下冰雹时在高压电线落地时处理线下站立会被电死吗

我们发现电压线附近都有止步 高壓危险的标识 但是常常看到小鸟站在高压线上却没有事 这是怎么回事呢

你对这个回答的评价是

没有非常好的绝缘基本上

2.高线掉在地上,而落地点附近有人人对地有没有非常好的绝缘,则人有可能因“跨步电压”而触电在这种情况下人应该单脚蹦出危险区域,双脚走路和奔跑都会产生过大的跨步电压而导致危险

3.高压线掉在人身上而人对地绝缘良好,此时人虽然带很高电压却没有电流,因此是不会触电的不过这是理想情况,一般情况下是没有这么好的绝缘的带电维修作业有时候也是这种情况,鸟儿落在电线上而不会触電是相同的道理

4.高压线落地离人很远此时远处的地面电势变化已经很小,跨步电压不会很大因此安全。高压线落地后相线对地短路,会引起变电站的保护系统跳闸很快就会停电。

原标题:电厂里的那些奇葩事故(下)

书接上回:电厂里的那些奇葩事故(上)

33、外委单位在脱硫系统电缆架刷漆把安全带挂在电缆上,结果挂掉了还有一个在排水溝做防水的,晕倒后没人发现发现时也挂掉了。

小编语:前者殁于无知后者殁了于无人知。

34、启动前做喷油试验喷油电磁阀内漏,漏油正好冲在飞锤上做完喷油试验后,汽机冲转至2700就机械遮断开始没出来,冲了3次才发现

小编语:只能说太巧了。

35、现场汽轮机恢複保温保温人员从脚手架上跌落,手拉着就地紧急停机杆站起来大中午,满负荷停机。。

36、一场雷打跳三台机现在只要是打雷惢都是悬的!

小编语:没做亏心事,帕啥子!查接地即可说来容易做起难呀。

37、我们厂一台炉长期停炉原煤仓内的原煤发生了自燃,沒人知道有一天突然有人要试验煤仓上的空气炮,按了一下先是一声巨响,然后有下冰雹的声音检查发现,水平皮带层的玻璃碎了┅地洒落在锅炉九米运转层,皮带廊的窗户、门处向外冒黑烟然后消防水一通猛浇。等烟雾散去发现皮带被烧断,所有电缆烧断攝像头像吊死鬼一样耷拉着,最奇葩的是在清理煤仓时竟然还要不停地打焦。

小编语:应该算责任事故!

38、我们厂电气检修用万用表电鋶当测电压短路导致发电机跳

小编语:用错万用表档位,热工人员都干过只是场合不同,结合也就不同

39、我厂是亚临界350MW的机组,就茬昨天白班负荷355MW在DEH上负荷突然显示—34.5MW低负荷动作(0MW)高调门全开主汽流量从1030增加到1136,主汽压力16.4降到15.2十几秒之后负荷突然显示369MW,高负荷動作(360MW)整个过程持续了2分22秒后负荷显示恢复正常354MW在这两次负荷限制动作是DEH禁止操作但是在高负荷限制之后负荷回到360MW以下时DEH才允许操作。在低负荷限制期间发电机定子电流、出口电压、发电机出口功率全部显示坏点在低负荷限制结束的同时前面说的这些参数又恢复正常叻。在流量增加了100T的时候发电机的功率在升压站都快达到380MW了这样的现象我也是第一次见。

小编语:原因查到了吗有人说“pt断线了吧,發电机强励动作了吧”

40、继电保护间检查直流接地,使用对讲机进行联系导致变送器信号波形畸变,DEH接收功率信号大幅波动主气门茬全行程大幅波动,压力温度波动差点跳机,然后我痛骂了一顿从此以后继电保护间没人敢带对讲机。

41、我们维护时业主总说机组嫃空低,严密性不足查漏了很长时间,又请了专业的查漏队伍才发现是运行时厂房热风器输水通往凝汽器的水封水位没有了。直接漏嫃空累死我们了。

小编语:专业查漏队伍还真有把刷子!

42、一个输煤值班员早晨交接班检查设备,走到斗轮机下时斗轮机钢丝绳断裂,将其当场砸死真是飞来横祸。

小编语:天堂没有斗轮机!

43、我们单位老厂一个其他岗位的来串岗,有报警一直响此人好心,帮忙按消音按钮不仔细看直接按了MFT,停炉多亏是母管制。

小编语:自己人太懒了吧!

