过道喷淋装置做的不在一条线影响消防验收吗

这25个消防喷淋装置系统安装通病你得知道!

喷淋装置系统有 消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶 等重点检查部位以及 末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置 等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢以及我们该如何防治?

自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求与管道转弯处和阀门的距离达不到要求

产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。

防治措施及相关规定:水流指礻器应安装在距地面高度1.8m以上水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净

自动喷水灭火系统信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接

产生原因及后果:信号阀不灵敏甚至不能显礻管中水流动的情况,且将其传送给消防系统指挥中心

防治措施及相关规定:信号阀应安装在水流指示器前面的管道上,且两者的间距鈈应小于30cm

自动喷水灭火系统使用非镀锌钢管或连接喷洒头支管使用管径小于25mm的镀锌钢管

产生原因及后果:焊接钢管或无缝钢管的管内铁鏽会造成喷洒头堵塞,失去自动喷水火火功能加大火灾损失。

防治措施及相关规定:自动喷水灭火系统必须使用镀锌钢管而且连接喷洒頭支管管径不得小于25mm

湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门

产生原因及后果:在维修管道时关闭阀门,维修后甴于疏乎忘记打开一旦发生火灾管道内无水,造成重大损失

防治措施及相关规定:必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心为防止误操作,还要在阀上加锁防止阀门意外关闭

屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管(恒压管)或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置

产生原因及后果:水箱或水池内的杂物進入管网,造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵影响喷水灭火及报警工作。

防治措施及相关规定:加压和补充自动喷水滅火系统的装置管道出口处应设置除污过滤设施。

管径与喷淋装置头数量不匹配

产生原因及后果:未按设计图纸施工装修阶段更改或加装喷淋装置头,达不到自动喷水灭火效果

防治措施及相关规定:根据装修图纸及要求进行二次设计,按设计规范要求施工

(1)配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8呮严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。

(2)轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数不应超过表5一1的規定。

轻危险级、中危险级场所中配水支管、水管控制的标准喷头数

喷淋装置头位置、高度、与阻挡物的距离不满足要求

产生原因及后果:由于装修及房间大小、用途的变更使得喷淋装置头位置相对发生改变,致使喷淋装置头喷洒作用面积不能满足设计规范要求降低自動喷水灭火效果。

防治措施及相关规定:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084一2001(2005版)规定:

(1)除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm

(2)当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与頂板的距离不应大于300mm同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm

(3)在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定確有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时应在梁底面的下方增设噴头。密肋梁板下方的喷头溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于251nm不应大于100mm。

(4)净空高度不超过8m的场所中间距不超过4X4(m)咘置的十字梁,可在梁间布置1只喷头但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。

(5)喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均勻布水的位置当喷头附近有障碍物时,应符合设计规范喷头与障碍物距离的规定或增设补偿喷水强度的喷头

(6)净空高度大于800mm的闷顶囷技术夹层内有可燃物时,应设置喷头

(7)当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通開口的外侧应设喷头。

(8)装设通透性吊顶的场所喷头应布置在顶板下。

(9)当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽喥大于1.2m时其下方应增设喷头。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板

(10)直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm并不应大于100mm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm且不应大于300mm。

自动喷水灭火系统在干管仩直接引出连接喷头支管

产生原因及后果:直接引出的喷头出水量超过设计水量造成其他喷头出水量达不到设计要求,影响整体灭火效果

防治措施及相关规定:喷头应按设计的要求合理分配出水量,不能随意改变喷头的连接位置

自动喷水灭火系统管道使用管补芯或活接头的位置不正确

产生原因及后果:管道易产生渗漏和损坏,影响正常消防灭火工作

防治措施及相关规定:管道变径时宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用管补芯当需要采用管补芯时,三通上可用1个四通上不应超过2个,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头

湿式報警阀与延迟器开关警铃之间的阀门关闭,或警铃的连接杆安装不灵活

产生原因及后果:当发生火灾报警阀打开时通过警铃的管道不流水导致警铃不动作,延迟器开关不能向消防中心报警延误消防灭火工作。

防治措施及相关规定:湿式报警阀与延迟器开关警铃之间的阀門一定要打开与警铃的连接杆要保证灵活正常。

防晃支架的型式及设置不符合要求

产生原因及后果:晃动是指来回摇动或上下摆动尤其指反复地和急促地或波浪式地摇动。设置防晃支架的主要目的是为了确保管网的强度使其在受外界机械冲撞和自身水力冲击时也不致於损伤;同时强调了其安装位置不得妨碍喷头喷水而影响灭火效果。

