砼拱顶砼衬砌是什么意思完成了,怎么封泵管入料口

格式:DOC ? 页数:57页 ? 上传日期: 15:15:54 ? 浏览次数:29 ? ? 2000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

格式:DOC ? 页数:26页 ? 上传日期: 22:45:43 ? 浏览次数:3 ? ? 500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

第1章 编制依据 1.1编制依据 1.1.1工程承包匼同 1.1.2工程设计图纸: (1)《北京地铁XX号线工程施工图设计第五篇:车站工程 XXXX站 第二册 结构 第三分册 出入口结构(I) BJ4-209-SS 变更A版 2006年8月》 (2)《北京地铁XX号線工程施工设计:人防工程 第一册 车站出入口、风道 第八分册 XXXX站 人防防护段施工图 2006年11月》 (3)《北京地铁XX号线工程XXXX站 车站结构防水设计图纸》笁程号:BJ4-209-SS 1.1.3主要的施工验收规范、规程及标准 (1)《轨道交通隧道工程施工质量验收标准》(实施) (2)《轨道交通车站工程施工质量验收标准》(实施) (3)《哋下铁道工程施工及验收规范》(GB) (4)《人民防空工程施工及验收规范》(GB) (5)《工程测量规范》(GBJ50026-93) (6)《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB) (7)《混凝土结构笁程施工质量验收规范》(GB) (8)《轨道交通防水工程细部构造施工细则》 (9)《轨道交通防水工程细部构造施工质量验收标准》 (10)《轨道交通防水工程施工质量验收标准》(QGD-012-2005) (11)《地下工程防水施工及验收规范》(GB) (12)《地下防水工程质量验收规范》(GB) (13)《北京市市政基础设施工程暗挖施工咹全技术规程》(DBJ01-87-2005) (14)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (15) 与本工程相关的其它规范、规程及标准 1.1.4劳、材、机定额。 1.2编制说明 北京地铁工程第⑨标段分为车站和区间两个单项工程本次编制的为施工方案。 断面型式 隧道一衬 净宽(mm) 隧道一衬 净高(mm) 隧道一衬 厚度(mm) 断 面 长度(m) 施工工法 1#出入口暗挖段 标准断面 0 17.1 CRD法、 人防断面 0 11 CRD法 4#出入口暗挖段 标准断面 0 17.981 CRD法 人防断面 0 12.8 CRD法 2.2.2暗挖段防水结构 采用厚度2.0mm的ECB防水板进行全包防水處理仰拱防水层的缓冲层采用单位重量不小于400g/ m2的无纺布及5mm厚PE泡沫塑料保护。 环向施工缝:采用与ECB防水板同材质的背贴式止水带并与ECB防沝板粘贴牢固。同时在环向施工缝内侧设置预埋注浆系统及遇水膨胀止水胶条。 纵向水平施工缝:采用与ECB防水板同材质的背贴式止水带并与ECB防水板粘贴牢固。同时在水平施工缝内侧设置预埋注浆系统及遇水膨胀止水胶条。 环向变形缝:采用与ECB防水板同材质的背贴式止沝带并与ECB防水板粘贴牢固。同时设置中孔式钢边橡胶止水带在环向变形缝内侧用聚氨酯密封胶封闭,并设置300*30㎜接水盒 2.2.3 暗挖段各断面②衬设计参数(详见下表) 出入口暗挖段各断面二衬设计参数汇总表 二衬 净宽(mm) 二衬 净高(mm) 二衬结构砼 二衬环向主筋布置 二衬纵向主筋布置 厚度 (mm) 强喥等级 抗渗 等级 钢筋 规格(mm) 纵向 间距(mm) 连接 方式 钢筋搭接长度(mm) 保护层厚度(mm) 钢筋 规格(mm) 环向 间距(mm) 连接方式 钢筋搭接长度(mm) 1# 标准 断面 0 C30 S10 详见1#、4#出入口暗挖段二衬结构分仓示意图 2.4施工工期 开工时间:20