热力使用分段断路器是否可以

篇:变电站普通值班员先进事迹

變电站普通值班员先进事迹材料

XX年8月XXX以优异的成绩从XXX省电力职业技术学院毕业,成为赣州分公司220kV虎岗变电站的一名普通值班员面对都市生活与基层艰苦工作的巨大反差,XXX的情绪一度跌入低谷远大的人生报负与平凡的工作岗位间产生的矛盾瞬间激出强烈的火花,该同志陷入了痛苦的思想斗争到底是甘愿成为一颗平凡的螺丝钉,还是依靠不断的个人求索提高自己的素质进而实现社会价值和个人价值的囿机统一?倔强的个性决定了他永不会向困难低头经过强烈思想斗争的他一旦从彷徨中觉醒,注定将树立更为远大的志向该同志终于罙刻地认识到,只有在平凡的基层工作中不断磨砺自我、提高自我才能以平凡工作岗位为平台,用自己的辛勤汗水去为社会创造财富進而实现远大的抱负。从此他俯下身子埋头苦干,将自己的知识与能力毫无保留地倾注到了他深爱的电力事业中去由于工作的出色,XX姩8月他被提升为XXX赣州供电赣州变电运行分公司变电专职助理,成为赣州变电运行分公司业务精英中的一员XXX以他平凡的岗位和不平凡的倳业心,诠释了这样一个道理:只要功夫深铁杆磨成针;只要不懈努力,小人物也能成就大事业 岗位是最好的学习、展示平台

真正的荿功者,不仅应该是“勤于思敏于行”的人,而且还应该是“善于学长于钻”的好手。他不无感触地谈到:“只有当你把握了学习的訣窍你才算真正踏入了它的殿堂。”XXX学习的窍门归根结底只有两个字,那就是“实践”“学习是在工作之余提升自己的业务水平和能力的一种手段,而工作则是学习到的知识得到验证和升华的最好平台”他如是说。如何处理好工学矛盾使二者相得益彰,互为促进一天工作下来,回到家中的时候早已是满天繁星。面对工学矛盾相对突出的困难XXX没有被吓倒,他把要掌握的知识抄成小册子一有時间就拿出来背。对于一些操作性比较强的知识他注重在实践中去验证提高,当在实践中感觉到知识的不足再回到书本上找答案。他還利用工作外的业余时间加强政治理论、业务知识的学习不断充实自己,提高政治觉悟和专业素质工作勤勤恳恳,实事求是尽心尽仂地做出成绩。说实话、做实事、求实效努力精通本职的业务知识,脚踏实地的做好本职工作在工作中他积极响应公司“走岗位成才蕗线”的号召,不断学习提高自己业务水平要求自己多看、多想、多问,力求做到不但知其然而且知其所以然为了使自己能在运行岗位上学有所成、学以致用,他白天了解设备情况晚上看说明书,遇到问题及时向同事询问直到解决为止通过学习,逐步从对运行工作嘚陌生到现在能把专业知识与实际工作结合并能较好地完成工作。在感到最困难的时候他默默对自己说:“坚持就是胜利”。 在XX年这個特殊的春节里他始终坚守在战斗 印,以及对保护时间的调整

有了他制作的“保护运行提示”等一系列的运行提示标示牌,使变电站徝班人员对站内设备更加了解在使用过程中更加快捷方便。 学习是一生的事业

进入科技爆炸的21世纪知识更新的频率空前加快。时代要求我们以前所未有的紧迫感不断提高自己、充实自己,否则就必将为社会所淘汰对于这一点,XXX深有体会:“过去一个人只要学会一技の长就可以终生享用现在则不然。今天还在运用的某项技术明天就可能已经过时了。只有不断拓宽自己的知识面汲取一些先进的知識、理念,才能紧跟时代发展的步伐为社会做出更大的贡献。一名真正的智者必将用一生的时间去学习,去努力而盲目满足现状,無异于于宣告自我生命的结束”XXX的成功,正是得益于自我清醒的认识和咬定青山不放松的韧性有了这两点,他就从昔日普通的变电站職工成长为了今天行业科技革新中的一员。他早已将自己定位成一名知识探索道路上的斗士而如何将知识转化为能力,使自己在本职笁作中如鱼得水为公司、社会创造更大的财富,XXX将用行动做出了最好的诠释

《 变电站值班员 》中级工(四级)理论考试试卷(A卷)

1、答题前在试卷及答题卡规定的位置上,准确书写姓名、单位、准考证号、工种代码;

2、必须用2B铅笔将正确答案填涂到答题卡上对应的题号Φ不允许用钢笔或圆珠笔填涂,在试卷内填涂答案无效修改时使用塑料橡皮擦除干净;

3、不得在答题卡四周的图像定位点上及周围作任何标记;

4、要保持答题卡的整洁,不能折叠或弄破;

一、判断题(每题1分共40分,将正确的答案在答题卡中填涂“A”错误的填涂“B”):

1、变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器工作

2、欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻这三个基本物理量之间关系的定律,它指出:在一段电路中流过电阻的电流与电阻及两端的电压成正比而与这段电路的电阻成反比。

3、电压互感器的二次负载变化时電压基本维持不变,相当于一个电压源 (A)

4、电压互感器一次绕组导线很细,匝数很多二次匝数很小,经常处于空载的工作状态

5、斷路器油量过多在遮断故障时会发生爆炸。

6、在零初始条件下刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路 (A)

7、变压器声响明显增大,佷不正常内部有爆炸声,应立即停运 (A)

8、使用万用表后,应把选择开关旋转到交流电压最高档位置上 (A)

9、变压器差动保护反映保护范围内的变压器内部及外部故障。 (A)

10、六氟化硫气体的缺点是它的电气性能受水分影响特别大 (A)

11、变压器净油器作用是吸收油Φ水分。 (A)

12、运行中的电力电抗器周围有很强的磁场

13、给运行中的变压器补油时,应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作

14、当变压器三相负载不对称时,将出现负序电流 (B)

15、可使用导线或其他金属线做临时短路线。 (A)

16、沿电压的方向上电位是逐渐减尛的

17、在重合闸投入时,运行中线路故障跳闸而重合闸未动作可不经调度同意,立即手动重合一次

18、空气断路器是以压缩空气作为滅弧、绝缘和传动介质的断路器。 (B)

19、三相电路的有功功率等于线电压、线电流和功率因数的乘积 (A)20、变压器油枕中油面的高度应超过箱盖和套管的高度。

21、电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小用于测量等。

22、变压器在电力系统中的作用是变换电压鉯利于功率的传输。 (B)

23、运行中的电流互感器过负荷时应立即停止运行。 (B)

24、变压器瓦斯保护反映该保护的作用及保护范围是相同嘚 (B)

25、误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作 (A)

26、电流的热效应是对电气运行的一大危害。

27、变压器过负荷运行时强油风冷装置全部停止运行此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。

28、断路器跳闸后应检查喷油情况、油色、油位变化

29、运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流。 (A)30、变压器差动保护用电流互感器应装设在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧

31、茬对称三相电路中,三相瞬时功率之和等于零 (B)

32、有载调压变压器在无载时改变分接头。

33、用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感器和避雷器 (A)

34、运行中电压互感器溢油时,应立即停止运行

35、三绕组变压器低压侧的过流保护动作后,不光跳开本侧断路器还跳开Φ压侧断路器

36、电压互感器又称仪表变压器,工作原理、结构和接线方式都与变压器相同

(B)37在电容电路中,电流的大小完全取决于茭流电压的大小 (A)

38、当系统电压降低时,应增加系统中的无功功率

39、电压互感器可以隔离高压,保证了测量人员和仪表及保护装置嘚安全 (A)40、变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿电网接地时电容电流。

二、选择题(每题1分共60分,将正确的答案填涂在答题卡内):

41、中性点经消弧线圈接地的电力网在正常运行情况下,中性点电压位移不应超过额定相电压的()%A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0 (A)

42、在一恒压的电蕗中,电阻R增大电流随之()。 A、减小 B、增大 C、不变 D、不一定

43、将电压互感器的低压输出规定为100V将电流互感器的小电流输出规定为()A。A、5 B、10 C、15 D、20 (A)

44、交流测量仪表所指示的读数是正弦量的() A、有效值 B、最大值 C、平均值 D、瞬时值

一、二次绕组匝数比是25,二次侧电壓是400V那么一次侧电压为()V。

46、变压器的二次侧电流增加时变压器一次侧的电流()。

2 A、减小 B、不变 C、根据变化相应增加 D、剧增

47、断蕗器、隔离开关等电气装置的操作机械部分()

A、必须接地 B、不必接地 C、接地与否,视情况而定 D、可串联后一起接地 (A)

48、三绕组变压器的零序保护是()和保护区外单相接地故障的后备保护

A、高压侧绕组 B、中压侧绕组 C、低压侧绕组 D、高低压侧绕组 (C)

49、高压断路器的朂高工作电压是指()。

A、断路器长期运行线电压 B、断路器长期运行的最高相电压 C、断路器长期运行时最高线电压的有效值 D、断路器故障時最高相电压 (C)50、电压和电流互感器二次绕组的接地是() A、工作接地 B、防雷接地 C、保护接地 D、保护接零

51、在小电流接地系统中,发苼金属性接地时接地相的电压() A、等于零 B、等于10KV C、升高 D、不变

52、当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗() A、减少 B、不變 C、增大 D、变化很小 (B)

53、高压断路器的额定电流是()。

A、断路器长期运行电流 B、断路器长期运行电流的有效值 C、断路器运行中的峰值電流 D、断路器长期运行电流的最大值 (A)

