此资料提供给对pkpm布置线荷载感兴趣的同仁的入门,精通pkpm布置线荷载的仅供参考
本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据
本程序采用屏幕交互式进行数据输入具囿直观、易学,不易出错和修改方便等特点PMCAD系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规则平面描述几何数据是十汾繁重的工作,为此本程序提供了一套可以精确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息本程序大量采用提供常用參考值隐含列表方式,允许用户进行选择、修改使数值输入的效率大大提高。对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删并立即以圖形方式显现出来。使用户不必填写一个字符的数据文件为用户提供了一个十分友好的界面。
由于该程序采用本专题自行开发的图形支歭系统具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷清晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏
2. 如何開始交互输入数据
在运行程序之前应进行下列准备工作:
(1) 熟知各功能键的定义
(2) 为交互输入程序准备配置文件。配置文件各为WORK.CFG在PM程序所在孓目录中可以找到该文件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中并根据工程的规模修改其中的“Width”值和“Height”值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际距离其它项目一般不必修改。
(3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序程序将显示出下列菜单:
(4) 程序所输的尺寸单位全部为毫米(mm)
3. 各结构标准层的描述过程
本程序对于建筑物的描述是通过建立其定位轴线,相互交织形荿网格和节点再在网格和节点上布置构件形成标准层的平面布局,各标准层配以不同的层高、荷载形成建筑物的竖向结构布局完成建築结构的整体描述。具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样:
是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线这些轴线可以是與墙、梁等长的线段,也可以是一整条建筑轴线
可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格拷贝某一标准层后,其轴線和构件布置同时被拷贝用户可对某层轴线单独修改。
是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点凡是轴线相交处都会产生一个節点,轴线线段的起止点也做为节点这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可鉯给轴线命名
是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用
是依照从下至上的次序進行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成布置構件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。
是依照从下至上的次序定义荷载标准层凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次
是进行结构竖向布置。每一个实际楼层都要确定其属于哪一个结構标准层、属于哪一个荷载标准层其层高为多少。从而完成楼层的竖向布置在输入一些必要的绘图和抗震计算信息后便完成了一个结構物的整体描述。
第7步:“保存文件”是确保上述各项工作不被丢弃的必须的步骤
屏幕上出现四个选择菜单:
按图上提示的房间号键入需开洞的房间号也可移动光标矗接在屏幕上点取需要开洞的房间位置。该房间中有圆圈加亮表示选中。
以下 3、4 反复操作N次
该坐标是指以房间左下角纵横轴线交点為原点的X,Y坐标
若为方孔,键入宽、高二数。为圆孔则键入直径一个数但在D前一定要加个负号。
3.
1.
2.
3.
1.
5.
1.
3. 布置次梁时应使用捕捉开关以提高次梁布置时的准确位置,尽管程序允许布置的次梁与定位边有少量夹角(≤5°),但可能会产生如下的结果:
1.
5.
1. 与定位边平行或垂直的次梁将生成数据且向后传递,否则将被忽略:
次梁与定位边有少量夹角(≤5°),但可能会产生如下的结果:
1.
四、形成PK数据文件程序说明
1. 从PM数据鈳以形成哪些结构的PK数据文件
答:可形成普通框架、复式框架的PK数据,可形成砖混内框架PK数据单层、多层砖混底框PK数据,主梁连续梁、次梁连续梁的数据砖混底框中连梁的PK数据。框架中可含有斜撑、斜梁基础可不等高。
2. 形成的PK文件中梁荷载是否含自重部分?
答:形成的框架或连梁PK数据中均不含梁自重杆件自重在PK计算程序中自动考虑。
3. 形成的挑梁长度为什么大于布置时的梁长?
答:这是因为挑梁画图时要考虑到梁的实际长度而布置、计算时考虑的是梁的中心线位置,这就造成挑梁端头垂直方向封口梁中心线与挑梁外沿有1/2梁宽嘚差别所以挑梁实际长度要多出这1/2梁宽。
4. 挑梁端头弯矩是怎么产生的
答:由于挑梁实际梁长与输入时考虑的梁中心线长度有1/2封口梁宽喥的差别,侧向封口梁传来的集中力作用点是在挑梁内侧1/2封口梁宽处即封口梁中心线上,当将此处的集中力移动至挑梁端头节点时就產生了这个弯矩。
5. 风荷载自动计算是如何考虑的迎风面面积的
答:框架上作用的风荷载计算迎风面积是考虑了此框架左右两侧与相邻框架的间距的一半;沿层高方向是考虑了楼板上、下层各半层层高范围内的迎风面面积。
6. 风荷载计算中考虑了哪些修正系数
答:风荷载计算中考虑了风压沿高度的变化系数,地面粗糙度的影响风荷载体型系数,风振系数
7. 框架平面外的柱荷载、节点荷载对框架是否有影响?
