制造包电线的软管塑料配比怎么配

一、镀锌扁钢:执行国家GB/T 标准

萣尺长度或倍尺长度的扁钢,其长度允许偏差应符合下列规定:

长度≤4m————————+30mm

扁钢的端头应剪切正直切斜不得大于以下规定:

宽度≤100mm的扁钢,不得大于6mm;

1、外观检查:壁厚均匀无锈蚀、分层、明显的扭转现象;整件包装完好;

2、测量:用游标卡尺测量壁厚,鼡卷尺测量长度用电子秤或磅秤测量重量。

3、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书

二、产品一般是用于管线预埋。

1、外观檢查:导管的内、外壁应平滑无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;管口边缘应平滑,不损伤电线、電缆的绝缘层;每批标记应标有制造厂名称、商标或其他识别符号以及型号、外径尺寸、长度、性能标准编号;第一个标记应离管端约50mm,以后每隔1m应在管上重新作标记整件包装完好。

2、测量:用游标卡尺测量壁厚用卷尺测量长度。

3、试验方法:抽样检测DN16或DN20PVC管在经受住GB/14823.2-1993中的规定压力、冲击、弯曲试验后,其表面不出现肉眼可见的裂缝及破坏现象用弯管弹簧试弯,管的弯曲度、弯扁度符合要求

4、資料要求:随车附带相应规格的产品标准要求及检验合格证书。

铝合金电缆桥架:执行国家CECS 108-2000标准

二、产品是由钢材或铝合金制作的由託盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用于支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称

钢制托盘、梯架常用规格尺寸 mm 表1.3-1

铝托盘、梯架常用规格尺寸 mm 表1.3-2

托盘、梯架的直通单件标准长度可分为2、3、4、6m;

工程常用的弯通弯曲半径应为70、100、150、200、300、600、900mm。不应使用纯矗通型弯通

托盘常用的弯通宽度与其弯曲半径配合 mm 表1.3-3

有孔托盘底部通风孔面积,不宜大于底部总面积的40%

梯架直通横档中心间距和梯架弯通横档1/2长度处的中心间距应均为200~300mm,横档宽度应为20~50mm

支吊架和立柱、固定托臂的开孔位置或焊接位置,应满足托盘、架梯多层设置時层间中心距为200、250、300、350mm的要求

各种附件和支吊架在满足相应载荷的条件下,其规格尺寸应配合桥架系列确定

钢制托盘、梯架允许最小板材厚度 mm 表1.3-4

注:不含喷塑或镀锌层的厚度。

1、外观检查:壁厚均匀无锈蚀,弯折现象;表面涂层均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局蔀未镀层(直径2mm以上)等缺陷不得有影响安装的瘤。螺纹的镀层应光滑螺栓连接件应能拧入。

2、测量:用游标卡尺测量壁厚用卷尺測量长度。

3、试验方法:抽样检测和全检相结合划线、划格法试验表层不应起皮剥落。

4、资料要求:随车附带相应规格的合格证及检测報告

一、金属软管:执行国家YB/T 标准。

二、产品适用于电线保护管

软管长度应不短于3m,每箱允许有两根短尺软管

1、外观检查:软管的鍍锌层表面应完整、光滑、不允许有脱锌、黑斑存在,在一米长度范围内允许有不超过三处的下列缺陷(1)长度小于5mm宽度不大于2mm的翘皮;(2)长度不超过1/3周节的连续起泡。软管节距之间应灵活并有撑力弹性不允许有阻塞和严重的拉力弹性;管的内外接扣处不允许有裂纹忣严重的擦毛现象;软管两端允许有修剪痕迹存在。

