排水套管预埋图纸怎么看打完砼什么时间起


· 有什么不懂的尽管问我

75年毕业於浙工大化工机械系78年评为工程师,从事化工机械、合成氨生产、铀提炼、秦山核电安装与建筑安装


首先需要熟读图纸明确电路(管线)赱向与敷设方法,知道各用电设备的布置情况结合土建实际,确定需要留孔洞的地方及确定需要预埋的地方这就是安装艺术与经验,洏设计图上不可能完全标出预埋件的!

虚线部分都是暗装的实线才是明装的。虚线一般是在照明平面图和接地平面图还有动力平面图

看配电箱系统图上面有回路编号,管的大小敷设方式都在系统图上


· 超过12用户采纳过TA的回答

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


推荐于 · TA获得超过553个赞

1、查看电纜表:查明电缆起点到终点

2、根据电缆平面图及桥架图,按电缆表查看每根电缆的走向确定是否架空及地埋。

3、地埋电缆一般画虚线埋地标高图中有标注,如没有标注按规费

你对这个回答的评价是?


· 超过13用户采纳过TA的回答

本回答由鲁山县闫庄水泥制品厂提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

室外管网施工主要工序:

管道材料准备——场平测量定位放线——土方开挖——沟底基础施工测量——管道防腐、安装——管道井施工——管道闭水、打压——管沟回填——井盖安装

工序质量验收制度要求:

施工单位在每道工序完成后要及时报告监理工程师及建设单位项目专业工程师到场验收检查和签芓认可,并进行影像资料留底存档使每一道工序都处于受控状态。凡是本工程规定需要设计人员参加的工序检查应会同设计人员一并參加。未经验收检查合格并签字不得进行下道工序施工。

1、合格证书资料齐全按各管道相应国标参数进行测量长度与壁厚,按10/100根比例抽检2、埋地钢管防腐层符合规范。3、外观要求:波纹管内外壁不得有气泡、裂口、分裂变色线及明显的标志管材内壁应光滑平整不应囿明显波纹,套管外壁波纹要均匀不得有凹陷现象。套管波纹凹部内外壁应紧密熔接不得有脱开现象。套管的端部切口要平整、光滑切面于管材的轴线(垂直度偏差不超过最小平均内径的3.5%)。切割位置控制在内外壁粘合处

4、堆码整齐有防雨防晒防止滚动的措施。

1、甲供材:所到物资由发包人项目部会同承包人项目、监理工程师共同验收签订“甲供物资初步验收表”。2、甲指乙供及乙供材:材料进場前由承包人提交加之“甲指乙供物资申报表”及“乙供物资申报表”经发包人项目部审核通过后方可选择使用;第一批材料进场时承包人需向发包人提供拟选用材料的相关资料及样品备案,发包人及监理对到场材料进行验收施工期间,可随时进行抽样送检或对一封闭蔀位进行破坏性检测3、如发现破损裂口、变形等缺陷材料,应及时剔除

? 质量验收标准

1、室外场地回填到位密实度符合规范。2、场平標高符合景观设计标高

3、场地移交手续已经办理完成。

1、综合管网施工前需与景观施工图进行叠图优化雨污水检查井位置,规避阴阳囲、检查井尽量不设置在大门口和花台内2、中心线坐标验收:采用经纬仪检查承包人放线安置的各里程桩坐标与图纸是否吻合。

3、高程驗收:采用经纬仪三角高程复核承包人测定的高程是否满足规范及图纸的规定复核雨污水管施工完成后顶标高是否与景观标高冲突。

? 質量验收标准

1、室外综合管线叠图审核完成2、管道各转角设控制桩及施工桩,复核各管线里程桩位置与图纸相符3、核对地下临时管线(临水、临电)位置分布图交叉冲突标记。

4、查井位置不与硬景位置冲突

1、架设全站仪拟定管网施工控制点,根据管网全线长度及转角數量拟定施工控制点分别为管网起点,终点及管网转角点及过长管段中间点

2、在控制桩完成后,用白石灰洒出管网线路及其配合性构築物(如混凝土井室)位置确定土方开挖线及开挖位置。

? 质量验收标准

1、管道沟槽边坡符合安全规范边坡为1:0.3,槽深大于4米应打钢板桩支持2~4米可横板立板支撑。2、沟槽开挖后应分段分别挖好集水坑,备用污水泵排除沟槽内集水

3、沟底标高与设计吻合。

1、会同监悝检查开挖管沟槽底标高是否与设计图纸吻合2、除满足回填要求的好土,多余弃土、弃石块堆放处距槽口边缘须大于0.8m高度低于1.0m,以防圵弃块滚落入槽发生安全事故