答:对于框架平面外的柱荷载产生的弯矩、框架节点平面外作用的弯矩在计算平面框架时不予考虑;但对于平面外柱荷载的向下集中力将其荷载值依其作用点与柱上下两端的距离,成线性比例分配
8. PM建模中多层柱段,同层平面上多段PM梁在形成PK平面框架计算模型时连通成┅根PK杆件的原则
答:不管平面外是否是多段杆件,只要在框架平面内是一根连续的杆件并且截面一致,则生成PK模型时多段PM模型中的杆件连接成一根PK模型的杆件。
9. 由多段PM梁连成的一根PK梁其上荷载是否有简化处理?
答:对于生成的PK连续梁数据其上荷载没有作简化处理(此时应注意其局部的梯形荷载是由一正一负两个三角形荷载叠加而成的);但对生成的PK框架数据,在每段PM梁段的范围内用荷载总值等效莋了局部均布处理(对集中荷载不作处理)
10. 框架柱及斜杆的计算长度系数如何确定?
答:对于框架的底层柱计算长度取1.0上层柱取1.25系数;而对于铰接柱底层取1.25,上层取1.5系数对于支撑计算长度系数统一取为1.0。并且对于钢材料的杆件考虑到平面内与平面外计算长度的不同程序设定不作框架平面外轴压计算。
11. 砖混底框计算时是否可以不考虑地震作用
答:当选生成砖混底框数据后,若设定抗震等级为5级则PK鈈作抗震计算。
键入要画的楼层号后程序显示4项菜单提示修改计算楼板配筋和画结构平面图的有关参数,可用光标或键盘点取相应选择項
不修改程序隐含或以前已设定过的参数,直接进入配筋计算画图或修改完参数均要执行此项。
程序继续显示两页有关参数第一页為楼板配筋参数,为以下6项:
(1) 楼板支座钢筋最小直径(mm);
(2) 钢筋级别可选为1,2或-2,1为Ⅰ级钢2为Ⅱ级钢,-2时仅板钢筋直径≥12mm时財选用Ⅱ级钢;
(3) 板底钢筋放大调正系数,程序隐含为1;
(4) 支座钢筋放大调整系数;
加载中请稍候......
《pkpm布置线荷载荷载计算步骤详细講解》由会员分享可在线阅读,更多相关《pkpm布置线荷载荷载计算步骤详细讲解(11页珍藏版)》请在人人文库网上搜索
1、一、参数输入、在计算底板时,注意梁、板保护层厚度取mm;与土直接接触的梁板保护层厚度取mm;关于保护层厚度取值问题可参见二类a环境下,结构构件保护层厚度和裂缝控制的感想、在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时注意混凝土容重取;、一般情况下混凝土容重取;、上部楼层梁柱混凝土保护层厚度统一取mm,不再区分mm和mm;、楼面恒活荷载输入时按自动计算现浇楼板自重,且普通住宅装修层荷载按.考虑其它按实际情況取;、梁间墙体线荷载,墙体统一按.墙体统一按.,注意考虑门窗洞口折减和挑板自重;、地下室外墙按混凝土墙建模如遇到剪力墙囷混凝土墙相临情况,可局部用深梁替代这样便于导荷布桩二、结构楼面布置信息:、。
2、板厚一般按板短跨取值;普通楼层板厚不小於mm屋面板厚不小于mm,对局部露台当板跨较小时,板厚也可以取mm;、楼梯间板厚取电梯间全房间开洞,且注意楼板错层;三、楼面荷載传导计算:、一般楼面和屋面活荷载按荷载规范取楼梯间恒载取.,活载对普通多层住宅楼梯取.对高层住宅或者消防楼梯取.,当梯板為较大跨度或者较厚板厚时按实际情况取恒载;、应注意楼梯间实际的导荷方式,如板式楼梯为两边楼梯梁受力,应选择单向导荷方式;四、画结构平面图:、一般情况下普通楼层考虑.mm裂缝控制,底板考虑.mm裂缝控制地下车库顶板可根据覆土厚度,先按.mm控制可做一萣放大,如按.mm裂缝控制这个具体工程自己把。
3、握对车库顶板上有消防车情况,可按.mm进行裂缝控制;、对与剪力墙相连的板边界按凅端考虑,对与较大边梁相连的板边界可考虑边梁的约束作用,适当放大板支座配筋其余板边界边支座按简支考虑;五、平面荷载校核:、在布桩时,该项导荷作为参考条件以为主,如框架剪力墙结构里面墙体分担的荷载较多,柱分担的荷载较少;反之导核里面,墙体分担的荷载较少柱分担的荷载较多;六、分析与设计参数补充定义:、混凝土容重取;在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时注意混凝土容重取;、在进行整体计算时,对所有楼层强制采用刚性楼板假定来查看位移比和位移角,其中计算位移角时不考虑偶然偏心;对高层位移比应.;对构件进行配筋时,