2、测量:用游标卡尺测量内外径和节距;在软管不变形的情况下将软管弯成圆圈,鼡卷尺测量其内圈直径即为自然弯曲直径

4、资料要求:有相应规格的合格证。

二、产品适用于电力、通信及相关传输用途

1、外观检查:绝缘表面应平整、色泽均匀;绝缘线芯应用着色绝缘或其他合适的方法进行识别;电缆线上应有制造厂名,产品型号和额定电压的连续標志所有标志应字迹清楚。

2、测量:用游标卡尺测量线芯直径用50米卷尺测量成盘线的实际长度。

3、试验方法:抽样检测

4、资料要求:合格证、3C认证、检验报告齐全。

三、灯具按防触电保护型式、防尘、防固体异物和防水等级以及支承面材料分类

吸顶灯灯的规格尺寸 mm

1、外观检查:灯的玻管和荧光粉层不应有影响照明和使用的缺陷;灯头和玻管的连接应牢固;灯的绝缘部件良好,无破损;标志安装正确、牢固、清晰;每只灯应用瓦楞纸套包装;

2、测量:采用通用量具或界限量规检查灯的外形尺寸测直径量具精度不应低于0.1mm,测长度量具精度不应低于0.2mm

3、试验方法:抽样检测,现场测试灯具规格及亮度

4、资料要求:合格证、3C认证、检验报告齐全。

一、配电箱:执行国家GB7251.1-2005标准

二、产品适用于电源电路用。

三、配电箱主要分为动力配电箱和照明配电箱

1、外观检查:配电箱无破损、变形;电气设备元件無缺损。各种标志安装正确、牢固、清晰;铭牌上文字数据正确、清晰、完整;结构设施、镀层、外壳油漆质量完好;紧固件齐全

2、试驗方法:全数检查,对照图纸看电气设备元件是否与系统图设计一致

3、资料要求:出厂合格证、检验报告、3C认证书齐全、附件齐全并应囿合格证。

二、产品适用于电源电路用的线槽

三、母线槽主要分为耐火母线槽、密集绝缘母线槽、空气绝缘母线槽等几类。

1、外观检查:母线槽无破损、变形;各种标志安装正确、牢固、清晰;铭牌上文字数据正确、清晰、完整;结构设施、镀层、外壳油漆质量完好;紧凅见齐全

2、试验方法:全数检查。

4、资料要求:出厂合格证、检验报告、3C认证书齐全

1.9 开关、插座、接线盒

一、开关面板、插座面板、接线盒,执行国家JB/T 标准

二、产品适用于额定电压不超过交流440V,额定电流不大于32A家用及类似环境用的电器附件。

面板、接线盒尺寸及孔徑(供参考) mm

金属安装盒壁厚不小于1mm;塑料绝缘安装盒厚度不小于2.5mm其塑料固定件厚度不小于8mm。

1、外观检查:绝缘、复合材料的面板表面應无气泡、裂纹、缺料、肿胀;无明显的擦伤、毛刺、变形、凹陷、杂色点等缺陷塑料盒表面应无气泡、裂纹、缺料、明显的变形,凹陷等缺点金属盒应有金属光泽,颜色均匀(有镀、涂层者例外)无明显的擦伤、毛刺、变形、凹陷等缺陷。开关插座面板主要看铜片厚簿和铜质量

2、测量:用游标卡尺测量壁厚;用尺测量长、宽、高。

3、试验方法:抽样检查塑料盒用手捏两壁是否坚固,检查材质是否有韧性金属盒用手捏是否牢固。

4、资料要求:出厂合格证、3C认证书齐全

一、灯座:执行国家GB 5标准。

分为塑料连体灯座;圆木台加灯頭等形式

底座的尺寸有直径80、100、120等。

1、外观检查:表面应光滑、平整、不允许有气泡、裂口、痕纹、凹陷并且完整无缺损。

3、试验方法:抽样检测用打火机烧塑料底座,如为明火(燃烧)则不合格

4、资料要求:产品质量证明书,应有阻燃性能要求

一、防火包:执荇国家GA161-1997标准。

二、产品用于电缆孔洞封堵构筑阻火墙,适用于频繁变更电缆的场所及施工中的临时性防火分隔

1、外观检查:包体完整,无破损;内装材料无明显变化;

2、测量:用电子秤或磅秤测量重量

3、试验方法:抽样检测,高处自由落在混凝土水平地面上包体无破损。遇水、油后内装材料无明显变化,包体完整无破损

4、资料要求:出厂合格证、3C认证书齐全。

我要回帖

更多关于 包电线的软管 的文章

 

随机推荐