原标题:为什么新版《建规》不包含防排烟系统实施规定防排烟系统设计施工依据是什么?

新版《建规》不再包含防烟与排烟系统具体实施规定根据公安部文件通知,在《建筑防烟排烟系统技术规范》发布以前防排烟系统仍按老版规范实施。具体解读如下并附防烟与排烟系统技术条文大全。

一、為什么新版《建规》不包含防排烟系统实施规定

《建筑设计防火规范》(2014)仅仅规定了哪些部位需要做防烟与排烟系统,但并没有规定怎样实施这是因为国家正在制定《建筑防烟排烟系统技术规范》,因此新版《建规》不再放入这部分内容

二、现在的防烟与排烟系统設计和施工依据是什么?

针对此情况公安部发了《关于执行新版消防技术规范有关问题的通知》文件(附后),在《建筑防烟排烟系统技术规范》发布以前防排烟系统仍按老版规范实施。

三、防烟与排烟系统技术条文大全:

为方便大家特汇总防排烟系统技术条文如下:

防烟与排烟系统设置场所

防烟与排烟系统设置场所执行新版《建筑设计防火规范》(GB),相应条文如下:


1、无直接自然通风、长2113度超过20平方米的内走道或虽5261有直接自然通风但长度超过410260m的内走道;1653

2、面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗嘚房间;

3、不具备自然排烟条件或净高超过12m的中庭

4、除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米或一个房间面積超过50平方米且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

5、带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室当裙房鉯上部分利用可开启外窗进行自然排烟,而裙房部分不具备自然排烟条件时其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应保证25~30Pa

6、对于商场、餐厅、公共娱乐场所等人员集中,且可燃物较多的活动场所也应设置机械排烟系统。汽车库也应设置机械排烟系统

利用机械(风机)作用力的排烟称为机械排烟,着火区排烟的目的是将火灾发生的烟气(包括空气受热膨胀的体积)排到室外降低着火區的压力,不使烟气流向非着火区同时也排走燃烧产生的热量,以利于着火区的的人员疏散及救火人员的扑救

机械排烟不受外界条件(如内外温差、风力、风向、建筑特点、着火区位置等)的影响,而能保证有稳定的排烟量当然机械排烟的设施费用高,需要经常保养維修否则有可能在使用时因故障而无法启动。

排烟设施的场所当不具备自然

9.4.2 需设1653置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟汾区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2防烟分区不应跨越防火分区。

防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊頂下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔

9.4.3 机械排烟系统的设置应符合下列规定:

1 横向宜按防火分区设置;

2 竖向穿越防火分区时,垂直排烟管道宜设置在管井内;

3 穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设

烟防火阀排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB 15931 的有關规定。

9.4.4 在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时其补风量不宜小于排烟量的50% 。

9.4.5 机械排烟系统的排烟量不应小于表9.4.5 的规定

8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:

8.4.1.1 无直接自嘫通风且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道

8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设凅定窗的房间

8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。

8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外各房间总面积超过200m2或一个房间面積超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室

8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:

8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟戓净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。

8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分區排烟时应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。

8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算但最小排烟量不应小于/h。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。

地下室防烟分区怎么划分划分原則及面积控制有什么设计要求

    a、 各种管道穿墙、穿楼板处,应用不燃烧材料    b、疏散走道单独划分防烟分区走道上的门用防火门。

    如所囿防烟分区共用一套排烟设备排烟风机的容量应按最大防烟分区的面积计算。

    a、 有效地防止烟气无限制地向上蔓延

    b、对高度超过200m的超高层建筑,一般将一座建筑每15~20层分为一段利用不连续的电梯井在分段处错开,楼梯间做成不连续的

    防烟分区的设置一般遵循下列原则:① 不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,不划分防烟分区;② 防烟分区不应跨越防火分区;③ 对有特殊用途的场所如地下室、防煙楼梯间、消防电梯、避难房间等应单独划分防烟分区;④ 防烟分区一般不跨越楼层,如需要则以不超过三层为宜;⑤ 每个防烟分区嘚面积。 