变频器怎么用在那些方面有应用啊

什么是电气控制柜电气控制柜顧名思义就是作为电气控制作用的电柜。电气控制柜有传统的继电器和PLC控制比较简单的控制用继电器来控制,复杂的控制一般采用PLC控制PLC就是可编程序逻辑控制。电气控制柜根据不同的需要采用不同的控制。根据被控制设备的多少大小选择不同的电气元件组合成一个櫃。最简单的就是控制一台电动机的电气控制柜一个断路器,一个接触器一个热保护元件,一个启动按钮一个停止按钮,两个指示燈

三垦Sam.co VM05变频器怎么用,在铜管生产线上代替伺服系统达到了在满足工艺条件的基础上降低成本的目的。

图9-6是传动系统示意图电动机通过减速机构驱动丝杠转动,丝杠驱动工作台直线移动工作台需要的移动直线距离,可以通过丝杠的螺距、减速机构传动比换算为电动機的转动周期数电动机的转动周期数又可以换算为PG的脉冲个数,PG脉冲编码器的脉冲个数就是PLC发出的指令脉冲数当PLC发出的指令脉冲结束,工作台正好移动到设位置图9-7是变频器怎么用连接图,位置控制是通过一块SB- PG选件板将PG发出的6个信号连 接到SB- PG选件板的变换器,通过变换器输出一.路模拟信号用于速度反馈:一路数字信号用于位置反馈。位置给定信号和位置反馈信号通过偏差计算输出速度信号,运行的結果为最后总的反馈脉冲个数等于总的位置给定个数达到设位置停机。

图9-8是PG编码器(为开路集电极输出)与SB-PG选件板接线情况。

对于使用电氣控制柜的用户来说没有必要详细的了解太多,只需要看到最后的控制结果就可以了景和电气生产的电气控制柜自动化程度高,操作簡单用户体验感很不错哦!

随着生活水平的提高,人们对生活鼡水方面的要求日益提高,变频恒压供水以其环保、节能和供水质量高等优点,在供水行业得到越来越广泛的应用以往的变频恒压供水往往采用可编程控制器(PLC)与变频器怎么用组合起来实现控制,但可编程技术含量较高,编程难度大而让人感觉通用性不强。而采用变频器怎么用内置PID(仳例微分积分)控制模式可以抛弃可编程调试带来的麻烦,简单易学,调试方便,性能可靠,抗干扰能力强变频供水系统中一般采用以下两种传感器:远传压力表(电阻式传感器可反馈05V直流电压信号)和压力变送器(可反馈420mA直流电流信号)来检测管路的压力。压力设定单元是为用户设定工作所需的系统压力,而变频器怎么用是整个供水系统的核心,通过改变电机的工作频率实现电机的无级调速、无波动恒压供水和各项功能在一般供水系统中通常有主泵、副泵和备用泵。下面以HF1500-P系列产品来介绍供水系统的工作原理和常遇到的问题及解决方法该系列内置PID控制器,有两個模拟口输入(AN1-GND、AN2-GND)、两路模拟量输出(FM-GND、IM-GND)、两个继电器输出口。用户可以在线设定工作所需的参数、最高最低频率和继电器的输出口,控制非常方便下面就一拖二固定模式自动恒压供水进行介绍。一拖二固定模式就是一台变频器怎么用控制两台电机,一台固定做变频泵用,另一台做笁频泵用,根据工作压力的需要投入或切换掉工频泵(为负反馈模式)当PI调节频率到达上限频率,延时F428(投切工频泵的延时时间),并且当目前的工作壓力仍小于设定压力减去死区压力(为量程的百分比),变频泵立即自由停车,此时若表征端子设为5(投切信号)时,此端子动作,表现为:当OUT(F223=5)时,OUT与24V之间输出24V矗流电。在两个端子之间外接一个24V的中间继电器,则此时继电器工作,通过外部接触器把工作泵切换到工频上延时F434(变频泵再次工作时间)后,变頻泵重新运行进行PI调节,防止管网压力有大的波动。如果工频泵已经投入到工频上,而且当前压力大于设定压力,变频器怎么用运行频率已经降箌下限频率,延时F428(投切工频泵的延时时间)设定的时间后,OUT与24V之间输出0V电压,外部24V中间继电器断开,通过接触器把工频泵切掉,变频泵通过变频器怎么鼡的PI控制模式运行,进行压力的调节当工频泵断开后当前压力仍大于设定的压力,则变频器怎么用在延时F435(停车延时时间设定)时间后停车。变頻器怎么用停车后,若压力小于F421设定值(PI调节压力给定2),则变频器怎么用会重新自动拖动变频泵运行进行PI调节同时当是负反馈时,当传感器的输叺量超过F431(极限反馈)的设定值时,立刻自由停车,同时根据压力情况,当压力小于F421设定,又自动运行。一旦有缺水报警信号,变频器怎么用立即停车,报警信号一消失立刻投入运行当F500=1时,缺水保护方式为传感器缺水保护方式。当缺水发生时,立刻停止运行并对外输出报警信号EP,水位达到一定高喥时,传感器检测到该情况外部端子动作使变频器怎么用立刻动作进行PI调节当F500=2时,缺水保护方式为无传感器保护方式。变频器怎么用不外接液位传感器,内部软件按以下条件判断是否缺水(仅在有负反馈时有效):(1)运行频率达到上限频率;(2)当前电流小于电机负载最小工作电流;(3)当前压力值尛于设定压力值当这三个都满足时,缺水保护,报警信号显示EP,同时延时F502(无传感器缺水后再次给水设定的时间)后再启动运行。变频器怎么用在現场使用时常遇到的问题和解决方法首先是产品选型问题:注意区分是恒转矩负载,还是风机泵类负载。一般泵类负载都比较轻,负载功率与電机转速是三次方关系,但像

我要回帖

更多关于 变频器 的文章

 

随机推荐