鲁班奖电缆是否需要复检复检有几项

1、变电站初检方案分哪几个阶段絀

首先,个人觉得你这个说法有点出入,监理对于一个工序(检验批,分项,分部)的检查验收的是建立在施工单位的自检,班组交换检查,项目部检查的zd彡级检查之上的.(有人肯定要说了,我们在施工工程中也要检查,但是你注意,这个时候定义的是巡视).
项目建立人员对于工程的检查验收应先进行資料审查,然后再查看现场,最后召开验收会议,针对现场检查中存在的问题,做出是否同意本次验收或版则工序是否合格,是否该整改及如何整改嘚结论.这三权步一环接一环,如果前一环不合格,可考虑终止后续步骤(检验批和分项由专业监理工程带领本专业监理员,会同由施工单位技术负責人带领质检员共同进行检查;而分部则要各责任主体的负责人参与)

2、电力工程质量管理体系文件包括哪些文件

1、质量方百针和质量目标;
2、质量管理体系的说度明;(范围、活动顺序、应用)
4、量管理制度的支持性文件;(操作规程、版工法、管理办法等管理性及技术性文件)
5、质量管理的各项记权录

3、监理初检,是先开会再检查啊还是先检查

首先,个人觉得你这个说法有点出入,监理对于一个工序(检验批,分项,汾部)的检查验收的是建立在施工单位的自检,班组交换检查,项目部检查的三知级检查之上的.(有人肯定要说了,我们在施工工程中也要检查,但是伱注意,这个时候定道义的是巡视).
项目建立人员对于工程的检查验收应先进行资料审查,然后再查看现场,最后召开验收会议,针对现场检查中存茬的问题,做出是否同意本次验收或则工序是否合格,是否该整改及如何整改的结论.这三步一环内接一环,如果前一环不合格,可考虑终止容后续步骤(检验批和分项由专业监理工程带领本专业监理员,会同由施工单位技术负责人带领质检员共同进行检查;而分部则要各责任主体的负责人參与)

4、工程监理这边质量整改通知单发出去了,可施工队未按要求的时间完成整改,甚至不整改监理这边需要怎么做?

楼上的当没当过监悝啊对于来监理工程师发的监理通知单如果施工单位未进行整改,作为监理工作人员要以源书面的形式上报给监理公司和建设单位由公司对施工单位进行解决。如果解决未果必须由监理单位盖百章以书面形式在通告建设单位度和上一级主管部门(质监站或是建委)

只囿最初的监理通知单可以不必要报告建设单位,如知果针对同一个问题多次下达的道监理通知单最好是报告建设单位因为监理是对业主垺务的

5、监理初检申请表是不是初步竣工验收申请表

单位工程完工后,由施工单位提出竣工报告监理工程师按照施工单位自检验收合格後提交的《单位工程竣工预验收申请表》,审查资料并进行现场检查;项目监理部就存在的问题提出书面意见并签发《监理工程师通知書》(注:需要时填写),要求承包商限期整改;承包商整改完毕后按有关文件要求,编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查由项目总监签署意见后,提交建设单位
是建设项目竣工验收的第一步,其含义是施工单位完成其承建的单项(单位)工程后接受建设单位,监理单位的检验基本同预验收。
全部工程项目建设完成后的综合验收包括土建、水电、安装、消防、市政、绿化等全部项目。由建设单位组织工程竣工验收并主持验收会议(建设单位应做会前简短发言、工程竣工验收程序介绍及会议结束总结发言)工程勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料实地查验工程质量,分别对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面莋出全面评价;验收组形成工程竣工验收意见填写《建设工程竣工验收报告》并签名(盖公章)。监督站在审查工程技术资料后对该笁程进行评价,并出具《建设工程施工安全评价书》(建设单位提前15日把《工程技术资料》送监督站审查监督站在5日内返回《工程竣工質量安全管理资料退回单》给建设单位)。监督站在收到工程竣工验收的书面通知后(建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、驗收组名单以书面通知监督站另附《工程质量验收计划书》),对照《建设工程竣工验收条件审核表》进行审核并对工程竣工验收组織形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,并出具《建设工程质量验收意见书》

6、变电站监理初检方案分哪几个阶段出

十┅、工程施工进度计划

另外一套电子版我发送到你的邮箱,主要查收!

7、电力工程监理初检要求施工单位做哪些配合?

.要三方配合搞好资料,關键看你是那方了.你如果是建设方的话zd,就要求监理和施工方迅速交资料,否则不给工程款回,这样就行了,他们很快交的. 作为监理的话,施工单位鈈交资料,那就别给签答资料啊,比如工程进度款,工程量确认之类的. 作为施工单位的话,

国家优质工程现场复查要点和

国镓优质工程民用建筑工程现场复查要点

地基基础及主体工程是关系到建筑物安全性及合理使用寿命的重要分部工程也是国家优质工程复查重点中的重点。申报国家优质工程的地基基础必须坚实稳固主体结构必须安全可靠。并且在外观上,混凝土结构应达到内实外光、幾何尺寸准确;钢结构应焊接或螺栓连接牢固、焊缝外观精美、结构几何尺寸准确线形顺畅防腐及防火涂料徐刷均匀牢固。

    复查组应对笁程主体外檐及内部装饰等进行细致地观察,并确定:

    l、受检工程不得出现因地基基础及主体质量问题而引起工程主体构件、填充墙或裝饰装修出现有害裂缝、整体倾斜等现象;

    2、建筑物周围回填土不应有明显沉陷也不应出现因回填不实而造成散水坡破坏等情况;

    4、钢結构焊缝观感质量较差,防腐或防火涂层不到位或防火涂层有较多或较大面积的脱落现象。

    防水工程包括了屋面、浴厕间、地下室及外牆体

    防水工程关系到建筑工程的基本使用功能,是建筑工程质量复查 的重点为此,复查组的有关人员必须对此进行重点检查:

    l、屋面、顶层、浴厕间、地下室均为必查部位受检工程的申报单位应予以密切配合,不得以任何借口拒绝接受查看;

    2、上述部位不应有渗漏现潒或存在可能产生渗漏的隐患;

    3、屋面不得有积水或积水痕迹、防水层起鼓等现象细部节点的做法应符合有关规范的要求并应可靠、耐玖。

    装饰及装修工程的质量必须满足建筑物主要使用功能的要求并应在满足使用功能的前提下精工细做,以达到美观和坚固耐久的效果

1、各种材料的地面、墙面及顶棚必须平整,无明显变形阴阳角线条顺直;

2、板块材料的地面、墙面及顶棚,其板块的排列应布置合理线条应顺直无明显偏差,缝隙应宽窄均匀勾缝密实;

3、石材、面砖的边缘不应有明显破损,且不应在相邻板块之间有较大高差更不應对石材或面砖进行二次打磨;

4、不同材料的交接部位应进行妥善处理,不应产生明显开裂现象;

5、湿做法铺贴的石材、面砖及普通抹灰嘚面层不应有空鼓、开裂

l、木门安装应缝隙均匀,各门扇的缝隙宽度应基本一致;

2、门扇应开启灵活天走扇、变形、反弹等现象;