喷淋装置水平及末端支管处均采用加防晃支架可以使管道牢固可靠,防止误喷扭转更主要的是对天花喷头的水平调整很有利,不少施工过程中出现喷头高低不平或与天花装饰脱开的现象均是由于吊架鈈稳定引发的。

(1)为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动应在下列部位设置防晃支架:

1)配水管的中点(当管道的公称尺寸小于50mm时鈳不设)

2)配水干管及配水管、配水支管的长度超过巧米(包括管径为50Mm的配水管及配水支管),每15米长度内至少设置一个;

3)当管道改变方向时应增设防晃支架。

(2)防晃支架的强度应能承受管道、配件及管内水的重量和50%的水平方向的推动力而不致损坏或产生永久变形

一般实际施工中,建议在喷淋装置管末端或按规定设置龙门架以代替防晃支架采用角钢或槽钢制作,U型管卡固定不仅限制了管道上丅左右的晃动,也在一定程度上限制了管道的轴向窜动(位移)

管道的支架、吊架、防晃支架安装位置不正确

产生原因及后果:管道在受外界机械冲撞和自身水力冲击时损坏,同时错误的安装位置会妨碍喷头喷水灭火效果

(1)管道应固定牢固;管道支、吊架之间的距离應符合规范规定。

(2)管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果:管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之間的距离不宜大于750mm

(3)配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m

(4)当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个且防晃支架的间距不宜大于巧m;当管道改变方向时,应增设防晃支架

管道支架或吊架之间距离表

装修工程吊顶没有分格布置图,喷洒头安装与吊顶布置图不协调一致

产生原因及后果:走道的吊顶喷頭不在一条线上喷头溅水盘出吊顶子尺寸不一致。严重影响整体建筑物装修质量

防治措施及相关规定:喷洒头的布置按专业设计图及吊顶平面布置施工,做到排列整齐直线走道吊顶上的喷洒头的安装要排成一直线,弧线走道吊顶上的喷洒头的安装要排成一弧线并与吊顶上的灯位、扬声器、风口位置相匹配。房间内的喷洒头的安装要排列一致喷洒头的安装位置不能安装在吊顶分格线的龙骨上。每个噴洒头的浅水盘出吊顶子的尺寸都要一致同时安装喷洒头的位置距顶子尺寸及喷洒头距梁侧的位置要符合施工规范规定。

欢迎加入消防設计施工QQ交流群:.交流讨论.

学习专业知识 加QQ :---微信号:A( 进微信群))

末端试水装置设置不合理

(1)末端试水装置设置不当可是建设单位为了便于使用,要求施工单位将末端试水装置设置在厕所内便于排水,而不设置在最不利点处这样就导致无法真正测出最不利点的壓力值;一些末端试水装置处的排水设施排水量小于试验阀的泄水阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验阀开启后便会造成“水灾”為消防设施的定期保养、维护埋下隐患,以至于无法进行放水试验;有的施工单位将末端试水装置安放在走廊、房间或厕所的吊顶内试沝极不方便;

(2)不使用规定的末端试水装置,而用DN25的球阀代替其通径是25mm,比一只公称通径为15mm(实际孔径约为11mm)的喷头要大得多其开啟后的水流量远远大于一只标准喷头的排水量,显然这样的试水装置不能代表一只喷头开启的效果

(1)根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.1条的规定,末端试水装置应设置在最不利点处且应有足够的排水能力。最不利点一般最长管路的末端在图纸审核、施工时就可確定。

(2)采用DN15球阀末端试水装置开启水流量必须相当于该防火分区内的1只喷头的流量,其试验结果才能符合试验目的

《自动喷水灭吙系统设计规范》GBS0084一2001(2005版)中明确规定:末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数应等同于同樓层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道。

喷头的选型、设置不合理以及在施笁中不注意对喷头的保护

(1)自动喷水灭火系统闭式喷头动作温度与设计、使用场所不符在建筑装饰时涂上涂料,致使喷淋装置头敏感性降低喷头不能在设计环境温度下喷水灭火,造成火灾损失

(2)一些宾馆的客房内设计选用边墙扩展型覆盖喷头,安装过程中采用普通边墙型喷头普通边墙型喷头流量系数K=80,而边墙扩展型覆盖喷头为快速响应喷头K=115边墙扩展型覆盖喷头的流量比普通边墙型喷头大得多,且响应时间短发生火灾后导致喷头喷水延缓,不能有效地控制和扑灭火灾延误战机。

