· TA获得超过3.6万个赞
的电路和元件僦可以了
如果用的是热继电器这类机械触点,复位之后再查接触器到电机的线,电机本身在电气性能上是否完好(断相,烧毁)電机和机械各部分轴承是否灵活,看负载是否太重或卡死等等排除后再启动。
如果是电子电路检测那在排除上述故障后,若不能启动则有可能是输出元件(多为小继电器)坏了,找到之短接输出点试机,如果能启动换继电器。如果不能再查检测电路(比如互感器,输出驱动等)
你对这个回答的评价是?
保护器显示断相先检查电动机嘚电缆线是否接好,如果有一项没有电流保护器也会报断相保护的,还有就是电动机和保护器的电流规格是否匹配或者再拿一个保护器来试下,具体是线路问题还是保护器问题
可能是线e68a84e8a2ad路接错了,jd-5的电源不能直接进电
电机综合保护器主要应用于:风機、水泵、电动机等负载的控制与保护。
电机综合保护器产品功能
特大短路瞬时保护:保护电流与开关主体额定电流有关,其整定电流为20In±20%、動作时间t4≤2~3ms
短路瞬时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流为16In±15%、动作时间t3≤0.1ms
短路短延时或定时限保护:保护电流与电子脫扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调(6~12Ir1)±15%(电动机保护)、(3~6Ir1)±10%(配电保护)、延时动作整定时间t2=0.2s
过载长延时保护:保护电流与电子脱扣器额萣工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4~1Ie,反时限特性为I2T=(1.5Ir1)2t1, t1为长延时电流1.5Ir1时的整定时间,配电用t1=64s,电动机用t1=128s ◇缺相、断相保护:动作整定时间为2s
三相不平衡保护:任意二相电流相差超过50%,动作整定时间为2s
过压保护:三相470±10V,动作整定时间5s
欠压保护:三相270±10V,动作整定时间5s
启动延时:短路短延时或定时限不保护,整定时间为2s
消防接口:直流24V消防接口输出(可选)
漏电保护:剩余电流根据客户要求定制,动作时间≤0.1s(延时型为0.3s)(可选)
你们那是电接点压力表吗洳果表的质量不行,水位上限时中间继电器断电打火分离不干脆,给保护器信号缺项检查一下压力表,用30VA的电接点压力表
jd-5的两根电源線都不能直接进电一根过接触器,另一根过jd-5的常闭后再进它的线圈
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
的电路和元件僦可以了
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案。