3、尛五金安装应细腻,台叶安装方向一致

4、塑钢门窗、铝合金门窗、彩板门窗的安装应端正、牢固、启闭灵活,边框打胶应饱满、平整且無污染、

1、踏步高度均匀,无明显高差;

2、踏步应有防滑措施;

3、梯段、平台的滴水、档水措施完整;

4、栏杆高度及形式符合强制性条攵的要求;

 1、各部位的涂饰必须色泽一致、无明显色差且不应有刷痕、透底、流坠、起皮脱落等现象;

2、水性涂料不应有脱色现象;

3、溶劑型涂料应表面光洁、手感润泽

1、各种材料的幕墙均应安装牢固,缝隙均匀、顺直幕墙整体平整无变形;

2、幕墙缝隙的密封胶应表面岼顺、饱满,无明显接头无气泡、开裂或污染现

l、现场制作、安装的各种家具、窗帘盒、窗台板、门窗套、护栏、扶手等均应精工细作,接头、接缝处的材料纹理通顺且不应开裂或变形;

2、细木的做工应精细砂纸打磨到位,钉眼、节疤的修补应平整无色差;

    3、油漆涂刷嘚厚度、遍数应达到施工工艺标准的要求且大、小面均应一致;

    4、壁纸、壁布的裱糊应平整,不得出现起鼓、起泡、翘边等现象花色、纹理的拼接应严密, 15m距离3 秒之内应不易发现接缝

    四、建筑给水、排水及采暖工程(抽查项目)

    l、管道安装应横平竖直,必须有坡度的管道其坡向、坡度应正确;

    2、管道支、吊架应位置正确、间距均匀、固定牢固,支、吊架下料时的切口必须平整光滑焊接、防腐等均應规范、美观;

    3、管道的各种形式的接口应严密无渗漏,法兰连接的垫片数量、材质必须符合规范要求丝接接口的麻丝、生料带应清理幹净,丝接口处外露丝的长度应符合要求;

    4、各种管道的检查口、清扫口必须齐全且位置正确方便使用PVC管道的配件必须符合标准要求;

    5、各种管道均应有明确的流向、用途标识(包括管井和吊顶内)。

  (二)卫生器具安装

    l、各种卫生器具的安装必须符合规范要求且应端囸、牢固、美观;

    2、各种卫生器具的附件均应安装到位,且动作可靠;

    3、各种卫生器具在施工中均不得受到污染、损坏

 (三)设备安装

    l、各种给、排水及采暖设备的安装均必须符合有关规范的要求,且其误差值均应小于国家及行业规范的规定;

    2、设备的布置应成排成线哃类设备的标高应一致;

    3、各种设备的基础应坚固、美观,减震装置齐全有效;

    5、阀门安装的方向应方便操作接口及盘根均不应有渗漏;

 (四)防腐及保温

    l、管道、支架及设备的防腐必须做到位,且应美观耐久不得出现油漆剥落、反锈等现象;

    2、需保温的管道或设备,其保温层施工应完整到位保温层应平整、美观、牢固,不得出现开裂或破损现象;

    3、保温管道在支、吊架部位应采取绝热措施当采用朩枕时木枕应进行认真的防腐处理。

   五、通风与空调工程(抽查项目)

    1、各种设备安装应端正、牢固隔振装置齐全有效;

   2、各种设备的運行应平稳可靠,其轴线误差不应超出规范要来

    1、一般管道及支、吊架的要求同给排水安装工程;

    2、风管的制作、安装应严密,风管材料的厚度应符合规范的规定风管在运行时不得产生噪声。

    3、各种软接头安装的松紧应适度且接口应严密;

    4、末端风口的安装应平整、媄观,且应与装饰工程协调一致

    1、管道保温应完整到位,不得因出现凝结水而使管道及附件出现锈蚀的现象更不应出现由于凝结水而損坏室内装饰的现象;

    2、外保温风管的保温层应平整、牢固且应美观。

 六、电气安装工程(抽查项目)

  (-)高、低压变配电设备

    l、变压器安装应端正、平整、牢固一、二次接线应牢固,相序标识清晰、正确接地正确且连接牢固;

    2、配电柜应安装整齐,操作灵活可靠內部接线牢固,相线及零、地线颜色正确;

    4、变配电间内的电缆是否需要复检沟内干净整洁电缆是否需要复检排放整齐,标识齐全

  (②)低压配电线路及配电装置

    l、电缆是否需要复检、母线排放整齐,固定牢固;电线头制作规范包扎严密,相序颜色标识正确

    2、电缆昰否需要复检桥架、母线顺直,支、吊架位置正确、间距均匀且固定可靠;桥架、母线的金属外壳必须有可靠的接地保护

    3、电缆是否需偠复检桥架、母线的防腐层必须完整,不得损坏、污染

    5、配电箱、柜的安装位置正确,排列整齐金属箱、柜及门均必须有可靠的接地保护。

    6、配电箱、柜的内部接线应排列整齐导线的颜色应与相序一致,接线端子压接牢固

    7、配电箱、柜内PE线和N钱应分别采用汇流排连接,且不同回路的PE线在PE排上不应压接在同一螺栓上

    8、电气井道及配电间内应干净整洁,各种洞口应进行防火封闭

    3、开关、插座应安装端正、牢固、标高一致,内部接线正确

    2.避雷什、带表面及焊接处不得产生锈蚀现象。

    3、避雷带应顺直支撑点间距均匀,避雷带与支撐点固定牢固

    4、安装避雷装置的建筑物必须设置室外接地电阻测试点,测试点的制作应与建筑物的外装饰相结合做到实用、美观。

 (伍)弱电部分

    1、弱电系统应与强电系统有明确的区分或隔离

    2、弱电系统明装的桥架、线槽应平顺美观且固定可靠。

    3、各种箱、柜安装端囸内部接线牢固,缆线端部编号清晰

    4、弱电系统的缆线布放应自然平直,缆线终端的余量应符合规范要求且码放整齐不得相互纽绞。

    5、弱电系统缆线的保护套管应齐全到位不应出现断裂、脱落等现象,当涂刷防火涂料时应涂刷均匀且不得污染其他部位。

 七、消防笁程(抽查项目)

    l、管道及设备的安装一般要求与给排水工程相同但应涂红色油漆或红色环标。

    2、自动喷水灭火系统的喷淋头应成排成線且应高度一致、方向一致。

    3、喷淋头的布置应与装饰相协调不得因装饰、装修而影响喷洒的实际效果。

    5、消火栓箱安装应端正、平整暗装的消火栓在外部必须有醒目的标识,箱门开启应灵活且方向正确栓口的高度、方向等均必须符合规范的规定。

 八、电梯(抽查項目)

    3、电梯机房应干净整洁曳引机、配电柜等设备应平整端正。

4、电梯机房内的各种外露的金属部分均应进行可靠的接地保护 

    工程檔案资料是反映工程建设、施工过程和工程内在质量的最有力的证明材料,它可以反映项目的合法性及工程质量的可靠性所以,国家优質工程的检查其档案资料就尤其重要。国家优质工程对工程档案资料的要求及复查重点如下;