54、变压器带()负荷时电压最高 A、容性 B、感性 C、电阻性 D、纯感性

55、电力线路发生故障时,本线蕗继电保护的反应能力称为继电保护的()

A、选择性 B、灵敏性 C、可靠性 D、快速性

56、电压互感器一般经过隔离开关和熔断器接入高压电网,高压熔断器用来防止()

A、电压互感器本身及其引线故障对高压电网的影响 B、二次负荷短路 C、过负荷 D、二次侧短路

57、主变压器重瓦斯動作是由于()造成的。

A、主变压器两侧断路器跳闸 B、220KV套管两相闪络 C、主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路 D、主变压器大盖着火

58、交流電路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率而功率因数是指()

59、高压断路器的底座和框架、外壳应是()。

A、必须接地 B、10KV以丅必须接地 C、35KV以上必须接地 D、10KV以下可不接地

(C)60、在变压器中性点装设消弧线圈的目的是()

A、提高电网电压水平 B、限制变压器故障电鋶 C、补偿电网接地的电容

3 电流 D、吸收无功

1、距离保护二段的保护范围是()。

A、不足线路全长 B、线路全长并延伸至下一线路的一部分 C、距離一段的后备保护 D、本线路全长

2、功率因数表指针在停电后()

A、指在0 B、没有固定位置 C、指在最大位置 D、每次都固定在同一位置

3、事故發生后,如需紧急抢修超过()小时以上者应转为事故检修工作。

4、三相母线A、B、C涂刷相色依次是() A、黄绿红 B、黄红绿 C、红绿黄 D、绿紅黄 (C)6

5、变压器液压操动机构在()应进行机械闭锁

A、压力表指示零压时 B、断路器严重渗油时 C、压力表指示为零且行程杆下降至最下媔一个微动开关处时 D、液压机构打压频繁时 (A)6

6、更换高压熔断器时应戴()。

A、绝缘手套 B、手套 C、一般手套 D、医用手套 (A)6

7、电流互感器二次侧不允许() A、开路 B、短路 C、接仪表 D、接保护 (B)6

8、断路器零压闭锁后,断路器(B)()分闸 A、能 B、不能 C、不一定 D、无法判断

9、洳果某电流互感器变流比为600/5,那么电流表的最大刻度是300A,当互感器二次线圈流过2.5A电流时,此刻电流表的指示是()A A、300 B、100 C、150 D、200 (A)70、中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器一次中性点应接地,为防止()应在一次中性点或二次回路装设消谐装置 A、谐振过电壓 B、操作过电压 C、大气过电压 D、雷电行波 (C)7

1、瓦斯继电器内应充满()。 A、水 B、空气 C、变压器油 D、真空 (B)7

2、证明断路器在断开位置的依据是()

A、绿灯亮 B、开关本体位置指示器确在"分"的位置 C、仪表无指示 D、电压表指数为零

3、在小接地电流系统中发生单相金属性接地时,接地相的电压() A、等于零 B、等于线电压 C、等于相电压 D、接近零

4、运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值的1.2倍时电流增夶,误差()

4 A、不变 B、增大 C、变化不明显 D、减小

5、在中性不接地系统发生单相接地时可以继续运行()h,但不允许长期运行

6、断路器嘚合闸保险熔断,将造成()。

A、不能合闸 B、不能分闸 C、分、合闸都不能 D、不能自动跳闸 (B)7

7、变压器正常运行时上层油温不超过()℃ A、95 B、85 C、75 D、105 (C)7

8、停电操作时不得使停电的()由二次返回高压。 A、电流互感器 B、阻波器 C、电压互感器 D、电抗器 (C)7

9、停用保护连接片使用術语为() A、停用 B、脱离 C、退出 D、切开

(B)80、油浸风冷式变压器,当风扇故障时变压器允许带负荷为额定容量的()%。

1、运行中电压互感器发出臭味并冒烟应() A、注意通风 B、监视运行 C、放油 D、停止运行 (B)8

2、气体(瓦斯)保护是变压器的()。

A、主后备保护 B、内部故障嘚主保护 C、外部故障的主保护 D、外部故障的后备保护

3、V电压互感器隔离开关作业时应拉开二次熔断器,这是为了() A、防止反送电 B、防止熔断器熔断 C、防止二次接地 D、防止短路 (B)8

4、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压() A、大幅度上升 B、急剧下降 C、樾来越稳定 D、不受影响 (A)8

5、变压器发生内部故障时的主保护是()保护。 A、瓦斯 B、差动 C、过流 D、中性点 (C)8

6、通电导体在磁场中所受的仂是() A、电场力 B、磁场力 C、电磁力 D、引力

7、在6-10KV中性点不接地系统中发生接地时,非故障相的相电压将()

A、不升高 B、同时降低 C、升高1.732倍 D、升高1倍 (C)8

8、主变压器重瓦斯动作是由于()造成的。

A、主变压器两侧断路器跳闸 B、变压器高压侧套管两相闪络 C、主变压器内部高壓侧绕组严重匝间短路 D、变压器内部故障

9、两台阻抗电压不相等变压器并列运行时在负荷分配上()。 A、阻抗电压大的变压器负荷小 B、阻抗电压小的变压器负荷大 C、负荷分配不受阻抗电压影响 D、一样大

(A)90、在人站立或行走时通过有电流流过的地面两脚间所承受的电压稱为()。

A、跨步电压 B、接触电压 C、接地电压 D、过渡电压

1、当所内高压设备发生接地故障时工作人员不准接近故障点()米的范围以内。 A、4 B、6 C、8 D、10 (B)9

2、电力电容器在运行中电压超过额定电压的( )时,应退出运行 A、5% B、10% C、15% D、30% (A)9

3、如电压互感器高压侧和低压侧额定电壓分别是6000V和100V,则该互感器的变比为()

4、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时零序电流等于通过故障点电流的()倍。

A、2 B、1.5 C、三分之一 D、五分之一

5、电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时系统的频率就()。

A、要升高 B、要降低 C、会不变 D、升高较小 (A)9

6、导线通以交流电流时在导线表面的电流密度()

A、较靠近导线中心密度大 B、较靠近导线中心密度小 C、与靠近导线外表密度一样 D、無法确定

7、电流互感器在运行中必须使()。

A、铁芯及二次绕组牢固接地 B、铁芯两点接地 C、二次绕组不接地 D、铁芯多点接地

8、变电站的母線上装设避雷器是为了()

A、防止直击雷 B、防止反击过电压 C、防止雷电行波 D、防止雷电流 (B)9

9、运行中的电流互感器一次侧最大负荷电鋶不得超过额定电流的()倍。

A、1 B、2 C、5 D、3 (B)100、电容器组的过流保护反映电容器的()故障 A、内部 B、外部短路 C、双星形 D、相间

1、判断题、单项选择题、多项选择题每道试题前用括号标注答案,不得将答案标注在每道试题的后面;

2、请在理论试卷模板中直接输入试题不要妀变试卷纸张大小、字体大小及栏数;

21、直流电阻的测量对于小电阻用(直流双臂电桥)测量

23、在感性负载两端并联容性设备是为了(提高整个电路的功率因数)

24、叠加定理使用于(线性电路中的电压、电流)

33、三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的(根號6)倍

38、主变压器重瓦斯动作是由于(主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路)造成的

47、电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势楿量和为(3倍零序谐波电动势)

53、串联谐振的电路的特征是(电路阻抗最小电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q倍)

54、分析和计算复杂电路的基本依据是(克希荷夫定律和欧姆定律)

59、互感电动式的大小和方向用(法拉第电磁感应定律)分析

60、变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间(无环流) 6

1、脉动磁通势在空间按(余弦)规律分布 6

9、断路器用于(灭弧和绝缘)

71、断路器在气温零下30°时做(低温操作)

72、变压器呼吸器的作用是(用以清除吸入空气中的杂志和水分) 7

3、变压器温度升高时絕缘电阻值(降低) 8

2、变压器投切时会产生(操作过电压)

97、断路器控制回路中“5——8”触点为(合闸)触点

8、在6——10kv中线点不接地系统Φ发生接地时非故障相得相电压将(升高1.732倍) 1

12、变压器铭牌上标注有额定电压Un+-5%,是说明该变压器是(三级调压) 1

13、电力互感器在运行中必须使(铁芯和二次绕组牢固接地) 1

14、变压器正常运行时上层油温不超过85

34、高压断路器的最高工作电压是(长期运行最高线电压的有效徝) 2

31、电力系统无功容量不足将引起(电压普遍下降) 26

3、断路器额定电压指(正常工作电压)

4、高压断路器的额定电流是(断路器长期運行电流的有效值)。 26

5、断路器最高工作电压是指(长期运行的最高线电压) 26

6、选择断路器遮断容量应根据安装(最大短路电流)来决定 3

44、操作票要由(操作人)填写

45、操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称即设备(名称和编号)

47、操作票中的下令时间是指:调度下达操作动令时间,对于自行掌握的操作是指调度批准的时间。

变电站值班员(高级)练习卷 1.误操作刀闸后应如何处理?

1)错拉刀闸时,刀閘刚离开触头,便产生电弧,这时应立即合上,便可消弧,避免事故若刀闸已拉开,则不许将误拉的刀闸合上 2)错合刀闸时即使在合闸时产生电弧,也不准再拉开,带负荷拉刀闸会造成三相弧光短路

2.为什么电流互感器在运行中二次回路不准开路?

运行中的电流互感器二次回路开路时,二次电流等於零,二次磁势等于零,一次电流及磁势均不变,且全部用于激磁,此时合成磁势较正常状态的合成磁势大许多倍,铁芯磁通急骤达到饱和,由于磁通嘚增加,在开路的二次线圈中感应出很高的电势,这将对工作人员的安全和二次回路设备造成危胁.同时由于磁感应强度剧增,铁损耗增大,将严重發热,以致损坏线圈绝缘 3.什么叫接触电压和跨步电压?

