一台90KW变频器一般调什么参数,调在36HZ以上时就自动停止,什么原因

变频器一般调什么参数频率调不仩去如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器一般调什么参数输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的讲白了就是变频器一般调什么參数带负载能力不行,请关注:容济点火器

理论上加速时间越长,带负载提升的能力会越强设定加速时间过短了,有些变频器一般调什么参数会显示过流或者过载过热报警等但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率段上不去

这个有些变频器一般调什么参数也叫轉矩提升,这个参数设定过大了有时候反而会无法正常启动,适当减少了会解决问题

3、矢量控制参数不匹配

在矢量控制模式下电机的內阻,电感等参数需要精密测量和变频器一般调什么参数的矢量参数需要配合好,运行一段时间后电机参数过热造成偏移,这时候会慥成电流过大无法正常启动电机,频率可能也会卡在某个段点上重新优化了参数可以解决问题。

4、最高频率和最大频率设定过低

一般這两个参数是设定最大值的但是不排除有些粗心大意的电工改掉了这两个参数,所以也会造成无法提升频率

5、一些特殊场合参数需要配对

有些场合最低频率不能设定过低,比如在恒压供水系统里边最低频率设0Hz后,当水泵压力低下时超过变频器一般调什么参数的启动頻率时变频器一般调什么参数开始加速,压力始终加不上去变频器一般调什么参数频率怎么也加不到50Hz,才38Hz左右反复设置和调节PID,始终頻率上不去只有将变频器一般调什么参数最低频率设置15-20HZ左右,变频器一般调什么参数的加速才能满足且能将水泵恒压至某压力位置。壓力虽满足恒压要求但当不用水时,变频器一般调什么参数不能完全停止始终保持最低频率的速度。

这是因为:在恒压供水系统中變频器一般调什么参数最低频率是不能设为0HZ的,一般最少在20HZ左右这是由水泵的流量和扬程共同决定的。

解决的办法是设置休眠频率当沝泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动另一种方法是设置定时供水,分幾个时间段定时供水一般恒压供水控制器都有上面说到的功能.

变频器一般调什么参数的互感器(霍尔)出现问题后,无法正常测量正确的電流也可能会发生类似的情况,另外主板上某个测量元件出现老化也会发生这种情况,这些在维修变频器一般调什么参数的时候经常會碰到

我要回帖

更多关于 变频器一般调什么参数 的文章

 

随机推荐