三相四线低压配电控制柜能在不断电电源的情况下搞表面卫生吗

低压配电系统设计的原则:设计應结合实际情况积极采用先进技术,正确掌握设计标准;对于供电安全节约能源、环境保护等重要问题采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。那么低压配电系统具体如何设计呢请继续往下看,电气设计在线教学狄老师

(1)低压配电系统的设计步骤

在设计建筑电气供配电系统时,首先应根据建筑物情况确定负荷等级;然后确定供配电方案;确定各种用電设备功率在此基础上进行用电负荷计算,并选择各种配电控制设备和配电导线

查找阅读相关规范确定建筑物的负荷等级般现有的毕業设计内容,若做多层住宅电气设计的基本为三级负荷对供电电源无特殊要求;若所做的为高层住宅,则根据情况可能存在二级负荷(基本为消防设备供电即应急照明、电梯等设备) ,根据规范要求应为双电源供电在线路末端采用双电源互投装置进行配电。三级负荷為住宅内其他负荷

查找阅读相关规范明确低压配电的形式一般现有的毕业设计内容均为住宅电气设计,故低压配电的形式基本为树干式與放射式相结合的方式至于具体的含义,请参见相关的材料

负荷计算的方法有单位建筑面积安装功率 法、需用系数法、二项式法和利鼡系数法等。住宅一般多采用需用系数法商业网点一 般采用单位面积法。

(5)住宅建筑负荷计算标准

居民住户用电负荷设计标准:

商业网點容量:每平方米不低于100wo

独立车库容量:按2kw设计

(6)分户箱的相关要求

住宅内分户箱的冋路设置:照明冋路、普通插座冋路、空调 插座囙路、时房插座回路及卫生间插座回路。应根据户型的情况増设空调插座冋路

注意:空调插座功率大,故放于客厅的柜式空调插座应独門 一个回路放丁卧室等位置的壁挂式空调对2个插座一个回 路(数量不能再多了)。

注意:照明冋路至多带25个灯普通插座冋路至多带40个。

"video">什么是TT、IT、TN系统各个接地系统有什么区别?看完终于懂了!

在三相四线2113制供电系统中中线嘚作用5261是,流过三相负载的不平衡电流4102来保持中性1653点的零点位,使负载电压保持不变所以中线是不能接保险丝,中线也就是平常说的零线零线上不能接保险丝。

原因:三相中负载平衡时中线没有电流通过,但负载不平衡时中线上的电流是很大的,会使三相相电压夨去平衡损坏用电设备,因此中线上不许安装保险丝或开关

在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制其中三条线路分别代表A,B,C彡相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免改称PEN,如果不接地则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)

在进入用户的单相输电线路中,有两条线一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N中线正常情況下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。

而三相系统中三相平衡时,中性线(零线)是无电流的故称三相四线制;在380V低压配电網中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测以便进行三相供电平衡的监控。