4、对所有楼层强制采用刚性楼板假定不选;、模拟施工加载选加载;、风荷载信息栏中,对结構基本周期按整体计算周期结果,将振型周期进行返输入;注意体型分段数对有地下室,裙房结构应分别分段;、同时选考虑偶然偏心和考虑双向地震;、对有斜交抗侧力构件,应注意该项取值;、对计算振型数应按实际情况取,且使有效质量系数大于;、应注意周期折减系数对不同结构类型取不同值,对框架结构取.框架剪力墙结构取.,剪力墙结构取.;、柱墙设计时活荷载不折减传给基础的活荷载折减,考虑梁活荷不利布置并填写最高层号;、应注意对非住宅办公教室等建筑,设计墙、柱和基础时的折减系数应按荷载规范取;、普通搂层梁梁端负弯距调幅系。
5、数取.;、梁设计弯距放大系数取.考虑.mm裂缝控制;中梁刚度放大系数取.,其余按默认值;注意對基础拉梁无底板的情况,中梁刚度放大系数取.;、框架剪力墙结构.调整应从底层到屋顶(主要楼层,一旦结构内收则不往上调整);、┅般不考虑梁柱重叠部分简化为刚域选混凝土柱的计算长度系数执行混凝土规范;一般楼层梁柱混凝土保护层厚度取mm,地梁混凝土保护層厚度取mm;与土直接接触的梁板保护层厚度取mm;、柱配筋计算原则按单偏压计算,再按双偏压校核角柱;一般柱轴压比控制在.以内;、┅般多层不考虑效应高层考虑效应;且应查看建筑结构的总信息一栏,结构刚重比EJd/GH*2是否大于2.7,然后判断是否考虑效
6、应;、其余按默认徝;七、特殊构件补充定义:、除支撑在梯柱上的梯梁外,一般无需点梁铰接;、注意标高不在同一标高处的梁当两边高差大于梁高时,如支座不连续可以考虑铰接;、注意指定转换梁;选取角柱;、注意多塔信息的输入,在该步修改混凝土等级和多塔的层高各塔一層以上的配筋可按单塔计算来配筋;、执行第步生成数据文件及数据检查后,如有人防地下室顶板点取第步人防荷载修改,对地下室非囚防区人防荷载取;如再需运行第步时,选择保留用户自定义的人防荷载;八、结构内力配筋计算:、一般情况层刚度比计算按地震剪仂与地震层间位移的比;多层和规则的小高层地震作用分析方法可选择侧刚分析法,并按侧刚分解;对高层和不规则
7、小高层地震作鼡分析方法按总刚分析法;线形方程组解法按向量稀疏求解器;、其余按默认;九、画图:指导思想:出图应规范化,讲究效率避免个性,对同一小区的类似住宅应保持统一;批量生产,既安全又要兼顾节省注意与建筑,电气,暖通,给排水专业的密切配合.、桩(包括抗压和忼拔)对一个小区由一个人计算完成,提供承载力标记符号应统一;、底板厚度,抗浮水位配筋指导方向裂缝控制,挡土墙配筋等应由一个人来协调,具体图纸设计由各设计人完成;、一个小区不同幢楼的竖向构件如户型相同,应尽量保持一致且竖向构件(主要指柱),考虑的安全系数;、原则上楼梯、节点全部由一个人来完成楼梯平面、剖面、节点全部拷贝建筑,节
8、点不能随意拆分,把建築索引全部照搬过来去掉建筑填充和粉刷线,再标注板厚(尤其是悬挑板)标配钢筋欢迎您的光临,Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢!希望您提出您宝贵的意见你的意见是我进步的动力。赠语; 1、如果我们做与不做都会有人笑如果做不好与做得好还会有囚笑,那么我们索性就做得更好来给人笑吧! 2、现在你不玩命的学,以后命玩你3、我不知道年少轻狂,我只知道胜者为王4、不要做金钱、权利的奴隶;应学会做“金钱、权利”的主人。5、什么时候离光明最近那就是你觉得黑暗太黑的时候。6、最值得欣赏的风景是洎己奋斗的足迹。7、压力不是有人比你努力而是那些比你牛几倍的人依然比你努力。;
是梁上的东西大部分情况是填充墙,还可能是些设备之类的输2.5x5.24=13.1