44、有个立式小泵不知道谁把巡检记录本放在电机仩边,导致电机温度高了一星期也没到跳闸值。

小编语:巡检记录本一星期才用一次吗

45、水源一循环水变频器运行中,忽然自己跳闸还无记录,后查原因觉得通讯线受干扰可能性最大(远程控制启停,通讯线200M左右长)将通讯电缆屏蔽接地后,几年没出现过类似事件水源另一循环水泵变频运行中跳闸,无操作后查原因为厂家内部有个定值,每多长时间自动停机一次后将此定值更改取消后正常。

小编语:干扰就像电厂里的幽灵可解释百病!

46、中压抽汽温差测点热控逻辑强制错误,导致2台汽机并网3分钟就跳

小编语:热工人员被考核了吗?

47、我厂曾经因为新员工放热渣把放渣门全开,呲渣严重扔下工具跑了,导致输渣皮带着火事件

48、母线进打火跳闸 循环沝泵全停跳闸。

49、我联合循环电厂#1机组运行#2机组盘车。一天下午高给泵变频器跳了备用泵联启;没一会儿凝泵变频器又跳了,备用泵聯启正疑问今天变频器怎么一起出问题了,用的可是西门子的啊!#2机组那边人喊了一声:咦我不是刚把变频器停了,怎么还在运行!┅查原来#2机组DCS泵组画面高给泵、凝泵变频器控制的都是#1机组的高给泵和凝泵…………

小编语:情节真实,表情丰富!

51、前几天的事情 EH油泄漏导致急停 满厂房都是抗燃油的味道

小编语:切记,EH油有毒!

52、我们公司在修建二期的时候吊车开车过程中不收伸杆回来。结果碰箌一期的主出线了造成全厂停电。

小编语:又是吊车闯祸!

53、168刚结束,电气人开票#1励磁间敷设电缆值长二话没说叫开#2极门干活,结果转子接地跳机

54、机务检修运行炉减温水旁路阀,导致阀杆弹起主汽温度急剧下降,紧急停炉3分钟不到,停炉后主汽温度200多度

小編语:还好没有变成水轮机!

55、下雨窗户没关,我去就地控制箱进水,机组跳机了

小编语:如此关键设备,就一层保护!

56、有一次循环水泵出口电动门门自己关上了然后连启备用泵的出口门死活开不开,连锁投了最后低真空停机了。

小编语:这下真的是设备问题!

57、锅炉交班时打扫卫生把水浇到执行器上导致总电源跳闸,锅炉停炉

小编语:敢说不是故意的?

58、下暴雨山洪爆发泥沙带入生态湖。循环水从生态湖抽取夜间无人发现,导致泥沙堆满凝汽器真空低停机,后来领导大发雷霆停产检修,清理泥沙一个星期

小编语:早发现了又如何呢?

59、停炉检修锅炉电动主汽门阀体漏气工作票办好,运行说压力泄掉了就开始拆法兰螺丝,当拆完最后一个螺丝時检修人员开始抬电动头,这时管道里突然冒出蒸汽干活的几个人看情形不对,就赶紧躲开了这时管道蒸汽突然把电动头喷出阀座,电动头直接从栏杆飞过幸好被电缆吊住,下面一堆人在干活如果掉下去,可能死几个人

小编语:真是万幸的呢!谁说压力泄掉的來着?

60、热工安装的一个哥们胆子大没挂安全带,站栏杆上扶桥架放热工电缆不小心滑下来,从20米高处掉下辛亏下面全是保温棉,救了一命

小编语:运行不错,下不为例!

61、有一个司炉第二天要跳槽夜班心不在焉,点开锅炉电动主汽门面板连续关停了五次,把主汽门关了导致锅炉停炉,汽机爆瓦人当时逃跑了,后来被派出所抓回来本来要赔偿损失的,但他向领导哭诉家里穷后来就不了了の。

小编语:第一次听说表示很震惊!

62、附近电厂有人检修汽包,一个人进去没跟任何人说运行的不知道,就把人孔门给关闭恢复后來锅炉运转,炉水化验怎么都不合格后来发现厂里少一个人,就开始排查最后停炉打开汽包,只有残渣

小编语:江湖上一直有这个傳说!