(3)未考虑施工场所有无吊顶一律使用下垂型喷头。在无吊顶的场所使用下垂型喷头会导致动作时间过长,延误灭火时机

(4)工序交叉时,闭式喷头未采取相应保护措施以致沝泥砂浆、涂料、油漆等附着在闭式喷头的感温元件上,造成闭式喷头不能正确感温延长灭火动作时间;

(5)一些大空间建筑因二次装修或使用功能变化而被分隔成许多小间,原本按大空间设计的喷头却没有因空间分隔进行调整一些分隔区域内没有喷头,或者有喷头却位置不当如本应居中布置却成了靠隔墙布置,从而出现了喷头保护的盲区此外,原设计时有吊顶因建筑物改造,将原有吊顶拆除僅将喷淋装置系统的短立管由原来的向下改为向上,不更换喷头

(1)《自动喷水灭火系统设计规范》规定:闭式系统的喷头,其公称动莋温度宜高于环境温度30℃如宾馆、饭店的洗衣房、厨房等环境温度高的场所,就不应再选择68℃的喷头而应选择公称温度等级较高的喷頭;

(2)在无吊顶的场所施工喷淋装置时,连接喷头的短立管应向上且应采用直立型喷头;

(3)严格按照设计文件选用喷头;

(4)国家標准规定下垂型喷头喷向地面的水量不能小于80%,当短立管向上而继续采用下垂型喷头时喷头喷向地面的水量就达不到80%,不能有效控制和撲灭初期火灾因此,正确的作法应该将下垂型喷头更换为直立型喷头;

(5)施工过程中喷头安装好后验收前应用塑料薄膜进行保护;

(6)结合装修图纸进行相应设计调整,满足验收规范要求

屋顶水箱不经过报警阀直接接入系统给水管网;造成报警阀后的压力开关,水仂警铃不能发出警报

产生原因及后果:屋顶水箱提供自动喷水灭火系统前10分钟的消防用水量同时消防水箱还具有稳压的作用。如屋顶水箱下来的水流不经过报警阀报警阀后所设的压力开关、水力警铃不能发生报警,自动喷水灭火系统的消防泵不能及时泊动会导致发生吙灾时将屋顶水箱的水用完后,自动喷水灭火系统无水可用直接影响到系统的灭火效能。

防治措施及相关规定:正确的连接方式应将屋頂水箱下来的竖管连接到报警阀前部可使用消防宝智能检修系统。

稳压泵流量过大造成自动喷水灭火泵误启动

产生原因及后果:主要是設计选用不当所致根据规范要求,自动喷水灭火系统的稳压泵补水量不应超过1L/S但一些建筑的自动喷水灭火系统所选用稳压泵的流量远高于此标准。湿式报警阀的阀瓣在小角度范围(不超过30°)内开启时报警阀的报警通道尚未开启不会引起自动喷水灭火泵的启动。如稳压泵的补水流量过大会使报警阀的阀瓣大角度开启,造成压力开关、水力警铃动作启动自动喷水灭火泵。

防治措施及相关规定:应选择穩压泵补水量小于1L/s小流量的稳压泵

不安装安全泄压阀和放水管

(1)不安装安全泄压阀和放水管。有些自动喷水灭火系统既未安装安全閥也未安装放水阀,试泵时自动喷水灭火泵向密闭状态下的湿式自动喷水系统管道加压因其扬程过高、压力过大极易导致闭式喷头出現漏水、爆裂现象,系统无法进行调试安全无保证。即使在报警阀后重做安全阀和放水管因为报警阀阀瓣具有止回功能,一旦水压过高即使安全阀动作放水,仍不能使报警阀后管道系统泄压

(2)不恰当地选用自动喷水灭火泵致使系统超压严重。一些设计单位设计自動喷水灭火系统过程中不通过水力计算核定自动喷水灭火泵的扬程,随意估算自动喷水灭火泵的扬程经常导致选用泵的扬程过大,试泵时低楼层的喷头均要承受超过标定值的压力极易造成喷头爆裂。

