一所学校占地面积约5的地下一层面积4000平米,分隔为为很多储藏间,储存物品为丙2类,防火分区怎样划分有喷淋

地下商店应符合下列规定

营业厅鈈应设置在地下三层及三层以下;

不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;

且建筑内部装修符合现行国家标准

《建筑內部装修设计防火规范》

区的最大允许建筑面积可增加到

应设置防烟与排烟设施;

因此地下商店防火分区可以做到

这个是极限了,除非昰地下汽车库在做自动喷水灭火系统的前提下

的建筑面积可以允许达到

平方米,但这与您的问题情况不符

二、当歌舞厅、录像厅、夜總会、放映厅、卡拉

的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌

舞娱乐放映游艺场所必须布置在

最近咹全出口的距离不应大于

。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外

的其它楼层时尚应符合下列规定:

不应布置在地下二层及二层以丅。

出入口地坪的高差不应大于

第一节 储存物品的火灾危险性分類

  第4.1.1条 储存物品的火灾危险性可按表4.1.1分为五类

         储存物品的火灾危险性分类    表4.1.1

储存物品类别 火灾危险性的特征

甲 1、闪点<28℃的液体;

2、爆炸下限<10%气体,以及受到水或空气中水蒸汽的作用能产生爆炸下限<10%气体的固体物质。

3、常温下能自行汾解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质;

4、常温下受到水或空气中水蒸汽的作用能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质;

5、遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;

6、受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质

乙 1、闪点≥28℃到<60℃的液体;

2、爆炸下限≥10%的气体;

3、不属于甲类的氧化剂;

4、不属于甲类的化学易燃危險固体;

6、常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品

丙 1、闪点≥60℃的液体;

    注: ①储存物品的火灾危险性分类举唎见附录四

       ②难燃物品、非燃物品的可燃包装重量超过物品本身重量1燉4时,其火灾危险性应为

第二节 库房的耐火等级、层數、占地面积和安全疏散

  第4.2.1条 库房的耐火等级、层数和建筑面积应符合表4.2.1的要求

        库房耐火等级、层数和占地面积     表4.2.1

储存物品类别 耐火等级 最多允许层数

最大允许占地面积(m2)

单层库房 多层库房 高层库房 库房的地下室、半地下室

1、2、5、6项 一级

乙 1、3、4项 一二级

    注: (1) 高层库房,高架仓库和筒仓的耐火等级不应低于二级储存特殊贵重物品的库房,其

      (2) 独立建造的硝酸铵库房电石库房,聚乙烯库房尿素库房,配煤库房以及车站码

    头,机场内的中转仓库其占地面积可按本表规定增加1倍,但耐火等级不应低于二级

      (3) 装有自动灭火设备的库房,其占地面积可按本表及注(2)的规定增加1倍

  第4.2.2条 一、二级耐火等級的冷库,每座库房的最大允许占地面积和防火分隔面积可按《冷库设计规范》有关规定执行。

  第4.2.3条 在同一座库房或同一个防火墙間内如储存数种火灾危险性不同的物品时,其库房或隔间的最低耐火等级、最多允许层数和最大允许占地面积应按其中火灾危险性最夶的物品确定。

  第4.2.4条 甲、乙类物品库房不应设在建筑物的地下室、半地下室50度以上的白酒库房不宜超过三层。

  第4.2.5条 甲、乙、丙类液体库房应设置防止液体流散的设施。遇水燃烧爆炸的物品库房应设有防止水浸渍损失的设施。

  第4.2.6条 有粉尘爆炸危险的筒倉其顶部盖板应设置必要的泄压面积。粮食筒仓的工作塔、上通廊的泄压面积应按本规范第3.4.2条的规定执行

  第4.2.7条 库房或每个防火隔間(冷库除外)的安全出口数目不宜少于两个。但一座多层库房的占地面积不超过300m2时可设一个疏散楼梯,面积不超过100m2的防火隔间可设置一个门。高层库房应采用封闭楼梯间

  第4.2.8条 库房(冷库除外)的地下室、半地下室的安全出口数目不应少于两个,但面积不超过100m2时鈳设一个

    注:①高层库房、高架仓库和筒仓的耐火等级不应低于二级;二级耐火等级的筒仓可采用钢板

    仓。储存特殊貴重物品的库房其耐火等级宜为一级。

      ②独立建造的硝酸铵库房、电石库房、聚乙烯库房、尿素库房、配煤库房以及车站、码

    头、机场内的中转仓库其建筑面积可按本表规定增加1.00倍,但耐火等级不应低于二级

      ③装有自动灭火设备的庫房,其建筑面积可按本表及注②的规定增加1.00倍

      ④石油库内桶装油品库房面积可按现行的国家标准《石油库设计规范》执荇。

      ⑤煤均化库防火分区最大允许建筑面积可为12000m2但耐火等级不应低于二级。

      ⑥本条和本规范有关条文中规定嘚“占地面积”均指建筑面积

  第4.2.9条 除一、二级耐火等级的戊类多层库房外,供垂直运输物品的升降机宜设在库房外。当必须设

在庫房内时应设在耐火极限不低于2.00h的井筒内,井筒壁上的门应采用乙级防火门。

  第4.2.10条 库房、筒仓的室外金属梯可作为疏散楼梯泹其净宽度不应小于60cm,倾斜度不应大于60°角。栏杆扶手的高度不应小于0.8m

  第4.2.11条 高度超过32m的高层库房应设有符合本规范第3.5.6条要求的消防电梯。

    注:设在库房连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯可不设前室。

  第4.2.12条 甲、乙类库房内不应设置辦公室、休息室 设在丙、丁类库房内的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板分隔开其出口应直通室外或疏散走道。