    申报国家优质工程的项目必须具有完整的笁程建设档案资料从立项审批到竣工验收,并且应包括建设单位、施工单位、监理单位在工程建设过程中形成的各项技术及管理资料

    6、工程竣工验收备案证明及相关的规划、消防、人防、城建档案、卫生等专项验收证明。

    1、施工组织设计、施工方案、图纸会审、设计变哽、施工洽商 记录、技术质量交底、施工日记等管理资料

    2、材料设备的产品合格证、检验报告、进场验收记录、复试报告等。

    4、各种施笁过程中的检验、检测报告试验报告等。

  二、资料必须真实

    2、施工过程中的资料应与工程进度同步形成不应补做。

  三、资料必须真实

    各项资料的收集、填写应全面应能够切实反映施工过程的实际情况,证明工程的内在质量

    2、资料的组卷应合理、装订整齐,页码应清晰且与目录一致

  五、重点抽查的资料

    2、桩基的单桩承载力及桩身完整性的检测记录(报告);

    3、沉降现恻记录(记下沉降值及相对沉降差值);

    4、回填土密实度检验记录(当回填土作为受力土层时);

 12、电气系统的测试记录。

    鲁班奖工程复查主要是复查申报表中的一些情況是否属实不重新对工程质量进行检验评定而是采取抽检方式对工程质量进行微观检查。

   l)含建筑工程施工质量验收统一标准《GB503002001》中嘚;地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面四个分部

  1)查看有无因地基与基础质量问题引起主体结构工程出现裂缝、倾斜戓变形,地基基础周围回填土是否有沉陷造成散水坡破坏情况变形缝、防震缝的设置或构造是否合理。

  2)查看主体结构是否存在有影響结构安全的裂缝、倾斜、变形等不安全的隐患情况

  3)查看外墙装饰的色泽、拼缝与平整度,石材的操作工艺是干挂或混作业粘贴囿无花脸、泛碱、渗潮迹象;内外墙、梁、板、柱和装饰线角水平与垂直度,墙面与顶棚的平整度顶棚有无裂缝、翘曲,洞口是否方正挺拔

   4)查看细木工程的制作与安装是否细腻,涂料色泽均匀度有无裂缝、空鼓,压花是否均匀块体饰材及饰面砖在镶贴之前是否預排或有装饰施工设计,墙面的洁净度及腻子的均匀度是否上乘、精致

   5)查看门窗安装的水平与垂直度及内外深度,牢固程度打胶 質量是否达到防水与美观要求,有无被污染情况门窗安装缝隙严密程度,小五金件安装是否细腻油漆目测与手感的质量状况。

6)查看幕墙工程:所使用的各种材料构件的质量幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,后置埋件的拉拔力必须苻合设计要求其防火、保温、防潮、防雷、防腐、各种变形缝、墙角连接点等应符合技术标准规定,结构胶和密封胶的打注应饱满、密實、连续、均匀、无气泡宽度和厚度应符合设计要求,幕墙应无渗漏在易渗漏部位应进行淋水试验。

7)查看楼地面的平整度、色泽忣腻子的均匀度:大理石、花岗石面层的表面洁净、平整、无磨痕图案清晰,色泽一致接缝均匀,周边顺直镶嵌正确,板块无裂纹、掉角、缺棱等缺陷整体地面是否有空鼓、裂缝。水磨石地面石子分布均匀及分格条显露状况色泽是否一致。踢脚线表面洁净结合牢固,高度一致出墙厚度一致,且能做到与地面块材分格一致

8)查看防水工程(屋面、浴厕、地下室与墙体)是否存有渗漏情况或跡象。屋面防水是否有积水和防水层起鼓等现象查清屋面保温层、找平层、防水层(卷材、涂膜、细石混凝土)、密封材料嵌缝及细部構造的作法,是否符合设计要求和屋面工程技术规范《GB5020794)的有关规定

 3)重点复查以下技术资料:

    1)复查工程地质勘察资料,地基与基础处理、桩基资料建筑物沉降观测、垂直度、标高、全高的测量记录、回填土密实度检测 记录。

    2)复查屋面淋水试验有防水要求嘚地面蓄水试验,地下室防水效果检查记录抽气(风)道的检查记录。

3)复查幕墙(含玻璃、金属、石材)工程的施工图、结构计算書、设计说明及其设计、施工单位的资质所用各种材料、五金配件、构件及组件产品的合格证书、性能检测报告,进场验收记录及复验報告所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明,进口硅酮结构胶的商检证:国家指定检测机构出具的硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性试验报告石材用密封胶耐污染性试验报告;后置埋件的现场拉拔强度检测报告。幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及岼面变形性能检测报告铝塑复合板的剥离强度。五材的弯曲强度

寒冷地区石材的耐冻融性,室内用花岗石的放射性等指标的检测报告

   4)复查原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告:施工试验报告及见证检测报告;分项、分部工程质量(评定)验收记录;工程重夶设计变更、洽商记录。工程质量事故及调查处理记录:新材料、新工艺施工记录

   5)今年鲁班奖工程复查是去年或前年施工的工程,囸值新老规范交替之际可能有的工程尚有:节能、保温测试记录、室内环境检测报告等项新的内容。

   给排水、采暧、通风空调、设备安裝部分:

中的建筑采暧与煤气工程和通风空调工程二个分部工程也是(新)建筑工程施工质量验收统一标准《GB503002001)中的:给排水与采暧,和通风与空调两个分部工程

   1)查看水、暖、燃气、通风、空调管道及器具安装质量情况、管道横平竖直、支架固定牢靠、吊杆顺直、油漆颜色一致、附着良好、标识清楚、焊缝饱满、通风风口与顶棚墙壁贴合紧密,消防喷头排列整齐

    2)查看管道及接口有无渗漏、設备安装有序、位置正确、连接牢固、质量上乘无不安全隐患,运行平稳使用效果达到设计要求管道的保温、隔热、防腐、丝扣与法兰連接均符合技术标准要求。以及 PVC管道的配件是否配套和符合标准要求

3)重点复查以下技术资料

   1)给水管道通水、暖气管道、散热器压仂、卫生器具满水、消防管道、燃气管道压力、排水干管通球的各项试验记录。

   2)通风、空调系统试运行、风量、温度测试、洁净室洁淨度测试、制冷机械试运行调试记录

4)隐蔽工程及分项、分部工程质量验收记录,设计变更、洽商记录等

  建筑电气、电梯和建筑智能化部分:

    1)含建筑工程施工质量验收统一标准《GB》中的:建筑电气、电梯和新增加的建筑智能化三个分部工程。

   l)查看电气线路敷设忣器具安装质量状况有否不清、混用及不接地的质量问题防雷设施,配电箱的安装是否符合规范要求

2)查看电梯运行是否达到设计偠求,能否保持正常运行:安装电梯的单位是否具有相应的资质劳动部门(有的是技术监督局)是否检验同意进入使用运行。在实体工程中常发现有的电梯的平层不够一致。因电梯的轨道不够平直运行时噪声大且有摇摆的感觉。复查时顶层电梯机房的土建工程也不能忽略

    3)查看涉及到建筑智能化己有的系统:如通信网络、办公自动化、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范、综合布线、智能化集成、住宅小区智能化系统以及电源接地和环境等项工程。

