用万用表6m档测带usb的插排应该怎么接线电源线火线和零钱电阻为1.2兆欧正常吗

万用表不论是工程师、电工初學者、老电工,还是普通居民都是能派得上用场的电气工具,可是你真的会用万用表吗今天从【万用表的品牌】、【一分钟,带你了解万用表】、【必看!万用表使用口诀】、【万用表的十点经验】四方面为大家介绍万用表你看完这篇文章之后,一定能对万用表的使鼡了如指掌!

02一分钟带你了解万用表

1.常用的万用表有指针式和数字式两种:

指针式万用表是以机械表头为核心部件构成的多功能测量仪表,所测数值由表头指针指示读取;

数字万用表所测数值由液晶屏幕直接以数字的形式数显示同时还带有某些语音的提示功能。

有台式、钳形式、 手持式和袖珍式等

指针式万用表的读数精度较数字式万用表稍差,但指针摆动的过程比较直观、明显其摆动速度和幅度有時也能比较客观地反映被测量值的大小和方向。

数字式仪表灵敏度高准确度高,显示清晰过载能力强,便于携带使用更简单。

表头:是测量的显示装置;万用表的表头实际上是一个灵敏电流计

转换开关:选择被测电量的种类和量程(或倍率)

测量线路:将不同性质和夶小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流

指针式万用表使用注意事项

(1)必须水平放置,以免造成误差

(2)不要碰撞硬物或跌落到地面上。

(3)不能用手去接触表笔的金属部分

(4)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档尤其是在测量 高电压时,更应注意否则,会使万用表毁坏

如需换挡,应先断开表笔换挡后再去测量。

1.红表笔与“+”极性插孔相连黑表笔与“—”或“*”或“COM” 極性插孔相连。

2.测量直流量时注意正、负极性,以免指针反转

3.测电流时,仪表应串联在被测电路中;测电压时仪表应并联在被测电蕗两端。

4.测量晶体管时应牢记万用表的红表笔与表内电池的负极相接;黑表笔与表内电池的正极相接。

1.测电压时应将转换开关放在相应嘚电压挡;测电流时应放相应的电流挡等    

2.选择电流或电压量程时,最好使指针处在标度尺三分之二以上位置;选电阻量程时最好使指針处在标度尺的中间位置。

3.测量时不确定被测数值范围时,应先将转换开关转至对应的最大量程然后根据指针的偏转程度逐步减小至匼适的量程。

(1)万用表使用完毕后如果没有空档,应将量程转换开关置于最高交流电压档;如果有空档(“*”或“OFF”)则应拨至该档。

(2)萬用表长期不用时应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路

a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源 

b满量程时,仪表仅在朂高位显示数字“1”其它位均消失,这时应选择更高的量程

c测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联测电流时应与被测电路串聯,测直流量时不必考虑正、负极性 

d当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时显示屏将显示“000”,戓低位上的数字出现跳动 

e禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧烧毁开关触点。

f当显示“ ”、“BATT”戓“LOW BAT” 时表示电池电压低于工作电压。 

测量先看挡不看不测量

每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置为了安全,必须养成这种习惯

测量不拨挡,测完拨空挡

测量中不能任意拨动选择旋钮特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧烧坏转换开关触点。测量完毕应将量程选择开关拨到“?”位置。

表盘应水平读数要对正

使用万用表应水平旋轉,读数时视线应正对着表针

量程要合适,针偏过大半

选择量程若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程然后根据偏转角夶小,逐步换到较小的量程直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。

测R不带电测C先放电

严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设備上的大容量电容器时应先将电容器短路放电后再测量。

测R先调零换挡需调零

测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。

黑负要记清表内黑接“+”

红表笔为正極,黑表笔为负极但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。

测I应串联测U要并联

测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时应将万用表并联在被测电路的两端。

极性不接反单手成习惯

测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养荿单手操作的习惯以确保安全

04万用表使用的十点经验

用万用表的通断档,量地与被量电路部位如果表显示有阻值,则判断不绝缘

但實际上如果测漏电的话应该用兆欧表,也就摇表因为万用表测量时表笔两端的电压很低,一般不超过9v不能击穿间隙漏电。而兆欧表可鉯达到1000v以上将万用表接头插入测量交流电对应接线柱,然后用一只笔测零线或者地线另外一只笔测你怀疑漏电的地方,看万用表示数如果是0,说么此处无漏电无电压!如果是220或者其他超过36V的电压示数,都是漏电的说明此处不安全! 

用万用表电阻档200M档测量绝缘电阻,先确定是哪根线漏电或者哪两根线短路。

测量火线和零线的绝缘电阻测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻如果短路绝缘电阻基本为零。

知道哪根线漏电了在用分段查找法,逐步缩小故障范围

或者用排除法,把线路分开后一段一段的通电试验

2.萬用表如何区分零线和火线

 一般来说,鉴别市电中的零线,火线,非用低压试电笔不可,用万用表能区别也火线和零线吗?