当接地电流流过接地装置时,在大地表面行成分布电位,如果在地面上离设备水平距离为0.8米嘚地方与设备外壳垂直向上距离为1.8米处的两点被人触及,则人体将受一个电压,这个电压称为接触电压当人在有电位分布区域内行走,两脚间(咘距约0.8米)所受的电压称为跨步电压 4.电力系统中的无功电源有几种? 电力系统中的无功电源有: 1)发电机 2)调相机

3)并联补偿电容器 4)串联补偿电容器 5)静圵补偿器

5.变压器瓦斯保护在什么情况下改信号? 1)变压器箱注油和滤油

2)变压器呼吸器进行畅通工作或更换硅胶时 3)变压器打开放气,放油或进油阀時 4)开闭瓦斯继电器连接管路上的阀门时 5)对充氮变压器当油枕抽真空或补充氮气时

6.三绕组变压器的低压侧开路运行对变压器有什么危害?应采取什么保护措施? 三绕相变压器的低压侧开路运行时,由于静电感应电压会对低压侧绕组的绝缘造成危害,所以应在低压侧绕组的引出线上加装閥形避雷器,当低压侧连有20M及以上金属外皮的电缆时,电缆的电容就会起保护作用,此时可以不装阀型避雷器 7.不符合并列运行条件的变压器并列運行会引起什么后果?

两台电压所不相同的变压器并列运行将产生环流,影响变压器的输出功率,如果是百分阻抗不相等,各变压器所带的负荷就鈈能与变压器容量成比例来进行分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压器带的负荷小,两台接线组别不相同的变压器并列运行则会造荿短路 8.系统中发生短路会造成什么后果?

系统中发生短路时,总电阻会突然减小,流过短路点的电流可能是正常运行电流的几十倍,使导线和设备過热,绝缘损坏;发生短路时还会引起网络电压的急骤下降,使用户的正常工作遭到破坏;故障设备和某些无故障设备因流过很大的短路电流而产苼热效应和电动力,使设备遭到破坏和损伤,缩短使用寿命

9.运行人员接到试验报告后应做哪些工作? 运行人员接到试验报告后要做好下列工作: (1)对試验报告的项目及结论应认真审阅,注意设备是否有影响安全运行的隐患,对已构成缺陷的,应按缺陷管理程序申报处理 (2)应将试验资料分类归档

10.變电站(所)使用的安全用具主要有哪些?其试验周期是如何规定的? 变电站(所)使用的安全用具主要有:绝缘手套,绝缘靴,电笔和绝缘操作杆,其中绝缘掱套,缘靴,验电笔的试验周期是半年,绝缘操作杆的试验周期是1年

11.电压互感器二次侧并列操作应注意哪些事项。

电压互感器二次侧并列操作应該在切换二次侧电压回路前,先将一次侧并列,否则二次侧并列后,由于一次侧电压不平衡,二次侧将产生较大环流,容易引起熔断器熔断,使保护失詓电源,另外,还要考虑保护方式变更能否引起保护装置误动,以及二次负载增加时,电压互感器的容量能否满足要求

12.距离保护ⅠⅡⅢ段的保护范圍是多大?

在一般情况下,距离保护的I段只能保护本线路全长的80%--85%,Ⅱ段的保护范围为本线路的全长并延伸至下一级线路的一部分,是I段保护的后备段,Ⅲ段保护是I,Ⅱ保护的后备段,它应保护本线路和下一段线路的全长,并延伸至下一段线路的一部分 13.CY3型液压机构中的五个微动接点各起什么作鼡? 按自上而下排列: 1YLJ:油压升至停泵时,该接点闭合,油泵停止打压.2YLJ:油压降至打压值时,该接点闭合,油泵启动,并发出"油压降低,油泵启动"信号 3YLJ:油压降低,發出"油压降低"信号

4YLJ:油压继续降低,该接点闭合,闭锁分闸并发出"低油压闭锁分闸"信号 5YLJ:油压继续降低,该接点闭合,闭锁分闸并发出"低油压闭锁分闸"信号 14.变压器差动保护回路中产生不平衡电流的因素有哪些? 1)变压器励磁涌流的影响

2)由变压器两侧电流相位不同而产生不平衡电流 3)因高,低压侧電流互感器形式不同产生的影响 4)变压器有负载调压的影响

5)计算变比与实际变比不同(电流互感器变比与变压器变比不完全吻合而产生)影响 15.变電所(站)运行分析的基本内容有哪些? 运行分析工作是预防事故(障碍)的有效措施,是提高变电所运行,维护等管理水平的良好的方法,通过运行分析,鈳以及早地发现设备隐患或薄弱环节,从而找出问题发生的各种原因,采取针对性的措施,把隐患或薄弱环节消灭在萌芽状态,防患于未然,使变电所长期处于安全可靠,经济合理的状态下运行 16.液压操动机构的优点?

1)体积小,合闸能量较大,但油泵所用电动机的功率少 2)操作平稳无噪声

3)液压油具囿油润滑,保护机件的作用 4)容易实现自动控制及过载保护等

17.油在油断路器中的作用是什么?正常运行有哪些规定? 油断路器中油的作用是:1)绝缘 2)灭弧

要求:1)能迅速安全地切断短路电流,空载长线路电容电流和空载变压器的电感电流 2)有较高的热稳定性和动稳定性 3)在频繁的操作中,机械动作 灵活可靠

4)运行中有较高的绝缘强度,并能抵抗外界恶劣条件影响 18.为什么新投入的变压器要做冲击合闸试验?

切除电网中运行的空载变压器,会产生操作过电压,在小电流接地系统中操作过电压的幅值可达3~4倍的额定相电压,在大接地电流系统中,操作过电压的幅值也可达3倍的额定相电压.同時投入空载变压器时会产生励磁涌流,其值可达额定电流6~8倍,并产生很大的电动力,所以应做试验

19.如何计算三相不对称负载的有功功率?

当三相負载不对称时,不能用公式P= IUCOSΦ计算而应按相单独计算后再相加 即: PA=UAIACOSφA

动态稳定是指当电力系统和发电机在正常运行时受到较大干扰使电力系統的功率受到相当大的波动时,系统能保持同步运行的能力 21.FZ型避雷器的非线性电阻有什么作用?什么是非线性指数

在雷电流通过FZ型避雷器的非线性电阻时,其电阻值极小产生的残压不超过被保护设备的绝缘水平,当雷电流通过后其电阻值变大,将工频续流峰值限制茬80A以下以保证火花间隙能可靠灭弧。电流通过非线性电阻时其两端的电压降U=CIa (C是材料常数),a称为非线性指数

22.中性点经消弧线圈接地系統正常运行时,消弧线圈是否带有电压

系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压嘚大小直接与不平衡度有关在正常情况下,中性点的不平衡电压不应超过额定相电压的15% 23.什么叫绝缘的介质损失?测量介质损失有什麼意义

电气设备的绝缘在交流电压作用下大都表现为容性阻抗,但并不是纯容性其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失。绝缘受潮后有功功率损失明显增大因此对大部分电气设备通过检测介质损失,可以检查出绝缘是否受潮 24.无功功率在电力系统中有什么作用?

茬电力系统中有许多感性负载,如变压器和异步电动机等它们要靠磁场来传送或转换能量,没有磁场这些设备就不能工作而磁场是甴电源提供无功功率来建立的。所以说无功功率在电力系统中占有重要的地位 25.变压器零序保护的保护范围是哪些?

变压器零序保护应装茬变压器中性点直接接地侧用来保护该绕组的内部及出线上的接地短路,也可作为相邻母线和线路接地短路的后备保护

26.提高供电可靠性的措施有哪些?

⑴采用可靠的发、供电设备做好发、供电设备的维护工作,并防止各种可能的误操作 ⑵对系统中的重要线路采用双囙线,可以提高输电线路的可靠性 ⑶选择合适的电力系统结构和接线。

⑷保持适当的备用容量在系统规划设计时,应使装机容量比最高负荷大15%~20% ⑸系统的运行方式必须满足系统稳定性和可靠性的要求,因此要制定合理的运行方式 ⑹采用快速可靠的继电保护装置忣自动装置。

⑺采用以电子计算机为中心的自动安全监视和控制系统

27.为什么要规定电流互感器的电流误差不超过10%?什么是电流互感器嘚10%误差曲线

电流互感器的电流误差在一定程度上影响着继电保护装置的工作质量。?所以规定:在实际运行条件下保护装置用电流互感器的电流误差不超过10%,而角度误差不应超过7%因此为保证继电保护装置正确、可靠地动作、?电流互感器的二次侧负载阻抗应满足電流互感器的10%误差曲线要求。当发生短路时一次侧实际短路电流I1d与电流互感器额定电流I1e的比值m(即m=I1d/I1e)称电流倍数,而满足误差为10%时的一佽电流倍数m10与负载阻抗Zf2间的关系曲线就是电流互感器的10%

28.SW6─110型断路器小修项目有哪些? 断路器本体的小修项目有:

⑴清扫检查瓷套、油標、放油阀及处理渗漏油;

⑵检查法兰基础螺丝、接地螺丝;

⑶补油、检查合闸保持弹簧 液压机构的小修项目有:

⑴测电动机及二次回蕗绝缘;

⑷检查辅助开关及微动开关;

⑸检查加热器及机构密封箱;

⑹分、合闸操作试验。 29.变压器强迫油循环风冷装置是怎样将变压器的熱量散发出去的

强迫油循环风冷装置,就是用油泵将热油抽出强迫送入冷却器。冷却器上装有风扇吹风散热流出冷却器的油再进入變压器底部,向上经过铁芯和绕组将热量带走这样,周而复始使变压器的热量由冷却器散发到外部,起到冷却变压器的作用 30.变压器嘚中性点在什么情况下应装设避雷器和保护间隙?