 3)重点复查以下技术资料:

   l)电气照明全负荷试验大型灯具牢固试驗,避雷接地电阻测试线路、插座、开关接地检验记录

   2)电梯制造的质量证明、运行记录,电梯安全装置检测报告、电梯工程质量检驗验收(评定)记录

   3)材料、设备出厂合格证书,开箱检验记录进场检验(试)验报告、设备调试记录、接地、绝缘电阻测试记录、負荷试验、安全装置检查记录

   4)建筑智能化系统功能测定及设备调试记录、系统技术、操作 和维护手册,系统管理操作人员培训记录系统检测报告等

   5)设计变更洽商记录,隐蔽工程验收记录及分项、分部质量验收(评定)记录等

在鲁班奖的复查过程中常遇到的问題:

凡申报鲁班奖的工程都是从各地区或部门中挑选出来的,代表本地区或部门的最高质量水平的工程但最终能否评审上鲁班奖,除了偠符合鲁班奖评审办法及满足现场复查有关要求外发现少数极个别工程中存在这样或那样的不足,尽管这些不足不能代表鲁班奖工程泹作为应该注意的问题提出来,使得申报单位提前克服进行预控从而做得好上加好精益求精:

   1)桩基的单桩竖向承载力及桩体缺陷的检測不符合现行规范要求。

l)对于重要的工业及民用建筑物对桩基变形有特殊要求的工业建筑物工程桩施工前应进行单桩静载试验,在哃一条件下的试桩数量不宜少于总桩数的1%,且不应少于3根(见建筑地基基础设计规范(GB500072002)}第8.5 .5条)工程桩施工后,应取同样方法和數量进行单桩静载试验当总桩数少于50根时,不应少于2

  2)用低应变动力检测法对桩身质量应进行检验,灌注桩抽检数量不应少于总數的 30% 且不应少于 20根;其他桩基工程抽检数 量不应少于总数的 20%,且不应少于 10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩检验数量不应少于总桩数的10%且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根(见建筑地基基础施工质量验收规范《GB502022002))第5.1.5条、第5.1.6條)

3)用高应变动力检测法对工程桩单桩竖向承载力进行检测的前提条件是:工程桩施工前已进行高应变和单桩静载试验的,有动静對比的桩基地质条件简单,桩的施工质量可靠性高的二级建筑桩基和三级建筑桩基:一、二级建筑桩基的辅助检测等(见建筑桩基技术規范《JGJ9494)第9.2.3条)

  4)参评的鲁班奖工程多为重要的工业及民用建筑,高层和超高层建筑施工完成后的工程桩应进行桩身质量检验。當直径大于800mm的混凝土嵌岩桩应采用钻孔抽芯法或声波透射法检测检测桩数不得少于总桩数的 10%,且每根柱下承台的抽检桩数不得少于 1根直径小于或等于800mm的桩及直径大于800mm的非嵌岩桩,可采用钻孔抽芯法或声波透射法或可靠的动测法进行检测检测的桩数不得少于总桩数的10%。

5)人工挖孔桩终孔时应进行桩端持力层检验。单柱单桩的大直径嵌岩桩应视岩性检验桩底下3d5m深度范围内有无空洞、破碎带、軟弱夹层等不良地质条件。复合地基除应进行静载荷试验外尚应进行坚向增强体及周边土的质量检验(见建筑地基基础设计规范《GB500072002》苐

   6)个别工程中采用了一种新的桩种,没有进行相应的检测而是提供该桩种的科研鉴定报告,专利证书等这是不符合规范要求的。峩们提倡采用新工艺、新方法、新材料、新产品但要注意安全、可靠,只有通过检测试验才能用数据说话使人们放心。

   3)缺少回填土壓实系数的检测记录:在压实填土的过程中应分层取样检验土的干密度和含水量,每 50100平方米面积内应有一个检验点根据检验结果求嘚压实系数。一般λC≥0.940.97(见建筑地基基础设计规范《GB500072002》第 6.3.4条、第

4)缺少建筑物在施工期间及使用期间的变形观测记录,在复查中发現有的施工单位称图纸说明中没有规定或者当地质监部门没有验收要求干脆不进行观测有的部分观测记录,因为主体结构完成后进行石材外贴、悬挂幕墙人为等主客观原因,将变形观测点掩盖或损坏以至于记录数据不全、这都是不符合规范要求的。

    按照建筑地基基础設计规范《GB500072002》第10.2.9条一般能够参评鲁班奖的工程多为“一级”或“甲级”建筑物,因此必须进行施工和便用期间的变形观测

5)原材料絀厂合格证书及进场检(试)验报告记录。由于这部分资料量大面广、数量众多一时很难查清,需要被检方密切配合主要是存在缺件、报告不规范、复试不按规范规定的数量、批量来做。如钢材、水泥的批量、编号和出厂的质量证明不符复验报告和进场报告,对不上號类似这些常规的问题在复查前就应该查清杜绝。

6)观感检查中往往地下室部分不为人们重视,存在一定程度上的墙面、平顶粗糙還明显地留有跑模、胀模、漏浆的痕迹,水泥砂浆地坪起灰、空鼓开裂门洞周边不直,楼梯踏步高低不平和上部精良的建筑装修很不匹配如按混凝土结构工程施工质量验收规范《GB502042002))第 8.1.1条,现浇结构外观质量不应该有:露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重缺陷存在

在施工中或者复查前就应核进行彻底整改。

    7)混凝土及砌筑砂浆的试块强度检测记录不全如果对照施工日志进行抽样检查,发現没在达到规定批量检测的规定数有些地区采用商品混凝土,只有每月一报表在工程上无法分清用在结构上的哪个部位,也不便于追溯工程现场的报告仍有缺失。

    级配单采用一单多处使用时间相隔半年以上。如砂、石料的情况在实际上进料不一定一致,而级配单僦和原材料有所出入那样混凝土强度实际上也难保证。

    8)结构混凝土的强度等级必须符合设计要求和“强制性条文”规定具体是指:

   l)用于检查结构混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取取样与试件留置应符合下列规定:

    ·每拌制100盘且不超过100立方米的哃配合比的混凝土,取样不得少于一次

    ·每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次

    ·当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次。

    ·每一楼层,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。

    ·每次取样至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

  2)对于有抗渗要求的混凝土结构其混凝土试件应在浇筑地点隨机取样,同一工程同一配合比的混凝土,取样不应少于一次留置组数可根据实际需要确定(见混凝土结构工程施工质量验收规范《GB502042002。第 7.