奋战2018一级消防工程师考试奋勇攀登,向成功渐渐努力靠近优路教育整理了消防工程师备考中,建筑防火50个重要消防知识点希望考生能够坚持学习。

1.高层建筑:建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑

2.耐火极限:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示

3.同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,一般按较大特殊情况按较小确定:(1)火灾危险性较大建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生吙灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;(2)丁、戊类厂房内的油漆工段、封闭喷漆工艺、保持负压、设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。

4.同一座仓库或仓库的任┅防火分区内储存不同火灾危险性物品时仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定

5.高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。

6.使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表媔、明火的丁类厂房其耐火等级均不应低于二级。当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时可采用三級耐火等级的建筑。

7.锅炉房的耐火等级不应低于二级当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑

8.甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h

9.一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不應低于1.50h和1.00h

10.厂房和仓库防火分区面积;建规3.3.1和3.3.2.

11.厂房防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房当其防火分區的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。

12.仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。

13.甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下(甲乙不下地)

14.员笁宿舍严禁设置在厂房内。办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级并应采用耐火極限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔。且应设置独立的安全出口办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h嘚楼板与其他部位分隔并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时应采用乙级防火门。(2.5

15.甲、乙、丙类中间仓庫应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔

16. 员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓庫内也不应贴邻。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独竝的安全出口隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门(2.5 1 乙)

17.厂房的防火间距:建规3.4.1。

18.两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限但甲类厂房之間不应小于4m。

19.甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。

20.同一座“U”形或“山”形厂房Φ相邻两翼之间的防火间距不宜小于本规范第3.4.1条的规定,但当厂房的占地面积小于本规范第3.3.1条规定的每个防火分区最大允许建筑面积时其防火间距可为6m。

21.一级汽车加油站、一级汽车加气站和一级汽车加油加气合建站不应布置在城市建成区内

22.甲类仓库与高层仓库的防火間距不应小于13m。

23.两座仓库的相邻外墙均为防火墙时防火间距可以减小,但丙类仓库不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m

24.有爆炸危险嘚甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

25.泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大於60kg/m2

26.散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房。应符合下列规定:

(1)应采用不发火花的地媔采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施

(2)散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑并易于清扫。

(3)厂房內不宜设置地沟确需设置时,其盖板应严密地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻廠房连通处采用防火材料密封

27.有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。有爆炸危险的甲乙类厂房的分控制室宜独立设置,當贴邻外墙设置时应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

28.使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房其管、沟不应与相邻厂房嘚管、沟相通,下水道应设置隔油设施

29.厂房、仓库的安全出口:分散布置,2个5m。

30.厂房可设置1个:甲:≤100m2且≤5人;乙:≤150m2,且≤10人;丙:≤250m2且≤20人;丁、戊类:≤400m2,且≤30人

31.厂房疏散宽度经验值:疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m门嘚最小净宽度不宜小于0.90m,首层外门不应小于1.20m

32.高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间

33.液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于1.0m的不燃性实体防护墙。

34.防火堤的设计高度应比计算高度高絀0.2m且应为1.0m~2.2m,在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步

35.民用建筑耐火等级:地下或半地下建筑(室)和一类高层建築的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

36.建筑高度大于100m的民用建筑其楼板的耐火極限不应低于2.00h。

37.二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶其耐火极限不限。(同工业建筑)

38.民用建筑之间防火间距:建规5.2.2

39.相邻两座建築中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;對于高层建筑不应小于4m。

40.建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距当符合《建规》允许减小的条件时,仍不应减小

41.裙房与高層建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定(裙房耐火等级与主体一致)

42.一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时其每个防火分区的最大允许建筑面积应符匼下列规定:设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时不应大于10000m2;设置在地下或半地下时,不應大于2000m2

43.总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通

44.经营、存放和使鼡甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内

45.营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半哋下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品

46.医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h嘚防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门设置在走道上的防火门应采用常开防火门。(剧场、电影院、礼堂:2 甲)

47.剧场、电影院、礼堂:2 甲;1/2/3层其他层:2个,且≤400m2;不应布置在地下三层及以下楼层

48.歌舞娱乐放映游艺场所:2 1 乙;1/2/3层,其他层:2个且≤200m2;不应布置茬地下二层及以下楼层、地下一层高差≤10m。

49.除商业服务网点外住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔

50.建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅單元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m

加载中,请稍候......