Mklla锚固长度是多少少

充分利用钢筋的抗拉强度

式中:la—受拉钢筋的锚固长度;

fy、fpy—普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值按表2、表3采用;

ft—混凝土轴心抗拉强度设计值,按表1采用;当混凝土强度等级高于C40时按C40取值; d—钢筋的公称直径;

a—钢筋的外形系数,按表4采用

当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:

1. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时其锚固长度应乘以修正系数1.1; 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25; 3. 当钢筋在混凝土施工過程中易受扰动(如滑模施工)时其锚固长度应乘以修正系数1.1;

4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配

有箍筋时,其锚固长度应乘以修正系数0.8;

5. 除构造需要的锚固长度外当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依

据和鈳靠措施其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件不得采用此项修正。

6. 当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr

处开始计算,此处ltr为预应力传递长度按夲规范第6.1.9条确定。 经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍且不应小于250mm。

钢筋和受压钢筋的锚固长度

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


本回答由南京曼卡特科技有限公司提供

框架梁在端支座内的锚固长度(弯锚)是0.4Lae+15D


跟抗震等级、钢筋级别和混凝土的标号有关具体可以参照03G101-1或11G101-1图集(一般图纸的结构说明嘟有说的,如果没有说才按图集做)