  3)混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定立方体抗压强度标准值系指按照标准方法,制作养护的边长150  mm的立方体试件茬28天龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。(见混凝土结构设计规范《GB500102002)第4.1.1条)

   ·没有严格按规范要求去做,批量与留置试块组数不对应。

   ·试块28天龄期不准,超龄期现象时有发生

   ·试块用现场留置的替代标推方法养护的。

   ·数据统计不规范,不是同一批量,伙在一起进行综合评定。

    9)建筑物垂直度、标高、全高测量记录中,应具备该工程的整栋建筑的垂直度观测记录;和在工程的建慥过程中每一层或若干层的相对垂直偏差记录以确定该建筑物的垂直度。这些记录在有些工程中是注意不够的

   10)屋面工程发现的问题主要表现在:

     1)有个别工程没有按照该建筑物的性质,重要程度使用功能要求以及防水层合理使用年限的等级进行设防,直接选用当哋的标准图集只做了一道防水设防,把重要的建筑和高层建筑视为一般建筑

    2)现场纵观屋面的卷材、涂膜或者细石混凝土防水层有滲漏和积水现象。

    3)使用的防水保温隔热材料的产品合格证和性能检测报告系复印件或宣传广告资料,也没有盖红章注明原件存放处

4)屋面的找平层表面应平整,不得有疏松、起砂、起皮现象保温层的厚度、含水率和表观密度、天沟、檐口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造均应符合设计要求。一般平屋面坡度为13%.天沟应为5%保持天沟平直,防止积水现象发生

5)卷材或涂膜防水層的厚度应符合设计要求,无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和翘边露胎体的现象刚性防水屋表面应平整,压光、不起砂、不起皮、不开裂汾格缝应平直,位置正确(应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距不宜大于6m

6)嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,底部应填放背村材料密封部位光滑、平直、不得有开裂、鼓泡、下塌现象,有条件时外露的密封材料上应設置保护层其宽度不小于200mm

  7)平瓦、油毡瓦、金属板材屋面的基层应平整、牢固、瓦片排 列整齐、平直、搭接合理接缝严密,不得囿残缺瓦片等明显的缺陷存在

  8)上人屋面(或室内外平台)的临空面栏杆高度不应小于 1.05m,高层建筑栏杆高度应再适当提高但不直超過1.20 m。且离屋面(地面) 0.10m高度内不应留空此强制性条文常被忽略。

   11)地下室内不得有渗、潮、霉的现象水泥砂浆地坪,分格缝不规范囿的工程是用切割机事后切割,分格缝缝宽、缝深都不够离墙、柱边切不到位.室内排水地沟有的倒坡积水,地为铁蓖子盖板破损不全集水井没有护栏或盖板。

    浴厕间的蓄水检测一般情况均做个别地区无此规定,实际上个别工程也有渗漏地漏套孔不够圆顺,有的不茬房间地坪最低处地面砖套割不美观,常用碎砖或白水泥进行填补谈不上精品工程,盥洗台下角钢支架漏刷防锈漆厕所隔断门单面開铰链等质量通病尚未消除。

12)门窗工程;主要是小五金安装不够细腻有油漆污染,缝隙超标铰链单面开槽,吃肉少钉木夹板门上冒头处,没有钻通气孔油漆漏做,十分粗糙铝合金或塑钢门窗,硅胶打注不均匀饱满细腻、美观、有污染,橡胶密封条短缺泄水孔也不规范,玻窗窗台低于0 80m时没有采取防护措施窗台吃框,外窗台比内窗台高的情况也有存在

      1)石材饰面:由于石材背面及四周没囿作防水涂层处理, 板缝注胶不够饱满、密实造成返潮泛碱,污染墙面(石材的弯曲强度不应小于 8 .0MPa吸水率应小于 0 .8%,石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于 4 .0mm不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm)有些石材进入施工现场,没有防雨淋措施造成石材翘曲不平,或被包装的草绳水浸污染形成墙面色泽不均。

    同样当石材地面采用湿作业法施工,亦应进行防碱背涂处理面层应洁净、平整、无磨痕。作为鲁班奖工程哽应图案清晰,色泽一致接缝均匀,周边顺直镶嵌正确,杜绝裂缝、掉角、缺棱等缺陷

     2)墙面饰面砖的工程,必须事先排列缝隙均匀勾缝呈“米”字形。墙面角边接口达到45度镶接整个墙面不应有半砖,门窗的泛水和滴水均要符合规范要求

      门口的门套线及室外岼台和踏步,不管采用何种材料都必须铺贴平整,而实际工程检查中发现均有不同程度的问题存在如门套边角线接缝不细腻,硅胶打縫不密实、光滑平整、美观

墙面和明沟应注意接缝外,有些墙外为绿化连接常会出现石材(面砖)下端没有用砂浆或细石混凝土封口,工程没有收尾也有室外散水做在回填土上,没有与主体结构外墙面断开没有设置变形缝,有变形缝者嵌缝油膏质量也不佳雨水管尐固定卡,落水口距地面过高散水坡纵向分格缝超过6m等。

   3)玻璃幕墙及金属幕墙工程极个别工程缺承建的设计与制作安装企业的资質证和计算书,缺使用的材料质量证明文件及相容性检 验证明结构胶和密封胶的打注欠饱满密实,宽度和厚度也不够规范特别是隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,必须复查使用的有效期

各项性能应符合;建筑用硅酮结构密封胶《GB16776)的規定。

    (1)石材装饰:在墙面上主要是图案划分不够美观和石材泛色在地面上存在不平整。局部色差很大有时为了弥补不平,采用二次打磨方法造成人为毛糙,光洁度差地面使用水洗清洁后,形成泛色及水迹的大花睑状况

   2)地砖地面划分不够合理,造成不美观或图形琐碎不管何种地面,铺地毯的边上踢脚线没有留嵌地毯的槽这种情况时有产生,大面积的水泥砂浆地面在检查中也常发现空鼓和裂縫

    3)石膏或木夹板平顶出现细小裂缝,矿棉板平顶受潮吸水后变形;花式吊顶边线不够圆顺;窝档、线角不够顺直;铁丝吊顶少有存茬;轻钢龙骨吊顶随着时间的推移多种原因造成不同程度的下坠。

   4)一般粉刷墙面阴阳角稍有不直,涂料粉刷起皮门窗洞口不挺矗,不成方消防楼梯抹灰不细,细木、油漆手感质差不锈钢扶手接口不平顺,成品保护欠挂交叉污染存在等。

 给排水、采暖、通风涳调、设备安装部分:

   1)采暖、消防、生活给水管道管件连接后明装的接口处尚能做 到外露油麻清根露出的螺纹进行防腐处理。但安裝在吊顶内的管道连接后既不清除外露的油麻,也不对外露的螺纹进行防腐处理

2)自动喷水灭火系统管道倒坡现象较普遍,尤其是配水管的配水支管管道的坡度应波向泄水装置或辅助排水管,并应注意按规范要求设置防晃吊架(见自动喷水灭火系统设计砚范(GBJ8485),自动喷水系统施工及验收规范《GB50261-96》)由于管道倒坡使管内水排不出,当清洗或更换喷头时易产生污染,极个别的采暧回水管道也囿倒坡的影响采暖效果。

3)采暧、消防、燃气管道及硬聚氯乙烯管道穿墙(楼板)应按规定加设套管在工程复查中,这方面的缺陷與不足较为普遍有的虽然加了套管,穿越楼板与楼板面齐平或嵌入楼板有的穿越墙面,比饰面多出2050mm有的没有设套管或预埋套配偏位,干脆用水泥圈(楼面)塑料圈(墙面)护(粘)住掩人耳目,表面上好看取掉时就露了马脚有的套管比管道只大一个规格,有的夶三至五个规格有的随手方便拿到什么管材就用什么,套管与管道间隙有的用泡沫、油麻堵塞而不是很规范的用阻燃材料齐全的填实。套管的

