求,(6)表示可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合
三相电度表选型要求和注意事项:
三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍
选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流否则准确度变低,缩短寿命电度表还不允许使用在负荷经常低于额定值5%以下的电路中使用,因为它不能正确计量出所耗电的电能
当现有电度表额定电流不能满足線路的大电流时,则应经一定电流比的电流互感器将大电流变为小于5A的小电流,再接入5A电度表计算耗电电能时,5A电度表耗电度数乘以所选用的电流互感器的电流比即为实际耗用的电能的度数。
电流互感器可选择选择800:5的
低压电流互感器的选择应遵循原则:
(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍
(3)注意准确度等级。若用于测量应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化較大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%应选用0.5级。
(4)根据需要确定变比与匝数
(5)型号规格选择。根据供电线路一次負荷电流确定变比后再根据实际安装情况确定型号。
(6)额定容量的选择电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应為250lo~ 100%二次额定容量容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开以免影响保护的可靠性。