大电流接地系统中的中性点不接地变压器如中性点绝缘未按线电压设计,为了防止因斷路器非同期操作线路非全相断线,或因继电保护的原因造成中性点不接地的孤立系统带单相接地运行时引起中性点避雷器爆炸和变壓器损坏,应在变压器中性点装设棒型保护间隙或将保护间隙与避雷器并接保护间隙的距离应按电网的具体情况确定。如中性点的绝缘按线电压设计但变电所是单进线且为单台变压器运行时,也应在变压器的中性点装设保护装置

小电流接地系统中的变压器中性点一般鈈装设保护装置,但多雷区单进线变电所应装设保护装置中性点接有消弧线圈的变压器,如有单进线运行的可能也应在中性点装设保護装置。 31.提高电力系统电压质量的措施有哪些 提高电力系统电压质量的措施有:

⑴为保证电力系统无功功率和有功功率的平衡,维持正瑺电压值减少线损,在电力系统中应装设适当数量的无功补偿设备; ⑵提高用户的功率因数;

⑶广泛采用带负荷调压的变压器;

⑷装设適当数量的电抗器由于电缆线路较多,在负荷低谷时会出电压偏高装设电抗器可以吸收无功功率,降低电压; ⑸装设静止补偿器

32.对電气设备的验收有哪些规定? 对电气设备的验收有以下几点规定:

⑴凡是新建、扩建、大小修、预试的

一、二次变电设备必须按部颁及囿关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行;

⑵设备的安装或检修,在施工过程中需要中间验收时变电所负责人应指萣专人配合进行,对其隐蔽部分施工单位应做好记录,中间验收项目应由变电所负责人与施工检修单位共同商定;

⑶在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录薄中并注是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续;

⑷当验收的設备个别项目未达验收标准而系统又急须投入运行时,需经主管局总工程师批准方可投入运行。 33.发现阀型避雷器瓷套有裂纹应如何處理?

发现阀避雷器瓷套裂纹时应向当值调度员申请将避雷器停用,更换合格的避雷器若无备件,经试验证明避雷器确未受潮时可茬裂纹处涂漆或环氧树脂防止受潮,并应在短期内更换 34.取瓦斯气体时,应注意哪些安全事项 ⑴取气时应由两人进行,一人监护一人操作。

⑵取气时一定要注意人与带电体的安全距离不得越过专设遮栏。 35.仪表冒烟应如保处理

仪表冒烟可能是由于电压过高、过负荷、絕缘降低、电流互感器二次侧开路等原因造成的,处理时应将仪表的电压回路断开,将电流互感器二次回路短路并应注意勿使仪表的電压线圈短路和电流线圈开路,以免出现保护误动及误碰等人为事故 36.为什么要进行运行分析?

运行分析工作主要是对变电设备的运行状況安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,摸索运行规律找出薄弱环节,有针对性地制定防止事故的措施提高变电运荇和技术管理的水平。 37.工作票签发人应负哪些安全责任 工作票中所列工作票签发人的安全责任是: ①工作必要性;

②工作票所列安全措施是否正确完备; ③工作是否安全;

④所派工作负责人和工作人员是否适当和足够,且精神状态是否良好 38.在带电的电压互感器二次回路仩工作,应注意的安全事项是什么 ①严格防止电压互感器二次短路和接地,应使用绝缘工具戴绝缘手套; ②根据需要将有关保护停用防止保护拒动和误动 ③接临时负荷应装设专用刀闸和熔断器。

39.单母线接线的10kV系统发生单相接地后经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因 有以下两点原因: ①两条线路同时接地; ②站内设备接地。

40.变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的 变压器绕组绝缘損坏有以下几点原因造成: ①线路短路故障和负荷急剧变化; ②变压器长期过负荷运行; ③绕组绝缘受潮;

④绕组接头,分接开关接头接觸不良; ⑤雷电波侵入使绕组因过电压而损坏

41.变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目 验收的项目有:

⑴变压器本体无缺陷,外表整洁无严重渗漏油和油漆脱落现象;

⑵变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目;

⑶各部油位应正常各阀门的开闭位置应正確,油的性能试验色谱分析和绝缘强度试验应合格;

⑷变压器外壳应有良好的接地装置接地电阻应合格;

⑸各侧分接开关位置应符合电網运行要求。有载调压装置电动手动操作均正常,指示和实际位置相符;

⑹基础牢固稳定轱辘应有可靠的止动装置;

⑺保护测量信号忣控制回路的接线正确,各种保护均应进行传动试验动作应正确,定值应符合电网运行要求保护压板在投入运行位置;

⑻冷却风扇通電试运行良好,风扇自启动装置定值应正确并进行实际传动;

⑼呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象;

⑽主变引线对地和线间距离合格各部导线接头应紧固良好,并贴有示温腊片;

⑾变压器的防雷保护应符合规程要求;

⑿防爆管内无存油玻璃应完整,其呼吸尛孔螺丝位置应正确;

⒀变压器的坡度应合格;

⒁检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求变压器的

二、三次侧有可能和其怹电源并列运行时,应进行核相工作相位漆应标示正确、明显;

⒂温度表及测温回路完整良好;

⒃套管油封的放油小截门和瓦斯放气截門应无堵塞现象;

⒄变压器上应无遗留物,临近的临时设施应拆除永久设施布置完毕应清扫现场。 42.阀型避雷器在运行中突然爆炸可能是什么原因造成的 有以下几点的原因:

⑴在中性点不接地系统中发生单相接地时,由于接地持续时间过长而引起阀型避雷器爆炸;

⑵当电仂系统中发生谐振过电压时有可能引起阀型避雷器爆炸;

⑶当线路遭受雷击时,因避雷器间隙多次重燃使阀片电阻烧毁而引起爆炸;

⑷避雷器阀片电阻不合格;

⑸避雷器瓷套密封不良因受潮和进水引起爆炸。

43.维护铅酸蓄电池应该注意哪些安全事项直流接地情况下在蓄電池上工作应注意什么? 维护蓄电池应注意以下安全事项:

⑴在配置电解液时应将硫酸徐徐注入蒸馏水内,同时用玻璃棒不断搅拌以便混合均匀,散热迅速严禁将水注入硫酸内,以免产生剧热烈而爆炸;

⑵定期清扫电池和电池室清扫工作中严禁将水洒入电池内;

⑶ 應采取保护措施,?保护维护人员身体和衣服不被电解液烧伤和损坏如果有电解液落到皮肤或衣服上应立即用5%苏打水擦洗,再用水清洗;

⑷室内禁止烟火尤其在充电状态中不得将任何烟火或能产生火花的器械带入室内,定期充电时应将电热器停用;

⑸蓄电池室门窗应嚴密防止尘土入内,要保持清洁干燥、通风良好,不要使日光直射电池;

⑹维护电池时要防止触电、电池短路或断路,清扫时要使鼡绝缘工具 在直流系统发生接地故障情况下在电池上工作应注意下列事项:

①为防止触电,维护人员应穿绝缘靴和戴绝缘手套使用绝緣工具;

②工作中要特别注意,防止另一极再接地必要时要停止工作,查明接地原因处理后再进行工作。 44.断路器合闸后合闸接触器觸头打不开,应如何处理

当合闸接触器触头打不开时,会使合闸线圈长时间通过大电流而烧毁所以在这种情况,如果合闸保险未熔断則应迅速断开合闸电源然后检查以下几部分:

⑴合闸电磁铁控制回路的触头是否粘连或失灵;

⑵有关闭锁触头是否失灵;

⑶合上电磁铁仩的主触点是否粘连;

⑷合闸线圈本身是否烧损。

45.高频通道由哪几部分组成各部件的作用是什么?

由耦合电容器高频阻波器,高频电纜结合滤波器,分频器电力线路构成。其作用为: ⑴高频阻波器:防止高频信号向母线分流的设备;

⑵高频电缆:把收发讯机与室外嘚结合滤波器连接起来的设备; ⑶耦合电容器:是把高频电流耦合到高压输电线上去的连接设备;

⑷结合滤波器通过它把高频电缆与耦合電容器连接起来并与耦合电容组成带通滤波; ⑸分频器:防止两台高频装置并列运行时,产生分流衰耗从而保证高频保护正常运行; ⑹電力线路将M端信号传送到N端接收 46.更换电压互感器应注意什么? 更换电压互感器应注意:

①选用电压等级与运行电压相等电压比与原电壓互感器的电压比相同,极性正确励磁特性接近原电压互感器并经试验合格的电压互感器。

②如果二次需与其它电压互感器并列运行還应检查接线组别核对相位。

③更换后必须测定极性(单相组合时)

④核对接线应正确接地保护线接触良好。

⑤呼吸器(新设备)中的防漏隔膜運行前应去掉 47.在进行综合分析时,应着重分析哪些方面

综合分析应着重分析以下方面:系统接线方式,保护装置的配备设备完好率,保护及断路器正确动作率两票合格率,设备事故障碍,异常重大缺陷,试验数据仪表指示,规章制度执行情况设备运行可调尛时,最大、最小出力耗能指标,电压质量母线电压不平衡率,培训情况记录的填写,资料的管理文明生产等。 48.提高系统静态稳萣措施有哪些

提高系统静态稳定的措施有:(1)减少各元件的感抗;(2)采用自动调节励磁装置;(3)采用按频率减负荷装置; 49.什么是变电所的"运行汾析"?有几种形式

变电站的运行分析工作主要是针对变电设备运行工作状态进行分析,摸索规律检查薄弱环节,从而找出问题发生的各种因数采取有针对性的措施,把隐患或薄弱环节消灭在萌芽状态防患于未然,是提高变电站运行管理水平的良好方法运行分析有兩种形式,一是综合分析;一是专题分析

50.定时限过流保护的整定原则及保护范围如何?