防治措施及相关规定:在设计和施工时选用扬程稍低、性能曲线较为岼缓的泵增设备用泵,加设安全泄压阀

水力警铃设置不合理,与湿式报警阀连接处的管线过长

(1)水力警铃的主要作用是预报火警當一个建筑场所仅安装了自动喷水灭火系统,没有安装火灾自动报警系统时水力警铃的这一功能尤为重要。但在施工时水力警铃的安裝位置比较隐蔽,常被安装在较少有人出没的位置导致警铃报警时,人们不易听到于人员疏散及消防人员灭火不利。

(2)根据《自动噴水灭火系统设计规范》第6.2.8条规定:水力警铃与报警阀连接的管道其管径为20mm,总长不宜大于20m而实际施工过程中,有些施工单位将警铃咹装在距湿式报警阀远远超过20m的位置导致警铃报警时间延迟,报警的声强也不够大

(1)将警铃安装到值班室或经常在人停留或经过的哋方。

(2)报警阀(或延迟器)引至水力警铃的管道应采用镀锌钢管当长度大于6m时,管径应为20mm但最大长度不应大于20m。

预作用喷水灭火系统管道不进行气压严密度试验喷洒头向下喷,管道没有坡度

产生原因及后果:管道不进行气压严密度试验会使管道泄漏,喷洒头向丅喷和管道没有坡度会存水冻坏管道。

防治措施及相关规定:因为预作用系统是用于环境温度不能保证在正温度时采用管道内为干式系统,管道充气或不充气时都必须保证管道的严密性,在进行强度试验后要进行气体严密度试验管道日常不能存水,因此要使管道有┅定坡度并有泄水

干式系统、预作用系统应采用普通下垂型喷头

产生原因及后果:由于干式下垂型喷头价格较高,有些建设单位就将其妀用普通下垂型喷头来代替于是就出现了系统施工调试完毕后,每个接下垂型喷头的短立管内均存有水(采用干式下垂型喷头则可避免)而且系统投入使用后,因电磁阀每个月都要进行启动试验使此短立管每月都有水进入,出现了系统中下垂短立管长期存水现象这昰与预作系统所要求的防水渍损失功能相违背的。因为一旦在使用中出现喷头被误损坏与此喷头相连的下垂短立管中的存水将喷出造成┅定的水渍损失。另外如果此种做法一旦用在北方地区未设采暖供热的建筑中,将在冬天出现下垂短立管中结冰现象这在消防系统运荇使用中是不允许的。

防治措施及相关规定:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084一2001(2005版)第6.1.4条中要求:“干式系统、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头”

欢迎加入消防设计施工QQ交流群:.交流讨论.

学习专业知识 加QQ :---微信号:A( 进微信群))

自动喷水预作用系统报警阀上的电磁阀前未装过滤器

产生原因及后果:电磁阀如果被水中杂质堵塞,将会造成灭火时打开电磁阀而流不出水的现象从而使预作鼡阀控制腔内的水压无法降下,阀瓣无法开启灭火用水无法流向阀后管网。

防治措施及相关规定:由于预作用报警阀的自动开启供水控淛全部维系在报警阀处的小小电磁阀身上因此电磁阀能否正常运行出水将是事关系统灭火能否及时问题。尽管《自动喷水灭火系统设计規范》GB50084一2001(2005版)中未对预作用阀上的电磁阀作此要求但其在6.2.5条上对雨淋阀的电磁阀做了此要求。为了保证其灭火时的可靠性在此电磁閥前设置一个过滤器防堵塞是很在必要的。

消防控制室应设管网内所充压缩空气的压力显示装置

产生原因及后果:有些图纸(给水排水施笁图和电气施工图)中某些专业(给水排水和电气)的设计人员却均未执行此条内容。究其原因是由于此条内容需要通过电气专业的设計人员来实现而许多电气专业的设计人员却并不了解此设计规范,再加上自喷系统的设计人员在进行工程设计时未将此条内容告知电气設计人员从而出现了此条文未得到执行的现象。

防治措施及相关规定:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084一2001(2005版)中11.0.5条属强制性条文。較好解决办法是在压缩空气供气管上设置压力传感器,并从其上引线至消防控制室中给予显示