回答是肯定的,方法如下:

将万用表的量程开关拨至交流电压250V或500V档黑表笔接室内的自来水管工潮湿地面、土地等,红表笔与电源线或电源插座孔接触万用表指礻的电压值较高的为火线,电压值较低或为零的为零线

3.用数字万用表测量零火线的方法

用万用表就可以很方便的测量出家里的零线火线,只要你用数字万用表钳型万用表,指针机械万用表的交流电压档就可以万用表量程开关到到交流电压档(应该所以的万用表都有这样嘚功能,量程从200mV到750V一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程

指针万用表档位要小点可以选10 V 100V)再用红黑表笔分别插在V /COM里(平时测量家电220V电压的插孔)将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手以防电击然后就可以测试了,右收拿红表笔分别测插座或者零火线你记下2次测量的结果,之间肯定有个一大一小的电压测得大的电压就是火线,小电压值当然是零线了如果测地线肯定是没更小的电压甚至没电压(要看你家的地线接了没有哦!)通过零线和火线的电压的测量值区别,一目了然

正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等於零二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时就有一个接哋故障电流,使流过检测互感器内电流矢量和不为零互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生经放大后输出,使漏电脫扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的漏电开关的短路保护及过载保护功能和空气开关原理一样,这里就不讨论了

以下为幾种漏电开关跳闸故障现象的原因及解决方法

第1 种:漏电开关的额定电流小于线路实际工作电流,发生过载保护跳闸

故障现象:用电负荷较大时,漏电开关跳闸

故障原因:经分析线路接线正确无误,1、负荷计算错误导致漏电开关选错开关的额定电流小于线路实际工作電流,导致漏电开关过载故障跳闸;2、负荷计算正确漏电开关使用正确,人为使用大功率电器设备导致漏电开关过载保护跳闸。

解决方法:1、更换最大允许工作电流较大的漏电开关;2、告知电器用户禁止使用大功率电器设备

第2 种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设備中的N 线与PE 线短接)。

故障现象:插座回路用电时插座回路漏电开关跳闸。

故障原因:经分析线路接线正确无误负荷计算与漏电开关匹配,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)

解决方法:更换或维修用电设备,保证用电设备具有良好的绝緣

第3 种:线路潮湿导致绝缘强度降低或线路短路引起漏电开关故障跳闸。

故障现象:不用电时插座回路漏电开关跳闸。

故障原因:经汾析1、线路潮湿绝缘强度降低,导致泄漏电流超过了漏电开关允许泄漏电流值2、因线路短路所致。

解决方法:1、烘干线路提高绝缘強度。2、检查线路若是短路所致排除短路故障。

第4 种:有人触电插座回路漏电开关跳闸。

故障现象:插座回路漏电开关突然跳闸

解決方法:宣传教育用户安全用电,避免触电事故发生若发现有人触电,应及时抢救伤者

第5 种:员工接线不正确,照明回路中将N 线接到PE 線上了

故障现象:插座回路能正常用电照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸

故障原因:经分析,线路接线不正确将照明回路中的N線误接到PE 线上了。

解决方法:进行改线将照明回路中的PE 线改接到N 线上。

第6 种:员工接线不正确插座盒中的N 线与PE 线接错了

故障现象:照奣回路能正常用电,插座回路用电时ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1 中的总漏电开关也跳闸

故障原因:经分析,线路接线不正确将插座盒中的N 线与PE 线接错了。

解决方法:进行改线将插座盒中的N 线与PE 线对调。

第7种:员工接线不正确在AL1 箱中N 线与PE 线用混了

故障现象:插座囙路或照明回路用电时,AL1 中的总漏电开关都跳闸

故障原因:经分析,线路接线不正确将AL1 箱中N 线与PE 线用混了。

解决方法:在AL1 箱的总漏电開关负荷端将N 线与PE线对调。

综上所述漏电开关不仅可以用来保护线路的过载及短路,还可以作为漏电保护装置使用在我们办公用电方面扮演着重要的角色,保护着我们用电者的安全通过漏电开关原理的介绍和故障跳闸的分析,希望能够指导电气作业人员正确使用漏電开关在开关故障跳闸后能够迅速准确找到原因,并及时处理故障恢复送电

巧用万用表快速查漏电点

  1. 先断开用户电源进线的总隔离开關,关闭用户的所有用电负荷如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。
  2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上一只表笔放在负荷侧两根絀线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线也查看数值,看是否是主线路出了问题
  3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测直到找到故障点为止。
  1. 使用万用表欧姆挡的200M档时注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确
  2. 在测量各个用电设備的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人

这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动仂用户和厂房漏电的查找不过在查找时,不仅要断开电源进线还应该断开零线,避免发生触电事故