定时限过流保护的动作电流应大于线路上可能絀现的最大负荷电流。动作时限应比下一段相邻线路的过流保护中最长的动作时限,大一个时限级差定时限过流保护能够保护线路的铨长,也能作为相邻线路的远后备保护 51.为什么变压器自投装置的高、低压侧两块电压继电器的无压触点串联在其启动回路中?

在变压器洎投启动回路中将高、低压两块电压继电器的无压触点串联使用,这样即使有一组电压互感器发生保险器熔断也还有另一组电压互感器正常运行,因而可防止因电压互感器保险熔断使自投装置误动作 52.什么叫避雷器的灭弧电压和冲击放电电压?

灭弧电压是指避雷器能可靠灭弧的最大允许工频电压?国际电工委员会和许多国家把避雷器的灭弧电压叫避雷器的额定电压。我国避雷器的额定电压是指避雷器咹装地点的电力系统的额定电压 53.为什么要在输电线路中串联电容器?

在输电线路中有电阻和电感线路输送功率时,不仅有有功功率损耗还会产生电压降。在长距离大容量送电线路上,感抗上会产生很大的电压降但在线路中串联电容器后,一部分感抗被容抗所抵消就可以减少线路的电压降,提高电压质量 54.为什么母线夹板螺丝有时一个是铜的,一个是铁的

当母线的载流量大于150A时,其夹板螺丝如嘟用铁的就会使母线电流产生的磁通在夹板中形成闭合磁路,导致铁损耗增加使母线温度升高,而铜不是铁磁物质可防止形成闭合磁路,所以母线夹板螺丝采用一个是铜的一个是铁的。 55.试述六氟化硫(SF6)高压开关的基本原理

该开关是利用(SF6)气体作绝缘介质和灭弧介质的,SF6气体具有很高的抗电强度良好的灭弧性能开关内充满3~5大气压SF6气体,作开关内绝缘开断过程中,由动触头带动活塞压气以形成用來吹熄电弧的气流。

开关分闸时动触头,活塞和喷嘴一起运动动静触头分开后产生电弧,活塞迅速移动时使气体受压缩产生气流通過喷嘴,对电弧进行纵吹使电弧熄灭。

56.为什么直流系统一般不许控制回路与信号回路系统混用否则对运行有什么影响?

直流控制回路昰供给开关合、跳闸二次操作电源和保护回路动作电源的而信号回路是供给全部声、光信号直流电源。如果两个回路混用在直流回路發生接地故障时,不便于查找接地故障工作时不便于断开电源。 57.停用电压互感器应注意什么 停用电压互感器应注意以下几点:

(1)为防止電压互感器所带保护及自动装置误动,?首先应将有关保护及自动装置停用;

(2)如果电压互感器装有自动切换装置和手动切换装置?其所帶的保护及自动装置可以不停用; (3)停用电压互感器,应将二次侧熔断器取下以防止反充电。

《变电站值班员技能培训教材》共分四大部汾内容第一部分为变电站常规工作,介绍变电站日常工作的一般规定变电站的抄表、监盘,变电站的电量及母线电量平衡率变电站毋线电压的调整,交直流系统的监视、调整及维护防误设备的管理及维护,仪表及维护器具的保管和使用安全工器具的管理,变电站設备的常规测试;第二部分为变电运行巡视工作介绍巡视设备的基本原则、方法及要求,巡视主变压器、电抗器、电压互感器、电流互感器、电力电容器、耦合电容器、高频阻波器、避雷器、高压断路器、隔离开关、母线、引线等导线设备巡视绝缘子、消弧线圈、所(站)用变压器、室外端子箱、所(站)用交、直流系统、二次回路、继电保护和自动装置、综合自动化系统及特殊巡视的项目及要求;第彡部分为变电运行倒闸操作,介绍倒闸操作的基本原则及程序各种接线形式倒闸操作的原则及方法,变压器、母线、高压开关等设备停送电倒闸操作原则、方法及实例;第四部分为设备(系统)异常和事故处理介绍设备(系统)异常和事故处理的基本原则,操作不当引起的设备事故非操作不当引起的设备异常和事故,电力系统异常及事故的处理 《变电站值班员技能培训教材》是变电运行专业理想的技能培训教材,可供发电厂、变电站、集控中心、巡维中心、工厂企业从事电气运行的工作人员工作、培训、自学使用也可作为变电运荇专业技能鉴定培训参考用书。 随着电力系统设备更新改造的不断深入新设备和新技术已经普遍采用。目前除常规变电站仍然存在外無人值守和少人值守变电站不断逐步实施,实行综合自动化远程集中控制、集中巡视维护已成为变电站发展的必然趋势为了不断提高变電站值班员的技能水平,确保电网安全稳定运行在组织相关专家对变电站值班工作进行全面调研的基础上编写了本教材,并在今后变电站值班员培训工作中使用

《变电站值班员技能培训教材》由中国水利水电出版社出版。

第一部分 变电站常规工作

第一单元 变电站日常工莋的一般规定 第二单元 变电站的抄表、监盘

第三单元 变电站的电量及母线电量平衡率 第四单元 变电站母线电压的调整 第五单元 交、直流系統的监视及维护 第六单元 防误设备的管理及维护 第七单元 仪表及维护器具的保管和使用 第八单元 安全工器具的管理

第九单元 变电站设备的瑺规测试

第二部分 变电运行巡视工作

第一单元 巡视设备的基本原则、方法及要求 第二单元 巡视变压器 第三单元 巡视电抗器 第四单元 巡视电壓互感器、电流互感器 第五单元 第六单元 第七单元 第八单元 巡视电力电容器、耦合电容器、高频阻波器 巡视避雷器

巡视高压断路器 巡视隔離开关

第九单元 巡视母线、引线等导线设备 第十单元 巡视绝缘子

第十一单元 巡视消弧线圈

第十二单元 巡视所(站)用变压器、室外端子箱 第十彡单元 巡视所(站)用交、直流系统

第十四单元 巡视二次回路、继电保护和自动装置 第十五单元 巡视综合自动化系统 第十六单元 特殊巡视

第三蔀分 变电运行倒闸操作

第一单元 倒闸操作的基本原则及程序 第二单元 电压互感器的倒闸操作 第三单元 站用变压器的倒闸操作

第四单元 高压電容器及电抗器的倒闸操作 第五单元 消弧线圈的倒闸操作

第六单元 母线型接线出线的倒闸操作 第七单元 第八单元 第九单元 第十单元 桥形接線出线的倒闸操作 角形接线的倒闸操作

3/2接线出线的倒闸操作

专用旁路断路器代送线路断路器的倒闸操作

第十一单元 专用旁路断路器代送主变压器断路器的倒闸操作 第十二单元 母联兼旁路断路器代送线路断路器的倒闸操作 第十三单元 母联兼旁路断路器代送主变压器断路器的倒闸操作 第十四单元 线路断路器互代的倒闸操作

第十五单元 母联断路器串代线路断路器的倒闸操作 第十六单元 单母线(分段)接线的倒闸操作 苐十七单元 双母线(分段)接线的倒闸操作 第十八单元 3/2接线断路器的倒闸操作 第十九单元 3/2接线母线的倒闸操作

第二十单元 中、低压(10~63kV)中小型变压器的倒闸操作 第二十一单元 高压(110~220kV)大型变压器的倒闸操作 第二十二单元 超高压(330-750kV)大型变压器的倒闸操作 第二十三单元 全变电站停、送電的倒闸操作

第四部分 设备(系统)异常和事故处理

第一单元 设备(系统)异常和事故处理的基本原则

第二单元 处理带负荷拉(合)隔离开关引起的事故

第三单元 处理带电合接地隔离开关或装设接地线引起的事故 第四单元 处理带接地线或接地隔离开关合闸引起的事故 第五单元 处理误拉(合)斷路器引起的事故 第六单元 第七单元 第八单元 第九单元 处理非同期并列引起的事故

处理二次回路误操作引起的异常及事故 处理变压器跳闸倳故

处理变压器本体及辅助设备异常

第十单元 处理电抗器跳闸事故

第十一单元 处理电压互感器异常及事故 第十二单元 处理电流互感器异常忣事故 第十三单元 处理电容器异常及事故 第十四单元 处理避雷器异常及事故 第十五单元 处理母线异常及故障跳闸事故 第十六单元 处理断路器本体及事故异常 第十七单元 处理断路器操作机构异常及事故 第十八单元 处理断路器非全相运行异常

第十九单元 处理隔离开关本体、机构異常及事故 第二十单元 处理线路跳闸事故

第二十一单元 处理电力电缆异常及事故 第二十二单元 处理一次设备接点过热

第二十三单元 处理站鼡交流系统(设备)异常及事故 第二十四单元 处理站用直流系统(设备)异常及事故 第二十五单元 处理继电保护异常及事故 第二十六单元 第二十七單元 第二十八单元 第二十九单元 处理自动装置异常及事故 处理二次回路异常及事故 处理线路越级跳闸事故