设置若无设计要求时一般按规定:套管应安装牢固不松动比管道大二个规格,与管道之间间隙均匀安装在楼板内的套管,其頂部应高出地面20mm用水量较大的地方(如卫生间内)应高出地面50mm,底面与楼板面平齐安装在墙壁内的套管,其两端应与饰面平齐做到媄观、整洁。

  4)消防水泵吸水管阀门采用蝶阀;消防水泵和消防水池为独立 的两个基础管道连接时未加柔性连接管。自动喷水系统施笁验收规范〈GB50261-96〉第4.2.4.1条规定:吸水管上的控制阀“其直径不应小于消防水泵吸水口直径且不应采用蝶阀”,这是因为当水泵开始运转管噵内的水头冲击较大,蝶阀由于水阻力大受振动等因素可自行关闭或关小。因此不能在吸水管上使用第4.2 .4 .2条规定:“当消防水泵和消防沝池位于独立的两个基础上面且互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管”这是由于沉降不均匀,可能造成消防水泵吸水管承受内應力最终应力加在水泵上将会造成消防泵损坏。在安装消防水泵和管道时应特别注意这个问题

  5)气体灭火系统和自动喷水灭火系统管道安装对于公称直径小的一般都采用管件丝接,对于管径较大的如 DN65DN73DN89及以上的有采用焊接的,但焊后只对外表面进行了防腐处理嫆易造成喷头堵塞。《GB5026397》规范第3.6.1条规定:“无缝钢管采用法兰连接时应在焊接后进行内外镀锌处理”。“已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接与选择阀等个别连接部位需用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理”《GB50261-96》规范第 5.1.3条规定:“管网安装、当管子公称直径小于或等于100mm时应采用螺纹连接;当管子公称直径大于100mm时,可采用焊接或治兰连接”并进行防属处理,但采取焊接连接应进荇二次镀锌《GB》规范第4.1.3作出了明确的规定:管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露的螺纹部分應做防腐处理……鲁班奖工程复查时,多项工程在这一方面存在不足 不但采用焊接连接,且在转弯均用压剥弯头焊接连接使管道与彎头的口径不一致。

6)采暧管道、消防管道(吊顶内)防腐和保温存在的问题:油漆厚度不均匀有的工程是在申报鲁班奖整修工程时補刷的,水平管子下部油漆流淌、结瘤等缺陷管道保温层表面不平整,圆弧不均匀外表粗细不一等缺陷,影响观感有的应做色环圈標识的未做。如;自动喷水灭火系统的配水干管、配水管规范要求做红色或红色环圈标志

7)消防箱进水管孔与管道安装位置不匹配,對消防箱进水管口用氧焊切割扩孔破坏了消防箱产品。燃气管道安装横不平坚不直,且没有坡度室内立管和水平管距离墙、电气开關、插座等太近,有的甚至将管子一半装在墙内不符合:家用燃气燃烧器具安装及验收视程《CJJ129》)的规定。

    消防系统的施工与土建施笁配合不够认真造成预留洞口偏差较大,致使实际安装质量不符合规范要求:如规范 《GB502422002》第 4.3 .3条:箱式消火检的安装应符合下列规定:栓口应朝外并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面为 1.1,允许偏差±20mm;阀门中心距箱侧面为 140mm距箱后面为 100mm,允许偏差±5mm;消火栓箱体安裝的允许偏差为3mm而在工程复查中,相当比例的消火栓安装不符合规范要求集中表现为:栓口朝向箱体侧面;有的安装在门轴一侧;阀門中心距地面  1.401.55m之间;阀门中心距箱侧面 240mm左右等。

5条规定地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底媔距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间并设爬梯。复查中发现某个工程施工的地下式消防水泵接合器顶部进水口与消防井盖底面的距离达1.9m且井内未设置爬梯,这是不符合规范规定的

  9)水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用异径水泵吸水口连接如果昰同心异径大小头时,则在吸水管上部有倒破现象存在同心导径管大小头上部会存留从水中析出的气体,因此在安装时应注意必须采用偏心异径大小头连接且保持吸水管上部平直。

10)管道安装前应对建筑物进行实际测量,绘出施工草图根据草图进行管道的下料、預制、调直、套丝等,这样可避免管道下料不准管段中间拼接短管过多,环向焊缝距空架净距、直管管端两相邻环向焊缝的间距及拼接短管长度严重超标的缺陷如复查的某个工程中,就存在管段中间拼接的短管只有近30mm长管卡卡在环向焊缝上,在不到250mm长的一截短管上有㈣条环

向焊缝等缺陷而国家现行规范规定:钢管焊接时,环向焊缝距支架净距不应小100mm直管管端两相邻环形焊缝的间距不应小于200mm,直线管段中间不应采用长度小于800mm的短管拼接

  1l)管道支架应按不同的管道正确选择其构造形式,合理布置埋设平整牢固,成排支架应排列整齐与管道接触紧密。管道支架在安装前应事先选好进行预制,统一下料机械打孔,将飞边毛刺处理干净统一进行防腐除锈涂漆。这样就避免了支架气焊、电焊开孔、 焊缝长度不够、构造形式五花八门长短不一、油漆漏涂等缺陷和不足。

同时管道上的卡环也根據不同管径统一下料、套丝、煨制,也可避免这方面的质量通病的发生例如在工程复查中,发现由于管道支架选择不当造成支架不起莋用,使管道变形;管道支架安装间距过大、标高不准使管道塌腰下沉,特别是支架用气焊、电焊割孔U型卡环紧固后,丝扣露出过长(达50mm-70mm)等现象较为普遍

  l2)在设备及水泵与管道安装连接时应注意在进出口处专门设置支架,大口径的阀门和部件处应设支架不得由設备承受管道、管件的重量,管道井内的立管应合理设置承重支架或支座在穿墙上返的水平弯管或下返的水平湾管下应加设支架。

    法兰與管道焊接时应注意同心度也就是法兰应垂直于管子中心,防止柔性接头或法兰受力不均且影响观感质量。

13)在工程复查中还发现有的卫生器具安装后整体外观不平正,有的有松动现象容易引起管道连接零件损坏或漏水。采用的预埋螺栓或膨胀螺栓规格与卫生器具不匹配卫生器具及给水配件的安装高度无设计要求时,应符合《GB502422002》规范中第

地漏应安装在楼地面最低处其篦子顶应低于地面5mm,在笁程复查中这一部分缺陷较为普遍,有的低于楼地面1040mm有的高出楼地面1020mm,影响集水效果

14)此外,尚发现如下质量通病:管道穿過吊顶楼地面、墙面的饰面材料套孔极不规矩管四周有很大的空隙或打破饰面板材,用白水泥填塞极不美观。管道贴墙敷设影响管後抹灰的平整,个别的管道保温不得嵌入墙内小直径管道的水平与垂直度欠佳,暖气片回水管坡度过大排水管坡度过小或者倒坡。

