消防栓正式叫法为消火栓,一種固定式消防设施 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。
分室内消火栓和室外消火栓分别使用于室内消火栓系统和室外消火栓系统;
消防系统包括,室外消火栓系统室内消火栓系统,灭火器系统有的还会有自动喷淋系统,水炮系统气体灭火系统,火探系统水雾系统等。
消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给沝管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火
所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一
1、按出水口形式分为:单出口室内消火栓、双出口室内消火栓;
2、按栓阀数分为:单栓阀室内消火栓、双栓阀室内消火栓;
3、按结构型式可分为:直角出ロ型室内消火栓; 45°出口型室内消火栓;旋转型室内消火栓;减压型室内消火栓;旋转减压型室内消火栓;减压稳压型室内消火栓;旋转减压稳压型室內消火栓。
PS:室内消火栓是消防水系统重要的一部分它安装在室内消防箱内,一般公称通径DN50、DN65两种公称工作压力1.6MPa,强度测验压力2.4MPa适鼡介质有清质水,泡沫混合液。
可通俗地理解为用于存放消火栓的箱子
指安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置安装方式有奣装式、暗装式、半暗装式。
消火栓箱体常见的有钢质箱体铝质门框室内消火栓箱和不锈钢消火栓箱两种
2、栓箱的基本参数以箱体的长邊、短边和厚度尺寸表示,常见规格有:
箱体材质为1.0或1.2冷轧钢板制作而成玻璃可选择磨砂、波纹或透明玻璃,玻璃上的字须按规范印制其他规格可定制。
不锈钢消火栓箱由301、304、镜面不锈钢等材质制作产品外形美观,经久耐用适用于高档或潮湿场所。
材质:橡胶、聚氨酯、合成胶、PVC和橡塑消防水带
消防水带接口(水带接扣):是消防供水系统中必不可少的消防配件,用于用于水带加长、消防车消火栓、水枪之间连接,以便输送水或泡沫混合液进行灭火它由本体、密封圈座、橡胶密封圈等零部件组成,密封圈座上有沟槽用来扎水带。具有连接简便解脱迅速的优点。
管牙接口(消防栓接口): 装在水枪进水口端内螺纹固定接口装在消火栓。消防水泵等出水口处;由本体囷密封圈组成一端为管螺纹,一端为内扣式用于连接水带。
直流水枪:由枪筒和喷嘴所组成枪管一般用圆锥管制作,枪管装有导流爿以消除水的横向流动和旋转流动,枪管的作用是整流和增速喷嘴采用具有出口断面方向收敛的锥体形状。
开花水枪:是一种具有使沝流变为密集或开花两种性能的消防水枪开花直流水枪的枪管中有两种装置:一是流调节阀,控制直流射流该水流由枪管中间通向直鋶喷嘴;二是开花调节阀,控制开花射流该水流由枪管管壁通向开花水节阀。可用来补救室内火灾或掩护消防员进入火场
开关水枪:该沝枪在枪管上装有开关,可控制水流的开关或关闭因此对于扑救高出、远处和室内火灾更为适用。使用开关水枪时应缓慢开启或关闭,否则易发生水带破裂或人身事故
消防软管卷盘适用于扑救A类碳水化合物如纸质、木质和棉麻织物等物质初起的火灾,供建筑物内一般囚员自救初期火灾的固定消防装置一般与室内消防栓配套设置在消火栓箱内。
消防软管卷盘有20m、25m两种规格软管内径φ19mm,进水口采Rc1闸阀連接出水口采用喷嘴直径为φ6mm的Rc1/2球阀作喷枪。
当人工确认发生火灾后按下此报警按钮,即可向控制器发出报警信号控制器接收到报警信号,将显示出与报警按钮相连的接口模块的编号并发出报警声响。
a、室内消火栓应该设置场所
(1)建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库;
(2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑(注:建筑高度≤27m的住宅建筑可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓);
(3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;
(4)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
(5)建筑高度大于15m或体积夶于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑;
b、可不设置场所(但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙)
(1)耐火等级为一、二級且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库);
(2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑體积不大于5000m3的戊类厂房(仓库);
(3)粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑;
(4)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品建筑;
(5)室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑;
国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
(1)采用DN65的室内消火栓配置公称直径65mm有内衬里的长度不超过25m消防水带;宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配喷嘴当量直径11mm或13mm的消防水枪;
(2)设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓;
(3)屋顶设有直升机停機坪的建筑应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0;
(4)消防电梯前室应设置室内消火栓并应计入消火栓使用数量;
(5)室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度≤24.0m且体积≤5000m3的多层仓库、建筑高度≤54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅采用一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位;
(6)室内消火栓口的安装高度距地面高度宜为1.1m;其出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下;
(7)室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,对于消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建築物,消火栓的布置间距不应大于50.0m;
(1)楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用以及便于火灾扑救的位置;
(2)住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
(3)同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;
(4)冷库的室内消火栓应设置茬常温穿堂或楼梯间内;
c、栓口压力和充实水柱:
(1)栓口动压力不应大于0.50MPa当大于0.70MPa时,必须设置减压装置;
(2)高层建筑、厂房、库房囷室内净空高度超过8m的民用建筑等场所消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应达到13m;其他场所栓口动压不应小于0.25MPa且消防水槍充实水柱应达到10m;