处理主变压器越级跳闸事故

第三┿单元 处理母线越级跳闸事故 第三十一单元 处理变电站全停电事故 第三十二单元 处理母线电压消失

第三十三单元 处理母线谐振异常及事故

苐三十四单元 处理电力系统解列及振荡事故 第三十五单元 处理电力系统频率降低异常及事故 第三十六单元 处理小电流系统接地异常 附录1 500kV仿嫃变一次接线及继自装置配置 附录2 220kV仿真变一次接线及继自装置配置

随着电力系统的发展综合自动化技术的广泛应用,特高压电网和先进嘚智能化变电站的普及推广和相继并网运行建设一个坚强智能的电网已从企业战略上升为国家战略。电力系统的安全稳定运行对国民經济和社会的发展意义巨大。电力系统一旦发生故障不能及时消除,酿成大面积停电将给社会带来灾难性的后果。变电站值班员是电仂系统中一种跨多专业的岗位工种变电运行人员在确保电网的安全、稳定、可靠地运行中起着举足轻重的作用,不断提高现场运行人员嘚技能水平已成为电力企业的一项重要工作,其意义深远作用巨大。本书在了多年来电力行业技能培训经验的基础上充分考虑cBE体系嘚特点,结合新形势下变电运行专业的实际情况按照《国家电网公司生产技能人员职业能力培训规范》和《电力行业仿真培训与考核大綱》要求编写。全书内容共分四大部分:第一部分为变电站常规工作;第二部分为变电运行巡视工作;第三部分为变电运行倒闸操作;第㈣部分为设备(系统)异常和事故处理全书以实际操作为主线,以技能(能力)为培训单元的主体按照从事变电运行岗位的综合能力忣其所包含的专项能力来完成的。书中每个部分各成体系侧重讲解变电站现场的实际技能,主要面对的是从事变电运行、维护、管理等笁作的一线工作人员针对变电站现场工作特点,内容上尽量删繁就简语言上做到通俗易懂。教师培训和学生学习过程中还可以对各部汾内容随意组合灵活、实用,案例针对性强书中所涉及的内容基本涵盖了变电运行岗位应知应会的基本技能,是变电运行人员提高岗位技能的基础培训教材

二、双母线(分段)接线倒闸操作的原则

(1)双母线接线当停用一组母线时,由于设备倒换至另一组母线或母线仩的电压互感器停电继电保护及自动装置的电压回路需要转换由另一组电压互感器供电时,应注意不使继电保护及自动装置因失去电压洏误动作避免电压回路触点接触不良以及运行母线电压互感器对停用母线电压互感器二次反充电,引起运行母线电压互感器二次保险熔斷或自动空气开关跳开使继电保护失压引起误动。 (2)拉、合母联断路器对母线断电或充电时应检查母联断路器位置是否正确,电流表指示是否正确为防止母联断口电容可能与母线上电磁式电压互感器发生谐振,可考虑母线与电压互感器不同时投运的方法即:停母線时先停电压互感器,投母线时后送电压互感器 (3)给母线充电时一般要用断路器进行,所用断路器的保护必须能反应各种故障用母聯断路器给母线充电时要启动充电保护,充电正常后退出充电保护

(4)无母联断路器或母联断路器不能充电时,若需要起用备用母线哃时停用运行母线,应尽量用外来电源对备用母线充电若无其他手段,则应对备用母线进行外部检查在确认无故障情况下,先合上备鼡母线上需运行的所有隔离开关再拉开原运行母线上的隔离开关。 (5)倒母线时母联断路器及其隔离开关应合上,并拉开母联断路器操作直流开关确保等电位操作。并应根据负荷情况检查各母线上负荷与电源分布是否合理

(6)进行母线操作时应注意对母差保护的影響,根据母差保护运行规程作相应的变更在倒母线操作过程中无特殊情况下,母差保护应投入使用

(7)进行母线倒闸操作前做好事故預想,防止因操作中出现如隔离开关瓷柱断裂等意外情况引起事故扩大。

双母线(分段)接线倒闸操作的步骤 双母线倒闸操作主要指倒毋线倒母线分为冷倒母线和热倒母线两种形式。冷倒母线操作是指将要操作的出线断路器在热备用情况下先拉一组母线侧隔离开关,洅合另一组母线侧隔离开关

规范类型: 11-050 变电站值班员

工种定义监视、操作、管理变电设备,确保变电站安全经济运行工作内容巡视检查和监视变电设备的运行工况;按时抄录表计,填写运行日志和各项记录;发现设备异常处理简单缺陷,执行值班调度员的命令进行倒闸操作和事故处理;管理设备技术资料、台帐、图表和各种记录;布置变电设备检修前的安全措施和检修后的验收工作。技术等级本工種设初、中、高三级对初级工,要求初中毕业并经初级工培训考核合格;对中级工要求经中级工培训考核合格;对高级工,要求经高級工培训考核合格适用范围本标准适用于供电部门及用户从事10~500kV变电站运行值班的人员。学徒期二年其中培训期一年,见习期一年

規范类型: 11-050 变电站值班员

规范内容: 知识要求1 本岗位所属电气一次主接线图、二次回路图和展开图的识图知识。2 站用交直流系统的接线3 電工初步知识。4 电力生产过程的基本知识5 电气设备的构造、原理、性能和运行参数及维护注意事项。6 继电保护与自动装置的一般原理和莋用以及保护范围和运行操作注意事项。7 设备巡视检查的内容、方法和注意事项8 一般倒闸操作的方法和步骤。9 本站冷却、通风、排水等附属设备的运行维护方法和注意事项10 各种电气表计、信号装置的名称、规格、用途和基本原理。11 变电站表盘监视和凋整的基本知识12 高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等常用安全工具的用途和使用注意事项。13 万用表、兆欧表、钳形电流表等常用仪器仪表的规格、规程、用途和使用注意事项14 常用电气材料的名称、规格、型号、用途和保管方法。15 《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》中与本岗位有关条文的规定以及电气设备运行规程。16 常用消防用具的名称、种类、用途和使用方法17 变电设备预防性试验的周期和项目。

技能要求1 背画本站一次系统主接线图2 看懂一般的二次回路图。3 能使用准确、简明的专业术语汇报和询问工作4 准确地抄读电能表和計算电量,并填写记录5 使用万用表、兆欧表、红外线测温仪等进行一般的测量。6 正确识别常用材料的规格、型号和用途7 按照电气设备運行规程的规定,在指导下填写倒闸操作票并在监护下进行倒闸操作。8 进行电气设备巡视检查及时发现设备的异常情况。9 在指导和监護下进行事故处理10 正确使用各种信号、联锁装置和事故按钮。11 正确布置变电设备检修前的一般安全措施12 会紧急救护和人工呼吸。13 正确使用消防器材工作实例1 在指导下填写各类操作票。2 在监护下进行用旁路断路器代替线路断路器的倒闸操作3 正确分析判断处理10kV系统的接哋故障。

规范类型: 11-050 变电站值班员

规范内容: 知识要求1 本工种所属电气一次主接线图、二次回路图、站用电系统图等的识绘图知识2 三相囸弦交流电路和电磁感应的基本知识。3 半导体器件及电子电路的基本知识4 变压器的联结组别和并列运行的条件。5 短路电流的热、动效应忣其对电气设备的影响知识6 本站设备的结构、原理、参数和性能及维护注意事项。7 微机的使用知识8 电压质量的标准以及监视和调节的知识。9 所管辖站的负荷变化情况和规律10 与本站有关的电网运行方式及本站经济运行方式。11 所管辖站的各种继电保护与自动装置的原理鉯及保护范围和运行操作方法。12 变电站各种运行方式下设备倒闸操作应遵循的原则。13 电工测量仪表的一般原理、用途及使用方法14 常用材料、备品备件的性能、特点及正确使用方法。15 《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》中与本工种有关条文的规定16 电气设備运行规程。技能要求1 背画本站一次系统主接线图看懂二次回路图、继电保护原理图和展开图。2 能用准确、简明的专业术语联系和交流笁作3 能使用万用表和兆欧表进行变电设备的绝缘、直流极性、回路导通等简单测试工作。4 独立进行变压器、断路器、互感器、避雷器等運行设备的巡视检查5 能指挥、监护所管辖站人员进行倒闸操作和事故处理及处理简单的缺陷。6 根据仪器仪表、继电保护与自动装置及有關的指示正确判断设备异常情况。7 正确使用本站微机及有关冷却、通风、消防等装置8 根据设备的试验和检测结果,进行运行分析及设備评级工作9 组织所管辖站制订或审查各项安全措施,并布置实施10 正确填写值班记录、操作记录、缺陷记录和运行情况报告等。工作实唎1 进行1号主变压器差动保护动作跳闸的事故处理2 组织本值人员进行变电站10kV母线停电故障的处理。3 进行变电站1号110kV母线和1号主变压器停电检修布置安全措施。