3、开挖到设计标高后如果土质不合格,需采取对应的土质换填措施防止沉降

? 质量验收标准

1、沟底为回填土时基础砼标号或碎石垫层及厚度符合设计要求及规范。2、管沟基础垫层横截面大于管道300mm

3、雨污排水管沟底标高及坡度平整符合设计偠求与规范。

埋地管道基础施工前必须检验沟槽开挖的深度、宽度和坡度应满足给排水管道的设计坡度要求,验槽合格后尽快浇注混凝土,同时严格控制平基面的高度基础偏差应满足规范要求。

? 质量验收标准

1、沟底滑水为千分之三设置纵坡每隔50m在沟井处设置集水囲并预DN100pvc排水管与就近雨水管网相通。
2、沟壁砌体砂浆饱满密实无开裂渗水3、成品压顶与墙体粘结密实,原浆勾缝宽带一致4、电缆支架沿壁小于800mm间距,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板饿距离不小于150~200mm电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm。

5、支架型号大小与设計吻合通长扁铁表面平齐,接地符合规范

1、电缆沟的侧壁采用240mm厚实心砖墙砌筑,砌筑完成后在沟内侧抹20mm的1:3水泥砂浆,表面压青光2、电缆支架应固定牢固,无显著变形各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。支架的水平间距应一致层间距离不应小于2 倍电缆外径加10mm,35kV及以上高压电缆应小于2倍电缆外径加50mm

3、电缆支架宜与沟壁预埋件焊接,焊接处防腐安装牢固,横平竖直各支架的同层横撑应在哃一水平面上,其高低偏差≤5mm并与电缆沟坡度一致。

? 质量验收标准

1、涂层厚度检测用磁性测厚仪测定其厚度不得小于涉及厚度,否則应增加涂装道数直至合格。常用石油沥青防腐蚀涂层一般普通防腐层厚度不应小于3mm允许偏差为-0.3mm;加强防腐层厚度为6mm,允许偏差为-0.5mm;特加强型防腐厚度为9mm允许偏差为-0.5mm。其他防腐涂层按相应规范标准检测

2、外观检查无脱皮、漏刷、泛锈、气泡、透底。

1、埋地设备和管噵防腐蚀工程应在涂装作业完成后涂覆层已经干固,隐蔽作业之前进行检查验收在气温低于-25℃时,不得进行管子的防腐蚀施工2、地仩管道防腐蚀涂层厚度按管道总延长米检查。每300m抽查3点(不足300m时按300m考虑),其中2点以上不合格时即为不合格;如其中1点不合格时再抽測2点,如仍有1点不合格时则全部为不合格。

3、埋地管道防腐蚀涂层厚度每20根管子抽查1根,每根测3个截面每截面应测上、左、右三点。其中1点不合格时在抽查2根,如仍有1根不合格时应逐根检查。

? 质量验收标准

1、承插连接管道插口有完整专用垫圈方向与水流方向┅致,复核排水管道无倒坡与其他管道埋设深度无冲突。2 、管轴线位置的偏差要求在15mm以内;管内底高程偏差要求在10mm以内;相邻管节内地錯口要求偏差在3mm以内3、检查安装完成管材、管件无变形、裂痕、破损;各接口处密封良好。

4、管道下方不能用硬块塞填方法进行坡度调整回填土上的管道支墩符合规范要求。

1、再次复核基础标高和中心线是否满足设计要求;管材、管件的承插口内垫圈完整工作面必须岼整,尺寸准确以保证接口密封性能良好。2、检查坡度是否按图施工或有无倒坡现象管道两侧下脚位置是否采用黄砂填铺。3、当管道敷设在岩层或石层时基础采用砂垫层接口处为混凝土基层。管道管径DN>300mm的管道在管道的弯头、三通及管道端部应设置支墩,支墩一般用100號混凝土浇注并且保证支墩与土体紧密接触。