管噵吊杆不齐不顺直,丝扣过短或过长油漆不到位,管道转弯或U形管处应该设吊杆而没设个别的小管道直接吊在大管道上。管道支架構造选用不当多条管道共用一个吊架,仍采用角钢做横担致吊架塌腰变形,有的同一墙面的同一根管道支架什么形式的都有,长短鈈一里出外进。水平管道只用汽包钩子手托位不予紧固。

支架用气焊、电焊割孔、下料、氧化铁不处理漏涂油漆、焊缝长度不够,呮点焊不满焊有的支架焊接固定在相邻管道上;有的支架间距过大,设置的数量不够;U形卡环两头不套丝直接焊在支架上或套丝的部汾丝扣过长;门式支架支腿做成内八字,穿墙上返或下返的水平弯管均不加设支架

塑料或复合管道架设在角钢支架上,管道卡不用非金屬材料进行隔离;管道法兰连接螺栓过长最长的紧固后露出螺母50mm,朝向不一法兰选用不配套,两法兰外径及厚度尺寸相差较大;弯管淛作弯曲半径超标截面变形、管壁内侧起皱较多;管道碰头连接短管过短;管道走向十字交叉间距不够,两相交管道管壁紧贴巨排水管在上,给水管在下

管道的保温与防腐施工不细腻,管道焊缝欠美观;管道对口焊接有错口现象管道介质分色及走向标志欠完善;铸鐵管的承插口灰浆欠饱满,低于20mm多种规格一型号的阀门缺耐压试验报告;管道卡由于未防腐锈蚀严重;PVC管不使用专用卡子,卡距过长沒按规范要求做;管道井壁内未粉刷,井内垃圾没有清除干净等

消防喷淋头和烟感器及平顶各种灯具排列位置不合理,不成行、成线囿死角、不讲求均衡、对称,极不美观有的甚至紧靠在灯具边或者梁柱边,满足不了使用功能

通风空调、设备安装工程:

1)常见金屬风管制作在弯头、三通、四通处咬口不紧密,宽度不一致有半咬回和胀裂等质量缺陷;复合材料风管、玻璃钢风管表面不平整,法兰強度不够等质量缺陷应按《GB50243》规范的现定严格控制弯头、三通、四通的加工制作质量。玻璃钢风管和复合材料风管施工单位应严格上述規范和行业标准进行进货检验和验收在工程复查中还发现矩形风管刚度不够,风管大边上下有不同程度的下沉两侧小边向外凸出,明顯变形

   2)通风管道安装,风管之间采用角钢法兰连接的由于制作时没有注意法兰的平整和焊缝的清理,造成连接处四角翘曲不平而漏风有时法兰螺栓朝向不一致,螺栓不是镀锌的且未加镀锌钢制型圈。

3)风管保温问题较多主要是新风机组的新风风管保温层与風管未贴严实或固定不牢固,两者之间产生空隙长时间运转,就会产生凝结水外接或滴漏有的工程矩形风管保温钉的排布不规矩,间距不等保温钉的个数虽超过规范的规定,但由于排布问题使保温层凹凸特别是在使用一段时间后,由于检修关系弄得极为不整齐.

   4)一般对风管系统漏风量未进行检测,风管系统的严密程度是反映安装质量的一个重要指标鲁班奖工程应按规范的规定根据系统的不哃工作压力,采用漏光法检测对系统进行漏风量测试

   5)风管穿过防火墙时未设置预埋管或防护套管,有的甚至将墙体直接作为风管牆两侧的风管固定在墙上,这是不允许的;有的虽设置了预埋管或防护套管但强度、刚度不够,塌落在风管上风管与防护套管之间无法填塞,且所用的材料不是不燃且对人体无危害的柔性材料

   6)防排烟系统的柔性短管不是采用不燃材料制作,多数用帆布制作外刷油漆或防火漆应采用三防布或铝箔玻璃布制作柔性短管。

    7)风机盘管供、回水管保温不到位运行时产生凝结水,污染吊顶;凝水盘安裝倒坡度盘内积水,排水不顺畅个别工程因排水软管弯折、压扁,使凝结水外溢

   8)制冷系统管道焊接组对焊口错边量超出允许的范围,对口件未留间隙或间隙过小造成未焊透或焊缝堆积过高;焊缝有结瘤,咬边和夹渣等质量缺陷

   9)冷冻水供、回水管道、凝缩沝管道保温接回不严密,缝隙未填实、玻璃丝布作保护层缠绕松紧不一,搭接不均匀产生凝结水渗出;管道上安装的阀门与管道保温層成一整体,对阀门未平取单独保温不便于检修。有的甚至不保温形成凝水流淌。

    以薄金属板做保护壳措接接口不是顺水流方向而昰逆水流方向,并不在侧面下方个别管道弯头处保护壳做成直角,不符合规范要求

   10)设备安装方面,常见的是风机或水泵的连接轴處未加防护罩;基础缺避震垫块由于螺栓固定过紧,没有起到避震的作用有的螺栓长度不够,螺帽上留丝牙大少支架任意设立,随意性较大混凝土设备基础一般都施工得十分粗糙,有的被撞坏缺棱少角,很不美观

 通过近年鲁班奖工程复查所增加的内容:

  l)消防箱在两面墙交汇处(墙角)附近安装时应注意消防箱门的开启方向,门的开启方向不应朝向墙角的方向更不应该消火栓安装在门轴侧,如果朝向墙角或将消火栓安装在门轴侧不利于消防水龙带连接和使用;消防箱门的开启方向应朝向开阔的空间,且应做到“开门见栓”

2)自动喷淋灭火系统给水管采用管件丝扣连接时,管子螺纹加工不够精细管子套丝时应注意套丝板牙与管子成90度,这样加工的管於丝扣才会规整若板牙与管子不成90度,套出来的丝扣是叙扣大口径的管子安装就会产生斜度,使连接管之间相互不平行影响观感质量;小口径的管子立管与水平管相接时形不成90度,相互之间不垂直安装喷头的管子就会使喷头歪斜,影响喷头有效地保护半径(面积)且影响观感质量。

    对于消防管道的连接方式较大口径的管子建议采用沟槽(卡箍)连接施工方便快捷,同一管段上安装的卡箍卡口与螺栓朝向应一致达到整体美观的效果。

3)水泵、燃气设备进口管段采用减振喉或柔性金属短管连接时设备与减振喉或金属柔性短管の间刚性连接的管子法兰焊接时应注意法兰与管子中心保持垂直,多数刚性短管法兰与管子中心不垂直有倾角。这样一是使减振喉或金属柔性短管受力不均;二是影响观感质量,尤其是多台泵成排安装时观感质量就显得更差

  4)设备的地脚螺栓,固定管子的U型卡环螺栓以及风管法兰螺栓露出螺母过长一般的有20-30mm,个别的有50-60 mm螺栓露出螺母长度大多数在20--30 mm。之间影响观感质量,且浪费螺杆露出螺母应為23扣或螺栓直径的121/3;还有露天安装的管道、风管,法兰连接螺栓采用的不是镀锌螺栓锈蚀严重;螺母与法兰之间短少垫片,施工質量不够精细

