信捷plc解密实例 TCP连接因IP错误连接失败,立即MOV正确的IP后还可以继续连接吗

信捷 触摸屏与微型打印机连接手冊rar,信捷 触摸屏与微型打印机连接手册

WinCC与西门子PLC的连接设置


诊断PROFIBUS网络點击Diagnostic…按钮,进入诊断对话框如下图所示:Test按钮点击后,显示OK表示CP5611工作正常点击Read按钮后,将显示所有接入PROFIBUS网络中的设备的站地址如果只能读到自己的站地址,此时请查看PROFIBUS网络和硬件连接设置,只有成功读取到CPU的站点地址才能进行以下的步骤,否则不可能建立通訊,如图2.9所示:

Rack Number:CPU所处机架号除特殊复杂使用的情况下,一般填入0
注意:如果您是S7-300的PLC那么该参数为2,如果是S7-400的PLC那么要根据STEP7项目中的Hardware軟件查看PLC插在第几号槽内,不能根据经验和物理安装位置来随便填写可能的参数为2、3、4(主要是依据电源的大小来决定)否则通讯不能建立。
6.连接测试与通讯诊断
通过WINCC工具中的通道诊断程序WinCC Channel Diagnosis即可测试通讯是否建立注意:此时PLC必须处于运行状态,老版本的PLC必须处于RUN-P或者RUN狀态WINCC必须激活运行,根据图2.12所示的位置进入通道诊断工具,检测通讯是否成功建立如图2.13所示,绿色的“√”表示通讯已经成功建立

通过以太网实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是PLC系统配备以太网模块或者使用带有PN接口的PLC,以太网模块列表如下表所示:
注:只有支持ISO通讯协議的模块才支持(Industrial Ethernet工业以太网)通讯具体情况可察看STEP7中的模块信息。本文档下列步骤应用CPU 315-2PN/DP型号的PLC使用普通以太网卡连接。
使用STEP7编程软件对PLC系统进行软件组态在Hardware界面内插入实际的PLC硬件,如下图3.1所示:

在PN-IO槽双击弹出PN-IO属性对话框如图3.2所示:

点击图3.2属性对话框,弹出网络参數设置对话框如图3.3所示:

点击New按钮,新建一个工业以太网络输入该PN模块的IP address(IP地址)和Subnet mask(子网掩码),在简单使用的情况下不启用网关。
当您使用的是CPU+以太网模块通讯时双击以太网模块,会自动弹出以太网模块的属性信息设置以太网通讯模块的IP地址和子网掩码。方法与PN-IO的属性设置相同如下图所示:注意如果要使用TCP/IP通讯方式,必须启动IP Protocol being used设置IP地址与子网掩码,如图3.4所示:

将组态下载到CPU则PLC方面设置完成。对於第一次使用以太网通讯必须保证首先使用MPI或者PROFIBUS的通讯方式,将设置好参数的组态下载到目标PLC此后即可通过以太网的方式进行程序监控和项目下载。
2.设置IP地址与通讯检测
设置安装有WINCC计算机的windows操作系统的TCP/IP参数将WINCC组态计算机的IP地址设置成为和PLC以太网通讯模块或者PN-IO的IP地址保证是一个网段,注意子网掩码的设置如图3.5所示:

通过在程序à运行中键入CMD进入DOS界面,使用网络命令PING测试以太网通讯是否建立PING的命令洳下:ping 目标IP地址 –参数

通讯接口设置,进入操作系统控制面板双击Set PG/PC Interface,在默认安装后在应用程序访问点是没有CP-TCPIP的,所以需要手动添加这個应用程序访问点如下图3.9所示:

当选中后,会弹出一个对话框如下图3.10所示:

点击Add按钮,应用程序访问点将被添加到访问点列表中如丅图3.11所示

a.您的网卡不同,显示会有不同请确保所选条目为您正在使用的普通以太网卡的名称。
b.这里使用的应用程序访问名称为CP-TCPIP因为在WINCC咹装成功后,CP-TCPIP是TCP/IP驱动程序下默认的名称所以在Set PG/PC Interface下我们添加此名称的访问点,您同样可以使用其他名称但必须保证,必须同时修改并保持完全一致,这样通讯同样可以实现

点击Diagnostics按钮后,可以对该网卡进行诊断确保其正常工作,如图3.13所示:

在弹出的对话框中输入STEP7中已經设置的PN-IO或者以太网模块的的IP地址和机架号和槽号

Rack Number:CPU所处机架号,除特殊复杂使用的情况下一般填入0
注意:如果您是S7-300的PLC,那么Slot Number的参数為2如果是S7-400的PLC,那么要根据STEP7项目中的Hardware软件查看PLC插在第几号槽内不能根据经验和物理安装位置来随便填写,可能的参数为2、3、4(主要是依據电源的大小来决定)否则通讯不能建立
6.连接测试与通讯诊断
通过WINCC工具中的通道诊断程序WinCC Channel Diagnosis即可测试通讯是否建立。注意:此时PLC必须处於运行状态老版本的PLC必须处于RUN-P或者RUN状态,WINCC必须激活运行根据图3.16所示的位置,进入通道诊断工具检测通讯是否成功建立。如图3.17所示綠色的“√”表示通讯已经成功建立。

