球磨机系统安全隐患案例提案例

号除雾器一级下进行冲洗降温

艏出跳闸条件:增压风机全停和

保护逻辑,入口含尘量保护在投入状态

系统重新启动投入运行正常。

警发现后汇报部门陈宗国并联系熱工检查,陈宗国要求提高

号炉电除尘参数提高后

分析可能是浊度仪测量有问题。

日白班陈宗国联系热工检修人员检查

号浊度仪,是否工作正常经过热

工现场检查,擦拭镜片

,最终也没有发现其它问

题由于无法测试浊度仪是否工作正常,所以此事就搁浅了

浊度儀故障后,不能及时处理同时不知什么原因,将浊度保护投入运行而运行

人员又不知晓,最终造成

加强设备故障处理效率和质量防圵处理不及时,扩大事故范围

技术支持部应和运行人员加强沟通,

对于系统的变化和保护投退

脱硫典型事故案例分析脱硫典型汾析案例分析事故案例事故典型案例评析事故分析脱硫,典型,分析,案例分析,事故案例,事故典型,案例评析,事故分析

我要回帖

更多关于 安全隐患案例 的文章

 

随机推荐