    5)厨房设在地下室或半地下室采用气体作为燃料,没有良好的通风设施未安装泄漏报警装置,燃气管道缺少切断阀门管道末端未安装放散管或未将其引出室外,埋藏着安全隐患

6)固定小便器的螺栓,螺母外露螺杆应安装圆机六角螺母或用塑料帽罩仩防止污水或尿渍溅上,使螺栓锈蚀;盟洗台下部的角铁支架多数只刷了防锈漆没有刷银粉漆;明处安装的管道及支架防腐油漆做的比較好但暗处或角落处的管子及支吊架有漏刷防腐油漆的现象,应做到暗处、角落和明装的管道、支吊染防腐油漆一样达到整体做工细膩。

7)《通风与空调工程施工质量验收规范))GB502432002(以下条款简称新规范)第5.2.7条规定“防排烟系统的柔性短管的材质证明文件归入工程資料中尽管用量很少但也应将其材质证明文件纳入到工程资料”,并要求全数检查这是一个强制性条文未引起人们足够的重视,因为笁程资料里以证明未违反强制性条文的规定。

  8)新规范与97规范相对照增加的检试验要求实际没有得到很好落实,有的工程根本就没囿按新规范要求去实施有以下几个方面:

    ·风管的强度试验。新规范 4 .2 .5条第一款规定“风前的强度应能满足 1.5倍工作压力下接缝处无开裂”;

    ·空调冷热水、冷却水总流量未检测。新规范第11.2.3条第二款规定“空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%”;

    ·空调机组水流量未检测。新规范第11.3.3条规定“……各空调机组水流量应符合设计要求允许偏差为20%”;

·关于漏风量检测。低压系统的风管在加工工艺得到保证的前提下,可以采用漏光法检查,这种方法可以满足要求但是有的民用工程系统设计工作压力为中压系统,还有实驗室空调系统设计工作压力有的是中高压系统这种系统就应用漏风量测试装置进行检测,而不应用系统的总风量和各风口风量之和来计算漏风率

   9)关于空调系统使用功能检测,新规范第11.2.1条规定“通风与空调系统安装完毕必须进行系统的测定和调整(简称调试)”,系统调试应包括下列项目:

    单机试运转、系统无生产负荷下的联合试运转都进行了否则,交不了工但是单机调试和系统调试有的工程並没有进行,例如:

    ·恒温恒湿房间内空气温度、相对湿度及波动范围的调整试验等。

10)空调系统的调试记录不规范缺少必要的内容,不具有可追溯性目前,全国没有统一供使用的记录表格各省市制定的记录表有的缺少必要的内容,如表格的“表头”部分缺少空调機组的名称、型号规格、出厂编号出厂日期,额定风量;工程调试时的气象条件(温度、相对湿度);调试所用的计量器具的名称、型號规格、出厂编号、检定日期;系统设计总风量及实测总风量等内容

    空调冷热水、冷却水总流量及空调机组水流量检测就没有制定表格。

    ·空调系统的编号或所调试的部位,填写不规范;

·室内各风口风量测定不是按每个风口检测的值数进行记录,而是将一个房间多个风口檢测结果只记录一个数值有一工程一个房间有6个风口,记录为16风速只一个数值,应该认定只检测了一个风口对房间的送风量没有進行调整。

    ·对一个空调系统的风口没有进行编号,更没有附检测后的系统简图,无法核对或追溯。

    ·空调工程的调整试验报告缺少必要的文字说明,多数工程只有检测记录,没有文字报告,其主要内容有:工程概况、设计参数、检测内容、检测结论、存在问题、建议等应用攵字加以描述报告后附各系统检测记录及系统简图。

  11)关于检测单位的资质目前全国尚未做出统一规定。《通风与空调工程施工质量验收规范》第l1.1.2条规定“…….系统调试试验实施可以是施工企业本身或委托给具有调试能力的其他单位”第 3 .0 .13条规定“施工企业应具有专業检测人员和符合有关标准规定的测试仪器”。这两条对检测单位的能力、检测人员的技术素质和使用的仪器作了相应的规定空调工程檢测若是施工企业本身就应该取得技术质量监督部门的计量认证;若是委托给其他单位检测,这个单位就应取得建设主管部门的检测资质囷技术质量监督部门的计量认证

    从近年的复查情况来看,大多都是施工企业自行检测且都没有经技术质量监督部门的计量认证,对施笁企业自身的检测能力、检测人员的技术素质以及所使用的计量仪器无法证实或提供充分证据对工程的检测结果的有效性就值得商榷。

1)鲁班奖工程的建筑电气和建筑智能化工程特别强调综合布局搞好二次设计,布局不好不仅影响工程的美观甚至影响使用功能,布局好的还可降低工程成本内在质量必须符合设计和规范的要求,必须满足使用功能和使用安全的要求必须达到:技术先进,性能优良可靠性,安全性经济性、舒适性等方面都满足用户的需求。

    宏观上要做到:布置合理、安装牢固、横平竖直、整齐美观、居中对称、荿行成线、外表清洁、油漆光亮、标识清楚微观上要做到:工艺精湛、做工细腻、精工细做、精雕细刻、细部到位。售后服务要做到:隨叫随到热情友好,周到圆满维修保养,及时可靠

2)在工程复查中:质量通病主要表现在:室内插座,开关不在同一标高;大面積室内灯具排列欠整齐日光灯吊线不平行、或正八字或反八字;电气线槽内的导线铺设较乱,电缆是否需要复检支架不涂刷漆;插座及螺口灯具局部接反、有的插座无地线;电线软管使用过长;电管入箱盒处缺护口;明配管的间距大于规范规定值导;线分色不符要求配電箱、柜内地线有“串”按现象;有的导线接头未涮锡;电气部件被涂料污染;开关、插座周边露有缝隙等。

3)接地线的标志不明显往往有的部分不到位,甚至接地测试记录有数量级差错屋面避雷带不平直,单面焊接防腐不良,接头不好欠美观,沿女儿墙走向任意高度偏低,没有和建筑物牢固卡接其间距最大不得超过800mm,接头搭接长度为6倍之钢直径接地电阻的测试记录也不正确。

    高度在2.4米以丅灯具应接地各电气金属部分应接地,金属软管要接地接地绝缘记录,防雷接地均压环的隐蔽记录一定要细致、准确、可靠。

   4)偅物吊点、支架设置一定要牢固可靠、没有坠落的可能性如大型灯具,吊点埋设隐蔽记录超载试验记录要齐全。

    桥架应平直接缝应嚴密,接地应良好连接螺丝不能穿反,跨接线须大于4平米 进出桥架的管路应跨接地线电线接线,室外保护管应加水弯或采用金属软管連接软管要用专用接头。

  5)配电箱、开关、插座安装标高不正确、面板歪、缝隙大、盒内有垃圾、配线乱、接头不良、表面污染鲁癍奖工程要求做到:箱、开关、插座的埋设应做到符合标准,位置正确标高一致;箱(盒)口和墙面齐平,并应做到油漆防腐接地跨接、盒内清洁无垃圾。

电气管路进入箱盒应垂直管口应平整无毛刺,锁母应拧紧露出丝扣应在23扣并加护套。配电箱