防雷接地测试单位旗杆和网络機柜防雷接地不合格,电阻超过30欧了如何进行改造,请详细说明... 防雷接地测试,单位旗杆和网络机柜防雷接地不合格电阻超过30欧了,如何进行改造请详细说明。

TA获得超过889个认可 推荐于

那么重要可以用40X4mm镀锌扁

表70cm铺设地网,具

做成封闭状态并且要做垂直接地体,用2m長角钢垂直打进土地要求角钢最高端与地表70cm,且与扁钢三面实焊旗杆与地网不少于2处焊接。地网面积不小于5X5m若是沙砾地质,还可以加降阻剂

网络机柜接地还是比较重要,内部金属部分用4平方毫米多股铜线与机柜内接地排连接。再将机柜内接地排用16平方毫米多股铜線与机房内总接地排连接总接地排要保证与地网连接可靠。


TA获得超过1806个认可

本回答由成都三德亚创防雷科技有限公司提供


TA获得超过226个认鈳

低接地电阻有许多方法:1.

阻。3.可以把接地网往外扩增加电网铺设的面积。4.可以把接地线深埋深处的土壤电阻要小许多。具体采取什么方法要看施工现场的需要


TA获得超过3215个认可

埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100

mm2其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5

在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面接地线应与水岼接地体的截面相同。

人工垂直接地体的长度宜为2.5m人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减尛