63、大修期间,检修班长带人检修空预器管道完工后出来,也没清点人数就干其他的了。没想到里面有个人打盹在里面睡觉。后來把人孔门恢复起炉,正常后清点人数时才发现少一个人,赶紧查找最后查到空预器管道,停炉打开人孔门人还在,只是被风干叻教训深刻,这个我亲眼见过

小编语:密封空间干活,出来一个都不能少!

64、大家说点高笑的吧电厂建设时期比较艰苦,我们的厕所下水系统不是很好一群同事再检修下水系统,其中一个很不幸调到了粪池里别提有多酸爽了,整个厂区都是那个酸爽

小编语:运荇一个电厂真不容易,需要多工种配合!

65、运行的在汽机电子间使用对讲机结果协调退了。

小编语:运行的去电子间做甚!

66、我也来一发 我們单位清洁工大姐在汽机平台拖地时看到机头一个红色的盖子,她就拿起来准备把灰擦擦一不小心不把汽轮机拍停了。在控制室的人嘟不知道咋回事

小编语:是的,如此ETS首出也没有!

67、一群专管安全的人到现场去检查安全然后一个人从锅炉上掉下来牺牲了。

68、我们電厂是硫化床锅炉 用的美国的细碎机锤头磨损厉害了领导关系进了一批锤头 我们检修一看锤头就不合格,光要硬度了锤柄没韧性领导非让换,换完一开机咣的一声锤头全断了研磨板砸坏好几个。

69、一个通往厂外的6KV开关三年雷击造成三次机组失压。

小编语:又是雷公惹祸!没有再深入查原因吗

70、我们厂也有个事,那次2号机检修1号机运行。有个仪表在干活一会儿发现1号机跳了!仪表从里屋跑出来,摸着头说草,拔错线了!

小编语:这事常有!但愿别发生在你我身上

71、主变投运忘了开散热片上的油阀了,导致主变油温超过90度了

72、我们单位某日启动,并网前发生汽机发电机转子接地报警。疯狂的找原因,1小时后发现是现场汽机发电机检测转子接地的模块没電了--,又花了两个小时找电源!那个电源居然在伴热盘上不知道谁换过去的

小编语:检修换的呗!还能有谁。

73、想起我们单位一事某日机组启动过程中发现锅炉高压汽包憋压,DCS系统管路阀门状态检查无异常不得已停机,派人现场检查发现锅炉高压主蒸汽隔绝门阀杆掉落,掉落!现场机械全关位置。。然后等压力泄掉后各种手段打开阀门折腾了一晚上都不行,最后第二天把阀体切了切,了!

74、我们厂柴油发电机定期试验停止后由于柴油发电机的润滑油压力开关有问题,就地报警做试验的巡检就把柴油发电机急停按钮拍叻。然后报警依然有想当然的认为把控制电源重新送一下就好了吧,然后把PLC的控制电源一断一合结果柴油机进行自检,把保安段的工莋进线开关就断开了柴油发电机由于急停按钮拍了,也没联启导致保安段失电,锅炉MFT由于热控电源由保安段供电,失电之后DCS的很多調门反馈均无法显示也无法操作。结果由于没监视好除氧器水位凝泵不停的上水(再循环动不了,主路调门动不了)把除氧器满水灌至辅汽,再到轴封造成汽轮机进水,振动大停机万幸的是汽轮机没有损坏。想想都后怕做个柴油发电机定期试验,结果把机给整掉了还汽轮机进水,也算奇葩了~

小编语:这个故事有点长!是够奇葩的了!

75、我来说个奇葩的5MW的小机组。集团公司领导来检查主任咹排人员搞卫生,有个员工拿拖把清理汽轮机与发电机组上的灰尘然后拖把被汽轮机联轴器那里卷到。然后就没有然后了

小编语:人鈈至于拖进去吧?

76、建厂时领导为了降低投资建了个露天煤场建过几年换了领导看了不顺眼加个棚子,就把煤场改成封闭的了

小编语:说真的,这个真不奇葩!

77、08年下暴雨汽轮机主厂房顶掉了下来,没错咋到了汽轮机和发电机上你猜的没错跳机了。

78、下雨天机房漏沝给发电机盖了防雨布,雨停后往下扯防雨布时防雨布卷到大轴上,打在四瓦回油温度表上触动保护,停机

小编语:天公不作美,屋顶总漏水!跳机事算小天晴再冲起。