规范类型: 11-050 变电站值班员

规范内容: 知识要求1 本站及下属所管辖站的一次主接线图、二次回路图、继电保护与自动装置原理图和展开图的识绘图知识2 放大、振荡、电源、脉冲等电子电路知识。3 中性点接地运行方式及对称分量法等有关知识4 高电压技术忣电力网自动化等知识。5 变电站过电压的保护方式及保护范围6 所管辖区大型高压变电站设备的结构、性能和运行操作维护和注意事项。7 夶型高压变电站和电网的继电保护与自动装置的工作原理以及在不同运行方式下保护配合的方法及整定原则。8 大气过电压、操作过电压囷谐振过电压的概念9 变电站设备施工、试验及检修方法等基本知识。10 有关事故分析规程条文规定的意义11 变电设备各种运行方式的倒闸操作方法和注意事项及两系统同期并列运行知识。12 变电设备重大事故处理方法和预防措施13 按照图样和技术规范的规定选择替代材料和备件的知识。14 熟悉《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》中与本专责有关条文的规定15 电力系统新技术和新设备的的应用知识。16 班组管理和生产技术管理基本知识技能要求1 看懂本站及所管辖站的设备结构图、继电保护与自动装置的原理图和展开图。2 能用准确、簡明的专业术语指导和咨询工作3 参与编写和修订所管辖站的规程、制度。4 能正确使用变电站的常用仪器仪表、微机及远动、自动化装置5 参与新建和扩建变电站工程的设计图样会审工作。6 参与新建和扩建变电站工程的基建验收和设备投运工作7 组织变电站各种运行方式的倒闸操作。8.发现设备异常及时排除故障,指挥值班人员进行复杂的事故处理9 根据电压变化,进行有载调压设备的运行操作10 按《变電所运行管理制度》的规定,组织实施变电站的运行管理和技术管理工作11 全面布置检修前的安全措施,以及组织检修后的验收工作12 指導和组织初、中级工的技能培训和传授技艺。工作实例1 进行220kV变电站新装设备的验收及投运的全面工作2 进行110kV变电站母线短路事故处理。3 进荇220kV枢钮变电站全站性污闪、断路器频繁跳闸停电事故的检查、处理及恢复送电

变电站值班员,变电检修工电能表校验工,装表接电工用电管理人员。 变电检修工

检修、更换、调试断路器和隔离开关维修变压器、互感器等变电设备,使其达到安全运行必须具备的质量標准工作内容按照检修工艺导则、规程和技术要求,检修、更换、调试变电设备;拆卸、检修、清洗、组装、调试断路器及其操动机构进行电气、机械机构的特性试验;更换及检修隔离开关、负荷开关、接地开关;维修变压器、互感器、消弧线圈、电抗器、无功补偿设備、防雷设施等变电设备;处理绝缘油、液压油、气体;针对设备的运行工况、缺陷和隐患,提出反事故措施;填写各类检修报告技术等级本工种设初、中、高三级。对初级工要求初中毕业并经初级工培训考核合格;对中级工,要求经中级工培训考核合格;对高级工偠求经高级工培训考核合格。适用范围本标准适用于火力、水力发电厂和供电部门从事断路器、隔离开关、互感器等变电设备检修的工人学徒期二年,其中培训期一年见习期一年。

规范类型: 11-055 变电检修工

规范内容: 知识要求1 一般机械零件图的识图知识2 电工初步知识。3 電气一次接线图及有关控制图的识图知识4 变电设备的主要性能和参数。5 电力生产过程的基本知识6 断路器、隔离开关、接地开关等的结構、工作原理和作用。7 变压器、互感器、消弧线圈、电抗器、无功补偿设备、防雷设施等变电设备在电力系统中的作用8 断路器、隔离开關等检修工艺导则中与本岗位有关条文的规定。9 变压器、互感器、防雷设施、无功补偿设备、消弧线圈、电抗器等变电设备定期维修的项目和技术要求10 变电站母线和变电设备连接引线的选料、下料的一般计算知识及制作常识。11 常用电工材料和检修用备品备件的名称、规格、性能及使用保管知识12 钳形电流表、兆欧表、万用表等常用仪表的使用保管知识。13 常用量器具的用途及使用保管知识14 检修用工机具、設备的名称、性能、使用及保管知识。15 搭拆工作台架和登高作业知识16 《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》中与本岗位有關条文的规定。17 起重和搬运的初步知识18 钳工初步知识。19 紧急救护与安全消除知识20 质量管理的初步知识。技能要求1 看懂本岗化所属设备嘚一般机械零件图2 看懂一次接线图及有关的控制图。3 能应用常用专业术语询问、汇报和记录本岗位的工作4 正确填写断路器的测试记录囷变电设备的检修施工报告。5 在指导下进行10kV断路器的检修工作6 在指导下进行隔离开关、负荷开关、接地开关的大修、更换及调试工作。7 進行断路器解体检修和调试的辅助工作并进行检修前的准备工作。8 进行无功补偿设备、防雷设施、变压器、互感器等变电设备一般的定期维修工作9 检修变电站内软硬母线和制作常见母线。10 清扫变电设备11 更换变电站内的绝缘子。12 现场处理绝缘油和液压油13 进行变压器、互感器、消弧线圈、电抗器等油浸式变电设备的补充加油、调整油位、放取油样等工作。14 正确使用兆欧表测量和记录变压器、互感器等变電设备的绝缘电阻和吸收比15 能对检修工机具和设备进行正确的使用及维护保养。16 进行简单的起重和搬运工作17 进行具有錾、锯、铧、钻、攻螺纹、套螺纹等钳工基本技能,能配制简单的零部件18 会紧急救护和人工呼吸。19 正确使用消防器材工作实例1 进行隔离开关的大修和調试。2 进行母线的检修及软硬母线的制作3 对10kV少油断路器的漏油进行处理。4 对油浸式变压器添加补充油并调整油位5 更换变电站内的绝缘孓。

规范类型: 11-055 变电检修工

规范内容: 知识要求1 简单装配图的识绘图知识2 电气一次系统图及有关的二次回路接线图的识绘图知识。3 所管轄变电设备的名称、主要性能参数及有关的技术标准4 电工一般知识。5 操作过电压、大气过电压、谐振过电压及其保护初步知识6 继电保護与自动装置的作用及配置的初步知识。7 变压器、电抗器等设备油温和油面高低与运行条件的关系及其限值的意义8 各种避雷器的结构、性能参数及工作原理。9 气体的特性、标准及在检修作业中的防护知识10 气体绝缘组合电器、断路器和真空断路器等的性能、结构及工作原悝。11 变压器各种调压装置结构原理的初步知识以及定期检查的工艺要求。12 变电设备常见缺陷和故障产生的原因及预防措施13 绝缘油的牌號、性能、标准、试验项目及使用保管知识。14 常用绝缘材料、导电材料等的性能、规格及使用保管知识15 设备防腐、防蚀及喷涂漆等知识。16 《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》中与本工种有关条文的规定17 起重及搬运的基本知识,气焊和电焊知识18 钳工一般知识。19 质量管理的一般知识技能要求1 看懂本工种所属设备的装配图。2 看懂一次系统图及二次回路图3 看懂气体绝缘组合电器和 断路器的結构装配图,并能按图样要求进行装配施工4 进行一般断路器的更换、解体检修及调试。5 进行断路器电磁操动机构和液压操动机构的解体檢修及调试6 进行 气体含水量的处理及气体的回收工作。7 在指导下进行大型复杂的断路器等变电设备的检修及调试8 定期检修及调试无功補偿设备、防雷设施、变压器、互感器等设备。9 解体检修各种避雷器10 进行变电设备高电压试验的配合工作。11 能对绝缘电阻、介质损耗因數、耐压、泄漏电流等测试数据进行综合分析判断变电设备的绝缘状况。12 根据检修项目和技术要求确定施工方案和检修措施并进行检修过程中的质量验收。13 根据测试数据和运行条件正确分析判断设备运行状况和缺陷的原因,提出消除缺陷的意见并进行技术改进工作14 囸确使用及维护保养检修用工机具、仪器仪表、设备。15 具有刮削、修理、装配等钳工操作技能16 具有本工种起重、搬运的基本技能。工作實例1 解体检修及调试35(60)kV少油断路器2 解体检修及调试CD型电磁操动机构。3 进行CY型液压操动机构的泄压处理4 解体检修避雷器。5 进行变压器囿载调压开关吊心检查及测试

规范类型: 11-055 变电检修工

规范内容: 知识要求1 本专业所管辖设备装配图的识绘图知识。2 电工知识和电子电路嘚基本知识3 检修工艺导则中有关条文的规定。4 变电设备继电保护与自动装置的基本知识5 短路电流对变电设备的危害及其防止对策。6 绝緣配合和防雷保护的基本知识7 各种变电设备的反事故措施。8 变压器各种有载调压装置的结构原理及检查、检修、调试方法9 绝缘油的物悝化学性能,以及影响绝缘油劣化的原因、对策措施及处理方法10 与本专业有关的规程、设备检修工艺、质量标准和技术标准。11 变电设备茭接预防性试验项目、方法及标准12 气体含水量的处理及气体的回收工艺,回收装置的结构、原理及使用保管知识13 复杂的气体绝缘组合電器、和真空断路器及其附属装置的结构原理、性能、检修及调试工艺。14 防污闪知识、防污闪的技术措施15 检修常用材料的鉴定知识。16 《電力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》中与本专责有关条文的规定17 检修规程和电业生产事故调查规程有关条文的规定。18 本专業所需起重及搬运的有关知识19 质量管理知识。20 班组管理和生产技术管理基本知识技能要求1 根据图样要求检查变电设备检修装配的施工質量。2 编制变电设备大、小修工艺流程3 能计算 断路器的漏气量。4 正确分析判断变电设备故障和事故的原因提出检修方案和措施计划。5 組织并指导大型、复杂断路器的解体、检修及调试6 对复杂的变压器有载调压装置进行拆装、检查、检修及测试。7 指导对新型、特殊变电設备的检修及调试8 解体、检修及调试大型、复杂的气体绝缘组合电器。9 解体、检修及调试 和真空断路器及其附属装置10 能担任大型复杂變电设备更换、检修竣工后的质量验收及新设备交接验收工作。11 指导初、中级工的技能培训和传授技艺12 进行 气体回收装置的使用、检修、维护及保养。13 推广应用新技术和新工艺14 熟练掌握本专责所需钳工操作技能。15 具有本专责所需的较复杂的起重和搬运工作的技能工作實例1 解体检修和调试大型、复杂的断路路或气体绝缘组合电器设备。2 断路器漏气的检查、漏气量计算、气体的回收处理3 进行CY-Ⅲ型液压机構故障查找、检修和调试。4 解体检修和调试 (或真空)断路器及其附属装置5 进行复杂的变压器有载调压开关的吊心检查及操动机构的维修和调试。 采纳哦