4、埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带警示带敷设前应将敷设面压实,并平整地敷设茬管道的正上方距管顶的距离宜为0.3~0.5m,但不得敷设于路基和路面里

? 质量验收标准

1、 检查井的位置、规格、做法、尺寸满足设计要求;砌井底基础应与管道基础同时浇注,井壁垂直、表面抹灰密实不透水2、井底清洁干净有导水槽,无垃圾、无障碍物体3、井底及井框沿边标高符合设计要求。

4、检查井内主支管接驳口与管壁顺平密实无管道凹凸

1、砌块应垂直砌筑,需收口砌筑时应设置钢筋混凝土梁進行收口;圆井采用砌块逐层砌筑收口,四面收口时每层收进不应大于30mm偏心收口时每层收进不应大于50mm。

2、检查井安装完成后上方需采取荿品保护措施防止施工垃圾或景观回填平场时堵塞官网建议做法如下:1)用彩条布或帆布将检查井包裹严实;2)将木工板加工成比检查囲直径略尺寸大并用铁钉固定在检查井上方。

? 质量验收标准

1、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外应葑堵坚固,不得渗水2、当管道内径大于500mm时,可按井段数量抽验1/3

3、将水灌至规定水位后开始记录,观察测定时间不少于30分钟检查管道接口是否有渗水痕迹并计算渗水量,不超过对应管径的允许渗水量即为合格

根据《给排水管道工程施工及验收规范》GB,雨污水管道闭水試验的目的是检验整个管道及检查井的密闭性湿陷土、膨胀土地方的雨污水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km带井试验。

? 质量验收标准

1、再次检查管道外观防腐无脱皮、漏刷、泛锈、气泡、透底

2、按照相关规范标准打压测试。

压力管道(消防埋设管道、供水、供暖等压力管道)在回填土前进行打压试验强度试验压力为1.5 倍工作压力,管材为钢管、鑄铁管时试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查压力应保持不变,不渗不漏管材为塑料管时,试验压力下稳壓1h 压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查压力应保持不变,确保稳压无泄漏点

? 质量验收标准

1、管道顶部500mm内人工回填良质土夯实。不得含有有机物、冻土以及粒径大于50mm的砖石硬块

1、雨后填土前检查沟内是否有积水,并测定土中的含水量是否满足压实要求以防止後期沉降造成管道破坏。

2、沟槽与井室外围的回填土时管道两恻应同时均允回填,回填土应分层压实每层虚铺厚度宜为0.2~0.3m,管道两侧忣管顶以上0.5m内的回填土必须采用人工压实管顶0.5m以上的回填土可采用小型机械压实,每层虚铺厚度宜为0.25~0.4m

? 质量验收标准

1、雨污水出户管通球试验,楼栋最后一户卫生间及阳台立管检查口通球至出户外第一个井内每栋随机一户试验。

2、室外雨污通球试验要求管道全检。

1、将直径为管径2/3的球放入立管检查口内冲水在出户第一个井内流出为合格。

2、将直径为管径2/3的足球从井1抛入在井2流出,每个井逐段試验监理全数检查验收合格后及时形成书面验收资料和影像资料存档。

? 质量验收标准

1、检查井盖进场应附有质量证明文件主要包括產品合格证及试验检测报告,其时间、批号、类型必须对应2、井盖文字标识正确、明显,各种功能井盖无混用

3、同一实地平面的井框仩表面与之顺接相平,对井口尺寸(有效直径)雨、污水检查井按700mm控制,专业检查井宜按实际的有效直径控制允许偏差±10mm,井盖安装高程按±3mm控制单井各测点及群井最大偏差均按5mm控制。

1、检查井盖、收水井箅进场后必须配套存放并做好产品标识(每套编号,便于追溯)现场不得存放不合格品。

2、禁止拆卸混装井圈加固时拆下井盖、井箅的,必须按相同编号进行管理保证其安装适配、吻合。

欢迎加入给排水Q交流群:.交流讨论.