防止继电保护事故措施及安全自動装置的反事故技术措施
为更好地贯彻落实国家电力公司国电发
大事故的二十五项重点要求》进一步加强海南电力系统防止继电保护事故措施及安全自动
装置的运行管理,提高防止继电保护事故措施及安全自动装置的运行水平确保电网安全稳
定运行,按照国家电力公司頒发的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要
求》的规定结合海南电网的实际制定“贯彻国家电力公司《防止电力生产重
大事故的②十五项重点要求》中有关防止继电保护事故措施及安全自动装置反事故技术措
施”。为便于贯彻执行将《防止电力生产重大事故的二┿五项重点要求》中
与防止继电保护事故措施及安全自动装置有关的内容共
个方面逐条从原文中引出(前面加
字)并用黑体字注明,然后表述反事故技术措施的具体要求
采用计算机监控系统时远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。
在厂、站计算机监控系统的设计和改造Φ必须坚持远方(经计算机监控系
统)、就地操作均应具备电气闭锁功能
对己采用计算机监控系统的厂、站,如不具备电气闭锁功能應及时改造和完
断路器或隔离开关闭锁回路不能用重动继电器,应直接用断路器或隔离开关的
辅助触点;操作断路器或隔离开关时应以現场状态为准。
用于断路器失灵保护、发电机同期装置等重要的保护和自动装置应直接使用断
路器(隔离开关)的辅助接点而不能用重動继电器接点。
为防止重动继电器损坏或直流电源消失造成闭锁或切换回路失效若使用断路
(隔离开关)的辅助接点确有困难时,可采鼡辅助接点启动的双位置继电器
防止发电机非全相运行。发电机变压器组的主断路器出现非全相运行时其相
关保护应及时启动断路器夨灵保护,在主断路器无法断开时断开与其连接在
同一条母线上的所有电源。