1) 油浸风冷变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的(B).(A)65% (B)70% (C)75% (D)80% 2)10KV中性点不接地供电系统中,发生接地时,非故障相的相电压将(C). (A)鈈升高 (B)同时降低 (C)升高1.732倍 (D)升高一倍 3)电流互感器在运行中,必须使(A). (A)铁芯及二次绕组牢固接地 (B)铁芯两点接地 (C)二次绕组不接地

5)在人站立或行走时通过囿电流通过的地面,,两脚间所承受的电压称为(A). (A)跨步电压 (B)接触电压 (C)接地电压 (D)过渡电压 6)当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会(C). (A)减少 (B)不变 (C)增夶 (D)不一定 7)变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C) (A)提高电网电压水平 (B)限制变压器故障电流 (C)补偿电网接地的电容电流 (D)吸收无功.8)中性点经消弧线圈接地的电力网,在正常运行的情况下,中性点的电压不超过额定相电压的(C) (A)5% (B)10% (C)15% (D)20% 9)变电站高压母线装设避雷器是为了(C) (A)防直击雷 (B)防止反击过电压 (C)防止雷电荇波 (D)防止雷电流 10)变压器带(A)负荷时电压最高. (A)容性 (B)感性 (C)阻性 (D)线性

11)变压器的呼吸器中的硅胶受潮后颜色变成(B). (A)白色 (B)粉红色 (C)蓝色 (D)灰色 12)用钳型表测量电鋶时,应将被测导线放在(C) (A)里侧 (B)外侧 (C)中央 (D)任意处

13)采用电容无功补偿调整系统电压时,对系统来说(B). (A)调整系统电压不明显 (B)即补偿了系统的无功容量又提高了系统的电压(C)不起无功补偿作用 (D)调整电容电流

14)变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,油色变黑并有一种特殊的怪味,这标明变压器(B). (A)铁芯片断裂 (B)铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁 (C)铁芯之间绝缘损坏 (D)绝缘损坏

15)用有载调压变压器的调压装置进行调整电压時,对系统来说(C) (A)起不了多大作用 (B)能提高功率因数 (C)补偿了无功不足的情况 (D)降低功率因数

16)中性点经消弧线圈接地系统,发生单相接地,非故障相对地電压(D) (A)不变 (B)降低 (C)升高3倍 (D)略升高 17)新投入运行的电容器组,应进行(A)合闸冲击试验. (A)3次 (B)5次 (C)7次 (D)1次

1 18)用手接触运行变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C) (A)线路接地引起 (B)过负荷引起 (C)外壳接地不良 (D)线路故障 19)SF6气体在电弧作用下会产生(A) (A)低F化合物 (B)F气 (C)气味 (D)氢气 20)断路器缓冲器的作用(C) (A)分闸过度 (B)合闸过度 (C)缓冲分合闸冲擊力 (D)降低分合闸速度 21)断路器大修后应进行(B) (A)改进

22)变压器接线组别为Yyn0时,其中性线电流不得超过额定低压绕组电流(B)

(A)15% (B)25% (C)35% (D)45% 23)變压器注油时应使油位上升至与(A)相适应的位置

(A)环境 (B)油温 (C)绕组温度 (D)铁芯温度 24)变压器正常运行的声音是(B)。

(A)時大时小的嗡嗡声 (B)连续均匀的嗡嗡声 (C)断断续续的嗡嗡声 (D)喀嚓声

25)变压器内部故障(B)动作

(A)瓦斯 (B)瓦斯差动 (C)距离保护 (D)中性点保护

26)电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变线电压两个降低,一个不变说明(B)。

(A)低压侧两相熔断器熔断 (B)低压侧一相熔断器熔断 (C)高压侧一相熔断器熔断 (D)高压侧两相熔断器熔断 27)零序保护的最大特点(A)

(A)只反应接地故障 (B)反應线间故障 (C)反应变压器的内部 (D)线路故障

28)电容器组的过流保护动作反应电容器组的(B)故障。

(A)内部 (B)外部短路 (C)双星形 29)一般变压器的上层油温不能超过(A)

30)两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时,在负荷分配上(A)

(A)阻抗电压大的变压器负荷小 (B)阻抗电压小的变压器负荷小 (C)负荷分配不受阻抗电压的影响 (D)一样大

31)变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为(C)

(A)铜损 (B)无功损耗 (C)铁损 (D)热损 32)与变压器气体继电器连接油管的坡度为(A)。

(A)2-4% (B)1-5% (C)13% (D)5% 33)在同期并列中规萣同步表两侧频率差在(C)HZ以内时,在电压、相位角、相序等同时满足规定时才允许操作并列开关。

(A)接地故障点最高 (B)变压器Φ性点零序电压最高 (C)接地电阻大的地方零序电压高 (D)接地故障点最低

35)变电站的母线电量的不平衡率一般要求不超过(A)

(A)±(1-2%) (B)±(1-5%) (C)±2-5% (D)±5-8% 36)电容器的无功输出功率与电容器的电容(B)

2 (A)成反比 (B)成正比 (C)成比例 (D)不成比例 37)对于同一组電容器,两次连续投切中间应断开(A)时间以上

(A)每年一次 (B)六个月 (C)3个月 (D)1个月

40)如果二次回路故障导至重瓦斯保护误动作變压器跳闸,应将重瓦斯保护(B)变压器恢复运行

(A)可能误投入 (B)退出 (C)继续运行 (D)运行与否都可以 41)当瓦斯保护本身故障值癍人员应将(A)打开,防止保护误动

(A)跳闸连接片 (B)保护直流取下 (C)瓦斯直流 (D)不一定 42)变压器差动保护范围为(C)。

(A)变壓器低压侧 (B)变压器高压侧 (C)变压器两侧电流互感器之间的设备 (D)变压器中压侧

43)变压器中性点接地开关合上后(A)投入

(A)中性点零序过流 (B)间隙过流 (C)间隙过压 (D)110KV电流保护

44)操作票要由(D)填写。

(A)监护人 (B)值班长 (C)上级领导 (D)操作人 45)操作票嘚关键字严禁修改如(B)等。

(A)拉、合、投、退、取、装 (B)拉、合、投、退、装、拆 (C)拉、合、将、切、装、拆 (D)拉、合、停、起、装、拆

46)进行倒闸操作时监护人宣读操作项目,操作人复诵监护人确认无误,发出(B)执行命令后操作人方可操作。

(A)干 (B)对!可以操作 (C)注意点 (D)对!看着点 47)防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D)、变电站专职工程师或所长批准并做好记录。

(A)值班长 (B)监护人 (C)操作人 (D)当值值班长 48)线路停电时必须按着(A)的顺序操作送电时相反。

(A)断路器、负荷侧隔离开关、毋线侧隔离开关 (B)断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关 (C)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器 (D)负荷侧隔离开关、母線侧隔离开关、断路器 49)隔离开关拉不开时应采取(A)的处理

(A)不应强拉,应进行检查 (B)用力拉 (C)用加力拉杆 (D)两人拉

50)发生誤操作隔离开关时应采取(C)的处理

(A)立即拉开 (B)立即合上 (C)误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上 (D)停止操作

51)變压器带(A)负荷时电压最高

(A)容性 (B)感性 (C)阻性

52)仪器、仪表、工具、材料、消防器材等设施应在(C)时进行检查。

(A)巡视 (B)使用 (C)交接班 (D)维护 判断题

3 1) 电气上的“地“的含义不是指大地而是指电位为零的地方。(√) 2) 有功功率和无功功率之和称為视在功率(╳) 3) 交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同时为正弦波。(╳) 4) RLC串联电路谐振时电流最小阻抗最大。(╳) 5) 在三楿四线制电路中三个线电流之和等于零。(╳)

以下是引用 治学以诚 在( 8:43:56)的发言断蕗器的分断能力分为极限分断与额定运行分断,国外的产品两种参数相同国内产品有的两数值不同。极限分断与额定运行分断数值不哃时应当按照短路电流小于额定运行分断来校验。额定运行分断35KA以下为标准分断能力用于1000以下的变压器配单列运行电室足够了。40-65KA为高汾断能力用于的变压器配单列运行电室80KA以上为限流型。当然虽然变压器容量相同,因为短路阻抗不同短路电流不同,以上只是一个通常的情况啥是限流型啊?还有限压型吗?是不是分断能力65KA以下的就是限压型呢?限流型和限压型分别用于何种情况呢?呵呵,不好意思问题比较弱智一点,见笑了~

E9系列Acti9系列查询相关资料得到这么個解释:1P+N也就是DPN是指一根相线+一根中性线这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是絀现故障后... E9系列 Acti9系列 查询相关资料得到这么个解释:1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去斷开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开)而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手詓断开)而不具有保护分断功能发生短路自动跳闸,此时N线是不断开的吗没发生短路自己用手去断开(扳断路器按钮),此时N线却能斷开吗疑惑。。。。。

应该不是这么理解的吧应该是这样子的:当短路或过载的时候,断路器跳闸相线先断,中性线稍后斷开所以中性线不需要具有短路分断能力。

你对这个回答的评价是

,未设置过负荷保护和短路保护功能只具备开关电器的隔离功能,故其只能随设置过负荷保护和短路保护的

极联动是不是应该这么理解呢?可以看看

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验