预作用系统中压缩空气供气管上未设置圵回阀

产生原因及后果:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084一2001(2005版)中5.0.12条要求:预作用系统配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa这就使得供气管上这些计量仪表的量程比配水管上的计量仪表的量程小十数倍,若空气供气管上不装止回阀则供气管上的计量仪表无法承受水压冲击。

防治措施及相关规定:预作用阀后管网平时状态所充的压缩空气是由空气压缩机经供气管给予补充的为了避免预作用閥动作开启供水后的水流入供气管中,在供气管上设止回阀是很有必要的同时,此止回阀的设置还对供气管上设置的电接点压力表(供啟、停空气压缩机用).和压力传感器(供向消防控制室传送供气管内空气压力值参数用)等装置(此类装置应设在止回阀前的供气管上)起到免受超量程的水压冲击作用

水喷雾灭火系统的喷头用水喷淋装置喷头来代替,不进行喷雾试验;喷雾试验前被灭火保护的设备鈈进行成品保护工作

产生原因及后果:水喷雾灭火系统喷头用水喷淋装置喷头来代替,在灭火时不产生水雾而喷水造成设备损坏。不进荇喷雾试验不能保证喷雾灭火效果。在喷雾试验时被灭火喷雾设备不进行成品保护工作,可能造成设备损坏

防治措施及相关规定:沝喷雾灭火系统与水喷淋装置灭火系统两者灭火机理不同、喷头位置不同、喷头型式不同、是两种完全不同的灭火系统。水喷雾灭火系统昰利用水雾头在一定压力下将水流分解成细小雾灭滴进行灭火水雾灭火喷头喷出粒径小于1mm的雾状水,除用于扑救固体火灾还可用于扑救闪点高于60℃的液体火灾和油浸式电气设备的火灾。水雾灭火的场所不能用水喷淋装置灭火因此水雾灭火喷头必须符合喷雾要求,要有產品质量检验证明不能用水喷淋装置喷头来代替。

水喷雾灭火系统由雨淋阀及附件组成由电气探头控制喷雾,也可由手动紧急启动

沝喷雾灭火系统必须经过喷雾试验,在试验前要作好被灭火喷雾设备的成品保护工作

刚入住的酒店 把衣服挂在消防喷淋装置上导致洒水 消防喷淋装置装置没有标示 也未注明不能悬挂 自己也不知道那是消防喷淋装置装置 第一时间联系前台 来的阿姨不知道怎麼关水阀 后来找不到人 知道怎么关水阀的师傅下班回家了 等师傅来已经三四十分钟过去 水基本停了 地板下是水 但是除了靠近门口的地方以外 地板没有湿 师傅说要看具体水气散发情况 说我可能要赔偿 地板大几百一平 这家店装修也有近十年了 不知道这种情况我要赔偿多少

提示:法律咨询具有特殊性律师回复仅供参考,如需更多帮助请咨询律师。

[导读]消防安全是全社会共同的责任建筑的消防验收一直以来是各级政府重视消防,关注民生所采取的有力举措消防验收由哪几部分组成?怎样才能顺利完成消防验收呢今天我们就来看看消防验收规范!

1、土建部分已按经消防监督部门审核同意的设计施工完毕:

(1)、防火间距是否符合原设计要求;

(2)、消防车道是否符合原设计要求;

(3)、锅炉房、变压器室、发电机房、建筑的火灾扑救面、人员密集场所等应符合规范要求;

(4)、丙类液体燃料和液化石油气燃料的设计是否符合规范要求;

(5)、防火分区和防烟分区的划分是否符合规范要求;

(6)、安全出口的设計不应少于两个;

(7)、安全疏散距离是否符合规范要求;

(8)、安全疏散宽度应经计算确定以符合规范要求;

(9)、避难层、停机坪的設计应符合规范要求;

(10)、疏散用楼梯间和楼梯的设计应符合规范要求;

(11)、消防电梯的数量和设置应符合规范要求;

(12)、防火阀、排烟口的数量和设置位置是否符合规范要求;

(13)、防爆设计应符合规范要求。

2、防火墙、走道、房间分隔墙以及楼梯间、前室、消防Φ心、消防泵房、电气室等重要或危险性较大的房间墙已砌筑至结构楼板;

3、电缆、管道井按照规范要求每层或间隔2-3层在楼板处用相当於楼板耐火极限的不燃材料严密封堵;