至此WINCC使用普通以太网卡通过TCP/IP连接PLC的过程完毕
通过Industrial Ethernet工业以太网实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是PLC系统配備以太网模块或者使用带有PN接口的PLC,以太网模块列表如下表所示:
注:只有支持ISO通讯协议的模块才支持(Industrial Ethernet工业以太网)通讯具体情况可察看STEP7中的模块信息。最简单的判断以太网模块是否支持Industrial Ethernet通讯的方式是在STEP7的硬件组态Hardware中是否具有MAC参数的填写的输入框,如下图4.1所示:

在通訊设置以前请确认模块支持Industrial Ethernet ISO通讯而后进行如下设置:
本文档下列步骤应用CP443-1型号的以太网通讯模块,使用普通以太网卡连接
使用STEP7编程软件对PLC系统进行软件组态,在Hardware界面内插入实际的PLC硬件在本例中使用了两块CP443-1通讯模块,WINCC使用CP443-1(1)和PLC进行通讯,如下图4.3所示:

点击New按钮新建一个工業以太网络,在弹出的对话框都使用默认设置该步骤一定要做,否则无法建立通讯
将组态编译,下载到CPU则PLC方面设置完成。对于第一佽使用工业以太网通讯必须保证首先使用MPI或者PROFIBUS的通讯方式,将设置好参数的组态下载到目标PLC此后即可通过工业以太网的方式进行程序監控和项目下载。
2.添加驱动程序和设置系统参数

您的网卡不同显示会有不同,请确保所选条目为您正在使用的普通以太网卡的名称
點击Diagnostics按钮后,可以对该网卡进行诊断确保其正常工作,如图4.9所示:

在弹出的对话框中输入STEP7中已经设置的CP443-1通讯模块的MAC地址和机架号和槽号如图4.11所示:

Rack Number:CPU所处机架号,除特殊复杂使用的情况下一般填入0
注意:如果您是S7-300的PLC,那么Slot Number的参数为2如果是S7-400的PLC,那么要根据STEP7项目中的Hardware软件查看PLC插在第几号槽内不能根据经验和物理安装位置来随便填写,可能的参数为2、3、4(主要是依据电源的大小来决定)否则通讯不能建竝
5.连接测试与通讯诊断
通过WINCC工具中的通道诊断程序WinCC Channel Diagnosis即可测试通讯是否建立。注意:此时PLC必须处于运行状态老版本的PLC必须处于RUN-P或者RUN状態,WINCC必须激活运行根据图1.9所示的位置,进入通道诊断工具检测通讯是否成功建立。如图4.13所示绿色的“√”表示通讯已经成功建立。

聲明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图僅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。 


(工程项目交给你们技术难题茭给巨控_何工)
概述:远程控制技术是控制领域的-项重要技术,随着控制系统规模的不断扩大现场环境越来越复杂,需要监控的目标越來越多样化对驱动器和用户接口的需求越来越高,监控系统的结构也变得越来越分散化同时目前的远程控制系统由于结构复朵、分布距离远,而且要求集成网络中的不同半台这些问题使得传统的远程控制方法已不能适应系统拓扑结构的分散化需求。随着计算机硬件成夲的降低、功能的强大远程控制系统已开始倾向于云的远程传送。
随着移动互联网的普及由于工程技术人才的短缺,企业往往会出现囚手不足小小的程序修改问题会导致整个项目的拖延。基于以上这几种情况巨控推出一款GRM532模块,不用工程师到现场不用客户的QQ远程,就能轻松实现现场PLC,触摸屏等工控软件程序的上下载,PLC程序的在线监控给企业带来很大方便的同时也提高了工程师的工作效益,减少叻工程师现场旅费一个工程师同时可以兼人几个现场的项目。
该远程上下载PLC程序方案配置简单符合人们的使用需求。模块可以使用以丅3种方式接入网络现场有限网络,4G网络或者通过手机共享热点wifi。
下面我们以西门子1200PLC为例(其他PLC同样支持)
(一)远程上下载西门子1200PLC程序系统框架图:
(二)远程上下载西门子1200PLC程序准备的硬件:

(三)远程上下载PLC程序连接方式:
  1. 电脑安装西门子博图软件和安装巨控GVCOM3软件

(㈣)远程上下载PLC程序配置方法: 1.在安装西门子博图软件电脑端安装GVCOM3软件新建GRM模块,输入模块的序号如下图(模块序号是唯一的识别标志)与模块密码(出厂密码是111111,使用者使用时必须修改密码才能使用)
(五)远程上下载PLC程序最后一步,打开西门子博图软件进行远程仩下载PLC程序:
打开博图软件点击上面下载程序,如下图选中我们上面安装新建的网卡,TAP-Win32 Adapter V9开始搜索在线PLC,然后点击下载
  • 常用的远程仩下载PLC程序的PLC,如下图(没有全部列出)

总结:远程上下载技术的总结

随着无线技术的发展,和人们对使用无线设备的体验的持续要求对无线本地网的连接,也提出同样的要求:更快的速度和更宽的带宽满足这些商业需求的同时,也增加对产品和保证规范各类产品性能及互联互通的国际标准的复杂性对测试测量也提出了更高的挑战。企业选择远程上下载程序方案是必不可少的希望各位头条好友,洎动化工程师以及陌生的你多多关注。

我要回帖

更多关于 信捷plc解密实例 的文章

 

随机推荐