汇川md280变频器面板起停控制,操作板面复位键失效不可以停机,怎么处理

MD280汇川变频器故障代码诊断及对策

佛山汇川变频器代理商MD280变频器有多项警示信息及保护功能,一旦异常故障发生,变 频器停止输出,保护功能动作,变频器故障继电器接点动作,并在變频器显示面板上显示故障 代码,分析故障原因,找出解决方法不能找出解决方法的,请寻求佛山高威中正公司技术支 持,与您所购变频器直接與我公司联系。

2.常见故障及其处理方法变频器使用过程中可能会遇到下列故障情况。

1.上电无显示或乱码原因:变频器输入电源异常, 驱动板與控制板连接的 8 芯和 16 芯排线接 触不良,变频器内部器件损坏

解决方法:检查输入电源,重新拔插 8 芯和 16 芯排线,寻求厂家服务。2.上电显示Err23报警原因:电机或者输出线对地短路,变频器损坏 解决方法:用摇表测量电机和输出线的绝缘寻求厂家服务。3.上电变频器显示正常, 运行后显示HC並马 上停机原因:风扇损坏或者堵转

解决方法:更换风扇。4.频繁报 Err14(模块过热)故障原因:载频设置太高,风扇损坏或者风道堵塞,变频器内部器

件损壞(热电偶或 其他)

解决方法:降低载频,更换风扇、清理风道,寻求厂家服务。

5.变频器频繁报过流和过压故障原因:电机参数设置不对,加减速时间鈈合适,负载波动

我要回帖

 

随机推荐