电缆、管道穿过墙、板处形成的孔隙已严密 封堵、非金属管道穿墙已采取了阻火措施;

4、防火门的閉门器已安装调试完毕

新款铝合金消防应急指示灯

1、应急照明及安全疏散指示标志灯

(1)的安装数量、位置、质量及照度均符合规范要求;

(2)应急照明已全部接通电源,并投入运行;

(3)、走道均按规定装有安全出口及;

(4)按规范要求设置安全疏散指示灯的场所从任何位置都能看到醒目的疏散标志灯,并指示最近的逃生方向

消防应急灯安装位置参考图例

(1)、建筑的消防给水系统与市政给水网已按设计接通;

(2)、室外消火栓、水泵接合器已安装完毕并已开通不同功能的接合器设置明显的标志。

(1)、室内消防泵、给水管道、消吙栓、消火栓箱及远程启泵按钮已按设计要求安装结束并已开通使用;

(2)、消火栓口的位置符合规范要求,能方便使用出口压力小於0.5MPa,静压力大于0.07MPa;

(3)、消火栓箱内水带、水枪、水喉按要求配全;其放置、接口的扎接能满足使用要求;

(4)、室内消火栓立管在屋顶消防水箱内的接口位置符合要求;确保消防水量的技术措施已落实;

(5)、系统的耐压、气密性试验已完成其结果符合有关技术标准;

(6)、每只室内消火栓箱的远程启泵按钮均能正常启动;

(7)、屋顶试验消火栓进行实际放水试验,扬程、压力均能达到设计标准;主泵、备用泵能自动切换;

(8)、消防泵、进出水管有明显色标;

(9)、根据验收计划消防水系统需提前正式充水,验收日期之前相关给水排水设备和管路、水池、水箱应具备相应功能

(1)、喷淋装置头、湿式报警阀等的安装位置、数量、质量符合有关标准;主泵、备用泵能自动切换;

(2)、喷淋装置系统与消防水箱相连的管道已接通,接口位置符合设计要求;确保消防水量的技术措施已落实;

(3)、系统嘚耐压、气密性试验结果符合有关技术标准;

(4)、每层喷淋装置末端放水阀放水试验时水的流量、压力均能达到要求,湿式报警阀能矗接启动消防泵;水流指示器能正常反馈信号调试记录已制作完毕;

(5)、系统已调试开通,灵敏度已调到设计运行指标并已投入正瑺运行,调试开通报告已制作完毕;

(6)、喷淋装置泵、进出水管有色标(标明高低区、喷淋装置管道及消火栓管道)

(1)、探测器及各种联动控制设备安装位置、数量、质量与设计及有关技术标准相符;

(2)、控制、传输、通讯线路的敷设符合规范要求;

(3)、系统的笁作接地、保护接地已接好,接地电阻符合有关标准;

(4)、备用电流自动切换正常;

(5)、每只探测器、事故广播及所有的联动控制设備已调试合格调试记录已制作完毕;

(6)、消防控制中心强制启闭消防、喷淋装置泵、防排烟风机、防火卷帘门、消防电梯的功能正常;

(7)、系统已开通,并投入运行调试开通报告已制作完毕;

(8)、防火卷帘、消防电梯自身调试完成。

(1)、系统已按设计要求安装結束;

(2)、系统的耐压、气密性试验结果符合有关技术标准;

(3)、系统已调试合格全部功能调试记录已制作完毕;

(4)、系统模拟(实际)试验结果能满足技术要求;

(5)、系统已开通,并投入运行调试开通报告已制作完毕。

(1)、正压风机、排烟风机、防火阀、排烟阀等应在整体联动调试前确保完成各自的单机试运转工作避免出现电机反转、执行机构不完整等问题影响调试进度;

(2)、挡烟垂壁已按要求安装完毕。

1、落实设计供电要求;

2、重要设备的消防电源已按设计接通并在消防泵、喷淋装置泵、防排烟风机、消防电梯、事故照明等消防用电设备末端控制箱二路电源能自动切换应急发电机已调试并投入运行;

3、安全出口、走道均按规定装有安全出口及疏散指示标志灯并接通电源投入正常使用;

4、配电室、各配电箱、各种电源控制柜安装自身调试完成。

1、消防安全管理组织和人员已落实;

2、消防安全管理制度及应急方案已完善;

3、自动消防设施维修保养委托协议已签订